> Как лучше подключить два котла один электрический другой на дровах, обвязка по воде
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.1.2019, 18:00
Сообщение #61





Guest Forum






Хотя слукавил весьма.
Балансировочный клапан в схеме есть
Таки схема теперь дорогая получается unsure.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.1.2019, 18:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  55___________.png ( 76,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.1.2019, 23:06
Сообщение #62





Guest Forum






Этот балансировочник, будь он неладен, все карты спутал. Всё хорошо конечно, но дорого теперь.
Надо думать.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.1.2019, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 28.1.2019, 23:42
Сообщение #63





Guest Forum






Нет. Балансировочник нужен. Придётся пойти на удорожание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных