Электротеплоснабжение. Выход?, Использование электрической энергии для теплоснабжения. |
|
|
Гость_Илья М_*
|
17.6.2010, 11:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 17.6.2010, 0:26)  Вы представили себе миллионник! А это означает что два миллиона кВт каждый час /в случае с Ленинградской АЭС / сбрасываются в Финский залив..., а там два блока.
Не дает покоя мысль... Этоже сколько земли вокруг можно перевести на выращивание бананов /в субтропики/ В тропиках на квадратный метр поверхности падает до 1200Вт солнечного света.... в наших широтах раза в два меньше. Так что этот тепловой сброс от АЭС в залив эквиваленитен освещению солнышком площади земли размером около 3 км.кв. Так что ничего особо фантастического тут не происходит.
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
17.6.2010, 12:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 17.6.2010, 2:26)  А это означает что два миллиона кВт каждый час Бойко, это юмор, или действительно два миллиона кВт каждый час? А сколько это кВт-час будет в год?
Сообщение отредактировал Интересующийся - 17.6.2010, 12:00
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
17.6.2010, 12:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Интересующийся @ 17.6.2010, 13:00)  Бойко, это юмор, или действительно два миллиона кВт каждый час?
А сколько это кВт-час будет в год? Нет никакого юмора. Вся мощность ТЭЦ, ГЭС, АЭС всё равно в итоге превратится в тепло, согревающее атмосферу вокруг. Теплоснабжение домов также как и электроснабжение в итоге уходит теплом через стены и окна на улицу.
|
|
|
|
|
17.6.2010, 14:59
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(timmy @ 17.6.2010, 11:42)  Оранжерею можно организовать большую. Растениям нужен в первую очередь свет. А тепло - во вторую...
|
|
|
|
|
17.6.2010, 17:24
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
С лампочками чтол беда? Или с электрой? Пускай тогда траву каку-нить выращивают. Ну или птичек... Короче что-нить общественно-полезное.
|
|
|
|
|
17.6.2010, 21:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
На таком количестве сбросного тепла можно что-нить интересное слепить. Гигантский аквапарк. Какие еще идеи?
|
|
|
|
|
17.6.2010, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Интересующийся @ 17.6.2010, 13:00)  Бойко, это юмор, или действительно два миллиона кВт каждый час?
А сколько это кВт-час будет в год? Да. Если КПД блока 30%, то 70% сбрасывается...это действительно два млн. кВт с одного блока... Но я отстал...время бежит... поправили... в ЛАЭС четыре блока. Один в ремонте. Постоянно работают три. Таким образом сбрасывается 6 млн. кВт в час. Илья! Круглые сутки... и в дождь и в снег. Но правда низкотемпературных кВт. Alex_ "Растениям нужен в первую очередь свет. А тепло - во вторую..." Ну прямо Мичурин  Чувствуется, что Вы на свою шею завели грядки? Это первое наблюдение технаря-садовода? О свете. Вот такие побочные эффекты дает ИК нагреватель...
|
|
|
|
|
17.6.2010, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Поясните пожалуйста Вашу идею. При реализации, как я понял, (высокотемпературном отводе охлаждающей воды в действующие сети теплоснабжения) - насколько уменьшится низкотемпературный сброс по конденсационной ступени в залив? Расчитать не смогу, но думаю не более чем на 10%. Все-таки тут больше нетрадиционные решения могли бы иметь место. Эти "керосиновые" разводы тепловизионной съемки более ярко выражены и вредны для среды залива в отопительный период. (там, кажется метка даты - октябрь) В это время можно было бы низкотемпературными отводами греть воду водоканалов (например с 5 до 15 гр.) В итоге глобальный эффект от уменьшения затрат энергии на ГВС. Это фантазии конечно, но наш водоканал пользует в морозы сетевую энергию для целей водоподготовки и поднятия температуры, для уменьшения случаев перемерзания колонок в частном секторе.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
18.6.2010, 9:58
|
Guest Forum

|
Цитата(испытатель @ 18.6.2010, 0:46)  В это время можно было бы низкотемпературными отводами греть воду водоканалов (например с 5 до 15 гр.) В итоге глобальный эффект от уменьшения затрат энергии на ГВС. Это фантазии конечно, но наш водоканал пользует в морозы сетевую энергию для целей водоподготовки и поднятия температуры, для уменьшения случаев перемерзания колонок в частном секторе. Любая попытка использования низкопотенциального тепла упирается в огромные затраты на прокладку теплоизолированных трубопроводов большой протяжонности, а это КРАЙНЕ ДОРОГО и при наших ценах на газ ещё очень долго не будет окупаться!!!....(((
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
18.6.2010, 10:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 18.6.2010, 1:18)  . кВт в час. Спрошу прямо: Это ВЫ серьезно думаете, что есть такая единица измерения???
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
18.6.2010, 10:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 17.6.2010, 23:18)  Но я отстал...время бежит... поправили... в ЛАЭС четыре блока. Один в ремонте. Постоянно работают три. Таким образом сбрасывается 6 млн. кВт в час. А это ничего что кВт это единица мощности?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
18.6.2010, 13:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Тепловойаудит @ 18.6.2010, 11:26)  А это ничего что кВт это единица мощности? Да это обычная массовая безграмотность, которая точно также льётся с экранов телевизоров. Спутать перемножение и деление на слух можно легко, на физический смысл всё равно никто толком не понимает. Много ли дикторов знает разницу между мощностью и энергией? А на канале ДИскавери (переводном) америкосы вообще регулярно из размерносте устраивают бессмысленый винигрет....
|
|
|
|
|
18.6.2010, 13:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Илья М @ 18.6.2010, 14:15)  размерносте устраивают бессмысленый винигрет.... нашёл в 4-х словах 3 ошибки, может быть это наши переводчики винегретят? Сколько знаю дискаверевцы серьёзно к делу подходят...
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.6.2010, 13:24
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
18.6.2010, 14:52
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 18.6.2010, 14:22)  нашёл в 4-х словах 3 ошибки, может быть это наши переводчики винегретят? Сколько знаю дискаверевцы серьёзно к делу подходят... В вашем предложении ошибок не меньше!....правда предложение длиннее....)))
|
|
|
|
|
18.6.2010, 15:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Илья М @ 18.6.2010, 15:52)  В вашем предложении ошибок не меньше!....правда предложение длиннее....))) Я старался
|
|
|
|
|
18.6.2010, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Тепловойаудит @ 18.6.2010, 11:26)  А это ничего что кВт это единица мощности? Действительно не понимаю. А разве есть правило кВт за час однозначно означает арифм. знак умножить /кВт х час/, кВт в час однозначно означают арифм. знак деление - /:. Тогда прошу прощения. Напомнило... Был товарищ... газеты читал с единственной целью.. поиск ошибок. Надо было видеть его по детски счастливое лицо, когда он их находил или тоненькую ниточку губ ... Илья "Любая попытка использования низкопотенциального тепла упирается в огромные затраты на прокладку теплоизолированных трубопроводов большой протяжонности, а это КРАЙНЕ ДОРОГО и при наших ценах на газ ещё очень долго не будет окупаться!!!....""КРАЙНЕ ДОРОГО...!!!" ??? Да достаточно поселить "Отцов" города и их детей рядом с котельной /ТЭЦ/, а не в экологически чистой зоне пригорода... но это мы уже обсуждали... Я хотел бы обсудить роль точности, способа и места измерения температуры в помещении.. Это стало важно из-за объективного факта уменьшения ед. мощности отопительного прибора. Появившейся возможности зонирования отопления в помещении. Возможностью управления ИК составляющей отопления. Большим выбором датчиков температуры на рынке. И если мы говорим о экономичности ИК отопления "чистого" или совместно с конвективным. Надо уметь измерять эти составляющие. Не при испытаниях, а в составе штатных технических средств автоматизации. Есть помещение, а есть рабочее пространство помещения...
В этом помещении есть рабочие зоны. Есть различные датчики температуры
 Это потолочный датчик, датчик Т стены, окна, датчик средней температуры... видимо еще нужен датчик относительной влажности.
Сообщение отредактировал Бойко - 18.6.2010, 21:27
|
|
|
|
|
18.6.2010, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы об этих измерениях (см вложения) или о чем-то другом
|
|
|
|
|
19.6.2010, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(испытатель @ 18.6.2010, 23:15)  Вы об этих измерениях (см вложения) или о чем-то другом Спасибо! Об этих тоже. Но в первую очередь мне интересно мнение... Как, в каких точках помещения или ограждающих констукций надо измерять температуру и видимо влажность для управления "совмещенной" системой отопления. Допустим: - водяная система отопления и ИК панели. - ИК отопление и воздушное отопление - ИК отопление и теплый пол /потолок, стены/ - стеновые панели и водяное отопление. Научиться выделять и учитывать составляющие при управлении.. Реагировать на солнце в окне
|
|
|
|
|
20.6.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Попробую пояснить мысль рисунком
Кроме конвективного способа 6. имеется еще минимум пять вариантов /без учета отражения и излучающей способности стен/. Это не обязательно электричество, но в случае использования электричества время выхода на "режим" занимает секунды... Появляются возможности зонирования и создания "сцен" отопления... Учесть работу пылесоса /его вклад в баланс отопления/ становится не проблемой... По рисунку видно, что выбор места и способа измерения температуры становятся одним из определяющих факторов успешного решения задачи... Опять проведу аналогию с освещением...
Оператор бегает с люксометром, а как создать сцену отопления...
|
|
|
|
|
26.6.2010, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Почти все, что встречается по электротеплоснабжению тащу сюда... Яко пчелка Вот материал по теме.. Букв много, чувствуются ведомственные интересы, есть ошибки, но мне было интересно.. Стенограмма научно-технического совета ≪Энергоэффективные технологии: теплонакопители≫ ОАО ≪Мосэнергосбыт≫ от 14 октября 2009 года.
Стенограмма_научно_технического_совета_ОАО_Мосэнергосбыт.pdf ( 174,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 778
|
|
|
|
|
29.6.2010, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Бойко @ 26.6.2010, 10:43)  Стенограмма научно-технического совета ≪Энергоэффективные технологии: теплонакопители≫ ОАО ≪Мосэнергосбыт≫ от 14 октября 2009 года. По моему, это очередная попытка довести всё до абсурда. А именно отопить весь объект исключительно за счёт ночного тарифа даже в самое холодное время, что влечёт рост мощностей, количества теплоаккумуляторов и прочее, в общем всё это не корысти ради а жадности для. На этом конкретном объекте подобная мера не выровняет потребление электроэнергии, а только изменит график потребления. Можно конечно надеяться, что в мировом масштабе уменьшится ночной провал в графике, но это ещё под большим вопросом. Например, было бы интересно узнать, как это чудо будет работать при оттепелях: растянет ли оно время зарядки, что бы перекрыть весь ночной провал в потреблении электроэнергии, или тупо после включения на полную мощность будет заряжаться 3 часа а потом отключиться? Думаю для электростанций это будет большая радость. Моё мнение по этому вопросу такое: раз существуют объекты, отапливаемые электричеством, и раз у электрогенерирующих компаний и электросетей есть интерес к смещению пика потребления ими электроэнергии на ночное время, то нужна очень гибкая система тарифов, и очень заинтересованная и вдумчивая работа электросетей с конкретными потребителями, что бы убедить потребителей в рентабельности отопления с помощью теплоаккумуляторов, и что бы это мера привела в действительности к выравниванию графика потребления электроэнергии.
|
|
|
|
|
29.6.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Вот такими /только российскими/ они отапливают уже несколько объектов в Москве и с существенным экономическим эффектом...
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
29.6.2010, 10:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 29.6.2010, 11:17)  Вот такими /только российскими/ они отапливают уже несколько объектов в Москве и с существенным экономическим эффектом...
БРЕД! Кто-нибудь удосужился посчитать теплоёмкость кирпича? Даже если предположит что кирпичного баласта в этом чудо-агрегате хотя бы 50кг (больше просто носить рабочим трудно) то при теплоёмкости в 0.84кДж/кг*К и на перепаде в 20К это будет всего 50*0,84*20=840кДж или 0,24кВт*ч И ради вот этого жалкого запаса тепла городить теплоаккумулирующий радиатор?...Да любая внутренняя перегородка с перепадом в 5К запасает больше тепла!!! А ведь ещё и мебель остудить надо!!...)))
Сообщение отредактировал Илья М - 29.6.2010, 10:50
|
|
|
|
|
29.6.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 11:13)  Спрошу прямо: Это ВЫ серьезно думаете, что есть такая единица измерения??? Да вопрос прямой, видимо больше не о чем спросить. А это для Вас столь важно?
|
|
|
|
|
29.6.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Илья М @ 29.6.2010, 11:43)  БРЕД! то при теплоёмкости в 0.84кДж/кг*К и на перепаде в 20К это будет всего 50*0,84*20=840кДж или 0,24кВт*ч А если перепад будет 200К?
|
|
|
|
|
29.6.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Илья М @ 29.6.2010, 10:43)  БРЕД! Кто-нибудь удосужился посчитать теплоёмкость кирпича? Даже если предположит что кирпичного баласта в этом чудо-агрегате хотя бы 50кг (больше просто носить рабочим трудно) то при теплоёмкости в 0.84кДж/кг*К и на перепаде в 20К это будет всего 50*0,84*20=840кДж или 0,24кВт*ч
И ради вот этого жалкого запаса тепла городить теплоаккумулирующий радиатор?...Да любая внутренняя перегородка с перепадом в 5К запасает больше тепла!!!
А ведь ещё и мебель остудить надо!!...))) А кто сказал что там перепад 20 градусов, кирпич разогревается до 600- 700 градусов, да и силы рабочих вы недооцениваете.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
29.6.2010, 11:21
|
Guest Forum

|
Цитата(vnvik @ 29.6.2010, 12:05)  А кто сказал что там перепад 20 градусов, кирпич разогревается до 600- 700 градусов, да и силы рабочих вы недооцениваете. Смелая мысль разогревать до такой температуры теплоакккумуляторы!!!....))) В каждой комнате по электроплитке в шубе из теплоизоляции размером с хороший холодильник!!!...))))...ведь вам не надо терять тепло при его накоплении? А система дозированно отпуска тепла вообще станет технологическим чудом, соперничающим с космическими ракетами!
|
|
|
|
|
29.6.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Илья М @ 29.6.2010, 12:21)  Смелая мысль разогревать до такой температуры теплоакккумуляторы!!!....)))
В каждой комнате по электроплитке в шубе из теплоизоляции размером с хороший холодильник!!!...))))...ведь вам не надо терять тепло при его накоплении?
А система дозированно отпуска тепла вообще станет технологическим чудом, соперничающим с космическими ракетами! Все гораздо проще. Технически реально нагреть кирпич до 200К и более и управлять этим процессом не сложно. И потери у устройстве не обязательно иметь минимальные, поскольку устройство обогревает крглосуточно. А то, что в формулу Вы поставили "бредовый" перепад в 20К и сдалали правильные выводы, автор предложения указанного техн. решения не виноват.
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.6.2010, 11:41
|
|
|
|
|
29.6.2010, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Илья М @ 29.6.2010, 11:21)  Смелая мысль разогревать до такой температуры теплоакккумуляторы!!!....))) К сожалению не моя, да и зачем по вашему они суют туда кирпичи к тому же магнезитовые?
|
|
|
|
|
29.6.2010, 16:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(KGP1 @ 29.6.2010, 12:39)  Все гораздо проще. Технически реально нагреть кирпич до 200К и более и управлять этим процессом не сложно. И потери у устройстве не обязательно иметь минимальные, поскольку устройство обогревает крглосуточно. А то, что в формулу Вы поставили "бредовый" перепад в 20К и сдалали правильные выводы, автор предложения указанного техн. решения не виноват. Ну хорошо, увеличим перепад в 10 раз и получим 2,4 кВт*ч. Все равно негусто. Для одной большой комнаты на 1 час в сильные морозы. Или для не очень большой на 3 часа в несильные морозы. Все равно очень далеко до требуемых 16 часов, когда действует дорогой дневной тариф. Конвективное отопление с высокими температурами греющих поверхностей очень некомфортно. На этих поверхностях идет термическое разложение компонентов пыли - то, что в народе называется "сжигают кислород". Поэтому не любят электроконвектора, а там "всего" 150С. Запасать тепло надо на теплоте фазового перехода (парафина, например). Или на старой доброй воде, имеющей чуть ли не максимально возможную удельную теплоемкость (кДж/кг)
|
|
|
|
|
  |