Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кафе на 50 посадочных мест, Вопрос по Тугаю,ГВС и счетчику
Hiro Nakamura
сообщение 16.5.2010, 15:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Несмотря на обилие тем по общепиту, новую тему решил создать потому, что вопросы есть ещё и по подбору счетчика. Не хотелось растаскивать один объект по разным темам. Так что строго не судите).

Имеется кафе на 50 посадочных мест, расчет водопотребления прикрепил, кому не сложно, прошу посмотреть, нет ли грубых ошибок.

Прочитал темы по расчету водопотребления в общепите и у меня возник один вопрос: многие из корифеев форума всех жаждущих понять, как считаются секундные и часовые расходы в общепите, отправляют к Тугаю. В одной из тем выложен примерчик из Тугая на двух страницах, но там максимальный часовой расход определяется не по СНиП. В связи с этим вопрос: что будет ближе к реальности расчет по СНиПу или по Тугаю?

Нагрузка на ГВС (горячее водоснабжение в кафе будет от бойлера) определена следующим образом: Qh hr=1,163*qhr*(55-5). Где qhr- максимальный часовой расход на ГВС рассчитанный по СНиП 2.04.04-85 п. 3.8. В цифрах это 110 кВт при макс часовом расходе 1,9 м3/ч. Макс. секундный расход на ГВС равен 0,9 л/с.

Не будет ли нагрузка завышенной?

И последнее, подбор счетчика. Максимальный секундный расход из сети водопровода (общий) равен 2,43 л/с (2,43*3,6=8,75 м3/ч). Средний часовой расход 0,22 м3/ч.
Хочу применить считчик ВСХ.

Для начала СНиП. Средний часовой не должен превышать эксплуатационный, а потери не должны превышать 5 метров, ну и максимальный естественно должен проходить.

По 4 таблице мне подходит счетчик Ду 40. Потери около 3 метров, средний часовой расход не превышает эксплуатационного, максимальный проходит, все красиво.

Потом данные непосредственно для счетчика ВСХ.

Тут уже красота заканчивается. Реальные потери получаются 2 м. Но минимальный расход указанный для счетчика превышает средний часовой для кафе (Или за минимум правильнее будет брать порог чувствительности?). Переходный больше средн. часового, следовательно правильного учета тут уже не будет. Опускаемся на сортамент ниже до Ду 30. Потери получаются ровно 5 метров, а вот переходный расход все равно больше средн. часового, погрешность 5%.

Как быть?
Я склоняюсь к тому, чтобы оставить счетчик Ду 30 и забить на то, нормального учета не будет. СНиПу это решение соответствует (потери в пределах нормы, средний час меньше эксплуатационного).

Всем, кто дочитал до конца спасибо, а кто ещё и поучаствует - огромное спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_водопотребления.xls ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.5.2010, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Быстро глазами пробежал:
1. По новому санпину и для общепита вообще насколько помню горячая должна быть не 55, а 60 градусов, соответсвенно в расчетах надо (60-5);
2. Расчет так же глазами пробежал - суточный на 0,85(вроде бы) умножали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.5.2010, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Спасибо, Янг. Про 0,85 забыл, нужно исправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.5.2010, 19:25
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



"Не будет ли нагрузка завышенной?"

Будет, если бойлер с баком-накопителем. Для расчета бойлеров обычно используют средний часовой, а не максимальный часовой. Максимальный служит для расчета бойлеров проточного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.5.2010, 19:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Михаил I , спасибо и вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.5.2010, 21:20
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Nakamura, вчитайтесь в курсив введения снипа внутрянки, и первый абзац главы 11. Другими словами, таб.4 снипа давно уже фигня. Но даже если по нему, при вашем расходе 2,43 л/с - прибор Ду32(на Ду 30 не бывают).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.5.2010, 22:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



И вам Викт спасибо.
Цитата
вчитайтесь


вчитался, табличка и впрямь фигня.

Цитата
(на Ду 30 не бывают)


Прошу прощения, ерунду написал.





Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.5.2010, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.5.2010, 18:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 16.5.2010, 17:04) *
...не 55, а 60 градусов...

65 градусов
СП 2.3.6.1079-01 п.3.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.5.2010, 10:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



согласен, запамятовал цифру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 18.5.2010, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Когда среднечасовой расход считаеш нужно ставить в формулу суточное количество блюд, а не за час.
Среднечасовой расход ведь определяется за период работы, в данном случае за смену=сутки максимального водопотребления, а норма 12 литров на блюдо она и есть в сутки максимального водопотребления.
Вот и заморочился с цифрой 0,22, а должна быть около 1,8 м.куб/час.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 18.5.2010, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 31.8.2010, 12:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



В СанПин 2.3.6.1079-01 есть пункт 3.3 Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. Нормы расхода воды должны соответствовать табл. 1 и 2.
Таблицу 2 приводить не буду, но как быть с расходами, указанными в ней? Кто может подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 1.9.2010, 15:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Таблица 4 конечно фигня. Никто не спорит. Но при согласовании водомеров в питерком Водоканале будут руководствоваться именно ею. И никакие паспорта реальных счетчиков питерскому Водоканалу не указ. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 1.9.2010, 16:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(OlgaO @ 17.5.2010, 19:07) *
65 градусов
СП 2.3.6.1079-01 п.3.3

65 гдадусов это в точке водоразбора. А средняя будет тогда 70. И в формулу расчета потребления тепла на ГВС тогда следует ставить 70 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 21.4.2011, 14:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Посмотрел выложенный расчет. Увидел следующее: при нахождении коэффициента альфа всегда используется таблица № 2 рекомендуемого приложения 4, СНиП 2.04.01-85*, следуя пункту 3.3 вышеуказанного СНиП при расчетном значении Р>0,1 и N<200 коэффициент альфа находится по таблице №1 рек. приложения 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 21.4.2011, 20:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(OlgaO @ 17.5.2010, 18:07) *
65 градусов
СП 2.3.6.1079-01 п.3.3

Я считаю, что это не совсем правильно, просто увеличивать температуру в формуле расчёта тепла.
Поясняю: увеличивая температуру воды, Вы не учитываете того, что норма горячей воды дана на температуру горячей воды 55 градусов, следовательно, если вы увеличиваете температуру, то предварительно нужно уменьшить расчётный расход, как к примеру это предписывается нормами при открытом водоразборе из тепловых сетей, где температура горячей воды всегда была больше, почему и требовали уменьшения нормы горячего водоснабжения на 15 % Составители СаНПиН несколько перемудрили...

Цитата(Евгений Николаевич @ 31.8.2010, 12:50) *
В СанПин 2.3.6.1079-01 есть пункт 3.3 Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. Нормы расхода воды должны соответствовать табл. 1 и 2.
Таблицу 2 приводить не буду, но как быть с расходами, указанными в ней? Кто может подсказать?


Не совсем понятно, о чём Вы спросили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 21.4.2011, 20:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Hiro Nakamura @ 16.5.2010, 15:26) *
выложен примерчик из Тугая на двух страницах, но там максимальный часовой расход определяется не по СНиП. В связи с этим вопрос: что будет ближе к реальности расчет по СНиПу или по Тугаю?


Разве у Тугая расчёт не по СНиП? Не вижу разницы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.4.2011, 23:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



в расчете и другие ошибки были, а про тугая не помню что мне в тех двух страницах не понравилось, год уже прошел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 8:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(waljunja @ 21.4.2011, 21:48) *
Я считаю, что это не совсем правильно, просто увеличивать температуру в формуле расчёта тепла.
Поясняю: увеличивая температуру воды, Вы не учитываете того,

Ээээ, а здесь кто-то сказал, что кто-то чего-то не учитывает?
То что в СНиПе норма горячей воды дана на температуру горячей воды 55 градусов - это факт известный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 23.4.2011, 13:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



В прикреплённых данных привели формулу расчёта тепла на ГВС с расходами. определёнными на температуру 55 градусов, а температуру форумчане предложили подставлять 65 и 70 градусов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 23.4.2011, 19:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



waljunja , это мои ошибки, что вы их приписываете другим людям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 24.4.2011, 0:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Я не совсем понимаю, почему народ так болезненно реагирует. unsure.gif
Я никого ни в чём не обвиняю. Я разговариваю с коллегами, говорю о том, что меня волнует. Меня расстраивает то, что составители нормативов, исправляя один документ, совершенно не затрудняют себя тем, чтобы внести изменения во все сопутствующие или связанные документы, чем обрекают проектировщиков на дополнительную головную боль. Похоже, как говорит одна моя подруга: "Молчать надо". Ладно, пойду в домик... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2011, 0:53
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



И более того, если ЦТП районная и теплотрасса протяжённая, то реальная температура нагрева воды будет доходить до 80 градусов (если учесть, что у потребителя должна быть 65 по СП 2.3.6.1079-01 п.3.3)...согласитесь, это немногим меньше 90 градусов отопления....
только в котельной отопленческая вода по-умолчанию проходит химводоочистку, иначе система забивается дрянью достаточно быстро...а что будет с ГВС?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.4.2011, 6:33
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Водяной, а причем здесь температура и химводоочистка?

Какая зависимость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2011, 9:33
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



самая прямая...зачем химводоочистку делают в отоплении-чтобы котлы не закипали и трубопроводы? вот тоже будет с ГВС 80 градусов....
только на ГВС химводоочистка покруче будет, ибо расход больше...

Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2011, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.4.2011, 11:07
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Водяной, вам к отопленцам - они вам разьяснят разницу между открытым и закрытым, циркуляционным и прямотечным водоразбором, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2011, 15:43
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



я в курсе про открытый и закрытый...и в курсе того, что открытый водоразбор более затратный (химподготовка большого расхода+ преобразователи теплоты в домах) и поэтому, в основном распрастранён именно закрытый...
а теперь получается явное удорожание закрытого способа...причём не официально по нормативу (на что можно перед заказчиком сослаться), а следственно-вытекающее (ещё надо объяснить и доказать доходчиво на кой лях мы замолотили ему ,заказчику,удорожание на Нную сумму)

я к тому, что про химподготовку воды и слышать обычно не хотят заки...за редким исключением...оно и понятно вроде - водоканал даёт питьевую воду, вот пусть и доводит до кандиции...А потом жильцы претензии пишут по прокуратурам, было уже такое ...и ,видимо, будет ещё не раз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 24.4.2011, 20:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Я полагаю, что тот, кто придумал увеличить температуру в месте водоразбора, даже не предполагает насколько дорогой "кипяток" он "дарит людям".
Водяной, Вы - череп! Уважаю. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.4.2011, 22:33
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



мд-я, специалисты... - в "маму дорогую" вам обоим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 24.4.2011, 23:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Объясните доступно, что Вас не устраивает до того, как отправите в Вашу любимую мусорку, без демагогии, плиз, если, конечно снизойдёте до нас грешных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.4.2011, 1:24
Сообщение #30


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



waljunja, демагогия пока что у вас просматривается, и с каждой темой в которой вы участвуете - все более и более....

Отдельно вам вопрос - какая зависимость температуры теплоносителя (60 или 80 гр.) от ХВО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных