На проект реконструкции КНС от пожарников получены ТУ, о необходимости наружного пожаротушения с расходом 10л/с. Теперь читаем ниже 3 пункта: 1) п.8.5 к СНиП 2.04.03-85, первое предложение: «По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д»; 2) п.14.9 СНиП 2.04.02-84, второе предложение: «По степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения надлежит относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В» 3) Прим.2 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84, четвертый абзац Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение: производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д. Если с огнестойкостью, объемом и категорией все понятно, то остается вопрос, относятся ли канализационные (да и заодно водопроводные) насосные станции к производственным зданиям. Уж очень не хочется проектировать пожрезервуары, так как в населенном пункте система водоснабжения не отвечает пожарным требованиям.