Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 8х5 л/с для общественного здания высотой > 50 м ?, 8х5 л/с для общественного здания высотой > 50 м ?
GFA
сообщение 7.5.2010, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44110



Уважаемые коллеги ! Поделитесь опытом! helpsmilie.gif

Имеется гостинично-офисное здание высотой 63 м ("свечка" в 16 этажей) и строительным объёмом 61000 м3.
Следуя СНиП 2.04.01-85* п. 6.2. "Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая" необходимо принимать расход воды на пожаротушение - 8х5 л/с.

Прав ли я приняв такой расход? Или можно сославшись на п. 6.6.*
"Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории."

каким-то образом его уменьшить ?
Сталкивался вообще кто-нибудь с расходом 8х5 л/с ?
Как на это посмотрит водоканал ? Не заставит ли делать резервуары?
Или как нормативно можно его уменьшить?
Поделитесь опытом ! spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.5.2010, 23:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Такие случаи вовсе не редкость.Если при этом соблюдается требование п.6.8 СНиП 2.04.01-85, переписанное в СП 10.13130.2009 в п.4.1.8, то расход может составить 8*6,3 л,с ( чтобы получить длину струи 16м). При этом согласно п.5 СП5 131302009 в здании нужно делать спринклерование. Так что суммарный расход может составить 60,4 л/с.
Вы не указали в каком городе находится здание, но "Мосводоканал" такой расход как правило подтверждает.
Существует вариант устройства баков(резервуаров) с подпиткой (сп5, П.5.9.13).
Известны единичные случаи,когда разработчик СТУ брал на себя уменьшение нормативного расхода для ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных