Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция склада, вентиляция склада
Гость_Yurik_*
сообщение 21.3.2006, 12:22
Сообщение #1





Guest Forum






У меня вопрос, обязвательно ли производить механическую вентиляцию складов. Ситуация следующая, заказчик имеет комплекс складских помещений в цокольном этаже и божится, что людей там не будет склад и все. Но по нормам необходимо подавать на подвальные помещения приток ? А если просто установить в наружных стенах осевички и приток организовать подсосом воздуха с первого этажа ссылаясь на отсутствие постоянных рабочих мест ? Да кстати склад с вещами. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.3.2006, 12:30
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



По поводу складов, то вот прикрепляю норму, там можно найти по подробнее.
А в кратце, так в твоем случае вроде как необходимо всего лишь обеспечить однократный воздухообмен причем естественным путем.
Касательно подсоса воздуха, то это бы лучше пересчитать через длины щелей и удельный значения на ед. длины каждой щели (окна, двери и т. д.).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sklady.pdf ( 108,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2293
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 17.5.2006, 18:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть склад бытовой техники нужна вентиляция где я могу найти кратность, и если кто то проектировал подскажите как лучше посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.5.2006, 19:10
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вам сюда
И пользуйтесь поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 17.5.2006, 19:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Спасибо я это прочитал, я подумал может быть кто то сталкивался именно с таким видом продукции и мог бы посоветовать и предостиречь от ошибок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.5.2006, 8:51
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(aksser @ May 17 2006, 20:25 )
Спасибо я это прочитал, я подумал может быть кто то сталкивался именно с таким видом продукции и мог бы посоветовать и предостиречь от ошибок

Наверное у Вас нет технолога, поэтому предлагаю такое решение:
Узнаете у Заказчика какая имено бытовая техника будет храниться, потом смотрите в паспортах, руководствах по эксплуатации условия хранения это и будут Ваши параметры микроклимата.
Пишете ТЗ, подписываете у заказчика.
Еще важно определить макс кол-во поступаемого груза на склад и его температуру.
В складах часто применяют воздушное отопление - обратите внимание чтобы не было локального перегрева складируемой продукции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 18.5.2006, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



А еще подскажите я согласен что полный чайник, вот в снипе написана естественную общеобменную вентиляцию- это приток принудительный и вытяжка принудительная, или достаточно только вытяжку принудительную а приток за счет естественных неплотностей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 18.5.2006, 19:44
Сообщение #8





Guest Forum






естественная вентиляция
вытяжка-за счет разницы давлений
приток через окна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zybc_*
сообщение 19.5.2006, 13:07
Сообщение #9





Guest Forum






Если электрические тада 1 крат.
Летом приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги или решетки, которые могут быть со всякими там наваротами. Вытяжка крышными вентиляторами.
Для зимы писали, что в целях экономии энергоресурсов в пиковые, самые холодные дни, общеобменная вентиляция уменьшается до 0,25 крата. Склады были большие, а людей мало и если бы брали по людям там бы этот расход инее почувствовался бы. Вроде везде проходило и согласовывалось.

Если погрузчики в складе газовые, дизельные, на бензине и т.п., то по вредностям от выхлопных газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.5.2006, 13:31
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zybc @ May 19 2006, 14:07 )
Если электрические тада 1 крат.
Летом приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги или решетки, которые могут быть со всякими там наваротами. Вытяжка крышными вентиляторами.
Для зимы писали, что в целях экономии энергоресурсов в пиковые, самые холодные дни, общеобменная вентиляция уменьшается до 0,25 крата. Склады были большие, а людей мало и если бы брали по людям там бы этот расход инее почувствовался бы. Вроде везде проходило и согласовывалось.

Если погрузчики в складе газовые, дизельные, на бензине и т.п., то по вредностям от выхлопных газов.

Плохое это решение приток через окна 1 крат и даже 0,25 крата тоже плохо.
О.25 крата цифра с потолка, и что такое в пиковые холодные дни?
Есть же температура пятидневки, для москвы -28 и до этой температуры в складе должны быть гарантированые параметры микроклимата, при работающей вентиляции.
Допустим у Вас склад 60х12х8 -5760 кубов. И 1 крат и 0,25 это большая нагрузка на систему отопления, если она водяная то неоправданое увеличение стоимости нагревательных приборов, если воздушная то проще греть воздух в вентиляционной установке.
И еще приток через окна при -28 слабо представляю - весь товар ближайший к окнам поморозите.
Короче я за механический приток.
Схожая тема тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgsv
сообщение 14.3.2007, 6:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2007
Пользователь №: 5761



Люди помогите. Склад неотапливается, хранятся брикеты. предусматривается вентиляция. в какой литературе я могу найти или методику расчета вентиляции (кратность)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.3.2007, 8:53
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(tgsv @ Mar 14 2007, 06:17 )
Люди помогите. Склад неотапливается, хранятся брикеты. предусматривается вентиляция. в какой литературе я могу найти или методику расчета вентиляции (кратность)

В СНиПе, и воспользуйтесь волщебной кнопочкой поиск. Нет медотик, нет такой литературы, есть требования норм и традиция, если нет вредностей, то берите кратность 1 - не ошибетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 14.3.2007, 9:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



1 кратный воздухообмен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.3.2007, 10:04
Сообщение #14





Guest Forum






Вот прям только что сделала стадию П склада бытовой техники! biggrin.gif Однократная вытяжка через фонари, приток через открывающиеся окна и ворота. Дымоудаление через те же фонари. По СНиПу нашему посмотрите, как должны открваться такие фонари.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.3.2007, 10:34
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ Mar 14 2007, 10:04 )
Вот прям только что сделала стадию П склада бытовой техники! biggrin.gif Однократная вытяжка через фонари, приток через открывающиеся окна и ворота. Дымоудаление через те же фонари. По СНиПу нашему посмотрите, как должны открваться такие фонари.

Белка, а бытовую технику не заморозите?
Если приток то через ворота?
А отопление там какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.3.2007, 12:42
Сообщение #16





Guest Forum






Ворота оборудованы завесами и еще такими штуками, которые прям вплотную к машине прижимаются, кажется док-шелтерами называются. biggrin.gif Отопление воздушное, воздушно-отопительными агрегатами. Так заказчик настоял. Еле-еле от него категории В2 добились под это дело..Вообще в ПЗ я только про приток через фрамуги окон написала и нормально, согласовалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_giwchik_*
сообщение 12.10.2007, 10:22
Сообщение #17





Guest Forum






Это все понятно, скажи те одно реальног лди отопить склад средней высотой более 18 метров, и площадью 10000 метров только воздушным отоплением, с учетом того что максимальная высота на которой может исеть оборудование 16 метров??? от водяного отопления заказчик отказался...

Надеюсь кто нибудь поможет, и вышлет какую информацию по этому поводу, и еще расчет воздухообмена брать исходя из полного объема склада, или же реального???

кстати забыл указать мейл, {вся контактная информация должна быть в профиле!}, пожалуста помогите, если кто знает...

Сообщение отредактировал Litvinov - 12.10.2007, 10:52
Причина редактирования: напоминание правил форума :(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_giwchik_*
сообщение 12.10.2007, 10:31
Сообщение #18





Guest Forum






прошу прощение за орфографию, сегодня весь в суете

---------------------
совет, если в своем сообщение что то вас не устраивает, то есть кнопка "РЕДАКТ." (находится внизу справа под вашим собщением)


Сообщение отредактировал Litvinov - 12.10.2007, 10:54
Причина редактирования: разеснение интерфейса форума ;)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
scorpion75
сообщение 15.10.2007, 13:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11946



Скажите пожалуйста. Категория помещения склада В1а. Хранится спирт в бутылках. Объем помещения около 30 м3. Склад отдельностоящий бункер (углублен в землю).Можно ли использовать естественную вентиляцию? И нужен ли приток, если людей нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.10.2007, 13:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(scorpion75 @ 15.10.2007, 14:04) [snapback]177017[/snapback]
Скажите пожалуйста. Категория помещения склада В1а. Хранится спирт в бутылках. Объем помещения около 30 м3. Склад отдельностоящий бункер (углублен в землю).Можно ли использовать естественную вентиляцию? И нужен ли приток, если людей нет

У меня у деда в гараже такой складик. В него по углам две трубы вставлено, одна длинная, другая короткая. Опыт эксплуатации более 30 лет. Жалоб не поступало, только "продукт" быстро выветривается, наверное тяга хорошая.
"Павлик Морозов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 29.6.2011, 11:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Народ, складик 6,7 м2 продовольственных товаров, вытяжка естественная, дверь противопожарная. Удаляем 20 м3/ч. Надо приток организовывать? Гип просит еще один канальчик начертить - типа для притока. Я не пойму: а надо? И если надо, то на какой высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deilcooper
сообщение 19.11.2012, 16:13
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64055



Подскажите, пожалуйста! Есть помещение ремонта электропогрузчиков. Как посчитать воздухообмен? По людям? И еще вопрос. В этом же помещении есть смотровая яма. По ВСН 01-89 "п.4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы... Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена". Как относятся данные требования к названому помещению? Вредных выделений опять-таки вроде бы нет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 19.11.2012, 16:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Прежде всего следует запросить технологическое задание. Если это ремонт - значит может быть и сварка с окраской и еще много чего. Тогда воздухообмен будет по вредностям. Смотровые канавы надо вентилировать по этим как раз-таки нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 9.1.2017, 23:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



добрый вечер! подскажите, есть 2х этажное здание 1450м2. Заказчик хочет сделать там склад хранения тканей. отопление хочу запроектировать на базе тепловентиляторов, а вот нужна ли механическая вентиляция? постоянных рабочих мест 5 на всю площадь. спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.1.2017, 10:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сколько раз писали что склады и производство по технологии. никто из вентиляционщиков не знает что случится с вашей тканью если температура повысится/понизится летом , если уменьшится/увеличится влажность, поэтому никто не скажет нужна или не нужна вентиляция

Сообщение отредактировал Composter - 10.1.2017, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 11:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(eklmneka @ 9.1.2017, 23:16) *
добрый вечер! подскажите, есть 2х этажное здание 1450м2. Заказчик хочет сделать там склад хранения тканей. отопление хочу запроектировать на базе тепловентиляторов, а вот нужна ли механическая вентиляция? постоянных рабочих мест 5 на всю площадь. спасибо!

На пост. раб. местах Вы обязаны выполнять указания прилож. К СП 60, а также
Цитата
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах) ...

А по тканям нужно задание/консультация технолога или указания соответствующих ведомственных норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 10.1.2017, 12:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Спасибо за ответы! т.е. принимая во внимание п.7.1.9 СП 60.13330.2012 (есть открывающиеся форточки) и учитывая то, что технолог это сам заказчик и он говорит что при складировании тканей вентиляция не нужна, она и не нужна не по каким-либо другим соображениям?! Просто в голове, всегда если склад, то минимум 1 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 13:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(eklmneka @ 10.1.2017, 12:17) *
Спасибо за ответы! т.е. принимая во внимание п.7.1.9 СП 60.13330.2012 (есть открывающиеся форточки) и учитывая то, что технолог это сам заказчик и он говорит что при складировании тканей вентиляция не нужна, она и не нужна не по каким-либо другим соображениям?! Просто в голове, всегда если склад, то минимум 1 крат.

1. Любопытно, как, почему и откуда такое попало в голову? biggrin.gif

2. Советую следовать правилу: никогда не верь ни одному слову Заказчика. Пусть пишет это в Задании или офиц. письме (и то и другое с датой и подписью). Иначе, крайним/виновным в итоге оказывается проектировщик.

3. Не знаю габаритов помещения - на всякий случай обратите внимание на СП 60
Цитата
3.24 помещение без естественного проветривания: Помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами) в наружных стенах, расположенных на расстоянии от внутренних стен, превышающем пятикратную высоту помещения;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 19.1.2017, 13:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Склады можно (или нужно) делать по НТП-АПК 1.10.17.001-03 "Нормы технологического проектирования баз и складов", таблица А6, там выбирайте по типу хранимой продукции.

В этом документе у большей части типов складов присутствует надпись "Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час"

Сообщение отредактировал nedrok - 19.1.2017, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jyuli
сообщение 25.1.2017, 11:48
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2016
Пользователь №: 297466



Здравствуйте!
не подскажите чем руководсвововаться для проектирования завода по производству свинцово-аккумуляторных батарей и к ним производственного склада..?
кроме СНБ 4.02.01-03 и ТКП 45-3.02-95-2008
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных