|
  |
Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
|
|
|
2.11.2018, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата что нужна отдельная система и при пожаре должна работать. Отдельную систему проще выполнить, чем городить резерв к основной системе на производительность соответствующую расходу в ТШ и пытаться обеспечить постоянную подачу в этот ТШ, при отключении основной системы при пожаре. А при пожаре ТШ при помещениях категорий А и Б должны быть под наддувом, и системы обслуживающие их не должны отключаться. см п. 6.24 СП7.
|
|
|
|
|
12.12.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Теоретический вопрос. Например, большое офисное помещение, вентиляция выключается на ночь. В помещении много компьютеров, у каждого - бесперебойник, в бесперебойнике - аккумулятор. Становится ли формально такое помещение помещением зарядки аккумуляторов?
|
|
|
|
|
17.12.2019, 22:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Формально точно нет. Физически точно нет, так как, если электропитание в здании не отключалось, то в ИБП нечему заряжаться. А как ИОВ писала, аварию на аварию не рассматриваем, если не АЭС. Михаил, странный вопрос - так вы скоро спросите про спальню и два смартфона на зарядке на тумбочках.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166835

|
подозреваю, что 8-ми кратная вентиляция взялась вот почему (цитирую с одного сайта ) : " Но есть и частные случаи, например, ПАО «МОЭСК» в соответствии с методическими указаниями предъявляет более жесткие требования к системе вентиляции:
«п.4.3. …Воздухообмен в зале КРУЭ обеспечивается трехкратной общеобменной вентиляцией. Аварийная вентиляция, восьмикратная, складывается из трехкратной общеобменной плюс один вентилятор той же мощности (трехкратный), удаления элегаза из нижней зоны и двухкратной вентиляции крышными вентиляторами» [5, п.4.3]. "
это круэ, а не аккумуляторная, но может они и для аккумуляторной такое требуют?.........
Сообщение отредактировал konstant001 - 23.12.2019, 19:40
|
|
|
|
|
6.2.2020, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473

|
Давно не писал в этот форум, часто все вопросы довольно неплохо разжеваны. Может кому пригодится, добавлю для истории информацию. Возникла на днях подобная тема. ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 «Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Требования безопасности. Часть 3. Тяговые батареи» Там есть и методика, как считать естественную вентиляцию в зависимости от типа и состава аккумулятора, а также от типа зарядного устройства.
Сообщение отредактировал yad2000 - 6.2.2020, 12:27
|
|
|
|
|
17.2.2021, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 43153

|
Добрый день, прохожу экспертизу по вентиляции склада. От эксперта пришло замечание, что в помещение зарядной необходима аварийная вентиляция. По ТЗ. заказчика кратность воздухообмена 10. Предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. На вытяжной вентиляции предусмотрено 2 взрывобезопасных вентилятора (рабочий/резервный). Так же в случае остановки работы вентиляторов предусмотрено автоматическое отключение заряда. Нужна в этом случае аварийная вентиляция зарядной ?
|
|
|
|
|
17.2.2021, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(yarosta @ 17.2.2021, 11:46)  Добрый день, прохожу экспертизу по вентиляции склада. От эксперта пришло замечание, что в помещение зарядной необходима аварийная вентиляция. По ТЗ. заказчика кратность воздухообмена 10. Предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. На вытяжной вентиляции предусмотрено 2 взрывобезопасных вентилятора (рабочий/резервный). Так же в случае остановки работы вентиляторов предусмотрено автоматическое отключение заряда. Нужна в этом случае аварийная вентиляция зарядной ? Авария в Вашем случае - в том числе и повреждение корпуса аккумулятора(ов) по любым причинам (случайно уронили, распилили в поисках разного, замкнуло внутри до разрушения корпуса - и т.п. Всё что угодно может быть). Тип аккумуляторов мы не знаем - но в любом случае там внутри может быть и кислота и что-либо горючее и/или токсичное при смеси с воздухом или ещё что вредное. Как здесь поможет отключение заряда? И с чего Вы взяли, что 10 крат достаточно для аварийной вентиляции? - оно по концентрациям конкретных вредностей рассчитываться должно (технологом - в идеале). Для снятия замечания либо предусмотрите аварийную вентиляцию, либо подтвердите расчетом возможность использования существующей в этих целях.
|
|
|
|
|
25.2.2021, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Помещение аккумуляторной, через стенку кислотная, есть тамбур.
Вопрос 1) Расчет воздухообмена в аккумуляторной понятен, в тамбур тоже. В кислотной расчет как произвести, по газовыделениям, или можно взять по кратности из ВСН 21-77 приложение.3 ? Вопрос 2 ) В кислотной должна быть приточка и вытяжка, или только вытяжка. Нашел , что вытяжка по СП 90. п 10.1.39
За ранее спасибо.
|
|
|
|
|
13.4.2021, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Здравствуйте. Зачиталась эту тему-теперь каша в голове. Можете, пожалуйста помочь? Дано: 1) Тяговые аккумуляторы электропогрузчиков - 5шт (U=380В, мощность потребляемая до 5кВт). 2) Аккумуляторные батареи радиошатлов - 5шт (220В, до 5кВт). Это официальное письмо от Заказчика и все.... На словах в помещении будут литьевые батареи 24В от 100 до 200А*ч. Из информации все. Типа там никаких выделений не будет. Конкретных марок батарей нет. Как организовать вентиляцию? также во взрывозащищенном исполнении с резервными двигателями, с вытяжкой/притоком из верхних и нижних зон и тд...? Какой брать расход воздуха?
|
|
|
|
|
8.4.2022, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Здравствуйте
В ГОСТ Р МЭК 62485-2 - 2011 при определении воздушного потока применена q — величина, образующая водород к этой величине есть следующее примечание: Примечание — Расчет при 25 °С, при значении q 0 °С применяют коэффициент 1,095
Может кто то знает о чем это примечание и откуда появилось В IEC 62485-2:2010 этого нет
|
|
|
|
|
25.8.2022, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Может кому интересно
В ГОСТ Р МЭК 62485-3-2020 эти вопросы подробно объяснены
|
|
|
|
|
25.8.2022, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Самое смешное когда эти нормативы применяют в аккумуляторных где все акб закрытые, в них не образуется водород
|
|
|
|
|
25.8.2022, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
закрытые не равно герметичные и водород образуется - только мало, что эти нормы и отражают расходы смешные получаются
|
|
|
|
|
19.10.2023, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48182

|
Цитата(ALK @ 6.5.2010, 6:17)  Вот ещё что есть, ВСН 333-93... 5.10 За расчетный воздухообмен в помещении с кислотными аккумуляторами следует принимать количество воздуха, необходимое для обеспечения ПДК серной кислоты и допустимой взрывоопасной концентрации водорода при заряде самой большой батареи и одновременном подзаряде всех остальных батарей. 5.11 Приточные вентиляционные камеры, обслуживающие подвальные помещения с кислотными аккумуляторами, допускается располагать также в подвалах. 5.12 Отсос газов в помещении с кислотными аккумуляторами должен производиться как из верхней, так и из нижней зоны. При установке открытых или покрытых стеклами аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 1/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 2/3. При установке закрытых аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 2/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 1/3. 5.13 Вентилятор вытяжной системы, обслуживающий помещение с кислотными аккумуляторами (класса II-I а), должен быть выполнен из алюминиевых сплавов или из разнородных металлов. 5.14 В помещении кислотной необходимо предусматривать только удаление воздуха из нижней зоны.
Везде написано по расчёту... Так что, если кто и найдёт табличку с кратностью, то сюда плз... Данный документ уже не действует
|
|
|
|
|
19.10.2023, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Андрей66 @ 19.10.2023, 14:16)  Данный документ уже не действует и?
|
|
|
|
|
5.7.2024, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429725

|
перечитал всю нормативку в том числе советские книги и госты и не увидел что где то освещен вопрос Литий ионных АКБ, если у заказчика помещение в котором планируется заряжать АКБ для вилочных погрузчиков, то распространяется ли действие ПУЭ, СНИП в плане обустройства вентиляции
|
|
|
|
|
15.7.2024, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(Данил_ГПУ @ 5.7.2024, 17:35)  перечитал всю нормативку в том числе советские книги и госты и не увидел что где то освещен вопрос Литий ионных АКБ, если у заказчика помещение в котором планируется заряжать АКБ для вилочных погрузчиков, то распространяется ли действие ПУЭ, СНИП в плане обустройства вентиляции Учитывайте область применения по нормативам (ПУЭ и прочие отпадут). Основной критерий - внутренняя температура в помещении при тепловыделениях от АКБ и зарядного устройства. Если производитель вменяемый, вся информация по зарядному току, оптимальном микроклимате, кпд заряда и пр. будет в инструкции (обычно "Рекомендуемая температура заряда: от +10°C до +35°C. Относительная влажность:0 – 80% при температуре до +45°C без образования конденсата", кпд ~90%). Если все же ближе к нормам, могу посоветовать последнюю версию ASHRAE 1635-2022, вроде добавляли литий-ионные относительно 2018 версии (по стационарным, не думаю, что конструкции АКБ сильно отличаются).
|
|
|
|
|
6.12.2024, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221710

|
Добрый день. Может помнит кто, почему в аккумуляторных применяются сварные воздуховоды? С трубопроводами все понятно. А вот насчет воздуховодов в действующих нормах ничего не нашла. Монтажники на фланцах хотят делать и прямого запрета вроде бы нет
|
|
|
|
|
9.12.2024, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Скорее всего отсюда. "Транзитные воздуховоды вытяжной системы изготовляются по всей длине газоплотными (на сварке, без разъемных соединений)". ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Н.С. Хрюкин. Полагаю, что для исключения выхода водорода из воздуховода в смежных помещениях. Учитывайте область применения.
|
|
|
|
|
7.3.2025, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307

|
Здравствуйте коллеги! Может подскажите, у нас тут спор на объекте возник с проектным институтом: наши монтажники устанавливают с-образную траверсу под прямоугольный воздуховод открытой стороной вверх, а нам говорят нужно наоборот открытой частью вниз, есть ли какие то СНИПы или другие нормы, не могу найти, помогите пожалуйста или перенаправьте вопрос. Спасибо
|
|
|
|
|
7.3.2025, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429725

|
Цитата(garmon 666 @ 7.3.2025, 8:31)  Здравствуйте коллеги! Может подскажите, у нас тут спор на объекте возник с проектным институтом: наши монтажники устанавливают с-образную траверсу под прямоугольный воздуховод открытой стороной вверх, а нам говорят нужно наоборот открытой частью вниз, есть ли какие то СНИПы или другие нормы, не могу найти, помогите пожалуйста или перенаправьте вопрос. Спасибо Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет
|
|
|
|
|
7.3.2025, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307

|
Цитата(Данил_ГПУ @ 7.3.2025, 8:52)  Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет мне нужно дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативные документы, вот в чём дело
|
|
|
|
|
7.3.2025, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"
а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны?
|
|
|
|
|
7.3.2025, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307

|
Цитата(AGAG @ 7.3.2025, 9:42)  типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"
а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны? У них аргумент такой аля: "Я так хочу!" У нас аргумент такой: В проекте нет указания ни типа крепежа ни способа его монтажа. Но только что созванивались с их руководством и они подтвердили наш способ монтажа, также прислали нам документацию производителей где указан способ укладки такого профиля открытой стороной вверх. Занавес. Спасибо за реакцию коллеги. Всем хороших выходных.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|