Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема ГВС с теплообменником и насосами с частотным преобразованием, Энергоэффективная схема получения горячей воды
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Прикрепленный файл  ГВС_в_ИТП_частотное_регулирование.jpg ( 152,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256


Система ГВС с циркуляцией.
Схема использует частотные насосы для изменения расхода теплоносителя через теплообменники. Контроллер считывает температуру горячей воды и по ПИД закону изменяет напор на насосах. Например: уставка 60С, расхода горячей воды нет, насосы работают в пониженном режиме. Расход горячей воды, температура ГВС упала, контроллер увеличивает расход теплоносителя. Бак накопитель небольшой, служит для сглаживания колебаний температуры горячей воды.
Преимущества схемы:
1. Экономия электроэнергии при циркуляции теплоносителя.
2. Отсутствие больших объемов накопленной горячей воды.
3. Компактность.
4. Высокое быстродействие системы, высокая точность регулирования.
Недостатки:
1. Необходим мощный источник тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.5.2010, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Источник тепла имеет свои насосы которые будут проталкивать теплоноситель через Ваши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Сергей Долганов @ 6.5.2010, 11:26) *
Источник тепла имеет свои насосы которые будут проталкивать теплоноситель через Ваши.

Если подключать к гидрострелке, то напор маленький. Например в котедже, или здании со своей котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.5.2010, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Все равно есть постоянная циркуляция через первичный контур ГВС, что при отсутствии разбора приведет к значительному повышению температуры вторичного контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 6.5.2010, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Примерный срок окупаемости озвучте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Сергей Долганов @ 6.5.2010, 11:35) *
Все равно есть постоянная циркуляция через первичный контур ГВС, что при отсутствии разбора приведет к значительному повышению температуры вторичного контура.

При циркуляции горячей воды немало тепла снимается. Небольшая циркуляция нужна.
Спасибо за указание на проблему, несомненно эту циркуляцию нужно учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(D. Alexey @ 6.5.2010, 11:35) *
Примерный срок окупаемости озвучте?

Например циркуляционный насос мощностью 1 кВт.
За сутки 24кВт*ч.
Месяц 24*30 = 720 кВт*ч
Год 720*12 = 8640 кВт*ч
При отсутствии водоразбора насос будет работать на половине мощностью (зависит от разных факторов: теплоизоляция ГВС).
Если будет экономится 8640/2 =4320 кВт*ч * 2 рубля = 8640 рублей/год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 7.5.2010, 9:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(Ликреонский @ 6.5.2010, 13:47) *
При отсутствии водоразбора насос будет работать на половине мощностью (зависит от разных факторов: теплоизоляция ГВС).
Если будет экономится 8640/2 =4320 кВт*ч * 2 рубля = 8640 рублей/год.

rolleyes.gif Если ВЕСЬ ГОД не будет водоразбора и насос будет работать на половине мощности (хотя, тут надо еще, на номограмму насоса взглянуть) то, зачем насос нужен?
Как-то странно Вы считаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(CHANt @ 7.5.2010, 10:42) *
rolleyes.gif Если ВЕСЬ ГОД не будет водоразбора и насос будет работать на половине мощности (хотя, тут надо еще, на номограмму насоса взглянуть) то, зачем насос нужен?
Как-то странно Вы считаете...

Странность начинается в том, что считается не конкретный проект, а некоторая абстрактная экономия.
Слишком много переменных параметров, считать нужно к каждому конкретному проекту. Посчитал при экономии 50%, при циркуляции по идее менее 50% мощности должно быть.
Можно при проектировании закладывать насосы мощностью 100%+100% или 50%+50% от необходимой мощности и управлять по разному.
По этой схеме понятно, что насосы не гоняют воду в пустую, как при вариантах с насосами без изменения мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 7.5.2010, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Извините, но я совсем не понял, зачем вам частотные преобразователи, экономия электричества или регулирование температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2010, 11:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Михаил_PLC @ 7.5.2010, 11:37) *
Извините, но я совсем не понял

Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
biggrin.gif
Русские соединили теорию с практикой: ничего не работает и никто не знает почему! laugh.gif

По теме не реагирую.... смахивает на технический троллинг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 7.5.2010, 11:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Тоже пытаюсь понять- если ПЧ регулирует температуру ГВС, путем изменения напора в греющем контуре, при чем тут экономия ээ? И на тему "абстрактной экономии" - ее нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 12:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Преимущества схемы:
1. Экономия электроэнергии при циркуляции теплоносителя. ???
2. Отсутствие больших объемов накопленной горячей воды. Это как раз не всегда недостаток
3. Компактность. Без комметариев
4. Высокое быстродействие системы, высокая точность регулирования. Без конкретики - это чушь, и так ли оно нужно..
Недостатки:
1. Необходим мощный источник тепла. - Это вообще нужно в любом случае..

Вообще то надо начинать с гидравлической схемы. Я не особо крутой специалист в этой области, но нарисована она коряво.. Попробуйте выложите свою идею в разделе отопления - с грязью смешают..

А по поводу экономичности - для начала теплоизоляцию нужно хорошую сделать, а все контроллеры и частотники с ПИД-регуляторами, это все вторично..
Кто вам мешает добавить инвертор и на циркуляционный насос и завязать его скорость с величиной водоразбора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 12:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Михаил_PLC @ 7.5.2010, 12:37) *
Извините, но я совсем не понял, зачем вам частотные преобразователи, экономия электричества или регулирование температуры?

И то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 12:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 13:01) *
Я не особо крутой специалист в этой области

Зачем тогда слова говорить?
Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 13:01) *
А по поводу экономичности - для начала теплоизоляцию нужно хорошую сделать, а все контроллеры и частотники с ПИД-регуляторами, это все вторично..

Теплоизоляция само собой.
При мощных насосах циркуляции расходуется немало электроэнергии, регулируя мощность насоса можно сэкономить.
Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 13:01) *
Кто вам мешает добавить инвертор и на циркуляционный насос и завязать его скорость с величиной водоразбора..

Завязать трудновато будет, без ПИД не обойтись при таком регулировании.
При связи с водоразбором не будет линейного графика зависимоти мощности насоса циркуляции от количества водоразбора.

Цитата(CHANt @ 7.5.2010, 12:48) *
Тоже пытаюсь понять- если ПЧ регулирует температуру ГВС, путем изменения напора в греющем контуре, при чем тут экономия ээ? И на тему "абстрактной экономии" - ее нет!

Какой энергией питаются у вас циркуляционные насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 14:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Зачем тогда слова говорить?


Потому что представляю в отличии от вас предмет обсуждения..
И вообще, не многовато ли апломба в заголовке? Еще патент возьмите (если дадут) cool.gif
Схем ГВС придумано множество, и вы ничего нового не предложили А упираться в ПИД и частоники как панацею - глупо. Можно конечно поставить на паровоз контроллер с ПИД, СКАДА, и прочими наворотамии (кстати не такая уж чушь - многие впаривают красивые игрушки бестолковым манагерам, особенно из нефтянки) - только результатом будет "освоение бюджета" и не более того..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 16:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 15:15) *
Потому что представляю в отличии от вас предмет обсуждения..

Смело, но беспочвенно.
Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 15:15) *
Схем ГВС придумано множество, и вы ничего нового не предложили А упираться в ПИД и частоники как панацею - глупо. Можно конечно поставить на паровоз контроллер с ПИД, СКАДА, и прочими наворотамии (кстати не такая уж чушь - многие впаривают красивые игрушки бестолковым манагерам, особенно из нефтянки) - только результатом будет "освоение бюджета" и не более того..

ПИД позволяет реализовать нелинейные функции регулирования.
SCADA позволяет точнее настроить системы автоматики, потому что инженеры тогда понимают что происходит в системе. Очень удобно собирать информацию и анализировать ее в наглядном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 18:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Есть инженеры которые понимают и без СКАДОв, а есть другие - этим бесполезно что то разъяснять..
А по поводу ПИД - в основном используют ПИ регуляторы, как менее требовательные к настройке и обеспечивающие вполне приемлемые характеристики..
А вот в вашей схеме, теплогенератор это что?
Если автономная котельная, то многие котлы не любят (даже не допускают) работу в режиме переменного расхода..
Так что ставьте вместо насосов 3-ходовой клапан, и к нему и ПИД и СПИД совместно со СКАДОЙ и удаленной диспечерризацией..- результат будет не хуже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 19:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 19:36) *
Есть инженеры которые понимают и без СКАДОв, а есть другие - этим бесполезно что то разъяснять..

Видимо просто осваивать новые технологии лень.
Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 19:36) *
А по поводу ПИД - в основном используют ПИ регуляторы, как менее требовательные к настройке и обеспечивающие вполне приемлемые характеристики..

Я тоже так думал пока не попробовал. ПИД намного точнее помогает регулировать.
Пример использования в конце статьи есть графики, которы наглядно отображают работу системы.

Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 19:36) *
А вот в вашей схеме, теплогенератор это что?
Если автономная котельная, то многие котлы не любят (даже не допускают) работу в режиме переменного расхода..
Так что ставьте вместо насосов 3-ходовой клапан, и к нему и ПИД и СПИД совместно со СКАДОЙ и удаленной диспечерризацией..- результат будет не хуже..

Котлы своим насосом питаются и изменение напора в теплообменнике при учтенной гидравлике (гидрострелка) не повлияет на расход теплоносителя через котлы.
При использовании 3-х ходового клапана, насосы работают на байпас в постоянном режиме, даже если нет водоразбора, а можно снизить электропотребление. Сервоприводов быстрее 15сек не видел, а на ГВС нужно максимальное быстродействие.
Есть мысль, что насосами быстрее можно можно добиваться изменения мощности нагрева. Предполагаю что за 5 секунд можно изменить от 0% до 100% мощности.
Есть ли у кого информация о скорости изменения напора при частотном регулировании?

Сообщение отредактировал Ликреонский - 7.5.2010, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 8:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



Два года эксплуатриую такую же систему, отлично получается при котле 500 кВт на теплообменик 200 кВт получил качественную горячею воду и экономию примерно 30 % газа, только у меня насос циркуляции ГВС стоит на таймере 30 минут работает, 15 стоит получил экспериментальным путем по жалобе населения, чего ее циркулировать когда они ее и так берут, а ночью она стоит, пускать приходиться за три часа видимо насос плохо протягивает. Вовремя реализации лопнули два сгона, считаю не правильно стояли, система стала дышать хорошо. Сейчас все впорядке, внедренно на производстве с отстановкой цГВС, на жилом доме остановить не удалось там завязаны полотенцесушители. А экономия получилась на уменьшении потерь на транспортировке тепла, уменьшении работы котла - котел стал больше работать в режиме нижней теплотворонй способности, а уменьшение в потребности площадей, на крышной котельной для меня это было супер актуально с высокой требовательностью граждан.

Сообщение отредактировал tegam99 - 4.6.2010, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 8:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



Два года эксплуатриую такую же систему, отлично получается при котле 500 кВт на теплообменик 200 кВт получил качественную горячею воду и экономию примерно 30 % газа, только у меня насос циркуляции ГВС стоит на таймере 30 минут работает, 15 стоит получил экспериментальным путем по жалобе населения, чего ее циркулировать когда они ее и так берут, а ночью она стоит, пускать приходиться за три часа видимо насос плохо протягивает. Вовремя реализации лопнули два сгона, считаю не правильно стояли, система стала дышать хорошо. Сейчас все впорядке, внедренно на производстве с отстановкой цГВС, на жилом доме остановить не удалось там завязаны полотенцесушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 8:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



Два года эксплуатриую такую же систему, отлично получается при котле 500 кВт на теплообменик 200 кВт получил качественную горячею воду и экономию примерно 30 % газа, только у меня насос циркуляции ГВС стоит на таймере 30 минут работает, 15 стоит получил экспериментальным путем по жалобе населения, чего ее циркулировать когда они ее и так берут, а ночью она стоит, пускать приходиться за три часа видимо насос плохо протягивает. Вовремя реализации лопнули два сгона, считаю не правильно стояли, система стала дышать хорошо. Сейчас все впорядке, внедренно на производстве с отстановкой цГВС, на жилом доме остановить не удалось там завязаны полотенцесушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.6.2010, 9:04
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



По схеме: если это сети, то скорее всего "посадите" соседей, поэтому никто и не согласовывает. Если котел замкнутый на теплообменник или гидравлическую стрелку, то необходим частотник, т.к. падение в контуре мизерное (на практике будет менее 3 м), а регулирующего клапана нет, как класса. Даже при 0,5 Гиговом котле проблемы с выбором насоса по рабочей точке.
По кап.затратам ни о какой экономии на фоне клапан/ПИД даже близко не стояло. Лет за 50 окупите, а дальше экономию
посчитаете, если исчо всё это не сгинет в огне революции.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 4.6.2010, 10:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 4.6.2010, 10:04) *
По схеме: если это сети, то скорее всего "посадите" соседей, поэтому никто и не согласовывает.

Чем их посадить можно?
Цитата(Usach @ 4.6.2010, 10:04) *
Если котел замкнутый на теплообменник или гидравлическую стрелку, то необходим частотник, т.к. падение в контуре мизерное (на практике будет менее 3 м), а регулирующего клапана нет, как класса.

Где частотник необходим?
Цитата(Usach @ 4.6.2010, 10:04) *
По кап.затратам ни о какой экономии на фоне клапан/ПИД даже близко не стояло. Лет за 50 окупите, а дальше экономию
посчитаете, если исчо всё это не сгинет в огне революции.....

Подробнее имеете ввиду, что считать кап затратами?
Клапан - частотник имеют небольшую разницу в цене, ПИД нужен и в том и другом случае.

При схеме с частотником есть другие проблемы относительно качественного регулирования, прекращение турбулентности и снижение теплообмена на малых оборотах циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.6.2010, 11:14
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 4.6.2010, 14:41) *
Чем их посадить можно?

Где частотник необходим?

Подробнее имеете ввиду, что считать кап затратами?
Клапан - частотник имеют небольшую разницу в цене, ПИД нужен и в том и другом случае.

При схеме с частотником есть другие проблемы относительно качественного регулирования, прекращение турбулентности и снижение теплообмена на малых оборотах циркуляции.

1. Так насосом же.
2. Для обеспечения "ненормальной" рабочей точки насоса, потому, что циркуляционных насосов на рабочую точку (7-9)м3ч/(2-3)м.в.ст. не бывает. (по-большому счету. Без экзотики)
3. По Вашему стоимость клапан+привод Ду 20 = стоимость ПЧ на 1-1,5 КВт???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.6.2010, 11:50
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 12:34) *
Два года эксплуатриую такую же систему, отлично получается при котле 500 кВт на теплообменик 200 кВт получил качественную горячею воду и экономию примерно 30 % газа, только у меня насос циркуляции ГВС стоит на таймере 30 минут работает, 15 стоит получил экспериментальным путем по жалобе населения, чего ее циркулировать когда они ее и так берут, а ночью она стоит, пускать приходиться за три часа видимо насос плохо протягивает. Вовремя реализации лопнули два сгона, считаю не правильно стояли, система стала дышать хорошо. Сейчас все впорядке, внедренно на производстве с отстановкой цГВС, на жилом доме остановить не удалось там завязаны полотенцесушители.


Очень интересно!
А марку насоса, установленного на котловом контуре (ну, этого, с частотником) можно?
Да! И марку бы частотника...... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 12:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



если вопрос ко мне котел 500 кВт, насос на ГВС UPS 40-120, частотник Altivar 11 (220В, потомучто стоит даром)+2ТРМ, всего 11200, а привод+трехходовой+регулятор=те же деньги, а горячая вода не поверю что без проскоков будет идти.(ну теплообменик чкть дороже выбран потому что на 50-70с греющей стороны)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 4.6.2010, 12:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



а если перепад дает теплопункт, то насос для производства гВС можно поставить в байпас теплообменика, та же песня и соседи с других теплопунктов только рады будут, сам не пробовал , но к теме малой производительности насоса-простой ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.6.2010, 12:20
Сообщение #29


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 12:34) *
Два года эксплуатриую такую же систему.......


Да Вы, батенька, хитрец!! wink.gif
Так у Вас частотник на циркуляции ГВС, а не на греющем контуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 4.6.2010, 14:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 4.6.2010, 12:14) *
3. По Вашему стоимость клапан+привод Ду 20 = стоимость ПЧ на 1-1,5 КВт???

Сравнимо ПЧ подешевле даже стоит. Только 20 маловато. Если 20 то ПЧ нужно сравнивать до 500 Вт.
Эксплуатирую систему где циркуляция в греющем контуре без частотного регулирования. Работает хорошо пример использования.

Сообщение отредактировал Ликреонский - 4.6.2010, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных