Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
|
|
|
29.4.2010, 2:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.3.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083

|
Здравствуйте господа. Интересуюсь вопросом вентиляции помещения аккумуляторной. Приходилось не раз сталкиваться с этой проблемой, но всегда была какая-то неуверенность в правильности выбора решения. Мое типое решение такого: вытяжка из верхней и нижней зоны, воздуховоды раньше применял из черной стали с последующим окрашиванием кислотоупорной краской, а сейчас применяю из нержавеющей стали. т.к. при монтаже были проблемы с окрашиванием у монтажников. Краска отслаивалась от черной жести при малейшем косании, т.е. приходилось красить конструкцию укрупненными участками. Далее... Вентилятор во взрывозащищенном исполнениии. Крастность в помещении беру не менее 8. Хотя нужно по расчету, но в виду постоянном отсутвии у нас технологии беру так. Приток 80% от вытяжки. Вроде все. Хотел бы услышать ваши комментарии по поводу правильности или не правильности моих решений. И какими нормами надо руководствоваться?(я кроме интернета и ПУЭ ничего толкого не нашел) И расскажите пожалуйста ваши случаи проектирования таких помещений. Заранее благодарен. Александр
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(120 - 149)
|
23.11.2015, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283191

|
Цитата(Vano @ 18.11.2015, 21:37)  Это требования и для закрытых банок. С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000. Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода. И какие они герметичные после этого? Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает. В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен. А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например. Всем Добрый день! Имеется помещение ИБП, где будут стоять закрытые свинцово-кислотные аккумуляторы, 12В, получается 6-ть по 2В. Количество - 40 банок В ПУЭ указано, что если напряжение на элемент 2,3В, то можно зонт применять. Произодители АКБ даёт формулу расчёта необходимой скорости потока воздуха в помещении. Но в форумуле тоже есть элемент - количество элементов в батареии - так сколько брать 40х6 ?
|
|
|
|
|
3.12.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
В РБ есть вот такой документ. Столкнулся с ним года 1,5 назад...Там есть раздел по аккумуляторным с требованиями к конструктивной, сантехнической и прочим разделам.
|
|
|
|
|
25.12.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Здравствуйте. Скажите, какие вещества выделяются в аккумуляторную при использовании не обслуживаемых герметичных аккумуляторных батарей с абсорбентом водорода?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.12.2015, 11:43
|
|
|
|
|
28.12.2015, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вот заключение ВНИИПО по герметичным аккумуляторам по выделению водорода, правда о выделении H2SO4 там ничего не написано, но есть над чем поразмыслить...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.12.2015, 16:38
|
|
|
|
|
17.8.2016, 20:43
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221710

|
Добрый вечер, подскажите можно ли объединять в помещении зарядной общеобменную вентиляцию и местные отсосы от шкафов
|
|
|
|
|
26.8.2016, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158803

|
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста такую вещь: в ПУЭ есть пункт 4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал. Какой элемент воздуховода необходимо установить, чтобы не допустить занос искр? Может кто-то может дать ссылку на конкретную модель искрогасителя, которую можно применить?
|
|
|
|
|
22.9.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Проще взрывобезопасный нагреватель поставить, тогда искр не будет в принципе.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815

|
В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной?
|
|
|
|
|
17.10.2016, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (Ligrenok @ 10.10.2016, 15:21)  В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной? Нержавеющие могут быть нужны только при выделении паров кислоты, а так не нужны. В нормах нигде не встречала.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2014
Пользователь №: 236021

|
Всем привет  !!!! недавно столкнулся с помещением зарядки электронапольного транспорта, т.е. зарядки аккумуляторов. Вот что мне удалось нарыть по данной теме. Может пригодится технологам и проектировщикам. Ниже "вырезка" из текста, так же прикрепил документ.
____________________________________________.rar ( 32,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2771. "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998) (вместе с «Порядком заполнения наряда-допуска»). Статус документа: Действуйщий15.3. Отопление аккумуляторной мастерской должно быть центральным, обеспечивающим температуру не ниже 15 °C. Общая освещенность должна быть не менее 45 лк. Зарядное отделение должно быть оборудовано герметичной электропроводкой и осветительной арматурой. 15.4. Аккумуляторная мастерская должна иметь изолированную канализационную сеть со специальным наружным отстойником для нейтрализации стоков щелочными растворами. 15.5. Помещения аккумуляторной мастерской должны позволять мойку полов и стен водой из шланга. 15.6. Вентиляция аккумуляторной мастерской должна обеспечивать содержание в воздушной среде аэрозолей серной кислоты не более 1 мг/куб. м, свинца и его неорганических соединений — не более 0,01 мг/куб. м, при этом должен обеспечиваться шести-восьмикратный обмен воздуха в 1 ч.
Сообщение отредактировал _innovator_ - 19.12.2016, 8:58
|
|
|
|
|
23.12.2016, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76680

|
Цитата(Ligrenok @ 10.10.2016, 15:21)  В каких нормах написано про нержавеющие воздуховоды в аккумуляторной? ПУЭ 4.4.36. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой краской. УДК 621.3.07.077 п.20 ...Стены, потолки, полы, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), помосты, металлические конструкции зарядно¬го помещения, электролитной, аккумуляторной мастер¬ской и кладовой химикатов должны окрашиваться кислотоупорной (щелочеупорной) краской.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95693

|
Вопросы по проектированию вентиляции в помещениях стационарных аккумуляторов в значительной степени снимаются введенным с 01.01.2013 ГОСТ-ом: ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи
Идентичен международному стандарту МЭК 62485-2:2010* "Требования безопасности к аккумуляторным батареям и батарейным установкам. Часть 2: Стационарные батареи" (IEC 62485-2:2010 "Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries"). Что самое приятное - наконец-то учтены герметизированные необслуживаемые батареи VRLA (свинцово-кислотные, регулируемые клапаном) к которым относятся батареи, выполненные и по технологии dryfit (гелевые), и по технологии AGM. Таким образом, вполне себе официально подтверждено, что эти батареи выделяют водород и, следовательно, помещения ИПБ (UPS) подлежат расчету на категорию А по взрывопожарной опасности. Может быть, это и не новость, но в этой теме нигде не прозвучало, поэтому восполняю этот пробел. Прилагаю сам ГОСТ, может быть, кому-то пригодится.
|
|
|
|
|
10.11.2017, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224

|
Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда... Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ. Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена? Или достаточно однократной естественной? Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда?
|
|
|
|
|
10.11.2017, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(gamer777 @ 11.1.2017, 15:12)  Вопросы по проектированию вентиляции в помещениях стационарных аккумуляторов в значительной степени снимаются введенным с 01.01.2013 ГОСТ-ом:
ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи
Идентичен международному стандарту МЭК 62485-2:2010* "Требования безопасности к аккумуляторным батареям и батарейным установкам. Часть 2: Стационарные батареи" (IEC 62485-2:2010 "Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries").
Что самое приятное - наконец-то учтены герметизированные необслуживаемые батареи VRLA (свинцово-кислотные, регулируемые клапаном) к которым относятся батареи, выполненные и по технологии dryfit (гелевые), и по технологии AGM.
Таким образом, вполне себе официально подтверждено, что эти батареи выделяют водород и, следовательно, помещения ИПБ (UPS) подлежат расчету на категорию А по взрывопожарной опасности.
Может быть, это и не новость, но в этой теме нигде не прозвучало, поэтому восполняю этот пробел.
Прилагаю сам ГОСТ, может быть, кому-то пригодится. "Стационарные батареи" и "Аккумуляторны под погрузчики" - это две абсолютно разные вещи.
|
|
|
|
|
16.11.2017, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224

|
Цитата(Виктор Иванов @ 10.11.2017, 8:39)  Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда... Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ. Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена? Или достаточно однократной естественной? Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда? Дохлая тема
|
|
|
|
|
17.11.2017, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(Виктор Иванов @ 10.11.2017, 7:39)  Коллеги, из всего вышесказанного всё же не совсем понятно по вентиляции в режиме подзаряда... Расчёт вентиляции делается для режима заряда АКБ. Но в режиме постоянного подзаряда принудительная вентиляция должна быть включена? Или достаточно однократной естественной? Или необходимо проектировать принудительную вентиляцию с двухступенчатой мощностью, одна ступень для заряда, а другая для подзаряда? Если у вас герметичные батареи - то однократная естественная. А так - примерно под 2004-2008 была какая то методичка по акумуляторным. А вообще - лучше получить у производителя "батарей" получить информацию по батареям расширенную - и на конкретном обьекте уточнить "режим" эксплуатации. И в зависимости от режима, посмотреть какие выделения идут по батареи - и дальше уже в принципе играться с разбавлениями и т.п.
|
|
|
|
|
17.11.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224

|
Цитата(Woodcuter @ 17.11.2017, 11:51)  Если у вас герметичные батареи - то однократная естественная. А так - примерно под 2004-2008 была какая то методичка по акумуляторным. А вообще - лучше получить у производителя "батарей" получить информацию по батареям расширенную - и на конкретном обьекте уточнить "режим" эксплуатации. И в зависимости от режима, посмотреть какие выделения идут по батареи - и дальше уже в принципе играться с разбавлениями и т.п. Батарея свинцовая стационарная состоит из 104 элемента ёмкостью 450 Ач. Номинальное напряжение элемента Uном = 2В. На каждом элементе стоят фильтр-пробки (не каталитические). Имеется естественная 1-кратная вентиляция и принудительная с плавным регулированием от 0..8 - кратности воздухообмена. Батарея находятся в режиме постоянного подзаряда напряжением 2,23 В на элемент. А производители дают требования к вентиляции (данные по выделению водорода и притока воздуха) только для режима избыточного заряда (перезаряда). Пока решил, что в режиме подзаряда вентустановка будет решать только задачу поддержания т-ры 20 градусов и никак учитывать кратность воздухобмена. При переходе в режим заряда вентустановка переходит в режим обеспечения необходимой минимально кратности воздухообмена + поддержание т-ры 20 градусов (но в этом режиме это для неё уже второстепенная задача).
|
|
|
|
|
22.11.2017, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953

|
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией систем накопления энергии в контейнерном исполнении на базе литий-ионных батарей? Интересен опыт коллег, имеющаяся техническая литература, нормы и правила, к которым можно обратиться
Сообщение отредактировал flashinnights - 22.11.2017, 10:31
|
|
|
|
|
22.11.2017, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Расчет, по-моему, любых батарей есть в IEEE/ASHRAE Guide for the ventilation and thermal management of batteries for stationary applications (IEEE 1635-2012 / ASHRAE Guideline 21-2012), но на английском.
|
|
|
|
|
23.11.2017, 5:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953

|
Цитата(Странная Белка @ 22.11.2017, 17:30)  Расчет, по-моему, любых батарей есть в IEEE/ASHRAE Guide for the ventilation and thermal management of batteries for stationary applications (IEEE 1635-2012 / ASHRAE Guideline 21-2012), но на английском. Вы можете поделиться этим стандартом?
|
|
|
|
|
23.11.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (flashinnights @ 23.11.2017, 5:42)  Вы можете поделиться этим стандартом? Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.11.2017, 11:28
|
|
|
|
|
24.11.2017, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953

|
Цитата(Странная Белка @ 23.11.2017, 12:13)  Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096Спасибо!
|
|
|
|
|
24.11.2017, 8:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Пользователь №: 208953

|
Цитата(Странная Белка @ 23.11.2017, 12:13)  Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096к сожалению, этот документ не рассматривает литий-ионные батареи
|
|
|
|
|
20.12.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли организовать выброс из аккумуляторной вверх и отводом вбок Смущает, что согласно п. 10.4 СП60 выброс должен идти вертикально вверх. Тогда можно поставить насадок с водоотводящим кольцом, но он идет, грубо говоря, как аналог зонта, а в том же п. 10.4 написано, что зонт ставить нельзя
Сообщение отредактировал ОРИ - 20.12.2017, 13:20
Прикрепленные файлы
2.png ( 11,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
20.12.2017, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ОРИ @ 20.12.2017, 13:20)  Смущает, что согласно п. 10.4 СП60 выброс должен идти вертикально вверх. Тогда можно поставить насадок с водоотводящим кольцом, но он идет, грубо говоря, как аналог зонта, а в том же п. 10.4 написано, что зонт ставить нельзя Удивили! А Вы смотрели серию или уже готовые заводские изделия? Какой же это аналог зонта, если с помощью НВК можно организовать даже факельный выброс. Цитата отсюдаЦитата Достоинством насадков по сравнению с применению зонтов является уменьшением сопротивления на выходе воздуха из вытяжной шахты, возможность организации факельного выброса вредностей и предотвращения их скопления на поверхности кровли и в рабочей зоне воздухозаборная.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 13:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут "аналог" возникло ввиду наличия водосборника ("опрокинутый зонт") в НВК. И совсем упущенным оказалось направление выброса.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Цитата(Skaramush @ 20.12.2017, 13:50)  Тут "аналог" возникло ввиду наличия водосборника ("опрокинутый зонт") в НВК. И совсем упущенным оказалось направление выброса. да, Вы правы Вопросов больше нет
|
|
|
|
|
6.4.2018, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95693

|
Цитата(Woodcuter @ 10.11.2017, 19:14)  "Стационарные батареи" и "Аккумуляторны под погрузчики" - это две абсолютно разные вещи. Не абсолютно, но согласен, что есть различия. И что? Я писал именно о стационарных, причем здесь "Аккумуляторны под погрузчики"? А с зарядными для погрузчиков все уже не только разжевано, но и переварено и даже выс...но.
|
|
|
|
|
24.4.2018, 11:51
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
так и что как народ считать эти гелевые аккумуляторные? на тепло что ли? 625А/ч 48В это 30кВт один аккум заряжают 8часов 30/8=3,75кВт взять от них 10% это 400Вт тепла в окружающую среду и помножить на число аккумов чтоль? или как вообще ответить на вопрос почему 1 крат?
|
|
|
|
|
24.4.2018, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Технологов совсем не модно стало нанимать...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|