Гость_Ijon_*
сообщение 30.4.2010, 15:58
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Заказчик прислал нам предписание - для установки бака с жидким топливом снаружи котельной под землей, при засыпке бака, его необходимо засыпать песком. Прав ли заказчик, если прав то на основании какого документа (ГОСТА, СНИПА и т. д.) справедливо данное требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.4.2010, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Вы главное предусмотрите меры по предотвращению "всплытия" бака. А чем засыпать - это дело десятое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ijon_*
сообщение 30.4.2010, 16:35
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zeman @ 30.4.2010, 17:32) *
Вы главное предусмотрите меры по предотвращению "всплытия" бака. А чем засыпать - это дело десятое.

То есть нет обязательных требований по засыпке? А есть какой-нибудь СНИП или ГОСТ в котором прописано, что необходимо предотвращать "всплытие"?

Сообщение отредактировал Ijon - 30.4.2010, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.4.2010, 19:25
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 30.4.2010, 17:32) *
Вы главное предусмотрите меры по предотвращению "всплытия" бака.

Принять такие меры, конечно, нужно, но в этом случае бак может просто сдавить давлением обводненного грунта. Это происходит, если бак пуст.

Мы пластиковые емкости с дизтопливом в грунт не зарываем принципиально. Плавали... Хватили проблем по-полной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.4.2010, 22:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А кто сказал, что пластиковые?
Цитата
То есть нет обязательных требований по засыпке? А есть какой-нибудь СНИП или ГОСТ в котором прописано, что необходимо предотвращать "всплытие"?

Скоро СНиПы отменят, интересно, что Вы делать без них будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных