> Куда деть сток из Топаса?
Гость_catty1_*
сообщение 28.4.2010, 23:08
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
У меня установлена Система Топас 8. Сейчас мучаемся куда деть сток. Хочется максимально не нарушить экологию. Почва - глина. Участок расположен около пруда. Участок под наклоном в сторону пруда. Топас стоит в 25 м от пруда. И в 20 м от питьевого колодца.

Вопрос что делать со стоком.
1. Дренажное поле? - очень быстро отведет сток в пруд и возможен запах и загрязнение водоема.
2. Дренажный колодец? - в глине не будет работать и есть опасения за воду в питьевом колодце.

Как быть?

Сообщение отредактировал catty1 - 28.4.2010, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 29.4.2010, 15:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 0:08) *
Добрый день!
У меня установлена Система Топас 8. Сейчас мучаемся куда деть сток. Хочется максимально не нарушить экологию. Почва - глина. Участок расположен около пруда. Участок под наклоном в сторону пруда. Топас стоит в 25 м от пруда. И в 20 м от питьевого колодца.

Вопрос что делать со стоком.
1. Дренажное поле? - очень быстро отведет сток в пруд и возможен запах и загрязнение водоема.
2. Дренажный колодец? - в глине не будет работать и есть опасения за воду в питьевом колодце.

Как быть?


Самое простое колодец ЖБ с дном и поливать деревья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 29.4.2010, 16:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Из прудов обычно вытекают ручьи, если после Топас 8 вкопать колодец с насосом, то можно отвести очищенную воду в ручей, правда это не совсем законно rolleyes.gif . Есть ещё вариант сливать воду в тот водоносный горизонт из которого питьевой колодец воду берёт, но вряд ли Вы не это решитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 29.4.2010, 17:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Сергей Гутман @ 29.4.2010, 17:07) *
Есть ещё вариант сливать воду в тот водоносный горизонт из которого питьевой колодец воду берёт, но вряд ли Вы не это решитесь.

это вы так пошутили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_catty1_*
сообщение 29.4.2010, 20:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(turas-k @ 29.4.2010, 16:44) *
Самое простое колодец ЖБ с дном и поливать деревья.


А что делать зимой, когда не поливают? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.4.2010, 21:32
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 21:50) *
А что делать зимой, когда не поливают? rolleyes.gif

Мне вот интересно, почему все эти мысли посещают счастливых обладателей после покупки мегадевайса, а не до? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2010, 21:35
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Пост № 3 самый супер под те вопросы которые в последнее время на форуме задаются.
Палата номер шесть....

Цитата(andrey R @ 29.4.2010, 21:32) *
Мне вот интересно, почему все эти мысли посещают счастливых обладателей после покупки мегадевайса, а не до? smile.gif
Вам ответят(возможно) после очередного девайса.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_catty1_*
сообщение 29.4.2010, 21:45
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 29.4.2010, 22:32) *
Мне вот интересно, почему все эти мысли посещают счастливых обладателей после покупки мегадевайса, а не до? smile.gif


До покупки мысли тоже посещали, только продавец умело убедил что все очень экологично. Сейчас появились опасения что все не так прекрасно как это рисовали.
Если отбросить сарказм, что по существу можете посоветовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.4.2010, 21:52
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 22:45) *
что по существу можете посоветовать?

Ну... вот нету у меня конюшни, так я и кобылку не завожу wink.gif

Самое первое, что Вы должны были решить, это определить возможности для сброса сточных вод, а уж потом и думать, на какой установке очистить, исходя из этих самых возможностей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2010, 21:53
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 21:45) *
Если отбросить сарказм, что по существу можете посоветовать?
прочесть правила форума, и воспользоваться поиском...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_catty1_*
сообщение 29.4.2010, 21:54
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 29.4.2010, 22:52) *
Ну... вот нету у меня конюшни, так я и кобылку не завожу wink.gif

Самое первое, что Вы должны были решить, это определить возможности для сброса сточных вод, а уж потом и думать, на какой установке очистить, исходя из этих самых возможностей smile.gif


Профессионально. Но совсем не по делу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.4.2010, 21:59
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 22:54) *
совсем не по делу.

А по делу будет тогда, когда появится более вменяемая исходная информация, тут инженеры, а не ясновидящие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_catty1_*
сообщение 29.4.2010, 22:26
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 29.4.2010, 22:59) *
А по делу будет тогда, когда появится более вменяемая исходная информация, тут инженеры, а не ясновидящие



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  plan.pdf ( 5,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 30.4.2010, 6:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



а пруд большой? в него и лейте... или ставьте еще один "мегадевайс"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 30.4.2010, 7:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Хорошая тема..
Для меня как конечного пользователя то же очень актуальная..
Волей судеб моя тема ОВ, сам в канализации и сантехники почти полный ноль был до сих пор.
Построили мы дом за городом в 2008 .
Строить начали экспромтом после отказа покупки квартиры на участке тестя и по проекту дома тестя сделанному им ещё в 90-е.
Я первоначально в вопросы строительства вникал только поверхностно или что касаемо ОВ.
Рулил тесть. Он в общем золотые руки и голова дипломом конструктора из Военмеха. Но его профессиональное поле - это металлобработка.
Я вначале полагался почти на 100 % на его знания и опыт .
Так и вопрос по канализации он курировал. Купил тесть (мы) после лекций продавцов "специалистов" 3 камерный септик из пластика. Тестю мозг проконопатили что типо после отстоя осадка в септике они там будет оседать и чуть ли не сами разлагаться полностью, а водой сверх того можно будет чуть ли не руки мыть. Слив после септика сделали прямо в канаву перед домом. Дом стоит на вершине склона, в канаву вдоль дома закопали трубу и засыпали, первый участок после нас сбоку - пустой. К слову сказать почти у всех в посёлке канализация это или сортир на улице и слив бытовки в канаву или типа того как у нас : отстойный колодец из ЖБИ (максимум 2 колодца) и далее слив в канаву.
Как сказал, посёлок стоит на склоне, дальше всё бежит по канавам в поля совхозные и дале в реку Ижора..
После некоторой жизни стал я задумываться, а как реально тот или иной вопрос должен решать в доме. Т.е. и канализация в частности..
Почитал материалы разные в том числе бегло труды уважаемого andrey R (Aндрея Ратникова).
Итак понятно что по уму нужно делать что-то сейчас после септика или поле фильтрации (на что желания особого нет рыть весь участок) или проще фильтрующий колодец.. Грунт суглинок метра 4, а потом бутовый слой. Ну у нас колодец выкопан на 4,5 метра попали на водоносный слой или линзу (тесть как "спец" нашёл с помощью биолокации). До бута мы не дошли вода сразу попёрла после 4 метров. Хотя по соседям знаем что дальше бут, да и недавно мне схема разреза в наше посёлке попала при организации сважины.
Уровень грунтовых вод? Да хрен его знает. Так когда летом под осень копали колодец - ничего такого до 4 метров не было. Но с другой стороны весной так копни лопатой пару раз и вода будет стоять..
Делать фильтрующий колодец как рекомендуется на глубину 2, 5 метра как рекомендуется боимся, питьевой колодец от септика метров в 10 (правда чуть выше по горизонту).
А понимаю что чудес не бывает...
Может можете что посоветовать?
Буду признателен.
А так, лучшее враг хорошего. Думаю может, лучше оставить всё как есть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 9:21
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Losev @ 30.4.2010, 8:20) *
Делать фильтрующий колодец как рекомендуется на глубину 2, 5 метра боимся

Нет таких рекомендаций, просто он таким нарисован в типовом проекте smile.gif
Цитата
Выбор оптимальной системы канализации для конкретного участка зависит от:
-Наличия места для устройства очистных сооружений с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.
-Вида грунта на участке.
-Рельефа участка.
-Уровня грунтовых вод.
-Характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом.
-Наличия или отсутствия водоема, в который можно сбросить очищенные стоки, требований местных органов природоохраны и санэпиднадзора к качеству их очистки.
-Климатических условий региона строительства.

Минимальный набор информации для оценки всех этих факторов состоит из плана участка с прилегающей территорией, на котором нанесены строения, колодцы, скважины (соседские тоже), топография, сведения о грунтах и УГВ, расход стоков. Очень полезно выполнить натурные замеры поглощающей способности грунта и динамики сезонного изменения УГВ.
Чем подробнее и профессиональнее представлены все эти сведения, тем более адекватными будут рекомендации.
Ну и последнее.
Не ждите от специалистов исчерпывающих советов, выдав им в качестве исходников нечто вроде того, что изобразил здесь автор темы. Канализация, это такая же профессия, как и все остальные. Ни один уважающий себя профессионал не будет давать никаких рекомендаций, не имея минимального набора исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 11:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(catty1 @ 29.4.2010, 21:50) *
А что делать зимой, когда не поливают? rolleyes.gif



а зимой пусть намораживается где нибудь за участком , куда шланг дотянется, и не относитесь к хоз-быт стоку как к радиоактивным отходам. Сильно экологию пруда Вы не нарушите, если только не будете сбрасывать на зеркало воды. Ну или поставьте в колодец УФ...


Сообщение отредактировал turas-k - 30.4.2010, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 12:08
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(turas-k @ 30.4.2010, 12:58) *
поставьте в колодец УФ...

А как Вы себе это представляете? Не поделитесь с общественностью установочным чертежиком? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 12:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(andrey R @ 30.4.2010, 13:08) *
А как Вы себе это представляете? Не поделитесь с общественностью установочным чертежиком? rolleyes.gif


Вот такой девайс, вечерком попытаюсь прорисовать. Смонтировать не проблема, важно защитить от замерзания.

Да, и на теплое время года высаживайте в пруд водный гиацинт, он даже фенол выводит. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал turas-k - 30.4.2010, 12:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  odv_2c_0.5.pdf ( 303,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_catty1_*
сообщение 30.4.2010, 12:57
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Alge @ 30.4.2010, 7:45) *
а пруд большой? в него и лейте... или ставьте еще один "мегадевайс"


Напрямую в пруд не хотим. Боимся за экологию. А вот какой мегадевайс можно поставить? можно ли кольца поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 13:09
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(turas-k @ 30.4.2010, 13:30) *
Вот такой девайс. Смонтировать не проблема, важно защитить от замерзания.

И как защитить? Щит тоже в колодец? Сколько включений в сутки допускается?
Паспорт на фиговину читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 30.4.2010, 13:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Даже не читая паспорт можно с уверенностью сказать что в нижней части мегадевайса будет скапливаться осадок, а читая паспорт можно высмотреть что штука требует промывки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 13:33
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сергей Гутман @ 30.4.2010, 14:13) *
Даже не читая паспорт можно с уверенностью сказать

Многие знания - многие печали, к чему они оптимистам? biggrin.gif Это же не они заплатят за неработающую фиговину, а клиент wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 13:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



ну вот, наваял.
примерно понять можно, просьба критиковать по существу, а не по инж.графике
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОДВ_2С_0_5.dwg ( 72,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 13:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(andrey R @ 30.4.2010, 14:09) *
И как защитить? Щит тоже в колодец? Сколько включений в сутки допускается?
Паспорт на фиговину читали?


выключать? а зачем выключать? ТОПАс как я понял, самотечный. ночью 1 раз в сутки.

промывать да, придется, сделать не сложно, и мыть придется

вы лучше в прайсы на сам УФ посмотрите, и расскажите заказчику на сколько он попадет. я уже пробовал, ну Вы помните- про диких людей...

Сообщение отредактировал turas-k - 30.4.2010, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 13:59
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(turas-k @ 30.4.2010, 14:57) *
выключать? а зачем выключать?

Таки пачпорт почитайте. Эта штука без воды не работает, а постоянного притока нет.
И вообще, возьмите себе за правило сначала изучить вопрос, а уж потом воять wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 14:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(andrey R @ 30.4.2010, 14:59) *
Таки пачпорт почитайте. Эта штука без воды не работает, а постоянного притока нет.
И вообще, возьмите себе за правило сначала изучить вопрос, а уж потом воять wink.gif



так и оттока нет, кожух всегда наполнен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2010, 14:06
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(turas-k @ 30.4.2010, 15:04) *
так и оттока нет, кожух всегда наполнен

Двойка Вам за матчасть wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turas-k
сообщение 30.4.2010, 14:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 49340



Цитата(andrey R @ 30.4.2010, 15:06) *
Двойка Вам за матчасть wink.gif


согласен-коряво.ну, а идея то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 30.4.2010, 14:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(catty1 @ 30.4.2010, 13:57) *
Напрямую в пруд не хотим. Боимся за экологию.

пруд большой? сколько народу постоянно проживает?
что случится такого страшного с экологией? топас ведь работает хоть как-то?

Цитата(catty1 @ 30.4.2010, 13:57) *
А вот какой мегадевайс можно поставить?

да хоть еще один топас/юбас :-)
а вообще вам лучше к Андрею - он в этих вопросах мегагуру :-)


Цитата(catty1 @ 30.4.2010, 13:57) *
можно ли кольца поставить?

в том то и дело: вы хотите эти с токи в землю запихнуть, рядом с колодцем (питьевым), а в том же пруду стоки дополнительно очистятся и только потом к вам в колодец /*может*/ попадут
ну, если ваш пруд - это не лужа 3х3 метра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных