Цитата(shadow @ 12.8.2015, 14:26)

...
Возможно есть какой-то рекомендуемый оптимальный из соображений теплоотдачи и гидравлического сопротивления интервал скоростей.
...
Для КСК (
нагрев):
1) расчётный допустимый диапазон скоростей
воды в т/о = 0,2-1,2 м/с, оптимальный - 0,2-0,5 м/с. Ниже 0,12 принимать не следует для избежания замерзания жидкости внутри калорифера. Скорость в диапазоне 0,5-1,2 м/с особого эффекта в увеличении теплоотдачи не даёт, сильный рост потерь давления. Свыше 1,2 - значительный рост потерь давления;
2) расчётный допустимый диапазон
массовых скоростей воздуха = 1,5-7,0 кг/м
2с (по другим данным - до 8 кг/м
2с), оптимальный 4-6 кг/м
2с.
Охлаждение:
данных для работы КСК в этом режиме у меня нет, но есть данные по допустимому диапазону скорости воды у альфа-лавалевских охладителей жидкости - 0,2-1,9 м/с.