> ввод водопровода и выпуск канализации
dobryu
сообщение 10.5.2010, 19:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2009
Пользователь №: 33071



Здравствуйте помогите с таким вопросом, заказали спроектировать санузел в доме разбитом на коммунальные квартиры, и столкнулся с проблемой из-за стесненого пространства в подвале, что как написано в снип расстояние по горизонтали в сету между вводами и выпусками должно быть не менее 1,5 м - не получается, могу ли я разместить их друг над другом по вертикали и нормируется ли как нибудь расстояние между ними в таком случае ?? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.5.2010, 19:34
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



поиском не пробовали воспользоваться? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobryu
сообщение 10.5.2010, 19:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2009
Пользователь №: 33071



еще раз поискал, но так и не нашел, не могли бы вы дать ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.5.2010, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



dobryu, нормитуется: нормируемые 1,5 м вы преващаете в 0 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яна Крист
сообщение 11.5.2010, 6:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55392



Не в коем случае нельзя располагать ввод и выпуск друг над другом. Из-за стесненных условиях вам могут согласовать расположение между труб менее 1,5 м.

Сообщение отредактировал Яна Крист - 11.5.2010, 6:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobryu
сообщение 11.5.2010, 18:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2009
Пользователь №: 33071



Цитата(aleksey_v @ 10.5.2010, 22:58) *
dobryu, нормитуется: нормируемые 1,5 м вы преващаете в 0 м.


Вот, это мне и интересно, есть старый проект наружных сетей, с вводом в дом на уровне 2-го этажа, при этом трубы идут в утеплителе вместе по наружной стене до уровня пола 2-го этажа и потом входят в дом, можно ли ввести их также совместно , только в подвал или с этим могут возникнуть проблемы??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.5.2010, 20:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Вот, это мне и интересно, есть старый проект наружных сетей, с вводом в дом на уровне 2-го этажа, при этом трубы идут в утеплителе вместе по наружной стене до уровня пола 2-го этажа и потом входят в дом,


Выпуск канализации на уровне 2 этажа? Интересно... Может выложите листик с таким чудом, мне бы хоть одним глазком посмотреть...
А на ваш вопрос вам уже ответили и старый проект ответы эти не изменит.

Цитата
нормируется: ... 1,5 м


Цитата
Из-за стесненных условиях вам могут согласовать расположение между труб менее 1,5 м.
Конкретику узнаете в водоканале.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.5.2010, 21:25
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



бацайте в футляре, и 0,4 метра между труб.... фиг кто из экспертизы шо скажет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.5.2010, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 11.5.2010, 22:25) *
бацайте в футляре, и 0,4 метра между труб.... фиг кто из экспертизы шо скажет smile.gif

зачем плохому учите, Викт? smile.gif
И почему экспертиза промолчит? У экспертизы СНиП пока есть вообще-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.5.2010, 8:22
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ну таки сразу плохому smile.gif
у чела стесненные условия в подвале ... а 1,5 метра требуется для работы эскаватора(кажется именно из-за этого), т.е. снаружи, ну вот пусть и разносит их, трубы, после стены. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных