Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой насос, сделать бы...
Alex_
сообщение 19.6.2006, 16:57
Сообщение #211


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(LVV @ Jun 16 2006, 16:52 )
На теплоснабжение моего дома необходимо около 6 кВт при наружной температуре -38°С, или в среднем за отопительный период около 3 кВт.

Одно из трех: либо дом у вас очень маленький и рассчитан на проживание максимум 2-х человек, либо он среднего размера и суперутеплен, при этом полностью отсутствуют "мостики холода", щели и.т.п., либо (вероятнее всего) в расчеты ошибочка закралась. Мощность на подогрев приточного воздуха учитывали? В качественно утепленных домах она может в 2 раза превышать теплопотери (теплоперенос) через ограждающие конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 20.6.2006, 6:56
Сообщение #212





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Jun 19 2006, 17:57 )
Цитата(LVV @ Jun 16 2006, 16:52 )
На теплоснабжение моего дома необходимо около 6 кВт при наружной температуре -38°С, или в среднем за отопительный период около 3 кВт.

Одно из трех: либо дом у вас очень маленький и рассчитан на проживание максимум 2-х человек, либо он среднего размера и суперутеплен, при этом полностью отсутствуют "мостики холода", щели и.т.п., либо (вероятнее всего) в расчеты ошибочка закралась. Мощность на подогрев приточного воздуха учитывали? В качественно утепленных домах она может в 2 раза превышать теплопотери (теплоперенос) через ограждающие конструкции.

Дом небольшого размера, с рекупирацией тепла в приточно вытяжной установке. Да и утепление я считаю не самое плохое с коэффициентом температурного сопротивления около 3кв.м*К/Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Novichok_*
сообщение 29.6.2006, 9:56
Сообщение #213





Guest Forum






Проверка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.6.2006, 13:00
Сообщение #214


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(INgE @ Jun 15 2006, 15:25 )
Есть вопрос: можно ли одним скважинным насосом осуществлять водообеспечение жилого дома и подачу грунтовой воды к ТН (ф. VIESSMANN тип WW вода-вода)?

Можно. Только есть ряд нюансов, часть из которых уже перечислили.
1) Качественная фильтрация, что при таких общих расходах недешево.
2) Регулярное ТО (очистка) испарителя ТН
3) Слив "использованной" воды. Куда ??? На рельеф - варварство. Назад в горизонт - проблематично, а не дай бог зараза? Кстати СЭС узнает - прибежит тут же.
4) избыточная мощность глубинного насоса "съест" часть экономии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 30.6.2006, 11:32
Сообщение #215





Guest Forum






Ко мне тут поступила идея применить в солнечном коллекторе вместо стекла сотовый поликарбонат.
Кто может подсказать, как сотовый поликарбонат поступает с длинноволновым излучением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tolik_zp_*
сообщение 13.7.2006, 12:33
Сообщение #216





Guest Forum






Тепловые насосы каких производителей позволяют охлаждать помещение в активном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nadezda_*
сообщение 13.7.2006, 16:44
Сообщение #217





Guest Forum






Так ведь и правда тепловой насос намного лучше. Огромное число приемуществ.
1.Источники энергии для тепловых насосов:
вода;
земля;
воздух.
2.экономичностьsad.gifну,например, для 180м2 отапливаемой площади):
Потребление тока в час 3кВТ, а для электрического оборудования 18 кВТ.
Годовые затраты на отопление 2040р, а для электрического оборудования 12 240.
Так что надо думать.....................
Если будет интересно пиши на почту.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________ ( 0 байт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.7.2006, 17:36
Сообщение #218


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



nadezda, весь топик почитайте, прежде чем спешить что-то рекламировать и писать глупые цифры. Вы хотя бы количество часов работы ТН за отопительный сезон правильно посчитали, не горя уже о другом... tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 14.7.2006, 12:42
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(tolik_zp @ Jul 13 2006, 13:33 )
Тепловые насосы каких производителей позволяют охлаждать помещение в активном режиме?

У Viessmann точно так работает, да наверное и у других могет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 30.7.2006, 11:09
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



кто что слышал про Абсорбционные Тепловые Насосы, работающие на газу/другом топливе? КПД 210% с возможностью одновременного охлаждения и нагревания...
А между тем в СССР с 60-х годов постоили несколько ХМВт установок (только где они теперь?)... Не говоря уже о Европе и Японии.
Единственная проблема - там все завязано на пар 6 атм, то есть это не бытовые установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.7.2006, 14:00
Сообщение #221


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Абсорбционный ТН - это Абсорбционный чиллер, просто по-другому подключенный rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Почитайте соотв. ветку в "холодоснабжении". Фишка в том, что найти подходящий источик низкопотенциального тепла для ТН такой мощности- бооольшая проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 31.7.2006, 23:55
Сообщение #222





Guest Forum






Подскажите, пжста, правда ли что для высокой эффективности теплового насоса необходимо, чтобы коэфициенты сопротивления теплопередачи стен, окон, дверей, кровли были в пределах 2,8-3,3? Как обеспечиваются такие коэффициенты на этапе проектирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 1.8.2006, 5:43
Сообщение #223





Guest Forum






vikki56
Тепловому насосу вообщето без особой разницы на сопротивление теплопередаче ограждающих констркций.
Эффективность теплового насоса (С.О.Р.) больше зависит от температуры теплоносителя на испарителе (со стороны низкопотенциального источника тепла) и температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 1.8.2006, 12:17
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(LVV @ Aug 1 2006, 06:43 )
...
Эффективность теплового насоса (С.О.Р.) больше зависит от температуры теплоносителя на испарителе (со стороны низкопотенциального источника тепла) и температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель).

Чем меньше коэффициент теплопередачи стен, тем больше возможностей сделать "температуры теплоносителя на конденсаторе (греющий теплоноситель)" ниже, что положительно скажется на эффективности ТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 1.8.2006, 13:03
Сообщение #225





Guest Forum






asl Все верно, только я хочу сказать, что утепление стен влияет не на прямую на С.О.Р., а опосредованно.
К одному С.О.Р. можно прийти и утеплением стен, и увеличением производительности как теплового насоса, так и отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 1.8.2006, 15:10
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



LVV я даже не сомневаля, что вы это знаете. biggrin.gif Просто хотел расскрыть ваш пост для vikki56.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Перпетум_*
сообщение 2.8.2006, 16:15
Сообщение #227





Guest Forum






Уважаемые специалисты, известно, что при понижении температур низкопотенциального источника теплоты "си оу пи" падает до 1. Логично было бы предположить, что он дико возрастает при более высоких температурах источника, но наверняка не бесконечно.
Конкретно интересует вопрос:
Возможно ли преодалеть граничные значения в 50-60 градусов на выходе из ТН, например до 80, если забирать тепло из уже достаточно подогретого источника в 30-40 градусов? И если есть предел (температурный и "си оу пишный") , то каков он?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 2.8.2006, 16:32
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



есть, если использовать фреоносодержащие или какие-то другие хладогенты.
Фактически есть модификации хладогентов, с температурой испарения/конденсации, которая позволит выходить на температуру 100 С на выходе из ТН.
ТН со стандартным хладогентом не даст температуру н выходе выше 50-55 С вне зависимости от температуры входящего теплоносителя и греющего рассола...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 2.8.2006, 16:32
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



В приложении характеристики ТН вода-воздух, вода-вода
Там и увидите рабочий диапазон теплоносителя и мощность при различных температурах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 2.8.2006, 17:19
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Уважаемый Гудвин, прикрепите пожалуйста толковую техническую информацию (не ограничивайтесь одним листиком, пожалуйста) по мини-тепловым насосам, которые устанавливаются в помещениях, чуть ли не как фэнкойлы, и применяются в кольцевых системах конд-я (если у вас есть, конечно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 2.8.2006, 19:47
Сообщение #231





Guest Forum






Цитата(LVV @ Aug 1 2006, 14:03 )
asl Все верно, только я хочу сказать, что утепление стен влияет не на прямую на С.О.Р., а опосредованно.
К одному С.О.Р. можно прийти и утеплением стен, и увеличением производительности как теплового насоса, так и отопительных приборов.

Я имел в виду также и увеличение стоимости ТН при увеличении производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 3.8.2006, 6:28
Сообщение #232





Guest Forum






Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.8.2006, 10:41
Сообщение #233


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 )
Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних.

А на гипотетическом объекте есть вентиляция?
Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 3.8.2006, 15:22
Сообщение #234





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Уважаемый Гудвин, прикрепите пожалуйста толковую техническую информацию


Это какую инфо Вам необхожимо?

для конкретной марки ТН указано какое потреблени э/энергии, расход жидкости в первичном контуре, выходная мощность.
Что еще необходимо?
Более подробно моежете узнать на сайте, нажав кнопочку WWW в профиле.
Там имеется раздел по ТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 3.8.2006, 16:27
Сообщение #235





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



2 Гудвин

Connection to server www.goodvin.net failed (The server is not responding.)

Был недавно на выставке и рассказывал одному техническому специалисту фирмы-представителя
хорошей климатической техники про кольцевую систему и про тепловые насосики, которые прячутся в подшивном потолке, так он чуть не плюнул мне в лицо и сказал, што "этава не может быть! Это какой-то бред, и ты, мальчик что-то неправильно понял и не то прочитал".
Помогите с моей помощью развеять сомнения в светлой голове, без сомнения, высококвалифицированного тех-представителя.
Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок.
Или я действительно не так понял?
Интересует внешний вид, габариты, мощностя, производитель в конце концов таких вот ТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 3.8.2006, 17:36
Сообщение #236





Guest Forum






Цитата(ГОСТь @ Aug 3 2006, 17:27 )
...Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок. ...Интересует внешний вид, габариты, мощностя, производитель в конце концов таких вот ТН.

не понял что имелось ввиду под "кольцевой системой", но установки имеющие в одном блоке фреоновый контур существуют, работают, продаються в Россию и за бугор - не один год уже.. Насколько имеет смысл - думаю от конкретики нужно плясать.

по поводу параметров и кто производит - зверя зовут "КЛИМАТ", далее в поисковиках найдёте. Производят в России, подмосковье и мсква. Основной минус данного решения - цена. Она - мягко говоря на уровне европы...


с уважением
(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 4.8.2006, 1:26
Сообщение #237





Guest Forum






Цитата(Vano @ Aug 3 2006, 11:41 )
Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 )
Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних.

А на гипотетическом объекте есть вентиляция?
Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов.

Объект как раз проектируется и планируется система рекуперации воздуха типа Vitovent (летом охлаждение, зимой - подогрев). Мнения специалистов и инсталляторов тоже нелишние. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.8.2006, 10:30
Сообщение #238


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vikki56 @ Aug 4 2006, 02:26 )
Цитата(Vano @ Aug 3 2006, 11:41 )
Цитата(LVV @ Aug 3 2006, 07:28 )
Да согласен при увеличении производительности Т.Н. растет его стоимость. При увеличении утеплении наружных стен, растет стоимость последних.

А на гипотетическом объекте есть вентиляция?
Ведь при существующих нормативах теплоизоляцию зданий, оснавная нагрузка идет на вентиляцию, а не на отопление. Соответственно пропадает всякий смысл утепления наружных стен сверх нормативов.

Объект как раз проектируется и планируется система рекуперации воздуха типа Vitovent (летом охлаждение, зимой - подогрев). Мнения специалистов и инсталляторов тоже нелишние. wink.gif

А какие расходы воздуха по объекту, и какая эффективност рекуперации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 4.8.2006, 16:36
Сообщение #239





Guest Forum






Цитата(Vano @ Aug 4 2006, 11:30 )
А какие расходы воздуха по объекту, и какая эффективност рекуперации?

Этот раздел не я веду, но площадь обогрева 500 кв м, высота потолков 3-3,5 м, коттедж. Сейчас подбирается оборудование, но когда производитель говорит что эффективность рекуперации до 95%, мне в это не верится..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 6.8.2006, 22:07
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Цитата(ГОСТь @ Aug 3 2006, 17:27 )
... про кольцевую систему и про тепловые насосики, которые прячутся в подшивном потолке... Тех-представитель, знаете-ли, сомневается, что есть смысл делать компрессор, конденсатор и испаритель моноблочно и тулить все это хозяйство в подшивной потолок.

возможно, что вы все-таки не так что-то поняли... Я сейчас тоже первый раз слышу об этом. huh.gif
Кольцевые системы делают примерно так: есть половина здания которую надо обогреть, есть другая половина здания, которую надо охладить (здоровая гостиница- охлаждаем вытяжной воздух, концертный зал, серверную wink.gif , кухню и прачечную, а греем жилые помещения). Там где охлаждаем - течет теплоноситель системы охлаждения, забирает тепло и несет его в подвал - там стоит что-то типа (ТН + чиллер) - который забирает это тепло и отдает его системе отопления для тех помещений, кому нужно отопление, или сбрасывает в аккумулятор тепла (большая БОЧКА с водой). При необходимости, естественно можно подогреть дополнительно внешним теплом. smile.gif
Или если здание большое - солнечную половину охлаждаем тем же методом, теневую греем. Очень эффективно. в Москве есть как минимум одна большая гостиница на этом методе. В лютые морозы потребление тепла от теплосети - пустяковые. При -10С - полное самообеспечение. clap.gif

А теперь вы говорите, что вместо одного большого ТН в подвале поставите везде ТН-маленькие под потолком, а потом теплоноситель от этого ТНасосика опять побежит по всему зданию, освобожадая накопленное тепло там, где надо??? blink.gif даже если я пойму как это гидравлически развязать, то... хм... сомневаюсь в экономической эффективности. "Тулить" гидравлически сложную систему с парообразующим веществом под потолок??? А потом лазить обслуживать? А размеры такого ТН Вы себе представляете? взгляните на свой кондиционер за окном. wink.gif Может если и имеет смысл, то делать хотя бы поэтажные кольца с отдельным ТН, но завязанные на общее кольцо (если этаж будет-таки "производить" или требовать тепло).

Может все-таки под потолком не ТН, а что-то типа 4 трубных фенкойлов? в этом случае, имеем в точности систему описаную чуть выше. Повторюсь: то что я описал работает. поищу - дам ссылку, что это за гостиница в Москве. Впрочем, Гудвин уже подарил нам информацию об этом где-то на 4 листе данной темы. Запоздалое спасибо!

з.ы. про установку "Климат": http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=750, думаю, что это немного не то. В любом случае - потребует серьезной "доработки напильником" для внедрения в кольцевую систему с разводкой тепло и холодоносителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных