> Systemair TOPVEX SR. настройка и фукция DI3., кто расшифровал эту надпись?
LordN
сообщение 4.5.2010, 7:59
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мне нужно поставить простой выключатель-клавишу по которой юзер
сможет включать и выключать установку не приближаясь к ПДУ установки.
в прицепе инструкция. Прикрепленный файл  Topvex_SR03_SR06_Operation_and_maintenance_2055743__RU__10_03_.pdf ( 624,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

на стр.11 есть такая фраза
Цитата
DI3: Таймер. Переход в Продленный/Принудительный режим при замыкании внешнего контакта по таймеру или нажатием кнопки. Только, когда агрегат находится в дежурном режиме (Off).
как её понять?

какие еще установки в пульте надо провести чтоб получилось, то что я хочу?

подскажите люди добрые, железо на объекте, у меня будет только один подход к нему и мало времени.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tory
сообщение 4.5.2010, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448



По возможности, конечно лучше читать инструкции на англ. языке (Systemair хоть и шведы, но мануалы на английском намного лучше, чем на русском).
Если верить инструкции на англ. языке,
Прикрепленный файл  Topvex_Instr.jpg ( 46,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

в которой написано следующее:
"Activating extended running can be done by pressing the OK button in sub menu Extended/forced running (user level) or by using an external Timer or a Push button. Set the minutes to 0 when using a Timer. "

Я так понимаю, что просто установив в меню "Extended/Forced running" время 0мин, и используя какой-нить внешний контактик, все должно работать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.5.2010, 12:51
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сенкс. найти англ.вариант я и не догадался..

кста, а где его взять?
с корневого systemair.com ничего найти не получается..
онлайн каталог ведет вникуда http://194.17.239.19/COM/index.aspx?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tory
сообщение 4.5.2010, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448



http://catalogue.systemair.com/COM/itemgroup/209.aspx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 4.5.2010, 23:38
Сообщение #5





Guest Forum






Английскую версию не скачал, но по логике вещей DI-3 - то что называется temporary occupancy override. Типа задан график работы с 7:00 до 19:00 после этого агрегат уходит в дежурный режим. Жмешь на кнопку и он переходит в рабочий на некое количество мин/час. Тобишь с установкой времени 0мин либо нихрена не произойдет, либо вместо кнопки нужен тумблер, либо оно и по импульсу сработает и будет держать рабочий режим софтом до следующего нажатия.

Сообщение отредактировал ibogush - 4.5.2010, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.5.2010, 4:28
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



благодарю, господа. теперь хоть какая-то ясность появилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных