Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление сервоприводами 0-10В или 4-20мА, Какое подключение в каких случаях использовать
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Создавал схему управления сервоприводом. Сервопривод поддерживает управление как 0-10В, так и 4-20мА (Esbe 90 серия). Контроллер поддерживает оба варианта.
В литературе прочитал, что при больших расстояниях, из-за увеличения сопротивления кабеля, лучше использовать управление по току, потому что сопротивление в данном случае не вносит искажения. Большие расстояния названы от 100м.
При управлении по напряжению, ток не будет превышать 5мА, потому что сопротивление нагрузки должно быть не менее 2кОм (контроллер Контар МС8).
Кто какое подключение использует?
Какие аргументы в пользу того или иного подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 23.4.2010, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Управление напряжением, на мой взгляд имеет премущество только в том, что легко замерит сигнал управления в любой точке не нарушая схему, ну и паралельно можно устройство какое либо привесить.
А так больше недостатков - помехозащищенность низкая, при длинных проводах может влиять сопротивление проводников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Pzotov @ 23.4.2010, 12:11) *
при длинных проводах может влиять сопротивление проводников

Длина должна быть впечатляющая. При 0.4 мм2, 2 км.
Дискретность шага: на 4-20 - 16 положений сервопривода, на 0-10 - 10 положений сервопривода. Точность регулирования выше получится?

Сообщение отредактировал Ликреонский - 23.4.2010, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 12:20) *
Длина должна быть впечатляющая. При 0.4 мм2, 2 км.

Как? А разве не 23 метра? laugh.gif
Извините, шутка

Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 12:20) *
Дискретность шага: на 4-20 - 16 положений сервопривода, на 0-10 - 10 положений сервопривода. Точность регулирования выше получится?

Ээээ... Дискретность определяется не потому какая разница а между нижним и верхним значением напряжения или тока, а какая разрядность у ЦАП передатчика и АЦП приемника.
Минимум - 10 разрядов - дискретность 1024.

Pzotov сказал правильно, лучше использовать токовый сигнал - у него выше помехоустойчивость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 24.4.2010, 6:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



в котельных и ИТП буржуи используют 0-10 В. Я вот подумал неспроста и попросил в проект сервоприводы ESBE на 0-10 вольт осуществить схему подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 24.4.2010, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



При токовом задании помехоустойчивость лучше,чем при задании по напряжению.А в длинной линии наводки будут,поэтому советую токовое задание.
P.S.: интересно,а на что работает этот сервопривод,если ему диапазон можно покрыть 4-20мА?Ведь обычно сервосистема-это привод с большим диапазоном регулирования и в нем задание должно быть 0-20мА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 24.4.2010, 13:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



То что в вентиляции и отоплении называется сервоприводом(клапана всякие крутит, причем с постоянной скоростью), рядом не лежит с тем что под таким термином подразумевает система точного позиционирования..
А еще 4-20мА, позволяет контролировать обрыв линии управления..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



реально пользую 4-20 мА, есть схемы по 150м, никаких проблем, и потом если это система отопления, со своей инерцией минимум 5 часов если не больше (конечно если не теплица на Урале с розами) то помоему не очень и требовательно точность регулирования по отоплению или поддрежания давления, а вот ГВС все поместу. а 0-20 билиберда кто ее придумал 0-это обрыв или стоп или пуск. Так что 4-20, а иностранцы да у них всегда 0-10В, приходит, школа у них такая ни шагу влево все одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 6.6.2010, 11:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Я думаю 0-10 В на расстояниях более 10-20 м нет смысла применять. Преимущество токовых сигналов: помехозащищенность от наводок (несимметричная схема подключения нагрузки), масштабируемость выше чем у схем управления напряжением (величина сопротивления нагрузки не влияет на величину сигнала в линии (это если сопротивление линии не выше допустимого Uпит/20мА)). Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма). Точность регулирования приводом при грамотном подключении не будет зависеть от управляющего сигнала (ток или напряжение), а будет соответствовать паспортному значению.

Сообщение отредактировал libra - 6.6.2010, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.6.2010, 7:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(libra @ 6.6.2010, 11:24) *
Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма).

схемку, если можно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 7.6.2010, 9:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



можно :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  контроль_тока.BMP ( 19,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 10.6.2010, 8:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Имеется в виду, что диод закорачивается, когда амперметр отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.6.2010, 8:43
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(libra @ 6.6.2010, 15:24) *
.....Измерение сигнала в линии, без разрыва петли, сделать легко если заранее поставить в петлю диод (имелся ввиду сигнал 4-20 ма).....


Как сложно. А можно просто в шкафу лишнюю пару клемм поставить с перемычкой. Надо измерить - снимаем перемычку и ставим амперметр....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 10.6.2010, 13:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Михайло @ 10.6.2010, 9:23) *
Имеется в виду, что диод закорачивается, когда амперметр отключен.

Имеется в виду, что при подключении амперметра он своим входным сопротивлением шунтирует диод (сопротивление диода в откр. сост 0,7В/20мА). Для Usach, иногда надо измерять значение тока в петле не разрывая цепь и не снимая напряжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.6.2010, 14:45
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Понятно.
Значит, вместо перемычки на клеммах в шкафу будет стоять диод. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 12.6.2010, 14:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Ну если хорошо подумать или собрать указанную схему то разница в применении перемычки и диода очевидна. Но повторю еще раз: Если поставить в схему диод, то произвести замер тока в цепи можно не нарушая целостность схемы. Никакую перемычку снимать не надо. smile.gif Поместил щупы миллиамперметра на клеммы и увидел ток в цепи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 12.6.2010, 15:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(libra @ 7.6.2010, 10:18) *
можно :

Хитро. Мне понравилось.
Вообще, ведь вторичный прибор меряет не ток, а падение напряжение на шунтирующем резисторе, номинал которого известен. Поэтому измерить ток в цепи можно измерив вольтметром падение напряжение и поделить его на сопротивление резистора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrak<OFF...
сообщение 17.2.2011, 10:02
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62891



Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть :(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sia-Ori
сообщение 17.2.2011, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136



А чего на неё смотреть, хорошего от неё не ожидаю.
Подключаете в линию навсегда резистор в 1 ом, и при нужде измеряете на нём напряжение. 1 милливольт соответствует одному миллиамперу в линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 17.2.2011, 11:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Petrak<OFF> @ 17.2.2011, 10:02) *
Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть sad.gif

Пишет -Вам запрещено загружать такой тип файла. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 17.2.2011, 11:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 10:56) *
А чего на неё смотреть, хорошего от неё не ожидаю.
Подключаете в линию навсегда резистор в 1 ом, и при нужде измеряете на нём напряжение. 1 милливольт соответствует одному миллиамперу в линии.

И с какой точностью Вы проведете измерения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 17.2.2011, 12:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(libra @ 17.2.2011, 10:38) *
И с какой точностью Вы проведете измерения?

Погрешность резистора + погрешность вольтметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sia-Ori
сообщение 17.2.2011, 12:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136



Цитата(libra @ 17.2.2011, 11:38) *
И с какой точностью Вы проведете измерения?

Хотел написать, ещё в прошлом посте про прецизионный резистор, отчего-то у меня это вертелось в голове. Теперь ясно, зачем он нужен, чтобы вопросов меньше задавали smile.gif
Просто установка в разрыв сети амперметра есть ровно то же самое действие, что и резистор+вольтметр - внутри него стоит шунт.
А какая вам нужна точность? У меня сейчас весы с выходом 4-20 мА, и в голову не приходило от такого измерения получать хоть что-то точное, всё в основном в процессе пусконаладки на уровне ток есть-нет, и больше-меньше.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 17.2.2011, 13:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Petrak<OFF> @ 17.2.2011, 10:02) *
Пожалуйста, повторите кто-нибудь картинки из поста №11. А то не получается посмотреть sad.gif

Может, конечно и не та, что была в 11 посте. Но это стандартная схема "диодной развязки"


Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 12:59) *
А какая вам нужна точность? У меня сейчас весы с выходом 4-20 мА, и в голову не приходило от такого измерения получать хоть что-то точное, всё в основном в процессе пусконаладки на уровне ток есть-нет, и больше-меньше.

Зашибись пусконаладка - неважно сколько на весах, главное что показывает "что-то лежит".
Если-бы также регуляторы налаживали - что-бы было??? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sia-Ori
сообщение 17.2.2011, 13:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136



У весов есть свой показометр, есть отсчёты с АЦП контроллера, сопоставить одно другому можно. Можно поставить гирю на весы.
А мультиметр и резистор в шкафу всего лишь показывает, что живы весы, что цепь цела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 17.2.2011, 13:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(DiJo @ 17.2.2011, 13:05) *
Может, конечно и не та, что была в 11 посте. Но это стандартная схема "диодной развязки"

Ну здесь решается другая задача- при снятии прибора электрическая цепь не разрывается. Теоретическая основа решения та же.

Цитата(Sia-Ori @ 17.2.2011, 12:59) *
Хотел написать, ещё в прошлом посте про прецизионный резистор, отчего-то у меня это вертелось в голове. Теперь ясно, зачем он нужен, чтобы вопросов меньше задавали smile.gif

Остался вопрос стоимости диода в сравнении со стоимостью прецизионного шунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sia-Ori
сообщение 17.2.2011, 14:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94136



Цена зависит от потребной точности.
Диод, кстати, тоже вносит погрешности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных