Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Минимальная скорость движения воды в калорифере приточки, Где взять значение???
stude_nt
сообщение 13.5.2010, 11:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



Защита от замерзания калорифера предусматривает обеспечение скорости движения воды в трубках калирифера не ниже минимально допустимой. А где собственно берется это занчение или каким образорм расчитывается???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 11:45
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(stude_nt @ 13.5.2010, 8:31) *
Защита от замерзания калорифера предусматривает обеспечение скорости движения воды в трубках калирифера не ниже минимально допустимой. А где собственно берется это занчение или каким образорм расчитывается???

Защита от замерзания прежде всего предусматривает обеспечение температур теплоносителей не ниже допустимых, а какая при этом получится скорость уже не важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 13.5.2010, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



За это отвечает насос смесительного узла, он же обеспечивает расход теплоносителя в объемах предписанных производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.5.2010, 11:52
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



выдается производителем железа, как правило.
или можете считать что если скорость 0,7м/с и выше, то все ok.

Цитата
какая при этом получится скорость уже не важно.
очень важно, во избежание неравномерного распределения потока по контурам т/о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 12:57
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(LordN @ 13.5.2010, 8:52) *
выдается производителем железа, как правило.
или можете считать что если скорость 0,7м/с и выше, то все ok.

очень важно, во избежание неравномерного распределения потока по контурам т/о.

Согласен, но и это , до известного предела(застой), можно решить с помощью равномерно, по всей поверхности распределенного капиляра. Чаще это явление характерно для остановленного к-ра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.5.2010, 15:56
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
можно решить с помощью равномерно, по всей поверхности распределенного капиляра
это вы про защитный капилярный термостат?
если да, то я в шоке.
зачем пришивать ногу тому, кому её только что и оторвали? smile.gif
не проще ли оставить ногу на месте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 16:24
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(LordN @ 13.5.2010, 12:56) *
это вы про защитный капилярный термостат?
если да, то я в шоке.
зачем пришивать ногу тому, кому её только что и оторвали? smile.gif
не проще ли оставить ногу на месте..

Про "оторванные ноги" не понял. Может я что попутал?
Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью. Так нет этой минимальной скорости и контроль осуществляется датчиками температуры теплоносителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 17:33
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(JJJJ @ 13.5.2010, 13:24) *
Про "оторванные ноги" не понял. Может я что попутал?
Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью. Так нет этой минимальной скорости и контроль осуществляется датчиками температуры теплоносителей.
PS Кроме того не факт что система с рец. насосом. Скорее всего без и потому то и задан вопрос.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.5.2010, 17:35
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью
нет. активная защита от замерзания предполагает, что требования по минимально допустимой скорости в трубках теплообменника выполнены на этапе проектирования. smile.gif
т.е. если изначально заложить т/о в котором скорость в трубках будет мала для равномерного распределения по контурам, то расчитывать на защиту уже не приходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 17:56
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(LordN @ 13.5.2010, 14:35) *
нет. активная защита от замерзания предполагает, что требования по минимально допустимой скорости в трубках теплообменника выполнены на этапе проектирования. smile.gif
т.е. если изначально заложить т/о в котором скорость в трубках будет мала для равномерного распределения по контурам, то расчитывать на защиту уже не приходится.

Лев, ну ты же сам знаешь что рассчитываем мы ТО не на минимальные а на максимальные скорости при расчетных параметрах нар. в-ха. По незнанию можно конечно переразмерить ТО по поверхности и получить при этом низкие скорости, но это же "криминал". Для схем с циркуляционными насосами этого вопроса вообще не существует. Он актуален для сх. с количественным регулированием, но тогда ТО надо пересчитать на переходный период года и забыть проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.5.2010, 18:02
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
это же "криминал".
о том и речь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 9:54
Сообщение #12


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Может я что и не понял, но: необходимое кол-во тепла для спасения приточной системы инженер, проводящий наладку должен себе представлять. Хотя бы примерно. В крайнем случае можно взять максимальное тепло. Поделить на минимальную дельту и полученные кубы умножить, ну, скажем на 0,5. Вот он и порядок расхода. А потом уже и техника - капилляры, насосы и пр. "аппаратура". А потом и кривые руки монтажников и "умные головы" снабженцев.
Короче - лошадь, а потом телега! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 10:01
Сообщение #13





Guest Forum






Сначало железо должно быть правильно посчитано, со всеми скоростями и кубами воды.
Автоматчику по хорошему до этого дела нет.
По моему скорости воды в трубках связаны, чтобы обеспечивался турбулентный режим.для КСК что то вроде 1 м/c
Кажется вопрос в не в той теме задан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 10:09
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Usach @ 14.5.2010, 12:54) *
Может я что и не понял, но: необходимое кол-во тепла для спасения приточной системы инженер, проводящий наладку должен себе представлять. Хотя бы примерно. В крайнем случае можно взять максимальное тепло. Поделить на минимальную дельту и полученные кубы умножить, ну, скажем на 0,5. Вот он и порядок расхода. А потом уже и техника - капилляры, насосы и пр. "аппаратура". А потом и кривые руки монтажников и "умные головы" снабженцев.
Короче - лошадь, а потом телега! rolleyes.gif


Наладчик не представлять должен , а взять из документации и установить проектное значение. Было бы чем мерять и чем регулировать.
И почему инженер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 10:14
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:01) *
Сначало железо должно быть правильно посчитано, со всеми скоростями и кубами воды.
Автоматчику по хорошему до этого дела нет.
По моему скорости воды в трубках связаны, чтобы обеспечивался турбулентный режим.для КСК что то вроде 1 м/c
Кажется вопрос в не в той теме задан.


Ага, типа, я в ваши провода не лезу-и вы в мои трубы не суйтесь!! laugh.gif
А кстати, а "правильно посчитано" это когда на забо...ээ....в СНиПе написано, или когда запускаем, запускаем,а она запустить не можем? rolleyes.gif

Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:09) *
Наладчик не представлять должен , а взять из документации и установить проектное значение. Было бы чем мерять и чем регулировать.
И почему инженер?



Ага! И всю зиму прождать, когда же -39 будет. А то ведь как "установить проектное значение"? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 10:16
Сообщение #16





Guest Forum






А как вы суваться будете, если железо одна организация делает, а автоматику другая. Или вообще проект, утвержденный и согласованный. А проблема как правильно считать вопрос другой, никакого отношения к автоматике не имеющий. А если запустится не может измерьте расход воды, если есть чем. А причем сдесь запуститься и скорость в трубках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 10:32
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Usach @ 14.5.2010, 13:14) *
Ага! И всю зиму прождать, когда же -39 будет. А то ведь как "установить проектное значение"? laugh.gif


Для того, чтобы не ждать, для того и устанавливают проектное/расчетное значение расхода воды и воздуха.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 10:33
Сообщение #18


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:16) *
А как вы суваться будете, если железо одна организация делает, а автоматику другая. Или вообще проект, утвержденный и согласованный. А проблема как правильно считать вопрос другой, никакого отношения к автоматике не имеющий. А если запустится не может измерьте расход воды, если есть чем. А причем сдесь запуститься и скорость в трубках?


Да потому, что по воздушнику срабатывает, если скорость низкая. А вот почему низкая - в жизни до фига причин бывает почему. А прежде чем к слону подходить, понимать надо (хотя бы в порядке цифир!) где хвост, а где хобот!!
А то смонтируют как всегда по проекту, а потом удивляются, почему получилось как всегда!
Да и вообще - техника она как женщина - любит внимание и понимание. Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 10:38
Сообщение #19





Guest Forum






Согласен с тем , что наладчику полезно знать зависимости. Тут скорее вопрос, кто должен выставлять эти значения, если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух. Кто деньги получал , тот пускай и крутит. Есть наладка железа, есть наладка остального, в следующий раз дизель крутить что ли или ядерный реактор.

Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно?
С ним одним и хожу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 10:57
Сообщение #20


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:38) *
Согласен с тем , что наладчику полезно знать зависимости. Тут скорее вопрос, кто должен выставлять эти значения, если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух. Кто деньги получал , тот пускай и крутит. Есть наладка железа, есть наладка остального, в следующий раз дизель крутить что ли или ядерный реактор.

Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно?
С ним одним и хожу. smile.gif



"если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух..."
Да потому, что я автоматику делаю не так, как те, кто делает воду и воздух. По другой системе.
Они же сделали - и забыли. А мне и запускать....и эксплуатировать..... dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 11:02
Сообщение #21





Guest Forum






Если вы всю наладку делаете, тогда вам должны предъявить результаты работы в виде кубов реальных. В противном случае, все очень легко можно свалить на них. Если говорят , что все ништяк, ответ простой - покажите. Скакой пьяной радости автоматчик должен отвечать за чужую работу или проектирование?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 11:18
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Ладно - давайте по существу. Вопрос был - как определить минимальный расход на колорифере. Я методику изложил. Вы предлагаете открыть проект и посмотреть?
Бесполезно - Минимального расхода там не указано. Перед Вами РЕАЛЬНАЯ приточка. Есть подозрение, что её перехватит, потому, есть подозрение, что расход маловат, что скорее всего фильтр таки забит шлаком, т.к. монтировали в пятницу вечером да и вообще с ней один гемморой....Короче - Ваши действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 11:35
Сообщение #23





Guest Forum






Делал бы так:
1. Проверить соответствие монтажа чертежу
2. выяснить расход воды
3. выяснить че там с воздухом творится
4. если все соответствует , а не фига не греет, озадачусь проверкой подбора и расчета калорифера и регузла.
5. если не соответствует, буду искать причины и устранять.

О чем вы пишите я в курсе проходил уже. Типа поставили калорифер кск трубками вниз и мне претезии, че там у тебя термостат срабатывает. Ответил щас устраню (отключу) + замерзнет то у вас калорифер, у меня ниче не замерзнет.
или другое, выдал балбесам чертеж смесительного узла, собрали вообще не так, ко мне вопросы не хватает воды.
Ответ: несоответствует чертежу. Дальше "у нас всегда все работает" Ответ кубы покажите. А тут то и загвоздка, а нечем хе-хе.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 11:50
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Дык...это.
По перепаду на регулир.клапане, по току насоса, по перепаду на балансировочнике (если есть) расход определяется легко. Ну, пускай не очень точно, но все равно близко. Дельта температур известна. Наружный воздух, t притока тоже.
Дельту на расход=тепло. Мощность калорифера есть. Понимание процессов есть. В чем проблема определить минимальный расход (хотя бы 1 м/сек. или 10 м/сек.)??? blink.gif
Или я всё упрощаю.....Или одно из двух.... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 12:00
Сообщение #25





Guest Forum






Легко когда есть чем мерять и чем крутить. Монометрами много не намеряете при малых перепадах. А воздух , если те кто делал не померяют, сами полезете мерять.
У меня понятия весьма простые, сделали работу, не важно какую - предъявите результаты, а то денег от меня не увидите.
Правда сначало нужно объяснить что исполнитель должен сделать и где его часть работы заканчивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 12:34
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Перепад теплоносителя менее 10 м.в.ст. это отдельный гемор и его можно не рассматривать, так как бывает редко. Если больше 10 м.в.ст. - лично я расход определю. По воздуху - вообще не понял!! А если установка по-воздуху не в рабочей точке тогда вообще зачем её запускать??!! Типа, настроили на 10 кубов. Сдались. Деньги пропили. А её потом на 100 кубов в рабочий режим выставляют и чо?? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.5.2010, 14:37
Сообщение #27





Guest Forum






А где вы видели перепад на калорифере 10м? Если будете эксплуатировать, то у вас должны быть однозначные и простые критерии , что установка работает. Дает положенные кубы и температуру, а не гадать увлажненным пальцем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.5.2010, 8:30
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 18:37) *
А где вы видели перепад на калорифере 10м? Если будете эксплуатировать, то у вас должны быть однозначные и простые критерии , что установка работает. Дает положенные кубы и температуру, а не гадать увлажненным пальцем.


Нигде не видел. Я имел ввиду перепад на теплоносителе, т.е. T1/T2.
А "простые и однозначные критерии эксплуатации" это легко. Только с этим не к автоматчику, а к службе эксплуатации. Потому что когда все ЗАПУЩЕНО и работает без сбоев, то вопросы по минимальному протоку через калорифер также уместны как стоп-кран на самолете. Т.к. проблема была взлететь - а дальше летите куда хотите rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.5.2010, 17:36
Сообщение #29





Guest Forum






Вопросы будут когда "самолет" упадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных