Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д.
Luzan
сообщение 18.11.2015, 13:50
Сообщение #111





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 13:33) *
А чем обоснована данная температура? В паспортах на аккумуляторы указана?
Производитель все замеры делать при 20 градусах, и срок службы батареии, подтверждает при эксплуатациия в данной температуре.

Сообщение отредактировал Luzan - 18.11.2015, 13:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________PowerCycle_____________2014.pdf ( 238,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Прикрепленный файл  2.pdf ( 196,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.11.2015, 16:30
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Ну у вас ограничения:широкий диапазон рабочих температур минус 40Гр.Ц+55Гр.Ц.
А хранение при 20гр.Ц. в течении 2-х лет.
Рекомендуемая температура эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от +10Гр.Ц. до +30Гр.ц..

Так почему выдаете кондиционирование на поддержание 20Гр.ц. +/- 1гр.ц.

Сообщение отредактировал vadimk - 18.11.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 18.11.2015, 16:39
Сообщение #113





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 16:30) *
Ну у вас ограничения:широкий диапазон рабочих температур минус 40Гр.Ц+55Гр.Ц.
А хранение при 20гр.Ц. в течении 2-х лет.
Рекомендуемая температура эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от +10Гр.Ц. до +30Гр.ц..

Так почему выдаете кондиционирование на поддержание 20Гр.ц. +/- 1гр.ц.
Выдаю задание 20 градусов, потому что они должны заряжаться и разряжться при данной температуре.
Опыт установки батарей данного типа показывает, что лучше 20 градусов, чем АБ сдохнет раньше времени.
Масло в машине также говорят менять через 10-15т.км, если ты поменяешь через 40-50т.км машина не умрёт, но ресурс двигателя сократиться, пример нормальный ?
Есть что сказать по поводу остальных пунктов, с температурой разобрались ?
У меня основные вопросы, по поводу кратности, приточно-вытяжной вентиляции, хватит 1-ого крата. И скорость воздухообмена - я правильно посчитал ?
Естественная вентиляция будет очень слабая, хватит ?
Отвод тепла только сверху, хватит ? В принципе АБ закрытые, не выбрасывают почти ничего

Сообщение отредактировал Luzan - 18.11.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.11.2015, 16:59
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Luzan, Вы говорите А, но не приводите Б. Понятно, что 20Гр.Ц. отлично будет, но надо ли.
В инструкции на эти аккумуляторы есть пункт " 2.5. Указание по установке оборудования вблизи аккумуляторов. В непосредственной близости
к батарее может формироваться зона повышенной опасности из-за концентрации в атмосфере выделяющихся при заряде газов.
Поэтому вблизи батареи необходимо предусмотреть зону отчуждения (не менее 0,5 метра по прямой от клапанов аккумуляторов),
где запрещается установка приборов накаливания (с температурой поверхности более 300 °С), а также оборудования, которое может являться
источником электрических искр или открытого пламени."
Т.е., что то да выделяется.
Раздел 2 - требование к вентиляции. Про охлаждение тоже ни слова. Установка кондиционеров причем с внутренними взрывобезопасными блоками
или секции охлаждения с ККБ тоже денег стоит.
Категорию помещения по пожарной безопасности не даете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 18.11.2015, 17:09
Сообщение #115





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 16:59) *
Luzan, Вы говорите А, но не приводите Б. Понятно, что 20Гр.Ц. отлично будет, но надо ли.
В инструкции на эти аккумуляторы есть пункт " 2.5. Указание по установке оборудования вблизи аккумуляторов. В непосредственной близости
к батарее может формироваться зона повышенной опасности из-за концентрации в атмосфере выделяющихся при заряде газов.
Поэтому вблизи батареи необходимо предусмотреть зону отчуждения (не менее 0,5 метра по прямой от клапанов аккумуляторов),
где запрещается установка приборов накаливания (с температурой поверхности более 300 °С), а также оборудования, которое может являться
источником электрических искр или открытого пламени."
Т.е., что то да выделяется.
Раздел 2 - требование к вентиляции. Про охлаждение тоже ни слова. Установка кондиционеров причем с внутренними взрывобезопасными блоками
или секции охлаждения с ККБ тоже денег стоит.
Категорию помещения по пожарной безопасности не даете?
Категорию помещения определили уже без меня, она В3, в точночти как у серверной.
Про зону 0,5м знаю, выделения у них минимальны, на прошлой недели запустили подстанцию, там 104 банки по 2В. В помещнии была установлена приточно-вытяжна вентиляция и обогреватель с кондиционером. Всё отлично работает. От приборов накаливания (обогревателей) расстояние - 1м. Тип кондиционера проектировкщик будет сам выбирать, мне нужно указать мощьность. Понятно, что какие-то выделения есть, но не сравнимы с открытыми банками, поэтому и требования другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 18.11.2015, 19:30
Сообщение #116





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Может кто-то внятно ответить какие требования по вентиляции и кондиционированию предъявляются к аккумуляторным помещениям, если там установлены герметичные аккумуляторные батареи, напряжением 12В каждая. Какая кратность, какая конструкция вентиляторов, кондиционеров - какое исполнение должно быть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.11.2015, 19:46
Сообщение #117


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Luzan @ 18.11.2015, 19:30) *
Может кто-то внятно ответить какие требования по вентиляции и кондиционированию предъявляются к аккумуляторным помещениям, если там установлены герметичные аккумуляторные батареи, напряжением 12В каждая. Какая кратность, какая конструкция вентиляторов, кондиционеров - какое исполнение должно быть.

Не бывает герметичных аккумуляторных кислотных батарей. Это трюк манагеров по продаже.
Если делать отдельное помещение для батарей - то это требования ПУЭ.
Глава 4.4
АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.
Требуемый объем свежего воздуха , м /ч, определяется по формуле
где - наибольший зарядный ток, А; - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СНиП 2.04.05-91 * (изд. 1994 г.) Госстроя России.

Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.

4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.

4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение.

4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.

Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.

Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.

Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.

Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* (изд. 1994 г.).


Однако там есть такой пункт:
ПУЭ п.4.4.30
Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.


Могу дать в личку коммерческое предложение на проектирование вентиляции.
Если договоримся то напишем подробное ТЗ, в котором пропишем кратность, требования к вентиляторам и кондиционерам, кратность рассчитаем.
Можем и электрику и архитектуру с ведомостью отделки.

Сообщение отредактировал Vano - 18.11.2015, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 18.11.2015, 21:17
Сообщение #118





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(Vano @ 18.11.2015, 19:46) *
Не бывает герметичных аккумуляторных кислотных батарей. Это трюк манагеров по продаже.
Если делать отдельное помещение для батарей - то это требования ПУЭ.
Глава 4.4
АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.
Требуемый объем свежего воздуха , м /ч, определяется по формуле
где - наибольший зарядный ток, А; - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СНиП 2.04.05-91 * (изд. 1994 г.) Госстроя России.

Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.

4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.

4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение.

4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.

Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.

Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.

Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.

Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* (изд. 1994 г.).


Однако там есть такой пункт:
ПУЭ п.4.4.30
Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.


Могу дать в личку коммерческое предложение на проектирование вентиляции.
Если договоримся то напишем подробное ТЗ, в котором пропишем кратность, требования к вентиляторам и кондиционерам, кратность рассчитаем.
Можем и электрику и архитектуру с ведомостью отделки.
Спасибо за предложение.
У нас проектированием строительства здания и всех инженерных систем здания занимается подрядчик. Просто он в аккумуляторную коману не заложил ввобще ничего. Завтра буду с ним говорить, пускай делать по всем требованиям.
Просто отдельной вентиляции для аккумуляторной сделать точно не получится, не предусмотрено конструкцией здания.
А кто нибудь сдавал систему или проходил экспертизу с аккумуляторной комнатой и герметичными аккумуляторами. Выполняли все требования, как для открытых банок или упрощяли ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.11.2015, 21:37
Сообщение #119


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Это требования и для закрытых банок.
С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000.
Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода.
И какие они герметичные после этого?
Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает.
В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен.
А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 18.11.2015, 22:22
Сообщение #120





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(Vano @ 18.11.2015, 21:37) *
Это требования и для закрытых банок.
С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000.
Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода.
И какие они герметичные после этого?
Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает.
В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен.
А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например.
Проблема в том, что хотели использовать 12В банки, а примение зонат, если на заряд идёт 2,3 вольта - это как раз 2В банки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luzan
сообщение 23.11.2015, 10:36
Сообщение #121





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191



Цитата(Vano @ 18.11.2015, 21:37) *
Это требования и для закрытых банок.
С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000.
Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода.
И какие они герметичные после этого?
Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает.
В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен.
А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например.

Всем Добрый день!
Имеется помещение ИБП, где будут стоять закрытые свинцово-кислотные аккумуляторы, 12В, получается 6-ть по 2В. Количество - 40 банок
В ПУЭ указано, что если напряжение на элемент 2,3В, то можно зонт применять. Произодители АКБ даёт формулу расчёта необходимой скорости потока воздуха в помещении. Но в форумуле тоже есть элемент - количество элементов в батареии - так сколько брать 40х6 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 3.12.2015, 11:38
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



В РБ есть вот такой документ. Столкнулся с ним года 1,5 назад...Там есть раздел по аккумуляторным с требованиями к конструктивной, сантехнической и прочим разделам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TKP_339_Text_S.pdf ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 785
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.12.2015, 11:43
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте. Скажите, какие вещества выделяются в аккумуляторную при использовании не обслуживаемых герметичных аккумуляторных батарей с абсорбентом водорода?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.12.2015, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.12.2015, 16:38
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот заключение ВНИИПО по герметичным аккумуляторам по выделению водорода, правда о выделении H2SO4 там ничего не написано, но есть над чем поразмыслить...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.12.2015, 16:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 734
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocket_a
сообщение 17.8.2016, 20:43
Сообщение #125





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221710



Добрый вечер, подскажите можно ли объединять в помещении зарядной общеобменную вентиляцию и местные отсосы от шкафов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokosina
сообщение 26.8.2016, 10:51
Сообщение #126





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158803



Уважаемые господа, подскажите пожалуйста такую вещь: в ПУЭ есть пункт 4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал. Какой элемент воздуховода необходимо установить, чтобы не допустить занос искр? Может кто-то может дать ссылку на конкретную модель искрогасителя, которую можно применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.9.2016, 17:59
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Проще взрывобезопасный нагреватель поставить, тогда искр не будет в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 10.10.2016, 15:21
Сообщение #128





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.10.2016, 13:21
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (Ligrenok @ 10.10.2016, 15:21) *
В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной?

Нержавеющие могут быть нужны только при выделении паров кислоты, а так не нужны. В нормах нигде не встречала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_innovator_
сообщение 19.12.2016, 8:55
Сообщение #130





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2014
Пользователь №: 236021



Всем привет rolleyes.gif rolleyes.gif !!!! недавно столкнулся с помещением зарядки электронапольного транспорта, т.е. зарядки аккумуляторов. Вот что мне удалось нарыть по данной теме. Может пригодится технологам и проектировщикам. Ниже "вырезка" из текста, так же прикрепил документ.

Прикрепленный файл  ____________________________________________.rar ( 32,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277


1. "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998) (вместе с «Порядком заполнения наряда-допуска»). Статус документа: Действуйщий
15.3. Отопление аккумуляторной мастерской должно быть центральным, обеспечивающим температуру не ниже 15 °C. Общая освещенность должна быть не менее 45 лк. Зарядное отделение должно быть оборудовано герметичной электропроводкой и осветительной арматурой.
15.4. Аккумуляторная мастерская должна иметь изолированную канализационную сеть со специальным наружным отстойником для нейтрализации стоков щелочными растворами.
15.5. Помещения аккумуляторной мастерской должны позволять мойку полов и стен водой из шланга.
15.6. Вентиляция аккумуляторной мастерской должна обеспечивать содержание в воздушной среде аэрозолей серной кислоты не более 1 мг/куб. м, свинца и его неорганических соединений — не более 0,01 мг/куб. м, при этом должен обеспечиваться шести-восьмикратный обмен воздуха в 1 ч.

Сообщение отредактировал _innovator_ - 19.12.2016, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gbЕвгений
сообщение 23.12.2016, 13:41
Сообщение #131





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76680



Цитата(Ligrenok @ 10.10.2016, 15:21) *
В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной?


ПУЭ 4.4.36. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой краской.

УДК 621.3.07.077 п.20
...Стены, потолки, полы, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), помосты, металлические конструкции зарядно¬го помещения, электролитной, аккумуляторной мастер¬ской и кладовой химикатов должны окрашиваться кислотоупорной (щелочеупорной) краской.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gamer777
сообщение 11.1.2017, 14:12
Сообщение #132





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95693



Вопросы по проектированию вентиляции в помещениях стационарных аккумуляторов в значительной степени снимаются введенным с 01.01.2013 ГОСТ-ом:

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи

Идентичен международному стандарту МЭК 62485-2:2010* "Требования безопасности к аккумуляторным батареям и батарейным установкам. Часть 2: Стационарные батареи" (IEC 62485-2:2010 "Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries").

Что самое приятное - наконец-то учтены герметизированные необслуживаемые батареи VRLA (свинцово-кислотные, регулируемые клапаном) к которым относятся батареи, выполненные и по технологии dryfit (гелевые), и по технологии AGM.

Таким образом, вполне себе официально подтверждено, что эти батареи выделяют водород и, следовательно, помещения ИПБ (UPS) подлежат расчету на категорию А по взрывопожарной опасности.

Может быть, это и не новость, но в этой теме нигде не прозвучало, поэтому восполняю этот пробел.

Прилагаю сам ГОСТ, может быть, кому-то пригодится.

Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Иванов
сообщение 10.11.2017, 7:39
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224



Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда...
Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ.
Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена?
Или достаточно однократной естественной?
Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 18:14
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(gamer777 @ 11.1.2017, 15:12) *
Вопросы по проектированию вентиляции в помещениях стационарных аккумуляторов в значительной степени снимаются введенным с 01.01.2013 ГОСТ-ом:

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи

Идентичен международному стандарту МЭК 62485-2:2010* "Требования безопасности к аккумуляторным батареям и батарейным установкам. Часть 2: Стационарные батареи" (IEC 62485-2:2010 "Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries").

Что самое приятное - наконец-то учтены герметизированные необслуживаемые батареи VRLA (свинцово-кислотные, регулируемые клапаном) к которым относятся батареи, выполненные и по технологии dryfit (гелевые), и по технологии AGM.

Таким образом, вполне себе официально подтверждено, что эти батареи выделяют водород и, следовательно, помещения ИПБ (UPS) подлежат расчету на категорию А по взрывопожарной опасности.

Может быть, это и не новость, но в этой теме нигде не прозвучало, поэтому восполняю этот пробел.

Прилагаю сам ГОСТ, может быть, кому-то пригодится.


"Стационарные батареи" и "Аккумуляторны под погрузчики" - это две абсолютно разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Иванов
сообщение 16.11.2017, 19:06
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224



Цитата(Виктор Иванов @ 10.11.2017, 8:39) *
Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда...
Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ.
Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена?
Или достаточно однократной естественной?
Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда?

Дохлая тема sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 17.11.2017, 10:51
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Виктор Иванов @ 10.11.2017, 7:39) *
Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда...
Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ.
Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена?
Или достаточно однократной естественной?
Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда?


Если у вас герметичные батареи - то однократная естественная.
А так - примерно под 2004-2008 была какая то методичка по акумуляторным.
А вообще - лучше получить у производителя "батарей" получить информацию по батареям расширенную - и на конкретном обьекте уточнить "режим" эксплуатации.
И в зависимости от режима, посмотреть какие выделения идут по батареи - и дальше уже в принципе играться с разбавлениями и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Иванов
сообщение 17.11.2017, 11:38
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224



Цитата(Woodcuter @ 17.11.2017, 11:51) *
Если у вас герметичные батареи - то однократная естественная.
А так - примерно под 2004-2008 была какая то методичка по акумуляторным.
А вообще - лучше получить у производителя "батарей" получить информацию по батареям расширенную - и на конкретном обьекте уточнить "режим" эксплуатации.
И в зависимости от режима, посмотреть какие выделения идут по батареи - и дальше уже в принципе играться с разбавлениями и т.п.


Батарея свинцовая стационарная состоит из 104 элемента ёмкостью 450 Ач.
Номинальное напряжение элемента Uном = 2В.
На каждом элементе стоят фильтр-пробки (не каталитические).
Имеется естественная 1-кратная вентиляция и принудительная с плавным регулированием от 0..8 - кратности воздухообмена.
Батарея находятся в режиме постоянного подзаряда напряжением 2,23 В на элемент.
А производители дают требования к вентиляции (данные по выделению водорода и притока воздуха) только для режима избыточного заряда (перезаряда).

Пока решил, что в режиме подзаряда вентустановка будет решать только задачу поддержания т-ры 20 градусов и никак учитывать кратность воздухобмена.
При переходе в режим заряда вентустановка переходит в режим обеспечения необходимой минимально кратности воздухообмена + поддержание т-ры 20 градусов (но в этом режиме это для неё уже второстепенная задача).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashinnights
сообщение 22.11.2017, 10:27
Сообщение #138





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953



Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией систем накопления энергии в контейнерном исполнении на базе литий-ионных батарей? Интересен опыт коллег, имеющаяся техническая литература, нормы и правила, к которым можно обратиться

Сообщение отредактировал flashinnights - 22.11.2017, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.11.2017, 16:30
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Расчет, по-моему, любых батарей есть в IEEE/ASHRAE Guide for the ventilation and thermal management of batteries for stationary applications (IEEE 1635-2012 / ASHRAE Guideline 21-2012), но на английском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashinnights
сообщение 23.11.2017, 5:42
Сообщение #140





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953



Цитата(Странная Белка @ 22.11.2017, 17:30) *
Расчет, по-моему, любых батарей есть в IEEE/ASHRAE Guide for the ventilation and thermal management of batteries for stationary applications (IEEE 1635-2012 / ASHRAE Guideline 21-2012), но на английском.


Вы можете поделиться этим стандартом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных