sergey'd
сообщение 25.4.2010, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Коллеги, нужна ваша помощь helpsmilie.gif
Считаю гидравлику системы отопления по рекомендациям СантехНИИ. Радиаторы - биметалл Sira. В рекомендациях прописана характеристика сопротивления при >7 секций 22600 Па.
Для радиатора 1300 Вт:
dp = 22600*расход 0,016 в квадрате = 5,8 Па blink.gif Что-то нереально мало.
Или это еще надо умножить на кол-во секций? Тогда получится 70 Па...
Верно ли мыслю?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 25.4.2010, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Похоже расход не тот взял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 25.4.2010, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Расход все правильно:
расход = Q/(dt*Cp) = 1300/(20*4190)=0,016 кг/с
Лучевая разводка от общего коллектора.

Сообщение отредактировал sergey'd - 25.4.2010, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 25.4.2010, 22:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



а если кг/час взять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.4.2010, 6:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



тут даже без если. нужно в кг/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 26.4.2010, 15:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



В рекомендациях - кг/с, точно.
Тут еще такая штука написана:
"При кол-ве секций 2 - характеристика сопротивления S=56500 Па/(кг/с)^2;
При кол-ве секций 7 и более - S=22600 Па/(кг/с)^2"
Хотя по логике - чем больше секций, тем выше сопротивление прибора. Вот я и думаю, может надо умножать на кол-во секций??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 26.4.2010, 16:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Цитата(sergey'd @ 26.4.2010, 18:18) *
Хотя по логике - чем больше секций, тем выше сопротивление прибора.

Не совсем так. Чем больше секций, вспоминаем физику, про параллельное и последовательное соединение, тем меньше сопротивление. Чет ты не правильно считаешь. Прибавь еще сопротивление трубы. Вот его нужно считать как последовательное соединение. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал a-x-e-l-1 - 26.4.2010, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvark
сообщение 3.5.2010, 14:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 25.7.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10264



1. Большее кол-во секций уменьшает сопростивление!!!
2. Сопростивление радиатора мало по сравнению с сопротивлением вентилей подачи и обратки. Как правило сейчас без таких вентилей радиаторы не ставят, а если они есть, то про радиатор в первом приближении можно вообще забыть, а считать по Kv соответвующего вентиля (или вентилей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.5.2010, 15:09
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(a-x-e-l-1 @ 26.4.2010, 17:24) *
Чем больше секций, вспоминаем физику, про параллельное и последовательное соединение, тем меньше сопротивление

...При боковом подключении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 4.5.2010, 8:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Цитата(tiptop @ 3.5.2010, 16:09) *
...При боковом подключении.

А при двустороннем нижнем подключении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey 777
сообщение 4.5.2010, 8:59
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2006
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614



потери в радиаторах никогда не учитываю из за их ничтожности..вот терморегулятор нужно учитывать обязательно

Сообщение отредактировал Andrey 777 - 4.5.2010, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных