Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
19.6.2006, 16:57
Сообщение
#211
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(LVV @ Jun 16 2006, 16:52 ) На теплоснабжение моего дома необходимо около 6 кВт при наружной температуре -38°С, или в среднем за отопительный период около 3 кВт. Одно из трех: либо дом у вас очень маленький и рассчитан на проживание максимум 2-х человек, либо он среднего размера и суперутеплен, при этом полностью отсутствуют "мостики холода", щели и.т.п., либо (вероятнее всего) в расчеты ошибочка закралась. Мощность на подогрев приточного воздуха учитывали? В качественно утепленных домах она может в 2 раза превышать теплопотери (теплоперенос) через ограждающие конструкции. |
|
|
|
| Гость_LVV_* |
20.6.2006, 6:56
Сообщение
#212
|
|
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ Jun 19 2006, 17:57 ) Цитата(LVV @ Jun 16 2006, 16:52 ) На теплоснабжение моего дома необходимо около 6 кВт при наружной температуре -38°С, или в среднем за отопительный период около 3 кВт. Одно из трех: либо дом у вас очень маленький и рассчитан на проживание максимум 2-х человек, либо он среднего размера и суперутеплен, при этом полностью отсутствуют "мостики холода", щели и.т.п., либо (вероятнее всего) в расчеты ошибочка закралась. Мощность на подогрев приточного воздуха учитывали? В качественно утепленных домах она может в 2 раза превышать теплопотери (теплоперенос) через ограждающие конструкции. Дом небольшого размера, с рекупирацией тепла в приточно вытяжной установке. Да и утепление я считаю не самое плохое с коэффициентом температурного сопротивления около 3кв.м*К/Вт |
|
|
|
| Гость_Гость_Novichok_* |
29.6.2006, 9:56
Сообщение
#213
|
|
Guest Forum |
Проверка
|
|
|
|
29.6.2006, 13:00
Сообщение
#214
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(INgE @ Jun 15 2006, 15:25 ) Есть вопрос: можно ли одним скважинным насосом осуществлять водообеспечение жилого дома и подачу грунтовой воды к ТН (ф. VIESSMANN тип WW вода-вода)? Можно. Только есть ряд нюансов, часть из которых уже перечислили. 1) Качественная фильтрация, что при таких общих расходах недешево. 2) Регулярное ТО (очистка) испарителя ТН 3) Слив "использованной" воды. Куда ??? На рельеф - варварство. Назад в горизонт - проблематично, а не дай бог зараза? Кстати СЭС узнает - прибежит тут же. 4) избыточная мощность глубинного насоса "съест" часть экономии. |
|
|
|
| Гость_LVV_* |
30.6.2006, 11:32
Сообщение
#215
|
|
Guest Forum |
Ко мне тут поступила идея применить в солнечном коллекторе вместо стекла сотовый поликарбонат.
Кто может подсказать, как сотовый поликарбонат поступает с длинноволновым излучением? |
|
|
|
| Гость_tolik_zp_* |
13.7.2006, 12:33
Сообщение
#216
|
|
Guest Forum |
Тепловые насосы каких производителей позволяют охлаждать помещение в активном режиме?
|
|
|
|
| Гость_nadezda_* |
13.7.2006, 16:44
Сообщение
#217
|
|
Guest Forum |
Так ведь и правда тепловой насос намного лучше. Огромное число приемуществ.
1.Источники энергии для тепловых насосов: вода; земля; воздух. 2.экономичность Потребление тока в час 3кВТ, а для электрического оборудования 18 кВТ. Годовые затраты на отопление 2040р, а для электрического оборудования 12 240. Так что надо думать..................... Если будет интересно пиши на почту.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
13.7.2006, 17:36
Сообщение
#218
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
nadezda, весь топик почитайте, прежде чем спешить что-то рекламировать и писать глупые цифры. Вы хотя бы количество часов работы ТН за отопительный сезон правильно посчитали, не горя уже о другом...
|
|
|
|
14.7.2006, 12:42
Сообщение
#219
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 442 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 73 |
Цитата(tolik_zp @ Jul 13 2006, 13:33 ) Тепловые насосы каких производителей позволяют охлаждать помещение в активном режиме? У Viessmann точно так работает, да наверное и у других могет. |
|
|
|
30.7.2006, 11:09
Сообщение
#220
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
кто что слышал про Абсорбционные Тепловые Насосы, работающие на газу/другом топливе? КПД 210% с возможностью одновременного охлаждения и нагревания...
А между тем в СССР с 60-х годов постоили несколько ХМВт установок (только где они теперь?)... Не говоря уже о Европе и Японии. Единственная проблема - там все завязано на пар 6 атм, то есть это не бытовые установки. |
|
|
|
30.7.2006, 14:00
Сообщение
#221
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Абсорбционный ТН - это Абсорбционный чиллер, просто по-другому подключенный
Почитайте соотв. ветку в "холодоснабжении". Фишка в том, что найти подходящий источик низкопотенциального тепла для ТН такой мощности- бооольшая проблема. |
|
|
|
| Гость_vikki56_* |
31.7.2006, 23:55
Сообщение
#222
|
|
Guest Forum |
Подскажите, пжста, правда ли что для высокой эффективности теплового насоса необходимо, чтобы коэфициенты сопротивления теплопередачи стен, окон, дверей, кровли были в пределах 2,8-3,3? Как обеспечиваются такие коэффициенты на этапе проектирования?
|
|
|
|
| Гость_LVV_* |
1.8.2006, 5:43
Сообщение
#223
|
|
Guest Forum |
vikki56
Тепловому насосу вообщето без особой разницы на сопротивление теплопередаче ограждающих констркций. Эффективность теплового насоса (С.О.Р.) больше зависит от температуры теплоносителя на испарителе (со стороны низкопотенциального источника тепла) и температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель). |
|
|
|
1.8.2006, 12:17
Сообщение
#224
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 442 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 73 |
Цитата(LVV @ Aug 1 2006, 06:43 ) ... Эффективность теплового насоса (С.О.Р.) больше зависит от температуры теплоносителя на испарителе (со стороны низкопотенциального источника тепла) и температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель). Чем меньше коэффициент теплопередачи стен, тем больше возможностей сделать "температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель)" ниже, что положительно скажется на эффективности ТН. |
|
|
|
| Гость_LVV_* |
1.8.2006, 13:03
Сообщение
#225
|
|
Guest Forum |
asl Все верно, только я хочу сказать, что утепление стен влияет не на прямую на С.О.Р., а опосредованно.
К одному С.О.Р. можно прийти и утеплением стен, и увеличением производительности как теплового насоса, так и отопительных приборов. |
|
|
|
1.8.2006, 15:10
Сообщение
#226
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 442 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 73 |
LVV я даже не сомневаля, что вы это знаете.
|
|
|
|
| Гость_Перпетум_* |
2.8.2006, 16:15
Сообщение
#227
|
|
Guest Forum |
Уважаемые специалисты, известно, что при понижении температур низкопотенциального источника теплоты "си оу пи" падает до 1. Логично было бы предположить, что он дико возрастает при более высоких температурах источника, но наверняка не бесконечно.
Конкретно интересует вопрос: Возможно ли преодалеть граничные значения в 50-60 градусов на выходе из ТН, например до 80, если забирать тепло из уже достаточно подогретого источника в 30-40 градусов? И если есть предел (температурный и "си оу пишный") , то каков он? Заранее благодарю. |
|
|
|
2.8.2006, 16:32
Сообщение
#228
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
есть, если использовать фреоносодержащие или какие-то другие хладогенты.
Фактически есть модификации хладогентов, с температурой испарения/конденсации, которая позволит выходить на температуру 100 С на выходе из ТН. ТН со стандартным хладогентом не даст температуру н выходе выше 50-55 С вне зависимости от температуры входящего теплоносителя и греющего рассола... |
|
|
|
2.8.2006, 16:32
Сообщение
#229
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
В приложении характеристики ТН вода-воздух, вода-вода
Там и увидите рабочий диапазон теплоносителя и мощность при различных температурах |
|
|
|
2.8.2006, 17:19
Сообщение
#230
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
Уважаемый Гудвин, прикрепите пожалуйста толковую техническую информацию (не ограничивайтесь одним листиком, пожалуйста) по мини-тепловым насосам, которые устанавливаются в помещениях, чуть ли не как фэнкойлы, и применяются в кольцевых системах конд-я (если у вас есть, конечно).
|
|
|
|
| Гость_vikki56_* |
2.8.2006, 19:47
Сообщение
#231
|
|
Guest Forum |
Цитата(LVV @ Aug 1 2006, 14:03 ) asl Все верно, только я хочу сказать, что утепление стен влияет не на прямую на С.О.Р., а опосредованно. К одному С.О.Р. можно прийти и утеплением стен, и увеличением производительности как теплового насоса, так и отопительных приборов. Я имел в виду также и увеличение стоимости ТН при увеличении производительности. |
|
|
|
| Гость_LVV_* |
3.8.2006, 6:28
Сообщение
#232
|
|
Guest Forum |
Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних.
|
|
|
|
3.8.2006, 10:41
Сообщение
#233
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44893 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 ) Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних. А на гипотетическом объекте есть вентиляция? Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов. |
|
|
|
3.8.2006, 15:22
Сообщение
#234
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
Цитата Уважаемый Гудвин, прикрепите пожалуйста толковую техническую информацию Это какую инфо Вам необхожимо? для конкретной марки ТН указано какое потреблени э/энергии, расход жидкости в первичном контуре, выходная мощность. Что еще необходимо? Более подробно моежете узнать на сайте, нажав кнопочку WWW в профиле. Там имеется раздел по ТН. |
|
|
|
3.8.2006, 16:27
Сообщение
#235
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
2 Гудвин
Connection to server www.goodvin.net failed (The server is not responding.) Был недавно на выставке и рассказывал одному техническому специалисту фирмы-представителя хорошей климатической техники про кольцевую систему и про тепловые насосики, которые прячутся в подшивном потолке, так он чуть не плюнул мне в лицо и сказал, што "этава не может быть! Это какой-то бред, и ты, мальчик что-то неправильно понял и не то прочитал". Помогите с моей помощью развеять сомнения в светлой голове, без сомнения, высококвалифицированного тех-представителя. Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок. Или я действительно не так понял? Интересует внешний вид, габариты, мощностя, производитель в конце концов таких вот ТН. |
|
|
|
| Гость_kolobok0_* |
3.8.2006, 17:36
Сообщение
#236
|
|
Guest Forum |
Цитата(ГОСТь @ Aug 3 2006, 17:27 ) ...Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок. ...Интересует внешний вид, габариты, мощностя, производитель в конце концов таких вот ТН. не понял что имелось ввиду под "кольцевой системой", но установки имеющие в одном блоке фреоновый контур существуют, работают, продаються в Россию и за бугор - не один год уже.. Насколько имеет смысл - думаю от конкретики нужно плясать. по поводу параметров и кто производит - зверя зовут "КЛИМАТ", далее в поисковиках найдёте. Производят в России, подмосковье и мсква. Основной минус данного решения - цена. Она - мягко говоря на уровне европы... с уважением (круглый) |
|
|
|
| Гость_vikki56_* |
4.8.2006, 1:26
Сообщение
#237
|
|
Guest Forum |
Цитата(Vano @ Aug 3 2006, 11:41 ) Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 ) Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних. А на гипотетическом объекте есть вентиляция? Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов. Объект как раз проектируется и планируется система рекуперации воздуха типа Vitovent (летом охлаждение, зимой - подогрев). Мнения специалистов и инсталляторов тоже нелишние. |
|
|
|
4.8.2006, 10:30
Сообщение
#238
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44893 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Цитата(vikki56 @ Aug 4 2006, 02:26 ) Цитата(Vano @ Aug 3 2006, 11:41 ) Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 ) Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних. А на гипотетическом объекте есть вентиляция? Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов. Объект как раз проектируется и планируется система рекуперации воздуха типа Vitovent (летом охлаждение, зимой - подогрев). Мнения специалистов и инсталляторов тоже нелишние. А какие расходы воздуха по объекту, и какая эффективност рекуперации? |
|
|
|
| Гость_vikki56_* |
4.8.2006, 16:36
Сообщение
#239
|
|
Guest Forum |
Цитата(Vano @ Aug 4 2006, 11:30 ) А какие расходы воздуха по объекту, и какая эффективност рекуперации? Этот раздел не я веду, но площадь обогрева 500 кв м, высота потолков 3-3,5 м, коттедж. Сейчас подбирается оборудование, но когда производитель говорит что эффективность рекуперации до 95%, мне в это не верится.. |
|
|
|
6.8.2006, 22:07
Сообщение
#240
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
Цитата(ГОСТь @ Aug 3 2006, 17:27 ) ... про кольцевую систему и про тепловые насосики, которые прячутся в подшивном потолке... Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок. возможно, что вы все-таки не так что-то поняли... Я сейчас тоже первый раз слышу об этом. Кольцевые системы делают примерно так: есть половина здания которую надо обогреть, есть другая половина здания, которую надо охладить (здоровая гостиница- охлаждаем вытяжной воздух, концертный зал, серверную Или если здание большое - солнечную половину охлаждаем тем же методом, теневую греем. Очень эффективно. в Москве есть как минимум одна большая гостиница на этом методе. В лютые морозы потребление тепла от теплосети - пустяковые. При -10С - полное самообеспечение. А теперь вы говорите, что вместо одного большого ТН в подвале поставите везде ТН-маленькие под потолком, а потом теплоноситель от этого ТНасосика опять побежит по всему зданию, освобожадая накопленное тепло там, где надо??? Может все-таки под потолком не ТН, а что-то типа 4 трубных фенкойлов? в этом случае, имеем в точности систему описаную чуть выше. Повторюсь: то что я описал работает. поищу - дам ссылку, что это за гостиница в Москве. Впрочем, Гудвин уже подарил нам информацию об этом где-то на 4 листе данной темы. Запоздалое спасибо! з.ы. про установку "Климат": http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=750, думаю, что это немного не то. В любом случае - потребует серьезной "доработки напильником" для внедрения в кольцевую систему с разводкой тепло и холодоносителей. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 22:56 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |