Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Примеры программирования CoDeSys
Гость_ILF_*
сообщение 12.5.2010, 12:14
Сообщение #1





Guest Forum






Начал программирование Бекхофф, нужны примеры программ с применением аналоговых входов / выходов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 12.5.2010, 12:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Тоже интересно. Сижу вот решаю стандартную форму преобразования входа в CoDeSys (так, для себя) -
Код
OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM

где,
IN – входная целочисленная величина;
К1 и К2 – коэффициенты определяющие в каком диапазоне будет лежать результат. При диапазоне от -27648 и +27648 (шкала с отрицательными значениями, например температура от -50 до +150 °С), К1=-27648 и К2=27648. При диапазоне от 0 до 27648 (шкала с положительными значениями), К1=0 и К2=27648.
LO_LIM - нижний предел шкалы;
HI_LIM - верхний предел шкалы;
А как Вы собрались решать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных