Вентиляция офисов, нормативная документация, приоритеты |
|
|
|
12.5.2010, 11:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Посмотрите приложение "Д" СНиП 41.01.2003. Норма жёсткая, скорее её соблюдением и обосновано ограничение.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.5.2010, 11:20
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Если говорим о количестве свежего воздуха на одного человека, то это СНиП 41,01,2003 прил.М. Чаще всего, на текущий момент, в офисах предусматривается и охлаждение воздуха. Следовательно, 60 м3/ч на чел. Вопрос стоит рассмотреть чуть шире: как определить количество человек. Ранее принимали 6м2 на человека, теперь вдруг появилась тенденция на 10м2, а по факту бывает и по 3м2. Если принять по 6м2/чел., 60м3/чел., высоту этажа около 3м, то получится 3х кратный воздухообмен. Обычно этого достаточно для комфортного пребывания.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ув. Светлана, такой вопрос стоит для архитекторов. Для вентиляции число рабочих мест определяется ТЗ на проектирование. Любое фантазирование на данную тему самостоятельно - чревато. И вопрос, какая связь между наличием систем охлаждения и 60 кубами? Подразумеваете отсутствие естественного проветривания?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231

|
При наличии охлаждения окна не открываютя (в рассчетах), так же, как при расчете систем отопления в холодный перид.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231

|
Я работаю в вентиляционной фирме, поэтому количество постоянных рабочих мест определяем сами, прописываем в ТЗ, но Заказчик подписывает эти ТЗ с нашей подачи, после наших комментариев. (хотелось подчеркнуть слово "нашей"). Имею опыт, когда был принят воздухообмен 60 м3/ч на чел., 10 м2/ч, при зальной планировке, а при разбивке помещений получилось, что на коридоры ушло мало площадей, проект прошел все экспертизы, вентоборудование смонтировано, а воздуха пришлось только по 40м3/ч. Арендаторы недовольны - душно, а поезд-то ушел! Так мнимая экономия стала причиной тяжелой сдачи площадей в аренду.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 12:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Светлана, при грамотном воздухораспределении достаточно и 20 м3/час на человека. Упомянутый Вами вариант, как раз и показывает то, что невозможность обеспечить качественную подачу свежего воздуха в РЗ компенсируется увеличением количества. Кроме того, "душно" - очень растяжимо толкуемое понятие. Высокая температура и влажность? Так при чём тут свежий воздух? Приведу Вам пример - у нас возможна ситуация, когда параметры наружного +25 - +27 и влажность 70 - 90%. Подать такого хоть 200 м3/час на рабочее место, проблема духоты не решается.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45137

|
Я имела ввиду максимальное кол-во НЕОБРАБОТАННОГО воздуха...инфильтрующегося через окна.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 13:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(fery @ 12.5.2010, 13:01)  Я имела ввиду максимальное кол-во НЕОБРАБОТАННОГО воздуха...инфильтрующегося через окна. Я понял Вас с первого раза  Хорошо, попробую с иллюстрацией. Берём два рабочих места: непосредственно у того самого окна, через неплотности или регулируемые щели которого и происходит инфильтрация и на удалении, скажем, полутора метров. При одном и том же количестве поступающего воздуха температура струи на входе в РЗ1 и РЗ2 будет существенно различаться.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.5.2010, 13:21
|
|
|
|
|
12.5.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45137

|
 ступила
|
|
|
|
|
2.9.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850

|
У меня такой вопрос, как у начинающего специалиста, если я допустим в помещение подаю 120 м3/ч на 3 человек, то удалить нужно такое же количество воздуха?
|
|
|
|
|
20.10.2010, 6:58
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231

|
Уважаемый Skaramush! Как далеки Вы от жизненных реалий! 20м3/ч на 1 человека - это только при кратковременном пребывании в помещении (см. СНиП)! Да и о каком воздухораспределении идет речь? О температуре в струе? "Душно" - это не когда "холодно" или "жарко", а когда нехватает кислорода, живого воздуха. А о грамотном воздухораспределении с учетом рабочих мест говорить вообще не приходится - по факту рабочие места располагаются далеко не по проекту. Так что "тупить" - увы...
|
|
|
|
|
10.11.2010, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 80049

|
[«И это не 20 кубов на чела, а 60. И + 20 кубов на гостя, котый пришел менее, чем на 2 часа. А 40 кубов при наличии возможности проветривания. А про наличие открывающихся окон не было еще ни слова.» - ссылочку приведите, и, желательно, не одну, раз вызвались ответить на пост автора.]
Я, конечно, дилетант и возможно ошибаюсь но в "СНиП 2.04.05-91 Приложение 19" такие цифры и указаны, если ему нельзя доверять напишите пожалуйста.И может кто подскажет как рассчитать диаметр воздуховода при объеме приточного воздуха 680 м3/ч.
И подскажите, в правильном ли направлении я двигаюсь, выбирая воздуховоды под фальшпотолком с канальными вентиляторами. Вкратце, помещение для 10 человек 47,4 м2, 2 кабинета с возможностью проветривания по 6 м2, санузел с кухней по 5 м2.
|
|
|
|
|
11.11.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
при объеме приточного воздуха 680 м3/ч и скорости 4-6 м/с сечение 250х150мм - 5,03м/с диаметром 200мм - 6,01 м/с диаметром 250мм - 3,8 м/с
шумоглушители и вентиляторы с понишенным уровнем шума + регулируемые решетки (диффузоры)
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 80049

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
24.11.2010, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82484

|
Здравствуйте, господа инженеры! Прошу Вашей квалифицированной помощи. Сама в вентиляции профан. Мне нужно для СЭС сделать таблицу для офисных помещений "Расчет воздухообмена по помещениям", прочитала кучу литературы, но не могу понять как расчитать Lв. Наприме данные: V помещения = 44,8 куб.м., площадь помещения = 12,9 кв. м., кол-во человек, находящихся в нем 2, кол-во подаваемого воздуха по СНИП на человека 60 куб.м/ч. Нужно расчитать приток (хотя с притоком вроде справилась) и вытяжку.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882

|
ну вы же и так все посчитали сами:
2 чел.х 60=120м3/час или
120/44,8=2,6 крата Приток =вытяжке, а значит Lприт=120м3/час, Lвыт=120м3/час
Сообщение отредактировал shev - 29.11.2010, 18:09
|
|
|
|
|
30.11.2010, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82484

|
Спасибо за ответ! Только я думала, что кратность это постоянная величина и брала 3.5 для притока, 2,8 для вытяжки...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882

|
В некоторых помещениях - вы правы- кратность величина постоянная, в офисах рекомендуется подавать определенное количество воздуха на человека, поэтому кратность в данном случае просто считается математически, для себя
|
|
|
|
|
1.12.2010, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82484

|
Спасибо большое!
|
|
|
|
|
4.5.2012, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.12.2009
Из: Украина, Макеевка
Пользователь №: 41845

|
Доброго времени суток! Прошу помощи в следующем вопросе. Занимаюсь вентиляцией админ.здания с офисами на одном из этажей. При расчете воздухообмена ссылалась на СНиП 2.04.05-91*У и СНиП 2.09.04-87. В итоге воздухообмен с расчетом 60куб/чел шеф не одобрил, сказал что много, а кратность 1,5 - будет мало. Сказал поднять все нормативы и посмотреть возможность уменьшения кол-ва воздуха до 30-40куб/чел либо цитирую "коэффициент неодновременности нахождения людей на рабочем месте"  . Я не могу ничего подобного в украинской нормативной базе найти. Системы типа VAV не рассматриваются. Уже ищу варианты с естественным проветриванием. В СНиП 2.04.05-91*У прил.19 указано,что при естественном проветривании кол-во воздуха на 1 человека по требованиям соответствующих СНиП. А в каких именно? Кто встречал данную информацию в укр. нормативных документах? Заранее спасибо!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|