Добрый день, на днях ко мне привели некоего монтажника, выполняющего кап.ремонт стстемы отопления жилого дома. И вот пала же ему в голову блажь выполнить магистрали по чердаку и подвалу из армированного полипропилена, при том диаметры он взял вообще не шутейные - 90мм на 4-х подъездный 5-и этажный дом! И не уговорил я его отказаться от этой затеи ввиду не самых подходящих характеристик этого материала - стоит упорно на своем и единственно что хочет знать, так это какое тепловое удлинение ему предстоит компенсировать? Параметры теплоносителя предполагают срезать до 90/70, давление пока не известно, длина участка 65 м. Задание он толком дать не может, проект его не интересует, а желает только знать сколько ему покупать компенсаторов по типу "гармошки" с удлиннением на 50мм. Все фибры моей души стремятся его отправить в лес (уж больно он дикий какой-то), но вопрос показался мне не изученным - а как считается компенсация подобного рода труб? У стальных тр. предельное напряжение которое не следует превышать 800кг/см2 , а для ПП сколько? И вообще может есть что-то типа программки для расчета компенсации? Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
thinky
сообщение 11.5.2010, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



Техническое руководство по ПП PilsaTherm. там есть формулы и таблицы расчета теплового расширения и его компенсации. только качество иллюстраций ниже плинтуса.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PilsaTherm._Техническое_руководство.pdf ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 19:59
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ставить на полипропилен сильфонные компенсаторы - неразумно. Во всех смыслах лучше сварить П-образные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 11.5.2010, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



посмотрите еще документацию на ПП TEBO Technics
http://www.tebo.ru/support/docs.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 12.5.2010, 8:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



у каждого производителя есть данные по трубам и их расширению, оттуда и брать. Армирование бывает разным. Насколько помню если стекловолокном или типа того(ткань какая то) то расширение очень мало. если алюминеем то на 10 м около 3-5 см, у меня на каждые 6 м был П образник и то виднокак она движется. компенсатор делать из отводов, они дешевые. а сильфон ставить это переход на металл и тд. дорого.

и еще важный фактор, что говорят при высоких температурах срок службы полипропилена маловат, производитель тоже дает графики. при 90 будет около 10 лет.
и полипропилен 90 мм. имеет дырку около 65 мм. а то и меньше. толщина стенки большая.

Сообщение отредактировал Роман5000 - 12.5.2010, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 12.5.2010, 20:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



при T 90 градусов может и 10 лет не простоять. тем более если пилса (укажите производителя). уже есть несколько случаев, когда она надувается пузырем.
а если не секрет на кой такой монтажник, который всеми чертежами пренебрегает чертежами. Вот и заплати ему за работы согласно выполненному проекту. ведь если система не будет работать где будет этот монтажник????? а с сильфонами иногда и вот такие случаи бывают(((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC02378.JPG ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 13.5.2010, 8:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



пузырем то врятли. там алюминий не даст. вообще мне самому очень интересно, что произойдет с армированным если большую температуру дать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.5.2010, 20:45
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Пузырями вздуваются любые пластиковые трубы, армированные алюминием снаружи и имеющие над алюминием только тонкий декоративный слой. Я видел эти пузыри на десятке разных марок, как PPRC так и PEX труб. Часть этих марок позиционируются как качественные/дорогие. Производители в один голос твердят, что это издержки технологии склейки и на прочность несущего слоя трубы они не влияют. В-принципе, я склонен этому верить. А труба отопления при максимальной расчетной температуре работает от силы две недели в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 14.5.2010, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



у меня там стоит труба фд- премиум. там алюминька стоит посередине пластика, а не скраю и отопление запитано с магистрали которая идет на вентиляху. то есть у них или вент установка хуже работает или трасса на батареи страдает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных