Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция химической лаборатории, Подскажите ПДК хим элементов
Tavr2000
сообщение 23.4.2010, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Долго искал СНИПы по хим лабораториям. Вот нашел один СНиП 41-01-2003
Там формула
Прикрепленный файл  clip_image002.gif ( 451 байт ) Кол-во скачиваний: 33

Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
mро - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
qwz, q1 - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, мг/м3;
qin - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;

Где найти "mро" и "qwz, q1" вообще непонятно) Там обычный кабинет химии в принципе. Тут товарищ советует сделать 300м3\ч на 1 шкаф и не париться, но там в принципе один большой шкаф и как бы в шахматном порядке зонты через одно рабочее место. Вот думаю может над каждым рабочим местом сделать зонт, тогда хоть равномерно вытягивать будет=) Подскажите плиз) я пойду еще Снипы искать)

Там 4 рабочих места 300м3\ч на каждое наверно)

Вот ещё нарыл=)

При определении производительности местного отсоса скорости воздуха в сечении открытого проема сплошного укрытия или зонта принимать следующие:
- для сплошных укрытий и зависимости от предельно допустимой концентрации паров и газов:
более 50 мг/м3 - 0,5 м/сек.;
более 5 до 50 мг/м3 включительно - 0,7 м/сек.;
менее 5 мг/м3 - 1,3 м/сек.;
- для зонтов при наличии водяных паров, газов высокой температуры и газов с удельным весом меньшим, чем удельный вес воздуха и рабочей зоне, - 1 м/сек., в остальных случаях - 1,3 м/сек.

Чёт я не понял, а почему чем больше предельно допустимой концентрации паров и газов тем ниже скорость воздуха


Сообщение отредактировал Tavr2000 - 23.4.2010, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.4.2010, 12:04
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Tavr2000 @ 23.4.2010, 7:51) *
Чёт я не понял, а почему чем больше предельно допустимой концентрации паров и газов тем ниже скорость воздуха

А должно быть наоборот? Т.е. чем вредней ВВ(ниже ПДК) тем тем ниже скорость? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tavr2000
сообщение 23.4.2010, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Ниже скорость значит меньше ВВ удаляется, чё-то не логично)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.4.2010, 12:21
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Tavr2000 @ 23.4.2010, 9:05) *
Ниже скорость значит меньше ВВ удаляется, чё-то не логично)

Попробуйте воспользоваться прогой СКВ, есть на форуме. Там есть блок расчета МО и воздухообмена в помещении по ассимиляции ВВ, а также конструктивный расчет МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2010, 12:31
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Tavr2000 @ 23.4.2010, 12:05) *
Ниже скорость значит меньше ВВ удаляется, чё-то не логично)

А подумать? Выше ПДК (больше может содержаться в том же объеме) - меньше нужно удалять - меньше расход - меньше скорость. Где не логично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tavr2000
сообщение 26.4.2010, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Имхо лучше забивать скорость побольше=) Где искать эти концетрации х.з.=( Пойти что ли у химиков спросить что у них там воняет=)

Я так понимаю нормальных Снипов нет только по той формуле считать?=(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.4.2010, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



ВСН 21-77, может там что-то найдете. хотя у вас фигня конечно какая-то...сейчас вроде шкафы со встроенными вентиляторами выпускают, только воздуховод к патрубку подсоединить и все.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.4.2010, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tavr2000
сообщение 26.4.2010, 14:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Там большие деревянные самодельные шкафы на 4 рабочих места каждый, я так понимаю. 2 небольших зонта на каждый шкаф. Думаю им предложить 4 зонта, чтобы над каждым рабочим местом.=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных