имеем: сезонный магазин стройтоваров без водопровода и канализации. вода привозная, туалет с выгребом. беру норму водопотребления из снипа для промтоварных магазинов по числу работающих в смену. сэс говорит: это норматив для магазинов с централизованными удобствами, а у вас выгреб. и что теперь? где брать?
я разумею, что 12 л на человека - это не зажируешь, это 1 раз унитаз смыть и руки помыть (секундный расход рукомойника 0,12 л, моем руки 10 сек - уже 1,5 литра). так пускай лучше у них выгреб будет больше, чем надо, чем не хватит.
какие есть соображения, богоподобные гуру. провинциальная простушка нижайше просит помощи.

Сообщение отредактировал далуни - 30.4.2010, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_далуни_*
сообщение 30.4.2010, 19:33
Сообщение #2





Guest Forum






ап
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.5.2010, 13:06
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



5.15. При проектировании систем водоснабжения и канализации допускается не предусматривать внутренний водопровод и канализацию в проектах магазинов торговой площадью до 150 м2 в случаях, когда они размещаются в неканализационных районах, и применять люфт-клозеты (пудр-клозеты).
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды и напоры у приборов следует принимать в соответствии с действующими нормативными требованиями, а расход на технологическое оборудование в соответствии с технологическим разделом проекта.
Во всех предприятиях розничной торговли горячую воду следует подводить к умывальникам, душам, производственным мойкам и раковинам.

Попросите показать их другие нормы.

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных