> нужно выбрать схему котельной
dronovigor
сообщение 1.5.2010, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, посоветуйте,пожалуйста, какую схему выбрать для котельной при следующих условиях:
потребители тепла: отопление цеха, отопление АБК, вентиляция, ГВС.
Заказчиком исходя из тепловых нагрузок уже закуплены котлы PROTHERM 150 KLO(1 шт.)-для отопления цеха и PROTHERM 130 KLO(1 шт.)-для отопления АБК, ГВС,вентиляции. Есть идея разделить котлы вместе с соответствующими контурами установкой запорной арматуры на коллекторах, т.е при выходе одного котла из строя второй хоть как-то сможеть поддержать всех потребителей тепла. Можно ли организовать соединение указанных разных котлов в каскад?
Заранее благодарен.Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2010, 11:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dronovigor @ 1.5.2010, 10:19) *
Заказчиком исходя из тепловых нагрузок уже закуплены котлы PROTHERM 150 KLO(1 шт.)-для отопления цеха и PROTHERM 130 KLO(1 шт.)-для отопления АБК, ГВС,вентиляции

Странно то, что он не купил два одинаковых котла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 1.5.2010, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



главным было,чтобы мощность установки составляла 280 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 1.5.2010, 15:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Нормальное техническое решение!
Ну уж раз купили, то деать нечего, можно и это поставить!
Можно и каскадом!
В котельной установить центральный тепловой узел, в зданиях - местные тепловые узлы с разводкой по группам потребителей.
Можно сделать как сложнее схему, так и проще!..
Необходимо согласованное с заказчиком ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 1.5.2010, 17:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



В задании кроме того, что я уже указал написаны ещё температурные графики,объёмы систем, давления и т.п. Как будет выглядеть схема-моё усмотрение, главное для заказчика-чтоб всё нормально работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных