Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электротеплоснабжение. Выход?, Использование электрической энергии для теплоснабжения.
Alex_
сообщение 1.6.2010, 12:30
Сообщение #121


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вернусь к инфракрасному электроотоплению.

Одна простая вещь, для меня очевидная: Чтобы в жилище было комфортно, в нем должен быть теплый воздух (минимум 18С по различным оценкам) и теплая внутренняя поверность стен (полов, потолков). Кстати, при устоявшейся температурной "картине" в помещении одного без другого не бывает. А это означает, соответственно, неизбежные теплопотери на нагрев свежего воздуха и потери на теплоперенос через ограждающие конструкции безотносительно к типу отопительных приборов. Аналогия со светом здесь неудачна. Вот если бы можно было бы температуру воздуха и стен в замороженном помещении мгновенно довести до +18С, так же, как темная комната мгновенно становится светлой, тогда да... biggrin.gif

Инфракрасный обогрев позволяет довести комфорт до кажущихся +23С при реальной +18С (это еще и постараться и подумать нужно), снизив теплопотери на 10...30% (в зависимости от сезона). О разах речи и близко не идет. Не знаю даже, как еще объяснять ...

Если бы я был вынужден отапливаться электричеством, я бы установил тепловой насос + "теплый пол" с конвекторами для покрытия базовой отопительной нагрузки и электрические ИК-панели как доводчики и резерв на случай аварии ТН. Тепловой насос регулировал бы по уличной температуре, ИК - панели - по запросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 1.6.2010, 13:22
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(Alex_ @ 1.6.2010, 13:30) *
Если бы я был вынужден отапливаться электричеством, я бы установил тепловой насос + "теплый пол" с конвекторами для покрытия базовой отопительной нагрузки и электрические ИК-панели как доводчики и резерв на случай аварии ТН. Тепловой насос регулировал бы по уличной температуре, ИК - панели - по запросу.

Вот это уже ответ! И вариант для существующих централизованных систем, которые одночасно не заменить, а базовую нагрузку они потянут. И лишнего сжигания топлива в черте города нет. При массовом использовании низкотемпературных систем t2 ниже, пропускная способность сетей растет, для ТЭЦ тоже хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.6.2010, 14:40
Сообщение #123


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да, об источнике низкопотенциального тепла для ТН. В городе может быть и "обратка" теплосети, за городом - природные источники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CardY_*
сообщение 2.6.2010, 8:43
Сообщение #124





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 1.6.2010, 15:40) *
Да, об источнике низкопотенциального тепла для ТН. В городе может быть и "обратка" теплосети

Странно. Я всегда думал, что ТН выгодны тогда, когда транспортируемое им тепло бесплатно (или почти бесплатно). В случае с обраткой теплосети за это тепло придется платить, причем по полной. В чем тогда выгода такого базового источника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 8:57
Сообщение #125





Guest Forum






В этом случае надо договариваться с теплоснабжающей организацией (ТО) о пересмотре в сторону уменьшения тарифов за тепло. Снижение температуры обратки актуальный процесс. ТО может пойти навстречу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CardY_*
сообщение 2.6.2010, 9:03
Сообщение #126





Guest Forum






Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 9:57) *
Снижение температуры обратки актуальный процесс.

В каком смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 9:10
Сообщение #127





Guest Forum






За перегрев обратки штрафуют. Логмчно эти деньги следует вернуть в виде снижения тарифа, тому кто понижает температуру обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 2.6.2010, 9:33
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Штраф - мало я слышал о практике штрафования, больше пугают. Важнее – что ТНУ в данном случае новый потребитель для теплоснабжающей организации и увеличивает ее доход.
Для котельной себестоимость производства тепла в виде горячей воды практически не зависит от потенциала – важно количество (говорим о крупных котельных, не говорим о конденсационниках). Значит - любой новый потребитель должен заплатить по полной цене.
Для теплосети себестоимость транспорта тепла снижается с понижением t2 (больше перепад температур – меньше расход, ну может еще на копейки меньше теплопотери обратного трубопровода). Значит – транспорт дополнительного тепла потребителю, который будет снижать t2 теплосети выгоден, но требуется обоснование.
Для ТЭЦ дополнительный отпуск тепла за счет снижения t2 выгоден абсолютно (Е.Я.Соколов, в интернете много материалов А.Б.Богданова). Значит – можно этого нового потребителя привлечь бонусом, чтоб не убежал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 2.6.2010, 11:28
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Ну и тема, полный разгул термодинамической фантастики, этак Вы превратите ТЭЦ в КЭС, которая будет отпускать потребителям электричество и отеплённую воду.
А потребители будут с помощью тепловых насосов качать тепло из воды и доводить t2 до 0 градусов.
В жизни, при внедрении электрического отопления, играют роль совсем другие факторы, например:
Прошлой осенью на одном предприятии перешли на электрическое отопление административных и бытовых помещений.
Я интересовался у гл. энергетика, в чём смысл этой затеи? Он отлично понимал, что платить придётся больше, однако когда у руководства завода появилась подобная идея, он её поддержал.
Его доводы были, в отличии от приведенных ранее в этой теме, понятны даже человеку который не разбирается ни в каких термодинамических циклах:
1. Начальству так хочется.
2. По сравнению с существующим потреблением на производственные цели, потребление электроэнергии вырастит незначительно.
3. Ему теперь придётся переживать каждый месяц о своевременной оплате по одному счёту вместо двух, и отвечать на вопрос начальства и бухгалтерии: «почему так много?» один раз, а не два. Плюс поддерживать хорошие отношения только с электросетями, совсем забыв о существовании теплосетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.6.2010, 16:33
Сообщение #130


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Аргументы "сильные".
Второй еще как-то можно принимать в расчет при решении вопроса о подключении к сетям новых строений, первый и третий - где-то между плохим юмором и откровенным бардаком в финансах...

Хотя, при нынешних тарифах на тепло, все возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 3.6.2010, 6:57
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Сергей А. @ 2.6.2010, 10:33) *
Для ТЭЦ дополнительный отпуск тепла за счет снижения t2 выгоден абсолютно (Е.Я.Соколов, в интернете много материалов А.Б.Богданова). Значит – можно этого нового потребителя привлечь бонусом, чтоб не убежал.


Прикрепленный файл  Температурный_график___основной_фактор.pdf ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 292


Да! По Соколову выгодно... , а по жизни?
Так оно и было при советах - тепловая энергия потребленная ниже Т2 не подлежала оплате...
И действительно кажется странным... Покупаются устройства для утилизации тепла вытяжного воздуха /температурный уровень 20 гр /, а расчетная Т2 калорифера 70 гр. Воздушные ТН "качают" энергию с температурного уровня -20 гр, а в подвале теплоноситель с температурой семьдесят градусов /уже "доставленный" потребителю/ игнорируется и возвращается за ненадобностью... Игнорируется казалось очевидная истина, что ценность /а значит и цена/ тепловой энергии должна зависеть от ее температурного уровня. Это и объясняет усмешку многих, когда говорят о использовании ТН в зоне действия систем централизованного теплоснабжения. В квартальной котельной уходящие выше ста, а мы утилизируем тепловую энергию сточных вод. Необходимо ранжирование по эффективности.

ТСО сейчас заинтересованы в снижении Т2 до определенного предела. Грубо - насос не должен "кипеть". Многие схемы и оборудование объективно не готовы "принять" низкую Т2 и снизить при этом удельные расходы топлива. В структуре цены энергии топливо составляет лишь 20% /в хлебе больше/. При советах было 80%. Снижение удельного расхода топлива мало сказывается на себестоимости.
Главное то что цена /тариф/ строится по принципу издержки плюс прибыль - вне зависимости от эффективности /а зачастую наоборот/.
Поломать это... Правильно пишет автор проще перейти на эл. энергию...Он затронул важный фактор - организационные издержки. Издержки на содержание.. А в большинстве случаев в России на необходимость почти полной реконструкции систем СЦТ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.6.2010, 9:34
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Бойко @ 3.6.2010, 7:57) *
Прикрепленный файл  Температурный_график___основной_фактор.pdf ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 292


Главное то что цена /тариф/ строится по принципу издержки плюс прибыль - вне зависимости от эффективности /а зачастую наоборот/.
Поломать это... Правильно пишет автор проще перейти на эл. энергию...Он затронул важный фактор - организационные издержки. Издержки на содержание.. А в большинстве случаев в России на необходимость почти полной реконструкции систем СЦТ.

Легко сказать "поломать" или перейти на эл. энергию. Для этого нужна воля и желание вождей, но у них другие интересы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 3.6.2010, 10:35
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 14:10) *
За перегрев обратки штрафуют. Логмчно эти деньги следует вернуть в виде снижения тарифа, тому кто понижает температуру обратки.


низкая температура обратки это вообще то как? Т2 до +5? ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 3.6.2010, 11:03
Сообщение #134





Guest Forum






Может и так.
Но есть температурный график и любой уровень температуры обратки, ниже указанной на графике, это "низкая" температура.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 3.6.2010, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 7.6.2010, 9:41
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 1.6.2010, 13:30) *
Вернусь к инфракрасному электроотоплению.

Одна простая вещь, для меня очевидная: Чтобы в жилище было комфортно, в нем должен быть теплый воздух (минимум 18С по различным оценкам) и теплая внутренняя поверность стен (полов, потолков). Кстати, при устоявшейся температурной "картине" в помещении одного без другого не бывает. А это означает, соответственно, неизбежные теплопотери на нагрев свежего воздуха и потери на теплоперенос через ограждающие конструкции безотносительно к типу отопительных приборов. Аналогия со светом здесь неудачна. Вот если бы можно было бы температуру воздуха и стен в замороженном помещении мгновенно довести до +18С, так же, как темная комната мгновенно становится светлой, тогда да... biggrin.gif

Инфракрасный обогрев позволяет довести комфорт до кажущихся +23С при реальной +18С (это еще и постараться и подумать нужно), снизив теплопотери на 10...30% (в зависимости от сезона). О разах речи и близко не идет. Не знаю даже, как еще объяснять ...

Если бы я был вынужден отапливаться электричеством, я бы установил тепловой насос + "теплый пол" с конвекторами для покрытия базовой отопительной нагрузки и электрические ИК-панели как доводчики и резерв на случай аварии ТН. Тепловой насос регулировал бы по уличной температуре, ИК - панели - по запросу.


Все откладывал. Хотелось посмаковать rolleyes.gif этот пост. Но нет времени. А ясности у меня нет. Тогда давайте частями и общими силами.

Начнем с конца и наиболее ясного.

"...тепловой насос + "теплый пол" с конвекторами для покрытия базовой отопительной нагрузки и электрические ИК-панели как доводчики и резерв на случай аварии ТН. Тепловой насос регулировал бы по уличной температуре.."
Здесь все ясно.. Вольно или не вольно процитирован эталон эффективности отопительных систем принятый в США.
Там "гео" ТН + Солнечный коллектор + "доводка" электроэнергией. Это не значит только такими системами, но как "эталон" эффективной системы. Типа кпд цикла Карно - предела эффективности подобных циклов. Кстати стоимость эл. энергии в пятнадцати штатах США ощутимо меньше чем у нас.

"...Чтобы в жилище было комфортно, в нем должен быть теплый воздух (минимум 18С по различным оценкам) и теплая внутренняя поверность стен (полов, потолков). Кстати, при устоявшейся температурной "картине" в помещении одного без другого не бывает..."

Для меня здесь существенно и обсуждаемо понятие "устоявшейся" . Ясно, что стационарный теплообмен возможен только в климатической камере. Но как существенная нестационарность теплообмена влияет на расход энергии? Суточный ход температур наружного воздуха в 10 или 15 гр. вполне реальная штука. Плюс солнечная радиация до 30%...
А мы знаем, что постоянная времени здания составляет десятки часов... Тогда возникает вопрос о "тактике" отопления , что должно приниматься за "балансовый" расход тепловой энергии и как ее подавать? Толи строго следуя изменению температуры наружного воздуха+солнечная радиация, но тогда неизбежно перерегулирование.., толи выдерживать баланс энергии с учетом постоянной времени здания.. /это дает возможность управлять спросом на энергию/. Второе. Какую температуру внутреннего воздуха принимать в качестве балансовой? Варианты: Тсухого термометра в рабочей зоне, Тсухого термометра осредненную по помещению, Т результирующую /ощущаемую/, осредненную по воздуху и внутренним ограждающим конструкциям /с вариантами/ и т.д. Значение этой "температуры" /ковычки т.к. строго это уже не температура, а выбранный "попугайчик"/? Если брать не перенаселенную хрущовку, товидимо следует в качестве "балансовой" принимать температуру дежурного режима /без людей/. ?! Предполагая что необходимая энергия на "доводку" температуры рабочей зоны до комфортной /"динамическая часть"/ мигрирует по помещению и может быть учтена в общем условно "статическом" балансе.
Т.е. здесь говорится о возможности разделения тепловой энергии используемой на отопление на две части статическую составляющую /с учетом различных факторов?/ и динамическую /с учетом многих факторов/?!.
Все это безотносительно к электоотоплению. Но в этом хотелось разобраться.
Жалко.. опять дергают..до вечера.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 8.6.2010, 9:04
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Если традиционные системы меняют температурный режим рабочей зоны в течение десятков минут, то системы ИК и эл. отопления позволяют это делать за секунды...

По поводу теплых стен... Нормируется разница между средней температурой ограждения и воздухом помещения в два-четыре градуса. Но температура поверхности не характеризует поток тепловой энергии ей"теряемой".

Прикрепленное изображение



К-т отражения стены может меняться в разы, как и теплоусвояемость..
Модная сейчас отражающая тепловая изоляция..

Температурой стенки можно управлять облучая ее или..

Прикрепленное изображение


Само понятие средняя температура..

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Какая средняя температура этих ограждений?... rolleyes.gif

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Бойко - 8.6.2010, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.6.2010, 22:57
Сообщение #137


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 8.6.2010, 10:04) *
Если традиционные системы меняют температурный режим рабочей зоны в течение десятков минут, то системы ИК и эл. отопления позволяют это делать за секунды...

Опять путаница. Вот есть помещение, в его центре температура воздуха на расстоянии 1м от пола +5С. Поместим туда точный и быстрый термометр. Включаем мощный ИК - обогреватель, закрыв термометр пластинкой от прямого излучения. И что, Т воздуха за секунды поднимется до +20С? Да ни в жисть не поверю. Хотя, если зайти в эту комнату и встать под обогреватель, мерзнуть не будешь. Но такое "стояние" сродни сидению в мороз у костра и с комфортом не имеет ничего общего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 9.6.2010, 1:23
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Alex_ "...Но такое "стояние" сродни сидению в мороз у костра [/b] и с комфортом не имеет ничего общего..." [/b]
и дрова кончаются и жрать нечего, а до жилья верст пятьдесят..

А почему не в пятницу... в кресле-качалке у камина...в домашнем свитере, под пледом, с рюмкой хорошего коньяка и бутылка еще на 2/3 полная.. помещение и организм постепенно прогревается /но еще плюс пять, а как приехал было около ноля/ ... шашлычок уже зарумянился, чайник зашумел, а впереди целых два дня выходных.. Ну если это не комфорт.... Вам не угодишь rolleyes.gif

Или в горах... Только что спустился... солнце жарит... по пояс голый... приятная ломота в коленях /год на лыжах не стоял/ подкатил к мангалу...ну разве это не кайф... , а на улице минус...

Мы все время крутимся вокруг понятия комфорта... понятие, весьма относительное..., но даже для общепринятого понимания энергозататы внутри кубика параметров комфорта отличаются на 50% и более...

Возможные трактовки целей отопленияё

Восполнение тепловых потерь коробки здания. Поддержание баланса здания /ОТОПЛЕНИЕ=ПОТЕРИ/.

Подвод в данное время и в данное место только требуемого количества теплоты

А возможно человека рассматривать как тепловую машину...которой надо сбросить в охладитель своих сто Вт "подошвы цикла" и тогда отопление это создание условий для оптимального охлаждения организма человека. Всеми тремя способами: конвекцией, испарением, излучением.

Соотношения способов отвода тепла могут меняться. Представляется, что оптимальным будет соотношение близкое к природному....на открытом воздухе... А комфорт будет определяться в значительной степени возможностью индивидуального управления средой /даже не столько самого управления, а осознанием возможности такого../.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение



Японские светодиоды с полностью солнечным спектром

Прикрепленное изображение

И пульт управления в руках - вот это комфорт.

Современная техника и именно в последние лет пять - десять дает такие относительно дешевые возможности.

Еще одно.. Необходимая удельная мощность отопления сейчас почти сравнялась с средними бытовыми тепловыделениями... Средняя мощность отопления помещения становится очень маленькой...300-200 Вт. Располагать такие мощности под подоконником и ждать от них оперативного управления параметрами среды в рабочей зоне....

Сообщение отредактировал Бойко - 9.6.2010, 1:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 9.6.2010, 8:41
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Бойко @ 9.6.2010, 1:23) *
Еще одно.. Необходимая удельная мощность отопления сейчас почти сравнялась с средними бытовыми тепловыделениями... Средняя мощность отопления помещения становится очень маленькой...300-200 Вт. Располагать такие мощности под подоконником и ждать от них оперативного управления параметрами среды в рабочей зоне....


Я так понял, осталась одна проблема: поддержание параметров среды в рабочей зоне при открывании дверцы холодильника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.6.2010, 22:26
Сообщение #140


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 9.6.2010, 2:23) *
А почему не в пятницу... в кресле-качалке у камина...в домашнем свитере, под пледом, с рюмкой хорошего коньяка и бутылка еще на 2/3 полная.. помещение и организм постепенно прогревается /но еще плюс пять, а как приехал было около ноля/ ... шашлычок уже зарумянился, чайник зашумел, а впереди целых два дня выходных.. Ну если это не комфорт.... Вам не угодишь
Или в горах... Только что спустился... солнце жарит... по пояс голый... приятная ломота в коленях /год на лыжах не стоял/ подкатил к мангалу...ну разве это не кайф... , а на улице минус...
Мы все время крутимся вокруг понятия комфорта... понятие, весьма относительное...

Понятно, что с мороза лучше у костра, камина или на солнышке... Очень эмоционально, но с комфортом в помещении при длительном в нем пребывании ничего общего не имеет. И ничего относительного в комфорте нет. Все очень конкретно:
1) Т воздуха в "рабочей" ("жилой" правильнее) зоне = 23С +-2С
2) Подвижность воздуха не более 0,1 м/с.
3) Влажность 60% +-10
99,9% жителей земли (в т.ч. ваш покорный слуга), будут чувствовать себя в таких условиях в комфорте. При этом не важно даже, где обеспечены эти условия - в помещении или на улице. Если речь идет не об отдыхе, а о работе, то надо скинуть один - два градуса вниз на умственную деятельность и три - четыре на физическую.

И экономия энергии внутри этого "кубика" процентов 10, о которых я и вещал.

Цитата
Возможные трактовки целей отопления

Создание комфорта при минимуме энергозатрат - вот и вся цель.

Цитата
Еще одно.. Необходимая удельная мощность отопления сейчас почти сравнялась с средними бытовыми тепловыделениями...

Ну мы вроде как не о хрущевках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 10.6.2010, 10:50
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Alex_ "...Понятно, что с мороза лучше у костра, камина или на солнышке... Очень эмоционально, но с комфортом в помещении при длительном в нем пребывании ничего общего не имеет. И ничего относительного в комфорте нет..."

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


А я настаиваю, что эмоциональное состояние существенно влияет на "комфортность". Я не один. Даже есть количественный показатель -ПЭТ - «психологически эквивалентная температура (physiological equivalent temperature)». Прошу прощения за сознательную провокацию - предполагал реакцию "технарей". Кто-то бы клюнул.. rolleyes.gif

"Все очень конкретно"?

Комфортной для московских условий считается температура воздуха около 23 °С, для полярных районов - 17 °С, а для юга страны -25°С. Оценка температуры зависит не только от места, но и от времени наблюдений. Так, в Подмосковье температура плюс 4-6 °С в марте расценивается как теплая, но уже в середине мая мы будем считать ее холодной. А на экваторе при плюс 25°С люди мерзнут.
А у эскимосов несколько десятков характеристик снега...
Существует /мы в свое время считали/ около сорока критериев оценки климата и соответственно уровня комфорта... В каждом из них есть своя "изюминка".

Некоторые из них...
ПЭТ - «психологически-эквивалентная температура (physiological
equivalent temperature)».
ДТ - индекс «действующей температуры» («operative temperature», ДТ), который также часто называют «оперативной температурой» (ОТ).
РТ - по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» введен показатель результирующей температуры ). аналогичный американскому показателю ДТ.
PMV - индекс «predicted mean vote)».
PPD - показатель «predicted percentage of dissatisfied»
ОТ - «ощущаемая температура (perceived temperature).
ЭТ -(эффективная температура неподвижного воздуха).
DI – индекс дискомфорта (США).
DY - индекс дискомфорта (Япония).
W (К) – ветро-холодовой индекс (по Сайплу).
WC – уточненный ветро-холодовой индекс (Канада).
S – балл суровости по Бодману.
Т – коэффициент жесткости погоды по Арнольди.
Н – индекс ветрового охлаждения по Хиллу.
Sо - коэффициент жесткости погоды по Осокину.
ЭШТ – эквивалентно штилевая температура.
ЕТ - эквивалентно-эффективная температура (показатель тепловой
чувствительности с учетом влияния ветра).
ЭЭТ - эквивалентно-эффективная температура.
НЭЭТ- нормальная эквивалентно-эффективная температура (пока-
затель тепловой чувствительности с учетом влияния ветра для оде-
того человека).
РЭЭТ - (радиационная эквивалентно-эффективная температура.
специалистами оценивается, как самый информационный индекс).
БАТ - (Биологически активная температура).
Тпр-(индекс приведенной температуры по Адаменко и Хайрулину).
Qs-(Сальдо теплового баланса тела человека по Русанову).
C - (теплоизоляция одежды, ед. кло).
Коэффициент дискомфортности климата по В.И. Русанову.
I индекс патогенности метеорологической ситуации (по Бокше).
ρО2 – парциальная плотность кислорода по Овчаровой.
ИЖ - «индекс жары (heat index)».

Alex_ "Все очень конкретно:
1) Т воздуха в "рабочей" ("жилой" правильнее) зоне = 23С +-2С
2) Подвижность воздуха не более 0,1 м/с.
3) Влажность 60% +-10
99,9% жителей земли (в т.ч. ваш покорный слуга), будут чувствовать себя в таких условиях в комфорте. При этом не важно даже, где обеспечены эти условия - в помещении или на улице. Если речь идет не об отдыхе, а о работе, то надо скинуть один - два градуса вниз на умственную деятельность и три - четыре на физическую."


Ну вот еще один критерий - по Alex_ . rolleyes.gif По большому счету и в среднем согласен,
но это ближе к термостатированию... хорошо в ожоговых центрах...
Люди долго находящиеся в условиях термостатированных помещений существенно раньше выходят на пенсию и по закону и /что важно/ по реально испорченному здоровью... Зуб даю.. Динамика микроклимата не допустима, она необходима... Вредно отсутствие движения /гиподинамия/, но не менее вредно термостатирование...

Слишком много факторов влияющих... Все они объективно /особенности терморегуляции и обмена веществ в организме/ и психологически индивидуально воспринимаются.. Поэтому когда говорится о комфорте в действительном смысле этого слова, а не о средней норме в коллективном трудовом соглашении или норме проектирования лучше пульт в руку. Чаще человека убеждают, что "нормы" соблюдены и он смиряется...

Мы не брезгуем установкой сплитов... Сейчас горячий сезон... Но сколько проблем /мягко сказано/ возникает в офисе где больше пяти женщин... До драк доходит..Норма...комфорта... гы ..они Вам расскажут.. rolleyes.gif

Alex_"И экономия энергии внутри этого "кубика" процентов 10, о которых я и вещал."

Прикрепленное изображение



Вечером ... дернули..

Сообщение отредактировал Бойко - 10.6.2010, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.6.2010, 22:48
Сообщение #142


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да, да, да, пожалуй я был излишне категоричен...

Цитата
Люди долго находящиеся в условиях термостатированных помещений существенно раньше выходят на пенсию и по закону и /что важно/ по реально испорченному здоровью... Зуб даю.. Динамика микроклимата не допустима, она необходима...

Знаете, я даже склонен согласиться. Есть только один нюансик: ни один заказчик не высказывал нам претензий по поводу термостатирования его помещений. Всех все устраивает. Зарабатывание денег - отдельно, эксперименты - отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.6.2010, 20:46
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



С немалым трудом осилил тему до конца. Начали за здравие, а скатились до атмосферы форума НПО-ошной дискуссии по проблемам Киотского протокола. Опять не соглашусь с Jota в том, что "большие деньги можно сделать только на дураках". На этом и О.Бендер "прокололся". Истинно большие деньги как раз наоборот делаются на участии в больших государственных и региональных программах с любой "высоколобой" темой, возведенной в разряд "для избранных": от "Приватизации", "Реформирования..." до "внедрения инновационных технологий" и пр. Обсуждая, удивительные свойства пленок, освоенных более сорока лет назад, с инновационным радиационным принципом отопления и влияния такого принципа на человека из поля зрения тихо выпадает инновационное открытие о средней потребности затрат энергии на отопление в Челябинской области 10-15 Вт/кв.м. Знали бы об этом суровые челябинские мужики!
Много раз пытался разобраться в методиках разделения затрат при комбинированной выработке энергии, от условного до физического так и остаюсь без полной ясности в этом вопросе. А сколько "бабок" и премий и "диссертаций" на этой теме замесили уважаемый Jota - вы наверняка знаете. Как практик, по собачьи чувствую, что все эти обсуждаемые темы многократно "засвечены" и материального воплощения не имеют.
Вот простая тема - передача тепла (как продукта утилизации) на дальние расстояния. Практические проблемы - законодательное закрепление приема тепла в централизованную систему в приоритетном порядке + наличие независимой системы централизованного отопления ( для зависимой это невозможно - во первых потому, что по времени погодозависимый график обеспечить невозможно и при утилизации регулирование температуры "сбросного тепла по погоде - глупость"), во вторых специфичность трасс - не двухтрубных, а трехтрубных, с секционированием и перемычками переключения на случай возможных аварий. Мне кажется - именно это темы для обсуждения специалистами, а все остальное - для манагеров "Чубайсовских контор".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 13.6.2010, 21:24
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Со многим согласен с испытателем. Добавлю от себя. При монополиях - любого рода альтернативы не развиваются- любые!!!
Нет экономического интереса - не будет ничего. И прежде всего собственной промышленности и соответственно - технологий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 14.6.2010, 8:50
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Бойко @ 10.6.2010, 10:50) *
Вечером ... дернули..


С этого и надо было начать, греть надо не воздух в помещении не поверхности греть надо человека.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.6.2010, 14:00
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



На прошлой неделе посадил нового сотрудника посчитать суточный энергетический баланс квартиры из 4 комнат в Москве. Семья три человека. Он сидел полных четыре дня. Получилась расчетная табличка.
Её можно пользовать по разному, но если в ней нет ошибок. Я сегодня проверил... вроде нет.
Буду благодарен за замечания и правки. Защит там нет. Если кто будет править, то просьба указывать кто и что исправил, сохранять под следующем порядковым номером. Если по сути там правильно то посажу его строить графики.
Пока получается, что уже сейчас в квартире круто оснащенной эл. оборудованием электроотопление более выгодно. Никаких перегрузок сети нет.
А как в таблице учесть инсоляцию. Просто в % по часу суток?

Прикрепленный файл  Баланс_квартиры.xls ( 341,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 15.6.2010, 0:32
Сообщение #147


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(испытатель @ 12.6.2010, 21:46) *
Вот простая тема - передача тепла (как продукта утилизации) на дальние расстояния.

Дальние это скока? Простой передачей тепла от источников в теплосеть эту задачу не решить. Во-первых потому что тепло нам нужно не всегда, во-вторых потому что разные источники на разных уровнях работают (смогу ли я скинуть в теплосеть 150/70 воду с температурой 90 °С?), а в-третьих потому что общероссийской теплосети не существует. Существует сеть обществ типа "теплосеть" (Московская, Селятинская, Коломенская...). Все они частные или готовятся стать частными. Правительство (пока) считает теплосети социально важными объектами и нормирует рост тарифов на тепло. Как только оно поймет, что с теплосетей больше ничего нельзя высосать их просто выкинут. Точно также как выкинули РАО ЕЭС.

P.S. И что вы так на Йоту злитесь? Он что, неправильный комплимент сделал вашей подруге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.6.2010, 10:11
Сообщение #148


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 14.6.2010, 15:00) *
На прошлой неделе посадил нового сотрудника посчитать суточный энергетический баланс квартиры из 4 комнат в Москве. Семья три человека. Он сидел полных четыре дня. Получилась расчетная табличка.

Много цифер для рецензентов на общественных началах. biggrin.gif Табличка не больше экрана, побольше выводов и покрупнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.6.2010, 23:26
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Меркантильный Вы... так говорил мой начальник, когда делили премии... на тебе лучше грамоту... она в ранжире поощрений на две ступени аыше премии... rolleyes.gif

Ладно строит уже графики... и заметьте на халяву.. rolleyes.gif

Цитата(timmy @ 15.6.2010, 1:32) *
Дальние это скока? Простой передачей тепла от источников в теплосеть эту задачу не решить.


Вы представили себе миллионник! А это означает что два миллиона кВт каждый час /в случае с Ленинградской АЭС / сбрасываются в Финский залив..., а там два блока.

Вот так это выглядит из космоса в ИК лучах.

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение


Не дает покоя мысль... Этоже сколько земли вокруг можно перевести на выращивание бананов /в субтропики/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.6.2010, 10:42
Сообщение #150


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Оранжерею можно организовать большую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных