Тепловой насос, сделать бы... |
|
|
|
4.2.2006, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Обратимся к арифметике Пупкина. ТН вода-воздух стоит 18 000$. 504 000 рублей. Потребляемая э/мощность 18 кВт. Время работы в сутки 10 часов. 1 кВт - 2 рубля.
За сутки котел Руснит 700кВт/ч 1400 рублей. за год 511 000 рублей
ТН за сутки 180 кВт/ч 360 рублей. за год 131 000 рублей
Итого расходы за 1 год
Руснит 541 000 рублей ТН 631 000 рублей.
За два года: Руснит 1 052 000 рублей ТН 766 000 рублей.
Последующие годы считать нецелесообразно. Обратитесь к учебнику арифметики.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
4.2.2006, 20:04
|
Guest Forum

|
Не катит в России Ваша арифметика... Может быть, звучит это не хорошо, но наш рядовой потребитель всегда найдёт возможность не платить, или платить в несколько раз меньше. И его Ваши выкладки совсем не убедят. То, что он сэкономит, ещё – «вилами по воде писано» (и когда это ещё будет), а за Вашу установку бабки надо отстёгивать сейчас, и не малые… Это Вам - не Европа.
|
|
|
|
|
4.2.2006, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Я это не отрицаю. Да, нужны вложения на первоначальном этапе. Но не забывайте, что устанавливая ТН, Вы так же получаете все вместе: воздушное отопление, кондиционирование и вентиляцию. Все в комплексе. Для примера: Для себя что Вы поставите: допотопный АОГВ стоимостью полтора рубля иди что-то другое. VKO писал: Цитата теплые полы в качестве основного "нагревательного прибора" делать плохо. они же, фактически, нерегулируемые в связи с массивностью. А разве любое водяное отопление не является массивной системой? Подскажите, как с помощью такой системы регулировать температуры на 1С? Воздушное отопление позволяет это делать, как система легко управляема, неинерционна. Да и воздушное отопление-это недорогое удовольствие. Цены практически такие же как и на традиционное. Цитата И его Ваши выкладки совсем не убедят Я и не собираюсь это делать. Судя по его топикам- это замкнутый в себе человек с обостренным самомнением. От BAXI тошнит, ТН ерунда, данные по климатическим данным побережья неправильные. Похоже патология. Котлы РУСНИТ-самые лучшие котлы в мире!
|
|
|
|
|
5.2.2006, 12:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата Зачем тепловым насосом вода-вода греть дом. Вы мня немного не правильно поняли. Да, эти агрегаты дороже, чем вода/воздух, но не фатально. К тому же сложно организовать воздушное отопление каменного дома, когда тебя приглашают на этапе отделочных работ - воздуховоды некуда девать! Ну, и традиции воздушного отопления у нас отсутствуют. Но это уже разговор для другой темы. Цитата Еще раз повторяю: ТН уступают по экономичности только газу. Это только при российских ценах на газ. При украинских - уже вопрос, при немецких даже вопросов нет. Цитата Пока оставим в стороне ... климатические условия эксперимента. При всем моем к вам уважении, это не корректно, ибо тепло мы берем в любом случае из окружающей среды. А ее среднегодовая температура влияет на эффективность ТН, причем капитально. Цитата Обратимся к арифметике Пупкина... В Вашей арифметике не учтены затраты на мероприятия по извлечению тепла из окружающей среды - бурение скважин и т. п. Но все равно выходит, что срок окупаемости ТН - 3 года. По опыту средней полосы с учетом всех нюансов скажу так - практически 5 лет. На западе это считалось бы очень хорошим вложением денег. Но мы же думаем, что через пять лет - хоть потоп. Но это уже вопрос философии и жизненных позиций типа Цитата наш рядовой потребитель всегда найдёт возможность не платить , и не для этого форума ...
|
|
|
|
|
5.2.2006, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Цитата организовать воздушное отопление каменного дома, когда тебя приглашают на этапе отделочных работ - воздуховоды некуда девать! Это действительно имеет место. Необходимо воврем отловить заказчика, до отделки. Цитата Ну, и традиции воздушного отопления у нас отсутствуют Так вот и развиваем эту тему. Исходя из того, что форумчане хорошо дружат с ветсистемами, то им не предоставляет большого труда нести в массы указанную тему. Тем более в случае принудительной вентиляции необходимо только установить оборудование. Ведь система воздуховодов практически уже готова.
|
|
|
|
|
5.2.2006, 15:32
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(ss.23 @ Feb 4 2006, 20:05 ) Не катит в России Ваша арифметика... Может быть, звучит это не хорошо, но наш рядовой потребитель всегда найдёт возможность не платить, или платить в несколько раз меньше. И его Ваши выкладки совсем не убедят. То, что он сэкономит, ещё – «вилами по воде писано» (и когда это ещё будет), а за Вашу установку бабки надо отстёгивать сейчас, и не малые… Это Вам - не Европа.  всякие уловки и возможность не платить рассматривать не стоит, а вот конструктивные сложности это фактор. Цены цены... если рассматривать чисто электрические ТН то понятно, но можно же и использовать газотурбинные ТН, то тут вообще одни плюсы, что в Европе, что в Украине, что в России. О чем спорим, если есть газ ?
|
|
|
|
|
5.2.2006, 17:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Paul @ Feb 5 2006, 15:33 ) О чем спорим, если есть газ ? Если он есть по 39$ за 1000 кубов, то спорить не о чем. ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ ТН ОДНОЗНАЧНО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ХАЛЯВЫ (ЧИТАЙ - ГАЗА) - НЕТ.
|
|
|
|
|
5.2.2006, 18:30
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Alex_ @ Feb 5 2006, 17:37 ) Если он есть по 39$ за 1000 кубов, то спорить не о чем. ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ ТН ОДНОЗНАЧНО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ХАЛЯВЫ (ЧИТАЙ - ГАЗА) - НЕТ. Тогда мне непонятны такие высказывания: Цитата(vko) ну, понятно, на украине все с вывертом... какой вам там тепловой насос? он что, дешевле газа будет? посчитайте эффективность даже по сравнению с электообогревом и прослезитесь...
|
|
|
|
|
5.2.2006, 18:52
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата(Гудвин @ Feb 4 2006, 19:50 ) Обратимся к арифметике Пупкина. ТН вода-воздух стоит 18 000$. 504 000 рублей. Потребляемая э/мощность 18 кВт. Время работы в сутки 10 часов. 1 кВт - 2 рубля.
За сутки котел Руснит 700кВт/ч 1400 рублей. за год 511 000 рублей
ТН за сутки 180 кВт/ч 360 рублей. за год 131 000 рублей
Итого расходы за 1 год
Руснит 541 000 рублей ТН 631 000 рублей.
За два года: Руснит 1 052 000 рублей ТН 766 000 рублей.
Последующие годы считать нецелесообразно. Обратитесь к учебнику арифметики. По Вашим расчетам получается, что котел работает все 365 дней в году, на самом деле есть такое понятие, как продолжительность отопительного сезона. Потом не каждый день мощность котла будет 70 кВт (не каждый же день морозы) и считать нужно при средней нагрузке за отопительный сезон (при средней температуре наружного воздуха за отопительный период). Такие расчеты есть в любом учебнике по теплоснабжению. Пусть поправят меня коллеги, если я ошибаюсь. С уважением!
|
|
|
|
|
6.2.2006, 18:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Все верно. Поэтому тепловой насос по сравнению с электрокотлом реально окупается не за 1,5 года, а за 3; с учетом мероприятий по строительству систем для извлечения низкопотенциального тепла - за 5 лет. Опыт работы в Московской области подсказывает, что тепловой насос ставят там, где из всех коммуникаций имеется только электроэнергия, и той не хватает для прямого электроотопления. Тогда из комфортных (дрова, пеллеты и пр. "биотопливо" не в счет) вариантов остается только два - дизель и ТН. А вот тут, если вдуматься, борьба идет уже почти на равных ...
|
|
|
|
|
11.2.2006, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Только у ТН есть большой недостаток по сравнению с дизелем нет электричества (а такое извените бывает и не по одному разу в год за городом то) и мерзни как дурак, а если стоит дизельгенератор да еще и с самопуском, то проблема решена пусть и дороже в эксплуатации зато надежнее.
|
|
|
|
|
11.2.2006, 17:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Если нет электричества, дизельный котел тоже встанет, правда здесь цена решения вопроса ниже - все-таки не 5 кВт нужно, а 200 Вт.
|
|
|
|
|
12.2.2006, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
to Alex
В том то и дело что заказчик может себе поставить дизель генератор на 2-3 киловата и у него и тепло и свет и телевизор (это его обычно и добивает отказаться от ТН, а достойного возражения, кроме - ну когда такое было или зальем DIXIS и все кончились), а для ТН не забывайте еще и насосы нужно запитать, о чем кстати тов. Гудвин так и не обмолвился, а там качать из скважины мощность тоже не 100 Вт
|
|
|
|
|
12.2.2006, 18:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Верно, верно, верно ...
|
|
|
|
|
22.2.2006, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(ТТГВ @ Feb 12 2006, 05:24 ) to Alex
В том то и дело что заказчик может себе поставить дизель генератор на 2-3 киловата и у него и тепло и свет и телевизор (... 2 - 3 кВт? Тепла?.. Это, наверно, на будку только хватит. А вообще, развитию применения ТН препятствует отсутвие нормальных расчетов. Весь расчет для Заказчика заканчивается на стадии капитальных вложений. Это-то и печально.
|
|
|
|
|
22.2.2006, 15:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата 2 - 3 кВт? Тепла?.. Это, наверно, на будку только хватит. Вообще - то, речь о резервном питании котла на д/т ... Цитата А вообще, развитию применения ТН препятствует отсутвие нормальных расчетов. Собственно, подсчитать эксплуатационные расходы на ТН - не проблема. А вот срок окупаемости капитальных затрат, который, сообразно этим расчетам, получается лет 5-10 (при следующих условиях: коттедж, отсутствие техногенных источников тепла, регион - Московская область) - это уже проблема. Не тот это срок, чтобы уговорить Заказчика рискнуть - ибо в понимании Заказчика все нетрадиционное - это риск.
|
|
|
|
|
26.2.2006, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Alex_ @ Feb 22 2006, 15:07 ) Вообще - то, речь о резервном питании котла на д/т ... Извиняйте. Где-то не до читал
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
28.3.2006, 15:23
|
Guest Forum

|
Цитата(asl @ Feb 16 2005, 19:30 ) ...Поэтому прошу подсказать, где можно найти комплектующие (компрессор, ТРВ и др.), их характеристики, поставщиков. Какой фреон использовать в качестве рабочего тела.... Прошу прощения за инфу рекламного характера, но есть установки работающие на данном принцепе...воздух-фреон-воздух...возможны ышо более неординарные схемы установок...более того, такие установки производяться в России... Более того имеется реальные продажи в страны Европы, Англии... с уважением (круглый) ЗЫ Правда это не совсем ответ на Ваш вопрос.
|
|
|
|
|
28.3.2006, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Ну а где сами-то установк и информация рекламного характера?
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
29.3.2006, 12:57
|
Guest Forum

|
Цитата(asl @ Mar 28 2006, 22:37 ) Ну а где сами-то установк и информация рекламного характера? да постеснялся... вот тут... Климатыстоимость правда оставляет желать лучшего...точнее дешевшего... насколько я курсе - есть ышо схемы с параллельными схемами рекуперации (перепад до 40 градусов обеспечивается) и схемы с доводкой тэнами, либо водой... с уважением (круглый)
|
|
|
|
|
30.3.2006, 18:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kolobok0 @ Mar 28 2006, 16:23 ) ... но есть установки работающие на данном принцепе...воздух-фреон-воздух ... Ну дык в этом топике уже обсуждалось ... Какая эффективность машины при -25С ??? И вообще, будет ли она в таких условиях работать?
|
|
|
|
|
2.4.2006, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Цитата Какая эффективность машины при -25С Никакой, греть воздух напрямую электричеством. Тем чем пользуюсь я, то 90% при минус 4, 65-70% при минус 10,5 С.
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
3.4.2006, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ Mar 30 2006, 19:01 ) Ну дык в этом топике уже обсуждалось ... Какая эффективность машины при -25С ??? И вообще, будет ли она в таких условиях работать? если рассматривается чистый фреоновый контур - перепад при -25 очень маленький...так называемый си-о-пи падает до единицы... если рассматривается установка с двумя контурами. фреоновым и гликолевым - то там реальный перепад с -25 до 20 градусов тепла - сам счупал ручками... с уважением (круглый)
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
3.4.2006, 13:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Гудвин @ Apr 2 2006, 21:43 ) ....Тем чем пользуюсь я, то 90% при минус 4, 65-70% при минус 10,5 С. Ктстаи откель в Геленджике минус десять ? Помню в 197x годах ышо был снег в городе...а потом усё теплее, да теплее... ну ежели только в нордост задует в минус....  удачи Вам (круглый)
|
|
|
|
Гость_Dimure_*
|
6.4.2006, 18:46
|
Guest Forum

|
подобные насосы типа воздух-фреон-воздух предлагют товарищи из  , установка, стоит около 5000 уёв. При -20 эффективность нулевая. Предлагают греться другими методами в это неблагославенное время... Кстати, я так и не понял идею скважин и прочего мракобесия... Почему вы отвергли замкнутый контур (пусть даже на глубине 20м, что не есть много, на самом деле) например "гибкий" тонкий пластик запулять винтом в землю - и таких несколько параллельных контуров в три-четыре "скважины". У пластика теплопроводность правда не очень, но можно экспериментировать. Перепад давления - не очень большой, насосы нужны не очень мощные (тем более, что по вашим расчетам - 5 м3/ч - это 200-300 ватт), система однажды заливается "чистой" водой и не засоряется, с санэпидем - не заражается пласт... а тепловой насос - это вещь полезная, особенно, если совместить с системой вентиляции - и тогда уже летом охлаждать воздух в помещении и с "подвальчика-холодильника", закачивая тепло в землю. Я понимаю, что летом тепла придет меньше, чем требуется в зиму... но зато эффективность системы будет падать не так быстро из-за "охлаждения" земли.
Сообщение отредактировал LordN - 6.4.2006, 19:05
|
|
|
|
|
6.4.2006, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Цитата ну ежели только в нордост задует в минус.. В эту зиму было и пару дней минус двадцать пять. А вообще за зиму бывает -5-7С около недели и то ночью.
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
7.4.2006, 13:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimure @ Apr 6 2006, 19:46 ) ...При -20 эффективность нулевая..... простите, 40 градусов перепада (на двух контурах) при забортной -25 внутри около 20 - это по Вашему нулевая эффективность ? привидите пожалуйста те температурные режимы, при которых лично для Вас эффективность НЕ нулевая. Просто стало интересно... ^l с уважением (круглый)
|
|
|
|
|
7.4.2006, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
при -25 и работе такого насоса: в помещении очень скоро станет -20. Впрочем, мощности, которой потребляет этот насос вполне могло бы хватить на удержание температуры что-то около 0 (при электрическом обогреве). Да вот беда, та модель, которую "захулиганил" админ - устанавливается вне помещения и тянет тепло из воздуха... типичный такой кондиционер, работающий на обогрев. Странный Вы привели пример... ведь сами производители устремляют эффективность подобных устройства к нулю при -20. им виднее, Вам не кажется? не нулевая эффективность (получено тепла больше, чем затрачено электричества) начинается у них от -20 градусов и медленно растет до -8. После чего выходит на 200%, что меня вполне удовлетворяет (экономически)... чем теплее на улице, тем лучше греет прибор, и КПД растет до 400%, это понятно... 2 Администрация: Это не реклама, мне не нравятся такие устрайства за такую цену в нашей средней климатической зоне (чуть южнее - наверное можно было бы), может можно дать народу название устройства, пусть поизучают?.. разве можно беседовать о предмете, не изучив мировой опыт? это был сайт производителя.
|
|
|
|
|
7.4.2006, 18:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Dimure @ Apr 6 2006, 19:46 ) ... "гибкий" тонкий пластик запулять винтом в землю ... Поделитесь технологией "запуливания" !!! За мной не заржавеет !
|
|
|
|
|
7.4.2006, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
хм, наматываете "пружинку" из гибкого пластика (диаметр и выбор пластика - из натурных экспериментов) на большую трубу из жесткого пластика (ду 250) - получаете цилиндр-змеевик, ну пусть высотой 3 м (или меньше, надо считать сопротивление). Бурите скважину глубиной 20 м и диаметром 300 мм (чесслово, это не стоит 8000 уе) и заталкиваете в скважину вашу пружинку, при этом протащив один конец (подачу) сквозь жесткую трубу, а обратку кинуть сразу наверх. и всё это засыпать обратно (вот жалко то будет засыпать!!!). Таким образом, холодная вода из вашего ТеплоНасоса с температурой 4 град подается вниз, пройдя через 20м грунта по прямой (и уже чуть согреваясь). Далее она течет по "пружинке" набирая тепло (скажем до 8-10 град, при высоких грунт. водах). Задача - подобрать длину пружинки так, что бы поднимаясь наверх, вода была так долго в "горячем слое", что будет нагрета максимально возможно. Далее она "пролетает" через холодный слой земли по тонкой трубе, теоретически не успевая остыть, (кста, её можно попытаться изолировать! :о)) и попадает в ваш теплонасос. Таких скважин, скажем, 5 штук. 5 м3/ч (это при 250 м2 доме и 100 Вт/м2 потерь!) означают - по 1 м3/ч на "пружинку". В "пружинке ду20" 0,08 м3 воды ориентировочно, то есть вода остается в "горячем" слое в среднем не более 6 минут... хватит нам 6 минут при дифференциале температур 4-5 градусов? Мда, мало. ну тогда 6 скважин... диаметр скважины и трубок побольше... Нарисовать график зависимости времени нахождения в трубе от диаметра трубки, умножить на график зависимости стоимости скважины с увеличением диаметра, все это умножить на график потерь напора (линейная зависимость от него -потребления электроэнергии цирк насосом) - и на полученном графике найти точку максимума - это будет лучшее соотношение тепло/цена. Впрочем, товарищи из Viessmann предлагают в своих системах 4 контура по ф25, без всяких "пружинок". И насосик УПС на 3 куба и 3 метра... и типа работает. что-то надоело.. надо будет сесть порисовать графики. А то построил тут воздушные замки. :wacko: Я ответил на Ваш вопрос?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|