Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 5 6 7  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д.
Wiz
сообщение 2.11.2018, 11:58
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
что нужна отдельная система и при пожаре должна работать.

Отдельную систему проще выполнить, чем городить резерв к основной системе на производительность соответствующую расходу в ТШ и пытаться обеспечить постоянную подачу в этот ТШ, при отключении основной системы при пожаре.
А при пожаре ТШ при помещениях категорий А и Б должны быть под наддувом, и системы обслуживающие их не должны отключаться. см п. 6.24 СП7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.12.2019, 11:52
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Теоретический вопрос. Например, большое офисное помещение, вентиляция выключается на ночь.
В помещении много компьютеров, у каждого - бесперебойник, в бесперебойнике - аккумулятор.
Становится ли формально такое помещение помещением зарядки аккумуляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2019, 22:24
Сообщение #183


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Формально точно нет.
Физически точно нет, так как, если электропитание в здании не отключалось, то в ИБП нечему заряжаться.
А как ИОВ писала, аварию на аварию не рассматриваем, если не АЭС.
Михаил, странный вопрос - так вы скоро спросите про спальню и два смартфона на зарядке на тумбочках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstant001
сообщение 23.12.2019, 19:39
Сообщение #184





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166835



подозреваю, что 8-ми кратная вентиляция взялась вот почему (цитирую с одного сайта ) : " Но есть и частные случаи, например, ПАО «МОЭСК» в соответствии с методическими указаниями предъявляет более жесткие требования к системе вентиляции:

«п.4.3. …Воздухообмен в зале КРУЭ обеспечивается трехкратной общеобменной вентиляцией. Аварийная вентиляция, восьмикратная, складывается из трехкратной общеобменной плюс один вентилятор той же мощности (трехкратный), удаления элегаза из нижней зоны и двухкратной вентиляции крышными вентиляторами» [5, п.4.3]. "

это круэ, а не аккумуляторная, но может они и для аккумуляторной такое требуют?.........

Сообщение отредактировал konstant001 - 23.12.2019, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yad2000
сообщение 6.2.2020, 12:15
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473



Давно не писал в этот форум, часто все вопросы довольно неплохо разжеваны.
Может кому пригодится, добавлю для истории информацию. Возникла на днях подобная тема.
ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 «Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Требования безопасности. Часть 3. Тяговые батареи»
Там есть и методика, как считать естественную вентиляцию в зависимости от типа и состава аккумулятора, а также от типа зарядного устройства.

Сообщение отредактировал yad2000 - 6.2.2020, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarosta
сообщение 17.2.2021, 11:46
Сообщение #186





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 43153



Добрый день, прохожу экспертизу по вентиляции склада. От эксперта пришло замечание, что в помещение зарядной необходима аварийная вентиляция. По ТЗ. заказчика кратность воздухообмена 10. Предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. На вытяжной вентиляции предусмотрено 2 взрывобезопасных вентилятора (рабочий/резервный). Так же в случае остановки работы вентиляторов предусмотрено автоматическое отключение заряда. Нужна в этом случае аварийная вентиляция зарядной ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 17.2.2021, 12:24
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(yarosta @ 17.2.2021, 11:46) *
Добрый день, прохожу экспертизу по вентиляции склада. От эксперта пришло замечание, что в помещение зарядной необходима аварийная вентиляция. По ТЗ. заказчика кратность воздухообмена 10. Предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. На вытяжной вентиляции предусмотрено 2 взрывобезопасных вентилятора (рабочий/резервный). Так же в случае остановки работы вентиляторов предусмотрено автоматическое отключение заряда. Нужна в этом случае аварийная вентиляция зарядной ?

Авария в Вашем случае - в том числе и повреждение корпуса аккумулятора(ов) по любым причинам (случайно уронили, распилили в поисках разного, замкнуло внутри до разрушения корпуса - и т.п. Всё что угодно может быть). Тип аккумуляторов мы не знаем - но в любом случае там внутри может быть и кислота и что-либо горючее и/или токсичное при смеси с воздухом или ещё что вредное. Как здесь поможет отключение заряда?
И с чего Вы взяли, что 10 крат достаточно для аварийной вентиляции? - оно по концентрациям конкретных вредностей рассчитываться должно (технологом - в идеале).
Для снятия замечания либо предусмотрите аварийную вентиляцию, либо подтвердите расчетом возможность использования существующей в этих целях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 25.2.2021, 10:02
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день. Нуждаюсь в совете.

Помещение аккумуляторной, через стенку кислотная, есть тамбур.

Вопрос 1) Расчет воздухообмена в аккумуляторной понятен, в тамбур тоже. В кислотной расчет как произвести, по газовыделениям, или можно взять по кратности из ВСН 21-77 приложение.3 ?
Вопрос 2 ) В кислотной должна быть приточка и вытяжка, или только вытяжка. Нашел , что вытяжка по СП 90. п 10.1.39

За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 13.4.2021, 16:59
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Зачиталась эту тему-теперь каша в голове. Можете, пожалуйста помочь? Дано: 1) Тяговые аккумуляторы электропогрузчиков - 5шт (U=380В, мощность потребляемая до 5кВт). 2) Аккумуляторные батареи радиошатлов - 5шт (220В, до 5кВт). Это официальное письмо от Заказчика и все....

На словах в помещении будут литьевые батареи 24В от 100 до 200А*ч. Из информации все. Типа там никаких выделений не будет. Конкретных марок батарей нет.

Как организовать вентиляцию? также во взрывозащищенном исполнении с резервными двигателями, с вытяжкой/притоком из верхних и нижних зон и тд...? Какой брать расход воздуха? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 8.4.2022, 11:08
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Здравствуйте

В ГОСТ Р МЭК 62485-2 - 2011 при определении воздушного потока применена q — величина, образующая водород
к этой величине есть следующее примечание:
Примечание — Расчет при 25 °С, при значении q 0 °С применяют коэффициент 1,095

Может кто то знает о чем это примечание и откуда появилось
В IEC 62485-2:2010 этого нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 25.8.2022, 11:07
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Может кому интересно

В ГОСТ Р МЭК 62485-3-2020 эти вопросы подробно объяснены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.8.2022, 11:56
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Самое смешное когда эти нормативы применяют в аккумуляторных где все акб закрытые, в них не образуется водород
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 25.8.2022, 13:00
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



закрытые не равно герметичные
и водород образуется - только мало, что эти нормы и отражают
расходы смешные получаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей66
сообщение 19.10.2023, 14:16
Сообщение #194





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48182



Цитата(ALK @ 6.5.2010, 6:17) *
Вот ещё что есть, ВСН 333-93...
5.10 За расчетный воздухообмен в помещении с кислотными аккумуляторами следует принимать количество воздуха, необходимое для обеспечения ПДК серной кислоты и допустимой взрывоопасной концентрации водорода при заряде самой большой батареи и одновременном подзаряде всех остальных батарей.
5.11 Приточные вентиляционные камеры, обслуживающие подвальные помещения с кислотными аккумуляторами, допускается располагать также в подвалах.
5.12 Отсос газов в помещении с кислотными аккумуляторами должен производиться как из верхней, так и из нижней зоны.
При установке открытых или покрытых стеклами аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 1/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 2/3.
При установке закрытых аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 2/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 1/3.
5.13 Вентилятор вытяжной системы, обслуживающий помещение с кислотными аккумуляторами (класса II-I а), должен быть выполнен из алюминиевых сплавов или из разнородных металлов.
5.14 В помещении кислотной необходимо предусматривать только удаление воздуха из нижней зоны.


Везде написано по расчёту... Так что, если кто и найдёт табличку с кратностью, то сюда плз...

Данный документ уже не действует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 19.10.2023, 14:37
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Андрей66 @ 19.10.2023, 14:16) *
Данный документ уже не действует


и?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Данил_ГПУ
сообщение 5.7.2024, 16:35
Сообщение #196





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429725



перечитал всю нормативку в том числе советские книги и госты и не увидел что где то освещен вопрос Литий ионных АКБ, если у заказчика помещение в котором планируется заряжать АКБ для вилочных погрузчиков, то распространяется ли действие ПУЭ, СНИП в плане обустройства вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 15.7.2024, 14:48
Сообщение #197





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Цитата(Данил_ГПУ @ 5.7.2024, 17:35) *
перечитал всю нормативку в том числе советские книги и госты и не увидел что где то освещен вопрос Литий ионных АКБ, если у заказчика помещение в котором планируется заряжать АКБ для вилочных погрузчиков, то распространяется ли действие ПУЭ, СНИП в плане обустройства вентиляции

Учитывайте область применения по нормативам (ПУЭ и прочие отпадут). Основной критерий - внутренняя температура в помещении при тепловыделениях от АКБ и зарядного устройства. Если производитель вменяемый, вся информация по зарядному току, оптимальном микроклимате, кпд заряда и пр. будет в инструкции (обычно "Рекомендуемая температура заряда: от +10°C до +35°C. Относительная влажность:0 – 80% при температуре до +45°C без образования конденсата", кпд ~90%). Если все же ближе к нормам, могу посоветовать последнюю версию ASHRAE 1635-2022, вроде добавляли литий-ионные относительно 2018 версии (по стационарным, не думаю, что конструкции АКБ сильно отличаются).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocket_a
сообщение 6.12.2024, 15:03
Сообщение #198





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221710



Добрый день. Может помнит кто, почему в аккумуляторных применяются сварные воздуховоды? С трубопроводами все понятно. А вот насчет воздуховодов в действующих нормах ничего не нашла. Монтажники на фланцах хотят делать и прямого запрета вроде бы нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 9.12.2024, 14:33
Сообщение #199





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Скорее всего отсюда. "Транзитные воздуховоды вытяжной системы изготовляются по всей длине газоплотными (на сварке, без разъемных соединений)". ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Н.С. Хрюкин.
Полагаю, что для исключения выхода водорода из воздуховода в смежных помещениях. Учитывайте область применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garmon 666
сообщение 7.3.2025, 8:31
Сообщение #200





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307



Здравствуйте коллеги! Может подскажите, у нас тут спор на объекте возник с проектным институтом: наши монтажники устанавливают с-образную траверсу под прямоугольный воздуховод открытой стороной вверх, а нам говорят нужно наоборот открытой частью вниз, есть ли какие то СНИПы или другие нормы, не могу найти, помогите пожалуйста или перенаправьте вопрос. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Данил_ГПУ
сообщение 7.3.2025, 8:52
Сообщение #201





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429725



Цитата(garmon 666 @ 7.3.2025, 8:31) *
Здравствуйте коллеги! Может подскажите, у нас тут спор на объекте возник с проектным институтом: наши монтажники устанавливают с-образную траверсу под прямоугольный воздуховод открытой стороной вверх, а нам говорят нужно наоборот открытой частью вниз, есть ли какие то СНИПы или другие нормы, не могу найти, помогите пожалуйста или перенаправьте вопрос. Спасибо

Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garmon 666
сообщение 7.3.2025, 9:12
Сообщение #202





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307



Цитата(Данил_ГПУ @ 7.3.2025, 8:52) *
Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет

мне нужно дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативные документы, вот в чём дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 7.3.2025, 9:42
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"

а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garmon 666
сообщение 7.3.2025, 10:17
Сообщение #204





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254307



Цитата(AGAG @ 7.3.2025, 9:42) *
типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"

а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны?

У них аргумент такой аля: "Я так хочу!"
У нас аргумент такой: В проекте нет указания ни типа крепежа ни способа его монтажа.
Но только что созванивались с их руководством и они подтвердили наш способ монтажа, также прислали нам документацию производителей где указан способ укладки такого профиля открытой стороной вверх. Занавес. Спасибо за реакцию коллеги. Всем хороших выходных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных