Гость_Vadim2010_*
сообщение 27.4.2010, 13:36
Сообщение #1





Guest Forum






Прочел на форумах:
"Редуктора давления бывают двух типов:регулировка "до" и "после".
Вам нужен с регулировкой "до регулятора давления".
Объясните это пожалуйста!

И еще из статьи в журнале:
"Редуктор не допускает превышения этого показателя.
Избыточная вода (при большом давлении) сбрасывается по трубам в канализацию".
На картинках не вижу сброса в канализацию из редуктора.
Объясните и это пожалуйста!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ред_Фильт.jpg ( 72,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Ред_непонят.jpg ( 54,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 27.4.2010, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



На форуме было написано: Вам Vadim2010 нужен с регулировкой "до регулятора давления"?

поищете гугелем - регулятор давления "до себя" и "после себя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2010, 8:38
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(даниил @ 27.4.2010, 16:48) *
поищете гугелем - регулятор давления "до себя" и "после себя"
да и на нашем форуме это пережованно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 29.4.2010, 6:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



все у вас правильно, вам же нужно регулировать давление в квартирной разводке, то есть после РД ("после себя"), а не сбрасывать излишек давления домовой системы себе в раковину ("до себя").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных