> Вопрос экспертизы, Указать тип покрытия РЧВ (металлических вертикальных) РВС 200
yfray
сообщение 14.5.2010, 17:17
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Вопрос экспертизы дословно:
"Указать тип внутреннего покрытия резервуаров чистой воды на соответствие требованиям п. 1.3 (второй абзац) СНиП 2.04.02-84*"

В проекте были примененны для ханения запаса противопожарного, аварийного и регулирующего объемов воды два стальных РЧВ объемом 200 м3 каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 14.5.2010, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



вы их изнутри чем то же покрывали?
вот и укажите чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 14.5.2010, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вопрос экспертизы вижу; что было применено для хранения, вижу; что нужно автору, не вижу. Но спасибо, что рассказали, про ваши дела, yfray.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 14.5.2010, 18:34
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Как понимаю из замечания экспертизы надо указать тип внутреннего покрытия РЧВ (для тех кто недогнал aleksey_v).
Вот что я сам нашел: В ТП "Башня Рожновского" покрытие из железного сурика на олифе (МА-15). Но для пущей уверености найти бы требования Госкомсанэпиднадзора (ныне РОСПОТРЕБНАДЗОРА) т. к. ТП древний.

В Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (№ МДК 3-02-2001) 2.11.26. Металлические баки водонапорных башен окрашивают изнутри не реже одного раза в три года антикоррозионными красителями, разрешенными Госсанэпиднадзором к применению в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 14.5.2010, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(yfray @ 14.5.2010, 19:34) *
... из замечания экспертизы надо указать тип внутреннего покрытия РЧВ (для тех кто недогнал aleksey_v).

Вы это уже писали в #1:
Цитата(yfray @ 14.5.2010, 18:17) *
Указать тип внутреннего покрытия резервуаров чистой воды...

Я вам написал, что понял, что хочет экспертиза:
Цитата(aleksey_v @ 14.5.2010, 18:46) *
Вопрос экспертизы вижу...

yfray, чего я не догнал?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 14.5.2010, 19:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



вопрос в другом - вы уже покрытие "чем то" сделали, или вам повезло и вы покрытия сделать не успели? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 14.5.2010, 20:16
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(даниил @ 14.5.2010, 20:02) *
вопрос в другом - вы уже покрытие "чем то" сделали, или вам повезло и вы покрытия сделать не успели? )))

Резервуары заложены на стадии проектной документации. Никто их строить еще пока несобирается. Когда проектировали площадку водозаборных сооружений на плане сетей показали два резервуара и в ПЗ написали что резервуары по ТП "такому-то" постовляются ОАО "Самарский резервуарный завод".



Цитата(aleksey_v @ 14.5.2010, 19:55) *
Вы это уже писали в #1:

Я вам написал, что понял, что хочет экспертиза:

yfray, чего я не догнал?


Достопочтенный Джин! Не сможите ли вы ответитить. Какой тип покрытия используют в стальных РЧВ? (согласно п. .... СНиП.....). Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 15.5.2010, 7:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



можете у производителя РЧВ спросить.

Сообщение отредактировал даниил - 15.5.2010, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 18.5.2010, 18:22
Сообщение #9


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спасибо всем! Нашел сам "Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 23.10.1992 N 01-19/32-11) (с изм. от 25.12.1998 Написал что применена эмаль ХС-588 (окраска за два раза). Жду ответ экспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 28.5.2010, 9:02
Сообщение #10


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Ответ прошел экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.5.2010, 9:16
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(yfray @ 18.5.2010, 18:22) *
Нашел сам "Перечень материалов,
долго вы ж его искали smile.gif
См. п. 10,2 - 5 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных