|
  |
дренаж теплосети |
|
|
|
28.11.2011, 9:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
JanuaryЕсть такая тема Но, если мне не изменяет память, то такая история допускается МОЭКом ( и согласно протокола) только для "полиэтилена", тоесть Касафлекс отпадает (хотя бред конечно, его тоже в тот протокол надо было включать)... Вопрошающий из Питера - там тоже начали "дуть"?)))
|
|
|
|
|
28.11.2011, 19:07
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326

|
[quote name='January' date='28.11.2011, 7:15' post='710890'] Чувствую дело здесь в другом. Зачастую вода из гибких труб выводится продувкой через штуцера, которые, как раз, и устанавливаются недалеко от перехода гибкой трубы на сталь. Если по-нашенски, то есть участок гибкой трубы, с двух сторон которого рядом с переходом на стальную трубу врезаны шутцера для продувки (кусок трубы с задвижкой / вроде опрессовочного) - шланг в один и шланг в другой штуцер  В один дунули - другой вывели на улицу / в водосток / еще куда-нибудь и из него выпустили воду. Вот в общем и сказке конец. [/quot] В документации Стилфлекс указано, что "При невозможности организации уклона допускается опорожнение трубопроводов с деаметром несущей трубы не более 75мм методом продувки...". Получается, при больших диаметрах нельзя использовать этот метод?!
|
|
|
|
|
29.11.2011, 6:51
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Nata_pro Есть протокол от 02.11.2005 утвержденный гл. инженером ОАО ВНИПИэнергопром (один из соучастников СНиПа 41-02-2003, может даже главный соучастник), в котором сказано, а точнее не сказано про диаметры "продувыаемых" трубопроводов - следовательно "дуть" можно все диаметры. НО, но стоит учитавыть, что совещание это хоть и проходило под эгидой такой большой организации как ОАО ВНИПИэнергопром и с участием, но проходило оно в Москве и с московскими, в целом, организациями следовательно как отнесутся к этому протоколу в Санкт-Петербурге не известно.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(nik4t @ 28.11.2011, 9:28)  January Но, если мне не изменяет память, то такая история допускается МОЭКом ( и согласно протокола) только для "полиэтилена", тоесть Касафлекс отпадает (хотя бред конечно, его тоже в тот протокол надо было включать)... Насколько мне известно... Изопрофлекс (со всеми его разновидностями), как и Касафлекс "дуются" с большим удовольствием  вне зависимости от диаметра трубы)
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326

|
Подскажите, а "дуются" они, даже если есть изменение уклона (то бишь, на наружных сетях есть низшие точки, с которых не отведен дренаж). Или нужно весь уклон делать в одну сторону?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(Nata_pro @ 29.11.2011, 12:54)  Подскажите, а "дуются" они, даже если есть изменение уклона (то бишь, на наружных сетях есть низшие точки, с которых не отведен дренаж). Или нужно весь уклон делать в одну сторону? Продуваются гибкие трубы вне зависимости от направления уклона (в теории всем это очень удобно, так как зачастую существующие разводящие сети имеют уклон в сторону жилых домов - что запрещено, а изменение уклона от зданий - всех радует; да, - получается "мешок" ввиду разуклонки, обусловленной невозможностью сливаться в здания или необходимостью выдержать нормируемые расстояния до коммуникаций, но как показывает практика - это уже мало кого волнует - главное согласовать проект) ...
Сообщение отредактировал January - 30.11.2011, 7:14
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:45
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
JanuaryЦитата но как показывает практика - это уже мало кого волнует - главное согласовать проект) ... Это точно Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим Цитата ...то бишь, на наружных сетях есть низшие точки, с которых не отведен дренаж... ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:45)  JanuaryЭто точно Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор? интересно сколько воды выйдет в процентном соотношении к объему???
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:49
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(alexius_sev @ 30.11.2011, 12:51)  интересно сколько воды выйдет в процентном соотношении к объему??? Непонятно. И делают ли так по физике тоже непонятно.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 12:45)  JanuaryЭто точно Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор? Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:49)  Непонятно. И делают ли так по физике тоже непонятно. Видимо, в этом случае уклон должен быть в сторону спускников, чтобы штуцер сработал как воздушник - это конечно в идеале... А в остальных случаях без передвижного компрессора очень проблематично представить какой-нибудь другой вариант спуска воды. Теоретически все должно работать
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 12:45)  JanuaryЭто точно Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор? Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:49)  Непонятно. И делают ли так по физике тоже непонятно. Видимо, в этом случае уклон должен быть в сторону спускников, чтобы штуцер сработал как воздушник - это конечно в идеале... А в остальных случаях без передвижного компрессора очень проблематично представить какой-нибудь другой вариант спуска воды. Теоретически все должно работать
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 12:45)  JanuaryЭто точно Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор? Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:49)  Непонятно. И делают ли так по физике тоже непонятно. Видимо, в этом случае уклон должен быть в сторону спускников, чтобы штуцер сработал как воздушник - это конечно в идеале... А в остальных случаях без передвижного компрессора очень проблематично представить какой-нибудь другой вариант спуска воды. Теоретически все должно работать
|
|
|
|
|
11.12.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Тут может не совсем по теме, но близко? Надземка. Вопросик такой, а как сливать воду с П -образного участка, который проходит над дорогой, т.е вертикально. Я напишу свои мысли по этому поводу, с обоих сторон поставить спускники , а наверху выпуск воздуха, тогда как сделать уклон верхних труб, в обе стороны???? как это возможно, и будут ли такие мелочи соблюдать при монтаже???
|
|
|
|
|
11.12.2011, 21:48
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(marisa @ 11.12.2011, 14:13)  ... с обоих сторон поставить спускники , а наверху выпуск воздуха, тогда как сделать уклон верхних труб, в обе стороны????... Спускники можно и с одной стороны П-образника, а может и вообще не быть (если это "пупок" всей трассы), зависит от общего уклона трассы. Воздушник однозначно к одной из высоких опор, не надо его пытаться сделать посередине.... незачем и не обслужить.
|
|
|
|
|
11.12.2011, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да хоть посредине,хоть нет, замотайте в изоляцию воздушную линию и проведите её вниз и уже на отм. 0.8 м поставьте сам вентиль. Не нужно и лазить наверх. Правда могут посторонние спускать,но можно и метящик сделать с замком.
|
|
|
|
|
12.12.2011, 8:41
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(инж323 @ 11.12.2011, 22:53)  Да хоть посредине,хоть нет, замотайте в изоляцию воздушную линию и проведите её вниз и уже на отм. 0.8 м поставьте сам вентиль. НУ, так всё-таки делать не стоит, ибо если П-образник на высоких опорах не самоцель, а переход над чем-то (дорога, пути и т.п.), то опустить воздушник на 0,8 от земли это проблема... мягко говоря... Да и при опуске вниз воздушной линии она должна крепится к чему-либо.
|
|
|
|
|
12.12.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Спасибо, в принципе я так и хотела воздушник спустить вниз, вопрос тогда возник , а как возможно воздушную линию заизолировать вместе с трубопроводом теплосети в изоляцию ППУ?
Сообщение отредактировал marisa - 12.12.2011, 9:00
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
marisa Не знаю, ППУ наземно не делал. Сам с удовольствием почитал бы.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(nik4t @ 12.12.2011, 8:41)  НУ, так всё-таки делать не стоит, ибо если П-образник на высоких опорах не самоцель, а переход над чем-то (дорога, пути и т.п.), то опустить воздушник на 0,8 от земли это проблема... мягко говоря... Да и при опуске вниз воздушной линии она должна крепится к чему-либо. Видел множество реализованных решений, где воздушник своей трубкой опускается практически до земли. При невозможности устанавливать какой-нибудь металлический ящик, с вентилей просто снимаются рукоятки. Саму линию воздушника не обязательно жестко крепить, никуда она не денется. Сваривается конструкция как в НТС 62-91-69, а далее все изолируется, причем линия воздушника изолируется вместе с трубой, к которой она приварена и дело в шляпе
|
|
|
|
|
13.12.2011, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(marisa @ 12.12.2011, 8:59)  Спасибо, в принципе я так и хотела воздушник спустить вниз, вопрос тогда возник , а как возможно воздушную линию заизолировать вместе с трубопроводом теплосети в изоляцию ППУ? Однако, здравствуйте. Воздушник по НТС 62-91-69 не предназначен для труб в ППУ изоляции (делать разрыв изоляции глупо, иначе зачем ППУ). Тут 2 решения: 1. устанавливать воздушники (соответственно возникает вопрос как их обслуживать, если они высоко, или как обеспечить их сохранность, если труба идет на низких опорах). 2. В случае высоких опор, собрать схему как в НТС 62-91-69, но используя тройники (переход на требуемый диаметр) с заглушкой изоляции. К тройникам приваривается черная труба + задвижки. Все как в НТС. После чего, трубка воздушника отдельно изолируется либо мин. ватой, либо Rockwool-ом. Конструкция получается довольно громоздкая и совсем не эстетичная (вылет ответвления тройника - не менее 0,7 м по каталогам производителя труб в ППУ изоляции), и воздушник нужно очень хорошо изолировать (промерзнет).
|
|
|
|
|
13.12.2011, 10:25
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(January @ 13.12.2011, 8:30)  ...Саму линию воздушника не обязательно жестко крепить, никуда она не денется. Сваривается конструкция как в НТС 62-91-69, ... Здарствуйте Дык, по НТС 62-91-69 она как раз и крепится внизу, крепление - это второе место врезки воздушной линии в основную трубу. Итого 2 точки крепления: первая наверху и вторая внизу, по местам врезок, "жестокая" конструкция получается. Цитата Видел множество реализованных решений, где воздушник своей трубкой опускается практически до земли. Соласен, я имел в виду что опустить воздушник врезанный на середине П-образника Цитата инж323. Да хоть посредине,хоть нет "некуда" опускать вниз. Внизу кипит жизнь - ездят машины, поезда, ходят люди... П-образный переход ведь возник не на пустом месте. С уважением
|
|
|
|
|
13.12.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Всем спасибо за предложения, воздушник опускать буду 100%,это закрытая промзона, так что никто несанкционированно не сольет ничего, вопрос только как заизолировать с меньшими потерями, при чем это вечная мерзлота. Да, и может еще кто подскажет, можно ли сбросной колодец закопать в земле, может кто видел ,где почитать?
|
|
|
|
|
14.12.2011, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(marisa @ 13.12.2011, 13:14)  Всем спасибо за предложения, воздушник опускать буду 100%,это закрытая промзона, так что никто несанкционированно не сольет ничего, вопрос только как заизолировать с меньшими потерями, при чем это вечная мерзлота. В таком случае, может быть все же площадку под воздушники?) Цитата(marisa @ 13.12.2011, 13:14)  Да, и может еще кто подскажет, можно ли сбросной колодец закопать в земле, может кто видел ,где почитать? Можно)
|
|
|
|
|
14.12.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Цитата(January @ 14.12.2011, 12:37)  В таком случае, может быть все же площадку под воздушники?)
Можно) У меня почему- то соскочил полный вопрос про сбросной колодец, я имела ввиду сбросной колодец не в простых условиях, а на вечной мерзлоте???
|
|
|
|
|
16.12.2011, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(marisa @ 14.12.2011, 12:51)  У меня почему- то соскочил полный вопрос про сбросной колодец, я имела ввиду сбросной колодец не в простых условиях, а на вечной мерзлоте??? Насколько мне известно, то даже на вечной мерзлоте водоприемные колодцы закапывают в землю.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Копать котлован под колодец сами поедете? И потом еще разок, на торжественный пуск туда сливаемого теплоносителя.
|
|
|
|
|
17.12.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(инж323 @ 16.12.2011, 7:40)  Копать котлован под колодец сами поедете? И потом еще разок, на торжественный пуск туда сливаемого теплоносителя. Вы же знаете, за ваш счет - любые фокусы
|
|
|
|
|
29.9.2012, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 164939

|
День добрый. Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста. Имеется служебное помещение 35 кв м. в цокольном этаже, в 7-этажном многоквартирном доме. Заглубление 0,6 м. Через помещение будет проложена транзитная теплотрасса, под полом, в футлярах. Прокладка бесканальная, 2 стальные трубы 159 мм + 2 гибкие трубы ГВС. Заглубление теплотрассы 0,3м относительно пола (считая от верха футляра). Уровень грунтовых вод около 1м. Дренаж не предусмотрен. Назначение помещения после монтажа теплосети не меняется - учебные мастерские для реабилитации инвалидов. Предполагаем, что после реализации такого проекта футляры быстро заполнятся водой, теплоизоляция набухнет и разрушится. Футляры нагреются, грунтовые воды начнут активно испаряться, влажность в помещениях повысится. Пожалуйста, развейте или подтвердите наши опасения. Следует ли настаивать на введении в проект дренажа? (Ливневый колодец находится на расстоянии 7 м от помещения)
|
|
|
|
|
1.10.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Здравствуйте коллеги, сделал я спуск в приямке котельной, эксперт пишет... Отвод воды следует предусмотреть самотеком в сбросной колодец, а далее передвижным (переносным) насосом в систему канализации При подземной прокладке сброс воды из сетей следует предусмотреть отдельно с каждой трубы с разрывом струи. Следует предоставить решения обеспечивающие доступ к сливным устройствам, расположенным в нижних точках подземных сетей ТВС. Размер приямка следует принять с учетом возможности обслуживания трубопроводов и арматуры и в соответствии с требования /п.п.10.18, 10.23, прилож.В СНиП 41-02-2003/. Позвонил я ему, говорю что еще не так он мне читайте СНиП и все.... в общем я думаю он хочет чтобы сброс воды из сетей следует предусмотреть отдельно с каждой трубы с разрывом струи. Т.е. от каждой трубы своя дренажная труба. Кто что скажет- файл приложен
|
|
|
|
|
1.10.2012, 20:58
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Koren @ 29.9.2012, 16:25)  Да, страшилки... Ни разу такого не видел. Питер... Дренаж в Вашем случае не очень то и поможет, мне кажется. Что дренировать? Бесконечность в локальном месте? Футляры. Конечно они заполняться водой. Футляры нужны только для того, чтобы потом, когда придёт новая пора менять трубы, то больше пол в этом помещении вскрывать не будут, откапают концы футляров на границах здания и поменяют трубы. Да еще в случае прорыва трубы футляр способен оказать защиту помещению от горячей воды. Теплоизоляция. По тому листу проекта, что приложили Вы, трубы показаны PEX. Стальных я не вижу. PEX стало быть заводского изготовления, теплоизоляция идёт с завода, трубы эти гибкие, проложить их можно без стыковочных швов. Стало быть намокнуть ничего не должно. Ну, конечно монтажники должны будут проявить рукастость. Больше стоит обеспокоится качественным восстановлением гидроизоляции в помещении. Очень она (судя по фото) обрублена " за под лицо". Желательно на старую гидроизоляцию, как битумную так и рулонную, выполнить "напуска". Тоесть траншею раздалбливать стоило ступенями, сверху вниз, с возможностью перекрытия старых слоёв изоляции новыми.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|