Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Открытая шахта дымоудоления, Как защитить систему от атмосферного воздействия?
LoboWalera
сообщение 30.4.2010, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



Уважаемые спецы!!!
Помогите решить проблему с защитой открытого участка воздуховода системы Ду. Чтобы водичка и снежок не замучали...
Возможна ли установка клапана? Или нужно менять выброс конструктивно? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Forum.pdf ( 51,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoboWalera
сообщение 4.5.2010, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



Неужели не никто не сталкивался? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 12.5.2010, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Если вы о том , чтобы осадки не попадали в воздуховод, то есть такая штука, как Насадок с Водоотводящим Кольцом (НВК). Можно прям серию найти по этим штукам.Если не найдете, то могу поискать, где то было.

Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 12.5.2010, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 12.5.2010, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



А обычный вентиляционный зонт нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_allakov2009_*
сообщение 13.5.2010, 13:13
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Phenomen_ON @ 12.5.2010, 16:55) *
Если вы о том , чтобы осадки не попадали в воздуховод, то есть такая штука, как Насадок с Водоотводящим Кольцом (НВК). Можно прям серию найти по этим штукам.Если не найдете, то могу поискать, где то было.


поищите, пожалуйста!
так понимаю, что зонт нельзя. в старом пособии 4.91 к снип 2.04.05-91
п.2,22 "... выброс дыма в системах с искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 13.5.2010, 16:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Да, зонт нельзя!
Я прикрепляю 2 альбома.Не помню в каком из них))) Но в любом случае полезные файлы!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  s1.494_24.v2_90.djvu ( 1015,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ser.djvu ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoboWalera
сообщение 26.5.2010, 13:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



Спасибо!!! Будем разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.5.2010, 15:48
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а если в сторону воздуховод загнуть и обрезать под 45 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smolhook
сообщение 27.5.2010, 22:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57117



Цитата(Егор @ 27.5.2010, 16:48) *
а если в сторону воздуховод загнуть и обрезать под 45 градусов?

У Вас есть уверенность, что кровля из негорючих материалов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 31.5.2010, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(smolhook @ 27.5.2010, 23:53) *
У Вас есть уверенность, что кровля из негорючих материалов?

на высоте 2 м от кровли
крышные вентиляторы с выбросом в стороны же применяются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 31.5.2010, 14:04
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а в МДС 41-1.99 есть такой пункт:
1.17. Рекомендуется применять вентилятор с положением кожуха 270° и отдельно стоящую выхлопную трубу. При наличии избыточного давления вентилятора против требуемого по расчету рекомендуется установка конфузора на выхлопной трубе. Из поддона выхлопной трубы предусматривается отвод конденсирующейся влаги, и влаги, попадающей при дождях. Зонт над выхлопной трубой не устраивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных