|
  |
Управление сервоприводами 0-10В или 4-20мА, Какое подключение в каких случаях использовать |
|
|
|
23.4.2010, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Создавал схему управления сервоприводом. Сервопривод поддерживает управление как 0-10В, так и 4-20мА (Esbe 90 серия). Контроллер поддерживает оба варианта. В литературе прочитал, что при больших расстояниях, из-за увеличения сопротивления кабеля, лучше использовать управление по току, потому что сопротивление в данном случае не вносит искажения. Большие расстояния названы от 100м. При управлении по напряжению, ток не будет превышать 5мА, потому что сопротивление нагрузки должно быть не менее 2кОм (контроллер Контар МС8). Кто какое подключение использует? Какие аргументы в пользу того или иного подключения?
|
|
|
|
|
23.4.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Управление напряжением, на мой взгляд имеет премущество только в том, что легко замерит сигнал управления в любой точке не нарушая схему, ну и паралельно можно устройство какое либо привесить. А так больше недостатков - помехозащищенность низкая, при длинных проводах может влиять сопротивление проводников
|
|
|
|
|
23.4.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(Pzotov @ 23.4.2010, 12:11)  при длинных проводах может влиять сопротивление проводников Длина должна быть впечатляющая. При 0.4 мм2, 2 км. Дискретность шага: на 4-20 - 16 положений сервопривода, на 0-10 - 10 положений сервопривода. Точность регулирования выше получится?
Сообщение отредактировал Ликреонский - 23.4.2010, 11:20
|
|
|
|
|
23.4.2010, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 12:20)  Длина должна быть впечатляющая. При 0.4 мм2, 2 км. Как? А разве не 23 метра? Извините, шутка Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 12:20)  Дискретность шага: на 4-20 - 16 положений сервопривода, на 0-10 - 10 положений сервопривода. Точность регулирования выше получится? Ээээ... Дискретность определяется не потому какая разница а между нижним и верхним значением напряжения или тока, а какая разрядность у ЦАП передатчика и АЦП приемника. Минимум - 10 разрядов - дискретность 1024. Pzotov сказал правильно, лучше использовать токовый сигнал - у него выше помехоустойчивость.
|
|
|
|
|
24.4.2010, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
в котельных и ИТП буржуи используют 0-10 В. Я вот подумал неспроста и попросил в проект сервоприводы ESBE на 0-10 вольт осуществить схему подключения.
|
|
|
|
|
24.4.2010, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
При токовом задании помехоустойчивость лучше,чем при задании по напряжению.А в длинной линии наводки будут,поэтому советую токовое задание. P.S.: интересно,а на что работает этот сервопривод,если ему диапазон можно покрыть 4-20мА?Ведь обычно сервосистема-это привод с большим диапазоном регулирования и в нем задание должно быть 0-20мА?
|
|
|
|
|
24.4.2010, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
То что в вентиляции и отоплении называется сервоприводом(клапана всякие крутит, причем с постоянной скоростью), рядом не лежит с тем что под таким термином подразумевает система точного позиционирования.. А еще 4-20мА, позволяет контролировать обрыв линии управления..
|
|
|
|
|
4.6.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427

|
реально пользую 4-20 мА, есть схемы по 150м, никаких проблем, и потом если это система отопления, со своей инерцией минимум 5 часов если не больше (конечно если не теплица на Урале с розами) то помоему не очень и требовательно точность регулирования по отоплению или поддрежания давления, а вот ГВС все поместу. а 0-20 билиберда кто ее придумал 0-это обрыв или стоп или пуск. Так что 4-20, а иностранцы да у них всегда 0-10В, приходит, школа у них такая ни шагу влево все одинаково.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Я думаю 0-10 В на расстояниях более 10-20 м нет смысла применять. Преимущество токовых сигналов: помехозащищенность от наводок (несимметричная схема подключения нагрузки), масштабируемость выше чем у схем управления напряжением (величина сопротивления нагрузки не влияет на величину сигнала в линии (это если сопротивление линии не выше допустимого Uпит/20мА)). Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма). Точность регулирования приводом при грамотном подключении не будет зависеть от управляющего сигнала (ток или напряжение), а будет соответствовать паспортному значению.
Сообщение отредактировал libra - 6.6.2010, 11:28
|
|
|
|
|
7.6.2010, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(libra @ 6.6.2010, 11:24)  Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма). схемку, если можно..
|
|
|
|
|
7.6.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
|
|
|
|
|
10.6.2010, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Имеется в виду, что диод закорачивается, когда амперметр отключен.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 8:43
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(libra @ 6.6.2010, 15:24)  .....Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма)..... Как сложно. А можно просто в шкафу лишнюю пару клемм поставить с перемычкой. Надо измерить - снимаем перемычку и ставим амперметр....
|
|
|
|
|
10.6.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Михайло @ 10.6.2010, 9:23)  Имеется в виду, что диод закорачивается, когда амперметр отключен. Имеется в виду, что при подключении амперметра он своим входным сопротивлением шунтирует диод (сопротивление диода в откр. сост 0,7В/20мА). Для Usach, иногда надо измерять значение тока в петле не разрывая цепь и не снимая напряжение.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 14:45
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Понятно. Значит, вместо перемычки на клеммах в шкафу будет стоять диод.
|
|
|
|
|
12.6.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Ну если хорошо подумать или собрать указанную схему то разница в применении перемычки и диода очевидна. Но повторю еще раз: Если поставить в схему диод, то произвести замер тока в цепи можно не нарушая целостность схемы. Никакую перемычку снимать не надо.  Поместил щупы миллиамперметра на клеммы и увидел ток в цепи.
|
|
|
|
|
12.6.2010, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(libra @ 7.6.2010, 10:18)  можно : Хитро. Мне понравилось. Вообще, ведь вторичный прибор меряет не ток, а падение напряжение на шунтирующем резисторе, номинал которого известен. Поэтому измерить ток в цепи можно измерив вольтметром падение напряжение и поделить его на сопротивление резистора.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62891

|
Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть :(
|
|
|
|
|
17.2.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136

|
А чего на неё смотреть, хорошего от неё не ожидаю. Подключаете в линию навсегда резистор в 1 ом, и при нужде измеряете на нём напряжение. 1 милливольт соответствует одному миллиамперу в линии.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Petrak<OFF> @ 17.2.2011, 10:02)  Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть  Пишет -Вам запрещено загружать такой тип файла.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 10:56)  А чего на неё смотреть, хорошего от неё не ожидаю. Подключаете в линию навсегда резистор в 1 ом, и при нужде измеряете на нём напряжение. 1 милливольт соответствует одному миллиамперу в линии. И с какой точностью Вы проведете измерения?
|
|
|
|
|
17.2.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(libra @ 17.2.2011, 10:38)  И с какой точностью Вы проведете измерения? Погрешность резистора + погрешность вольтметра.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136

|
Цитата(libra @ 17.2.2011, 11:38)  И с какой точностью Вы проведете измерения? Хотел написать, ещё в прошлом посте про прецизионный резистор, отчего-то у меня это вертелось в голове. Теперь ясно, зачем он нужен, чтобы вопросов меньше задавали  Просто установка в разрыв сети амперметра есть ровно то же самое действие, что и резистор+вольтметр - внутри него стоит шунт. А какая вам нужна точность? У меня сейчас весы с выходом 4-20 мА, и в голову не приходило от такого измерения получать хоть что-то точное, всё в основном в процессе пусконаладки на уровне ток есть-нет, и больше-меньше.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Petrak<OFF> @ 17.2.2011, 10:02)  Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть  Может, конечно и не та, что была в 11 посте. Но это стандартная схема "диодной развязки"  Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 12:59)  А какая вам нужна точность? У меня сейчас весы с выходом 4-20 мА, и в голову не приходило от такого измерения получать хоть что-то точное, всё в основном в процессе пусконаладки на уровне ток есть-нет, и больше-меньше. Зашибись пусконаладка - неважно сколько на весах, главное что показывает "что-то лежит". Если-бы также регуляторы налаживали - что-бы было???
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136

|
У весов есть свой показометр, есть отсчёты с АЦП контроллера, сопоставить одно другому можно. Можно поставить гирю на весы. А мультиметр и резистор в шкафу всего лишь показывает, что живы весы, что цепь цела.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(DiJo @ 17.2.2011, 13:05)  Может, конечно и не та, что была в 11 посте. Но это стандартная схема "диодной развязки" Ну здесь решается другая задача- при снятии прибора электрическая цепь не разрывается. Теоретическая основа решения та же. Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 12:59)  Хотел написать, ещё в прошлом посте про прецизионный резистор, отчего-то у меня это вертелось в голове. Теперь ясно, зачем он нужен, чтобы вопросов меньше задавали  Остался вопрос стоимости диода в сравнении со стоимостью прецизионного шунта.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136

|
Цена зависит от потребной точности. Диод, кстати, тоже вносит погрешности.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|