> Проектирование установки обратного осмоса, Обратный осмос
lisanna
сообщение 13.5.2010, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Господа дорогие!
Подскажите как "бороться" с проектировщиками? Мы, как монтажная организация вступили с одним проектным институтом в противоречие. Хотим внести изменения в существующий проект и заменяем запроектированную установку "Аметист" на группу фильтров, в т.ч. промышленный осмос. Благо превышение некоторых показателей в анализах воды тому способствует. И цена божеская и места меньше занимает! И все бы ничего, но никак не можем убедить мадам-проектировщицу в правомерности трубных подсоединений и обвязки из PVC. Она ссылается на п. 12.11 СНиП 02.04.84. О том, что обвязка трубопроводов внутри периметра водоочистной станции должна быть из стали "Напорные и самотечно-напорные трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения должны приниматься из стальных труб. Материал труб для транспортирования агрессивных жидкостей следует принимать согласно разд. 6". В разделе 6. Не приводятся прямые указания на материалы из которых изготовляются трубы, данные сведения приводятся в разделе 8. Но, помилуйте, какая сталь при осмотической воде? Будет же коррозия. Но, с другой стороны осмотическая вода не агрессивный материал. А нержавейка все-таки очень дорога. Заказчик хочет съэкономить денюжки.
Подскажите, на какой СНиП и какой пункт сослаться. Подойдет ли в этом случае СНиП 2.04.01-85* п. 10.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2010, 15:43
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lisanna @ 13.5.2010, 14:53) *
Подойдет ли в этом случае СНиП 2.04.01-85* п. 10.1
а что имеет внутрянка к водочистной станции?

Проектировщик в данном случае прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 13.5.2010, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Ну, все-таки, установки обратного осмоса стоят в зданиях, не на территории и их всегда обвязывали PVC, клеевым. Просто по установкам обратного осмоса нормативной документации, кроме гигиенических разрешений, сертификатов соответствия, нет. Технологии 30 с лишним лет, а она у нас все как новая.
Собственно, я и спрашиваю, может кто-то знает, какие нормативные документы есть на установки обратного осмоса и их монтаж. Я уже ТУ стала искать в качестве обоснования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2010, 16:43
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ТУ на установку, не может являться в качестве обоснования в данном случае, а СНиП может и есть...
Нормативные доки на установки обр.осмоса вряд ли найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 13.5.2010, 16:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Но в ТУ будет ссылка на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2010, 16:57
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lisanna @ 13.5.2010, 16:45) *
Но в ТУ будет ссылка на нормативные документы.
по параметрам, но не по обвязке smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyrrr
сообщение 13.5.2010, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31154



Так СНиПы же сейчас носят рекомендательный характер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 13.5.2010, 17:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Ой, я отстала от жизни?! Я полагала, что это нечто священное. А в какой документе это сообщается? Мне же требуются обоснования!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.5.2010, 18:25
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(lisanna @ 13.5.2010, 14:40) *
Ой, я отстала от жизни?! Я полагала, что это нечто священное. А в какой документе это сообщается? Мне же требуются обоснования!

Где вы применяете осмотическую воду? В каком производстве? Если в медицине то можно нерж. поставить. В микроэлектронике ни в коем случае. ?На станции деионизованной воды все трубы только из фторопласта. Я хочу сказать что кроме СНиП технология тоже дает свои ограничения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2010, 21:07
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(JJJJ @ 13.5.2010, 18:25) *
Я хочу сказать что кроме СНиП технология тоже дает свои ограничения.
а вы внимательне прочтите про какую технологию речь идет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 14.5.2010, 9:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Нет, а фоне "Аметиста" у нас просто ноу-хау! Товарищ-проектировщица просто активно сопротивляется. Ей надо всячески удорожить наше предложение, поскольку производитель "Аметиста" уже пробашлял, гг. проектировщикам, а мы - нет. Не поставить осмос мы не можем, повышенное содержание хлоридов по другому не убрать. А дальше подмес. Вот я и прошу помощи, какие ссылки и на какие документы мне привести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.5.2010, 11:11
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lisanna @ 14.5.2010, 9:53) *
Ей надо всячески удорожить наше предложение, поскольку производитель "Аметиста" уже пробашлял, гг. проектировщикам, а мы - нет.
а вот подобное написанное, на форуме здесь не приветствуется. Факты, что кто то кому то заплатил у вас есть? В прокуратуру! Если нет, не стоит и писать.
И еще. ответственность за проект несет проектировщик, и если он закладывает что либо согласно нормам - он прав на 100 %, и ваши домыслы о башлянии здесь непричем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 14.5.2010, 16:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Приношу свои извинения. Но тем не менее проблема есть и мною обрисована. Что может предложить высокоуважаемое сообщество АВОК и посетители форума по этому вопросу? Нет ведь решения! Неужели не проводят исследования по вопросу контакта с осмотической водой разных материалов. У меня есть "Справочник по химическому сопротивлению материалов" от 1975 г., после не переиздавался, но там только дистиллят, а из пластиков - фторопласт и винилпласт, про ПВЦ и ППР тогда еще ничего не знали. А технологию обратного осмоса тем не менее продвинули не только на предприятия, но и в массы. Бытовая серия на каждом углу продается. На фитингах JohnGuest/PVC. Получается, что мы и все прочие товарищи, которые продают осмос, травят народ водой? "Айсберг", наша местная компания, сотрудничающая с НИИ им. Сытина, и разливающая бутиллированную воду по технологии ОО - тоже? Поэтому, может быть я и высказалась резко, обстановка в конторе напряженная. И никто ничего посоветовать не может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 14.5.2010, 16:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вряд ли Вам удастся убедить "мадам проектировщицу" согласовать не стальные трубы на основании нормативной документации, следует либо искать альтернативные пути решения проблемы, либо провести пробную фильтрацию и отправить воду в лабораторию на предмет выявления ее агрессивности к железу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyrrr
сообщение 14.5.2010, 16:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31154



Работайте с Заказчиком. В отличие от прежних времён, когда проектировщик железно назначал тип и марку оборудования, сейчас слово Заказчика главнее. Проектировщик обязан информировать Зака о технических нюансах и последствиях.
Так что письмо от Зака проектировщикам - и весь вопрос.
Из своего опыта и опрошенных знакомых-коллег не нашёл случая придирки экспертизы к материалу трубной обвязки водоподготовительных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanna
сообщение 14.5.2010, 17:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56313



Спасибо! Мы попробуем оба варианта. Два протокола на контакт воды с PVC и железом и душевный разговор с Заком. Попробуем.
Напишу, что вышло из всего этого. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 14.5.2010, 17:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lisanna @ 13.5.2010, 22:40) *
Ой, я отстала от жизни?! Я полагала, что это нечто священное. А в какой документе это сообщается? Мне же требуются обоснования!


это и есть священное!
в части обеспечения безопасности, жизни, здоровья человека и сохранности имущества и мат. ценностей никто СНиПы не отменял.

еще напишете сколько спичек сэкономили на замене материала труб.


Цитата(lisanna @ 14.5.2010, 22:06) *
душевный разговор с Заком.


о чем разговор?
можно и десять протоколов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 23.5.2010, 14:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Очень смахивает на нашу ситуацию. Возможно, я и есть мадам-проектировщица, но может быть и совладение. Так вот в нашем случае качество воды из скважин практически было по ГОСТ, только по содержанию железа было превышение 0.31 мг/л вместо 0.3 мг/л. Закавыка была в том, что предусматривалось параллельно использовать и воду из городского водопровода, где уже и содержание мутности(6.2мг/л) и железа(1.3мг/л) и перманганатная окисляемость (5.1мг/л) было недопустимым по ГОСТ. И мы, проектировшики, предлагали поставить фильтры-обезжелезиватели и фильтры с активированным углём, но монтажники убедили заказчика поставить дополнительно ещё и установки осмоса и фильтры умягчения, трубы по сравнению с удорожанием всего оборудования, строительно-монтажных и эксплуатационных затрат, по-моему, ерунда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.5.2010, 7:40
Сообщение #19


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Я думал с экспертизой тяжелее бодаться , чем с проектировщиком...
Если технология улучшит качество и надежность, если есть, куда концентрат после осмоса сливать, если заказчик обеими руками ЗА...
Письмо от заказчика в проектный с приложенным обоснованием от монтажников (т.е. от Вас) и проблема должна быть снята.

Сообщение отредактировал nick2 - 24.5.2010, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.5.2018, 14:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Здравствуйте! Очень интересно чем закончилась история. Провели обследование влияния осмотической воды на стальные трубы?
Сталь тоже ведь разная бывает: 09Г2С, Ст20, ВСт3сп.
Если низкокачественная сталь типа марки кп, то конечно сгниет быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 31.5.2018, 5:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Монтаж ПВХ трубы можно провести по месту одним слесарюгой, а стальная труба это уже огневые работы, наряды всякие и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных