Гость_механикус_*
сообщение 16.5.2010, 12:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! Слишком ли бредовой является идея охлаждения воздуха в машине приточной вентиляции при помощи радиатора отопления? В машине имеется колорифер и циркуляционный насос, я его соединяю с радиатором, а последний устанавливаю в промышленной холодильной камаре -18 С. Вопрос- как расчитать мощность радиатора? Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 17.5.2010, 8:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



На мой взгляд охлаждать воздух радиатором для отопления это сродни...блин не могу найти пример)))
ПРОСТО НЕРАЦИОНАЛЬНО!
Всетаки коэффициэнты теплопроводности у них (калорифер для вент. оборудования и радиатор для отопления) совсем разные.
Радиаторы расчитаны на конвекцию, а калориферы на "Принудительное продувание".
Мне кажется у вас радиатор обмерзнет 100 миллиметровой "шубой"
А вообще концептуально мыслите clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.5.2010, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Теоретических проблем нет. А вот практически задолбаетесь проектировать и отлаживать. Слишком большой перепад температур между точками. Или радиатор будет замерзать или калорифер обмерзать.
К тому же рискну предположить что мощности камеры с -18 может и не хватить, да и сам низкопотенциальный холод очень дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных