|
  |
Программа HVAC Solution, Программа для подбора/расчета оборудования №1 |
|
|
|
2.5.2010, 11:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Ищу дистрибутив этой замечательной программы. Ссылка на сайт производителя ........................ Программа считает котельные, тепловые пункты, системы отопления, вентиляции, расчитывает, подбирает оборудование, сама чертит принципиальные схемы. На сайте можно скачать пробную версию
Сообщение отредактировал EJIEHA - 2.5.2010, 19:34
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил Форума.
|
|
|
|
|
2.5.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Всё бы ничего, но она работает только в Империал системе, а не в СИ. Это неудобно...
|
|
|
|
|
2.5.2010, 15:00
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
На основании чего в заголовке темы сделано утвреждение что "Программа №1"? Чем она отличается от десятков других всевозможных программ для подбора/расчета?
|
|
|
|
|
2.5.2010, 19:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Попробуйте, Вам понравиться - может не номер один, но одна из лучших - это точно. Я хочу купить лицензионную версию, (ну или ворованную). Искал где только возможно искать - взломанной нигде нет, только на паре сайтов продают за 75 долларов
|
|
|
|
|
2.5.2010, 19:29
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Кстати, Jota, можно обратить Ваше внимание на одну мою проблему, она расположена здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry516295. Вообще вопрос такой: где можно найти подробное описание решения обратной задачи аэродинамического расчета вентиляции? У нас есть объект - вентиляция там не проектировалась, но зато смонтировалась, и сейчас ничего не работает - люди жалуются. Задача- посчитать реальные расходы через каждую решетку зная конфигурацию сети и давление/расход вентилятора на сеть (то есть характеристику сети). Нужно увеличить производительность системы, думаю поставить второй вентилятор последовательно с первым, но для этого нужно все посчитать. Прошу, уделите время, если не сложно. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
2.5.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 2.5.2010, 19:29)  на одну мою проблему, она . Я думал - что выложено в указанной Вами теме просто упражнение, а не реальная система. Реально такая система может работать только в том случае, когда сопротивление каждого из терминалов (решёток) выше чем общее сопротивление системы. В таком случае воздуховод превращается в камеру статического давления и расходы через решётки уравниваются. Если же терминалы малого сопротивления, то перед каждым надо ставить балансирующий клапан. На Ваш вопрос нет ответа, потому что нет вопроса. Дайте конкретную схему системы, технические данные вентилятора - тогда попробуем все вместе здесь разобраться. Я не больно сильный теоретик.... Обратное решение - сделайте замеры на решётках - тогда опираясь на замеры, сечение воздуховода, и двигаясь от самой удалённой точки к вентилятору, можно решить обратную задачу. Такая метода, кстати, используется CadVent Lindab. Там вентилятор устанавливается в точке, на которую надо считать
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2010, 21:46
|
|
|
|
|
3.5.2010, 9:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Нет, конечно это просто упражнение - пример ))) Там я не могу понять как Маджикад балансирует систему. Вы заметили что падение давление на решетках возрастает в разном порядке: в вытяжной и в приточной системе (ясно что это для балансировки)? Но при выводе результатов в таблицу сумма dpcon+dp пишется как надо, только в вытяжной при приближении к открытому концу системы возрастает составляющая dp, а в приточной - dpcon. Я понимаю что dpcon - это drop pressure const, но не могу понять что в данном случае означает эта величина, и почему потери для увязки пишутся в разных графах в вытяжной и в приточной системе. В общем вот так меня прибило ))))) хочу разобраться. А по системе у нас сейчас объект проблемный, я уже писал про него. В общем по предыдущим расчетам (считал не я) вентилятор на систему подбирался на 8400 и 500 Па, реально выдает 5400 и 250 Па (может подобрали не правильно). А в систему по самым скромным подсчетам нужно подать 9500-10000 м3/ч. Я хочу посчитать на бумаге зная конфигурацию сети и рабочую точку сеть/вентилятор, сколько реально идет воздуха через каждую решетку чтобы при выезде на объект иметь хотя бы приблизительную картину для какой-нибудь регулировки. Знаю что это возможно, Каменев описывал и Бутаков, только не имею литературы, вот и ищу ))). Схема там просто жуткая, даже выкладывать смысла нет, разве что посмеяться ))
Сообщение отредактировал poison - 3.5.2010, 9:51
|
|
|
|
|
3.5.2010, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 3.5.2010, 9:33)  вентилятор на систему подбирался на 8400 и 500 Па, реально выдает 5400 и 250 Па Такое может быть только в одном случае: перепутаны фазы и ротор вентилятора крутится в обратную сторону. Поэтому вдвое уменьшилось и давление и производительность. При правильном направлении вращения с уменьшением давления растёт производительность. Надо 2 фазы поменять местами.
|
|
|
|
|
3.5.2010, 12:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Да смотрели уже, с фазами все в порядке, я же говорю там особо никто ничего не считал, но за помощь спасибо.
|
|
|
|
|
3.5.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 3.5.2010, 12:26)  Да смотрели уже, с фазами все в порядке, я же говорю там особо никто ничего не считал, но за помощь спасибо. Советую в каталоге посмотреть характеристику вентилятора. Затем на объекте померять клещами ток. По току определить рабочую точку на графике характеристики, а уже по ней можно судить о параметрах системы....
Сообщение отредактировал jota - 3.5.2010, 13:15
|
|
|
|
|
3.5.2010, 13:49
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Да, спасибо, так и сделаем. А потом по характеристике сети и вентилятора можно определить параметры дополнительного вентилятора и его подключение - параллельно или последовательно, правильно?
|
|
|
|
|
3.5.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 3.5.2010, 13:49)  Да, спасибо, так и сделаем. А потом по характеристике сети и вентилятора можно определить параметры дополнительного вентилятора и его подключение - параллельно или последовательно, правильно? Определить параметры без балансирования системы не получится. Определив рабочую точку существующего вентилятора, Вы сможете определить режим работы этого вентилятора и приблизительно сопротивление системы при существующем расходе. То что Вы указали в предварительных условиях: 8400 и 500 Па, реально выдает 5400 и 250 Па - может быть только при обратном вращении ротора, т.к. при 250 Па было бы не менее 10000 м3/ч
|
|
|
|
|
3.5.2010, 18:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
да нет, скорее всего просто ошиблись при выборе вентилятора - выбирали не по характеристике, а может просто из каталога взяли цифры - максимальный расход при нулевом давлении и максимальное давление при нулевом расходе, а теперь мы имеет то что имеем ))) Насчет балансировки - по замерам реального расхода и напора вентилятора на сеть мы получаем рабочую точку для несбалансированной сети. Понятно что при балансировке характеристика сети сместится вверх, но так-то насчет дополнительного вентятора ход мыслей правильный?
|
|
|
|
|
3.5.2010, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 3.5.2010, 18:18)  но так-то насчет дополнительного вентятора ход мыслей правильный? Не знаю...... И никто определённо сказать не сможет без характеристики системы. Я бы ставил бы вместо дополнительного, другой вентилятор нужной производительности и давления, или поделил бы систему на две и на каждой вентилятор.....
|
|
|
|
|
3.5.2010, 18:50
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
да там ситуация другая - установка стоит на 6ом этаже где отделки еще нет, и можно все переделать, а на 5ом где проходит система уже все отделано, уже люди занимаются (физкультурно-оздоровительный комплекс) и в обморок падают)))) (3 случая), так что все переделки желательно делать только на 6ом этаже. А заменить вентилятор будет скорее всего дороже чем поставить второй такой же по производительности, только я не видел еще характеристики вентилятора (поляки прислать не могут), так что не знаю поможет второй вентилятор и как его присоединить... вот так все запутано )))). А, еще забыл сказать - система приточная, так что если заменять - то придется заказывать всю установку целиком новую, а если поставить дополнительный вентилятор выйдет гораздо дешевле (надеюсь калорифера хватит для нагрева)
Сообщение отредактировал poison - 3.5.2010, 18:54
|
|
|
|
|
3.5.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 3.5.2010, 18:50)  А, еще забыл сказать - система приточная, так что если заменять - то придется заказывать всю установку целиком новую, а если поставить дополнительный вентилятор выйдет гораздо дешевле (надеюсь калорифера хватит для нагрева)  Вы забыли сказать самое главное! Тут вообще советов давать нельзя - нехватает информации.....ни по приточной камере, ни по системе.
|
|
|
|
|
4.5.2010, 6:48
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
ладно, сегодня поеду замеры сделаю, потом напишу чем закончилось, спасибо ))
|
|
|
|
|
21.5.2010, 8:58
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
так и не отписался, чем же закончилось, вот из-за таких "проектировщиков" фиг нормальную зарплату найдешь - надемпингуют, потом смонтируют хрень - потом ничего не работает
|
|
|
|
|
27.8.2010, 14:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
а кстати еще ничего не закончилось ))) пока остановились на том что купили новую установку гораздо мощнее первой, но ее все равно не хватает (как я им и говорил) - сеть слишком узкая. По-прежнему вентиляция плохая , хотя стало немного лучше. Старую установку переключили на 6ой этаж (ее там тоже не хватит - что дальше делать будут - не знаю) Заказчик крайне не доволен, сейчас идет разговор о том чтобы разбирать отделку на 5ом этаже и перекладывать сеть, кстати может быть выложу этот "проект" ))) можно будет вместе посмеяться
|
|
|
|
|
27.8.2010, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Всё, что Вы написали, очень грустно и смеятся наверно будете один....
|
|
|
|
|
3.9.2010, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(poison @ 27.8.2010, 15:55)  Заказчик крайне не доволен, сейчас идет разговор о том чтобы разбирать отделку на 5ом этаже и перекладывать сеть, кстати может быть выложу этот "проект" ))) можно будет вместе посмеяться А раньше наверное был доволен, когда согласился на самое дешевое предложение....... Обычная практика.....к сожалению
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|