> Пожаротушение насосных станций, Необходимость
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 14:01
Сообщение #1


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



На проект реконструкции КНС от пожарников получены ТУ, о необходимости наружного пожаротушения с расходом 10л/с. Теперь читаем ниже 3 пункта:
1) п.8.5 к СНиП 2.04.03-85, первое предложение:
«По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д»;
2) п.14.9 СНиП 2.04.02-84, второе предложение:
«По степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения надлежит относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В»
3) Прим.2 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84, четвертый абзац
Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3
(за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д.
Если с огнестойкостью, объемом и категорией все понятно, то остается вопрос, относятся ли канализационные (да и заодно водопроводные) насосные станции к производственным зданиям. Уж очень не хочется проектировать пожрезервуары, так как в населенном пункте система водоснабжения не отвечает пожарным требованиям.

Сообщение отредактировал Spok_only - 12.5.2010, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.5.2010, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 12.5.2010, 15:01) *
... то остается вопрос, относятся ли канализационные (да и заодно водопроводные) насосные станции к производственным зданиям.

Категория назначается только для производственных и складских зданий и помещений. Это сказано в НПБ 105-03 и в тех. регламенте по пожарной безопасности.
Насосная точно не склад. Есть категория - значит это производственное здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 16:08
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Спасибо за разъяснение!
А моя логика что то захромала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных