> Тепловой насос, сделать бы...
oleg80
сообщение 3.10.2007, 16:00
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7026



Цитата(Майкл @ 25.9.2007, 10:49) [snapback]169286[/snapback]
Ну ошибся человек, бывает.
А вот то, что расч. программа считает с разбегом (пусть небольшим)- это неприятная новость для меня. "Маленькая ложь рождает большое подозрение."

В Овентропе дан средний параметр. Не везде он "врет", но врет.
Потому на другую прогу перешел и тебе советовал (и давал сам софт).

Сообщение отредактировал oleg80 - 3.10.2007, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 17.10.2007, 10:53
Сообщение #332





Guest Forum






Цитата(дед марос @ 29.9.2007, 7:18) [snapback]170951[/snapback]
без проблем, спрашивай, в данном случае-30 метров, прикольно то что до сих пор гидрогеологи "плывут" при вопросе -направление течения подземной воды. Если через какое то время температура в подающей начинает падать -значит меняем местами-обшиблись biggrin.gif

А что у Вас с энергозатратами на прокачку?
Мощные насосы стоят? Сети, то наружные приличные, да и подъём из скважины с закачкой.
И что говорят гидрогеологи о постоянстве статического и динамического уровней в скважине. У нас в Моск. обл. эти уровни падают каждый год и очень бысто всё глубже и глубже.
И как прошли экспертизу, не было ли возражений у экологов? Есть ли сертификаты на технологию?

Сообщение отредактировал Insolar - 17.10.2007, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.10.2007, 19:53
Сообщение #333


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Затраты на прокачку - 20% от мощности компрессора ТН... Тута хитрость есть. Слив создает разрежение -1атм, про это не надо забывать... biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_XL_*
сообщение 22.10.2007, 12:08
Сообщение #334





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 2.10.2007, 19:22) [snapback]171844[/snapback]
Интересная новость по теме.
С 25 по 27 июля в токийском выставочном центре Tokyo Big Sight. 179 компаний. «Тепловые насосы против глобального потепления».
Большое внимание посетителей выставки привлек чиллер воздушного охлаждения с винтовым компрессором, коэффициент СОР которого при температуре 0°С составляет 9,0, а также центробежный чиллер Mitsubishi Heavy с компрессором Macro-turbo, работающий на фреоне R410A.
Перед самим чиллером был выставлен используемый в нем герметичный центробежный компрессор. Это оборудование было разработано совместно компаниями Mitsubishi Heavy Industries, Tokyo Electric Power, Chubu Electric Power и Kansai Electric Power.

Это двухступенчатый винтовой компрессор по технологии DAZU BAN 4HP.
Такая плоская характеристика сохраняется у него до -15 гр.С.
Подробности в октяборьском номере АВОК.


Хотелось бы по подробнее. Очень интерстно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 22.10.2007, 13:27
Сообщение #335





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



СтатьяПрикрепленный файл  Копия_СОР_9_.pdf ( 275,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
275 КБ.
Помоему появление на рынке такого оборудования заставит по другому рассматривать аппаратное оснащение теплоснабжения.

Сообщение отредактировал Бойко - 22.10.2007, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.10.2007, 14:45
Сообщение #336


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ссылка не работает.. sad.gif sad.gif
О! Уже заработала!!!!

Сообщение отредактировал Alex_ - 24.10.2007, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 22.10.2007, 17:43
Сообщение #337


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Цитата(Insolar @ 17.10.2007, 10:53) [snapback]177940[/snapback]
А что у Вас с энергозатратами на прокачку?
Мощные насосы стоят? Сети, то наружные приличные, да и подъём из скважины с закачкой.
И что говорят гидрогеологи о постоянстве статического и динамического уровней в скважине. У нас в Моск. обл. эти уровни падают каждый год и очень бысто всё глубже и глубже.
И как прошли экспертизу, не было ли возражений у экологов? Есть ли сертификаты на технологию?


статический уровень можно сказать стоИт, так как это уровень реки, правда кытайцы понемногу начинают заворачивать Иртыш,,
С экологами в нашем регионе проблем нет, а вот в Караганде воюем ужо месяц sport_boxing.gif
С сертификатом на технологию не подскажу, это головняк шефа dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 23.10.2007, 21:24
Сообщение #338





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 22.10.2007, 14:27) [snapback]179650[/snapback]
СтатьяПрикрепленный файл  Копия_СОР_9_.pdf ( 275,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
275 КБ.

Кто читал, что за странные данные вначале про 40%? При снижении от +7 до -20С вчетверо теплопроизводительность падает, а не на 40%. Или нет? Или да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 25.10.2007, 14:46
Сообщение #339





Guest Forum






Чего-то и про СОР ничего не пишут. Хотя гидралическая схемка интересная. Что получим на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 25.10.2007, 16:55
Сообщение #340





Guest Forum






Не думал еще, пугает, когда с первых строк врать начинают. Никогда японцы этим не грешили, неужели наши уже приложились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 26.10.2007, 11:19
Сообщение #341





Guest Forum






ИМХО перевод некорректный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 26.10.2007, 13:31
Сообщение #342





Guest Forum






Добил бумагу, сам скролл ничем не лучше Копландов, а управление пугает- три цифровых ТРВ, да еще частотник приплели, а это что -то новое, спиральники по оборотам не регулируют в принципе, не зря Копланд цифровой скролл выпустил с прыгающей спиралью. Впрыск в середину спирали-это не ново. Так же на Копландах диапазон -33, +40 , кажется ZB на R-22 , точно не помню. А переломы на мощностном графике и горизонтальный участок- чего я этому верить буду, подожду другой инфы.
Общее впечатление от статьи- реклама неумная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 26.10.2007, 14:09
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



А вообще реально добиться такого горизонтального графика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 26.10.2007, 15:04
Сообщение #344





Guest Forum






Такое и теоретически невозможно, а они в железе получили .
Я сам люблю рекламки рисовать, но не так же!
Вот пример достойной машины, красиво преподнесенной.

Сообщение отредактировал Майкл - 27.10.2007, 9:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_Digital_20Scroll_20for_20Ref.pdf ( 163,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gekla_*
сообщение 25.11.2007, 11:02
Сообщение #345





Guest Forum






Сезонное аккумулирование тепла/холода в водяном пласте:
http://energobaza.newmail.ru/Data/enr00001.htm
по материалам Конференции Энергосберегающие технологии в СССР и зарубежом, 89 год.
Aquifer Thermal Energy Storage - ATES:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print

http://www.autobuilding.ru/arc/detail.php?...400&print=Y
"...Среднее значение коэффициента равно 4 – это был наилучший показатель для систем кондиционирования воздуха на момент реализации проекта (4 года назад). Если оснастить данный объект современными компрессорно-конденсаторными блоками с использованием хладагента R410A, то коэффициент COP будет лежать в пределах от 4,5 до 7,5 при среднем значении 6,5."
Вопрос: возможна ли прямая замена R22 на R410A и какое компрессорное масло с ним совместимо?

Ага... нашел кое-что: "В системах до 8кВт на озонобезопасном хладагенте R410A...":
http://www.mitsubishi-aircon.ru/magazine/vol16/16_6.shtml

Сообщение отредактировал Gekla - 25.11.2007, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 26.11.2007, 19:06
Сообщение #346





Guest Forum






Цитата(Gekla @ 25.11.2007, 11:02) [snapback]194207[/snapback]
Вопрос: возможна ли прямая замена R22 на R410A и какое компрессорное масло с ним совместимо?

Зачем это? СОР падает, заморочки с маслом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.11.2007, 0:56
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата
Майкл
Кто читал, что за странные данные вначале про 40%? При снижении от +7 до -20С вчетверо теплопроизводительность падает, а не на 40%. Или нет? Или да?

Mайкл, привет! rolleyes.gif
В основном чуть меньше чем 50%.
Чуть не заболел из-за этого Зубадана.
Я уж подумал, что и правда COP 9. А тут вроде бы без сенсаций. ZUBA DAN Правда кривая действительно интересная, если, конечно, опять не брешут...
Почитал отзывы по PUHZ-RP71VHA. СОР падает, если компрессор работает не на номинальной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 27.11.2007, 9:44
Сообщение #348





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 27.11.2007, 0:56) [snapback]194912[/snapback]
Mайкл, привет! rolleyes.gif
В основном чуть меньше чем 50%.

Привет,Валдис.
Сам знаешь, мне воздушники не очень, но разобраться хочу, потихоньку лезем в Карелию, там сильно не забуришься.
Смотри, вот два скрина с Селект-6. Моделируем очень грубо, совершенно оторвано от реальной работы машины. Т.е. в одном случае Тисп.=+7, во втором Тисп=-20. В первом мощность на конденсаторе 12,55кВт, во втором 5, 65кВт , соответственно СОР 5,39 и 3, 28 .
Реально на -20 обледенение испарителя со всеми потерями и придется задрать Т конденсации, которую по умолчанию не трогаем пока. На полах не криминально, а при комбинированном может очень прилично быть (у меня коттеджи около 75вт/м. кв.теплопотери-специфика такая)
Кроме того при дельте на испарителе 5С(что для воздушного очень хорошо), -20С испарения-это краевое значение, ниже нету(для этого компрессора). Для Германии, в большей части годится, у нас-никак.
Получается, в 4 раза - я загнул, но не намного.
Вот, вспомнил G-mar диаграмку. Она ведь тоже идеальная.
Мне в связи с этим вспоминается Гринлайн HP+ , IVT. Они ведь сначала рекламировали +75С по воде, а сейчас другие данные на сайте, поскромнее. И у нас не получалось додавить до этого, и конструктора их в привате по этому поводу посмеивались.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 122,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__3_.doc ( 122,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  cer_graf.gif ( 16,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 27.11.2007, 14:56
Сообщение #349





Guest Forum






Начитался Зубадана. У кого его купить можно? Есть сертифицированные представители? Если знает кто, в личку, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2007, 20:40
Сообщение #350


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Мне тоже.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.11.2007, 21:27
Сообщение #351





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Всё, что нашёл поиском - на русском, польском, чешском и французском.


CZ

PL

RU

У нас тишина, как будто Зубадана ваще нет. blink.gif

Для меня это был бы оптимальный ТН.

Сообщение отредактировал hausmeister - 27.11.2007, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 27.11.2007, 22:30
Сообщение #352





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 27.11.2007, 21:27) [snapback]195391[/snapback]
Всё, что нашёл поиском - на русском, польском, чешском и французском.
CZ

PL

RU

У нас тишина, как будто Зубадана ваще нет. blink.gif

Для меня это был бы оптимальный ТН.


Ну, подождем, появится. Если все так, это сильная штука, пол-России покроет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 1.12.2007, 8:12
Сообщение #353





Guest Forum






Цитата(December @ 26.10.2007, 14:09) [snapback]181423[/snapback]
А вообще реально добиться такого горизонтального графика?


Не для компрессора, а в целом для машины- это модуляция оборотов частотником держит график горизонтальным.
Теперь непонятно, как быть с общепринятым запретом производителей на регулировку оборотов скроллов.
Остались непонятки с СОР и цена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gekla_*
сообщение 5.12.2007, 21:32
Сообщение #354





Guest Forum






А каковы трудности в построении теплового насоса на диоксиде углерода (R744) в качестве хладогента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 6.12.2007, 21:56
Сообщение #355





Guest Forum






Поиском нетрудно найти. Высокое давление, в основном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 7.12.2007, 19:43
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Как то раз видел. Зонды из медной трубы по которой циркулирует самотёком углекислый газ коллеги в скважину запихивали. Ужос! thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.12.2007, 20:39
Сообщение #357


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Уж тогда лучше пропан...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 21.12.2007, 16:04
Сообщение #358





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 7.12.2007, 20:43) [snapback]199497[/snapback]
Как то раз видел. Зонды из медной трубы по которой циркулирует самотёком углекислый газ коллеги в скважину запихивали. Ужос! thumbdown.gif

В чём же ужас-то? Идея очень хорошая - использовать эффект тепловой трубы.
Что может быть лучше с точки зрения теплообмена?
Вот только какое давление у СО2 при +35 интересно узнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.12.2007, 16:10
Сообщение #359


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Короче, лозунг - долой прмежуточные теплообменники!
Испаритель совмещаем с источником низкопотенциального тепла, а конденсатор - с отопительным прибором.
Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.12.2007, 23:35
Сообщение #360





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 21.12.2007, 16:10) [snapback]204651[/snapback]
Что думаете?

Около 1,5 - 2 лет назад Таубе на СОКе выкладывал материалы после поездки в Германию, эти фото есть на его сайте.
hausmeister давал материалы. Одна фирма в Германии вроде стабильно работает в этом напрвлении.
У меня не выходит ничего хорошего, либо по деньгам, либо по параметрам (по расчетам). Если с конденсатором еще так-сяк, то по грунтовому испарителю вообще ничего хорошего не получается. В общем- заманчиво на первый взгляд.
Вот фото Таубе испаритель воздушный, конденсатор- медная трубка в ТП.
Забыл добавить, сравнивал варианты по времени окупаемости.

Сообщение отредактировал Майкл - 22.12.2007, 10:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  011.JPG ( 141,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  06.JPG ( 107,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных