|
  |
Интерпретация п.10.5 СНиПа 41.01.2003 |
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 10:08
|
Guest Forum

|
Здравствуйте Уважаемые! Боюсь повториться но все-таки рискну! Столкнулся с такой проблемой: Имеется избушка на курьих ножках (Здание ОПУ, пом. АКБ, кат. Д) выброс воздуха осушествляется через кровлю здания, причем высота свечки от уровня кровли кровли более 7,5 метров и выходит за канек на 1,5 метра. Воздуховод диаметром 450 мм и венчает его дефлектор, крепится все это безобразие на растяжках - это согласно проекта. Довольно тяжелая получается конструкция, воздуховод не является самонесущей конструкцией и при таком варианте установки просто рухнет при хорошем ветре или надломится где-нибудь в центре, лишний раз дырявить кровлю и предусматривать металлоконструкции для крепления воздуховода на расстоянии не менее 3 метров нет никакого желания.
Поэтому руководствуясь пунктом 10.5 СНиПа "Выбросы в атмосферу из систем вен¬ тиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от при¬ емных устройств для наружного воздуха не ме¬ нее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертика¬ ли при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсо¬ сов вредных веществ следует размещать на вы¬ соте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м[/b]".
Поднимаю воздуховод на высоту 2,5 метра от кровли на растяжках и на этом успокаиваюсь. Но! ГИП требует выполнения проекта в том виде какой он есть и руководствуется тем же пунктом СНиПа считая более высокой частью здания это выступающий конек кровли! Для меня же более высокая выступающая часть здания это к примеру разноуровневое здание с разным количеством этажей. Так же он руководствуется пунктами снипа по печному отоплению (правда я не совсем поням при чем сдесь они, но возможно поможет в расуждениях). Вот и рассудите нас кто прав, а кто нет?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Неплохо бы схему, но если у вас воздуховод расположен на скатной крыше и ниже конька, то при ветре со стороны конька вы получите опрокидывающее влияние ветра. В случае дымохода (этим руководствуется ГИП) его попросту запрёт и опрокинет тягу. В вашем случае создаст дополнительное сопротивление.
И небольшое замечание, попробуйте, пожалуйста, пользоваться текстовым редактором. "ИнтерпрЕтация" и "кОнёк" просто режут глаз.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.5.2010, 10:39
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 10:46
|
Guest Forum

|
Опрокинуть тягу может и по другой причине, или попросту можем наблюдать её отсутствие в теплый период года (вентиляция естественная) и всё таки в отличии от дымохода у нас установлен дефлектор, хоть и с опракидывающим влиянием вы абсолютно правы. Но видимо при проектировании вентиляции это не ставили во главу проблемы, иначе бы предусмотрели механическую вентиляцию.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кхм, так у вас выброс от местного отсоса или система естественной вентиляции? Вы уж простите, но пока "интертрепацией" запахло.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 18.12.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 42785

|
Может это поможет: Есть в третьем издании Щекина в пункте "Конструктивные указания по устройству систем вентиляции": "Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта располдожена около конька, ее устье должновозвышаться над коньком не менее чем на 0,5м; если шахта расположена от конька на растоянии 1,5-3м, ее устье устанавливают на уровне конька; если шахта расположенаот конька на расстоянии более 3 м, ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом в 10 градусов к горизонту. Во всех случаях расстояное от кровли до низа выходного отверстия канала или патрубка дефлектора должно быть не менее 0,5м и не более 1,5м."
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 12:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 12.5.2010, 12:16)  Кхм, так у вас выброс от местного отсоса или система естественной вентиляции? Вы уж простите, но пока "интертрепацией" запахло. Система естественной вентиляции от пом. с АКБ, если рассуждать как вы то интерпретацией действительно пахнет, тогда возникнет вопрос на что тогда ссылаться при выборе ограничения минимальной высоты шахты вентиляции от кровли здания?
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 12:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 12.5.2010, 12:16)  Кхм, так у вас выброс от местного отсоса или система естественной вентиляции? Вы уж простите, но пока "интертрепацией" запахло. Система естественной вентиляции от пом. с АКБ, если рассуждать как вы то интерпретацией действительно пахнет, тогда возникнет вопрос на что тогда ссылаться при выборе ограничения минимальной высоты шахты вентиляции от кровли здания?
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 12:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 12.5.2010, 12:16)  Кхм, так у вас выброс от местного отсоса или система естественной вентиляции? Вы уж простите, но пока "интертрепацией" запахло. Система естественной вентиляции от пом. с АКБ, если рассуждать как вы то интерпретацией действительно пахнет, тогда возникнет вопрос на что тогда ссылаться при выборе ограничения минимальной высоты шахты вентиляции от кровли здания?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 12:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы САМИ привели пункт СНиП. Вот только выделили не ту часть, выделять следовало "по расчёту". И тут сработала бы рекомендация, приведенная вам али83. Естественная вентиляция быть МО не может ни при каких условиях, если вы не знали.
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 12:33
|
Guest Forum

|
Цитата(али83 @ 12.5.2010, 12:37)  Может это поможет: Есть в третьем издании Щекина в пункте "Конструктивные указания по устройству систем вентиляции": "Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта располдожена около конька, ее устье должновозвышаться над коньком не менее чем на 0,5м; если шахта расположена от конька на растоянии 1,5-3м, ее устье устанавливают на уровне конька; если шахта расположенаот конька на расстоянии более 3 м, ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом в 10 градусов к горизонту. Во всех случаях расстояное от кровли до низа выходного отверстия канала или патрубка дефлектора должно быть не менее 0,5м и не более 1,5м." Спасибо Али! У меня как раз 3 вариант, надеюсь такая доказательная база мне поможет. Цитата(Skaramush @ 12.5.2010, 13:25)  Вы САМИ привели пункт СНиП. Вот только выделили не ту часть, выделять следовало "по расчёту". И тут сработала бы рекомендация, приведенная вам али83. Естественная вентиляция быть МО не может ни при каких условиях, если вы не знали. Это я понимаю, что не может, я пункт снипа рассматривал применительно к высоте вент шахты, потому что других ограничений не нашел
|
|
|
|
|
12.5.2010, 12:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я Вам и отметил - "по расчёту". И это надо будет обосновать. А в случае с ЕВ, Ваш ГИП применил вполне здравый подход.
|
|
|
|
Гость_Vdv_*
|
12.5.2010, 13:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 12.5.2010, 13:52)  Я Вам и отметил - "по расчёту". И это надо будет обосновать. А в случае с ЕВ, Ваш ГИП применил вполне здравый подход. Спасибо теперь все понятно!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|