Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Склад алкогольной продукции, Вентиляция
Зольников Михаил
сообщение 17.5.2010, 6:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Имеется склад-арочник, для алкогольной продукции. Рассматриваю его как склад ЛВЖ, принимаю воздухообмен 8 крат, согласно ВНТП 02-85, п. 9.8, и взрывозащищенное оборудование.
Первоначально планировалось вести воздуховоды над окнами (на высоте 5 м). Но там уже висят газовые излучатели. То есть, место над окном уже занято. Над излучателями, на высоте 6-7 м, будут вешать канальные кондиционеры для охлаждения продукции в летнее время. Остается место под окном – на высоте 2,5 – 3 м. Будут применяться круглые воздуховоды, решетки будут направлены вниз. Постоянных рабочих мест в складе не будет – рядом имеется АБК, в котором находится обслуживающий персонал.
Вопрос: регламентируется ли высота установки воздуховодов в данном случае? Могу ли я принять вышеуказанную концепцию и повесить их на той высоте, на которой планирую?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 218,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 17.5.2010, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



регламентируется высота помещений и проходов. а в этом случае это же не проход.
______________________________
пиво зимой испортится от излучателей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.5.2010, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо.
Я просто хотел уточнить для себя, что в данном случае, такая концепция приемлема.

То, что пиво портится от излучателей - пусть у Заказчика голова болит, уж слишком он сложный человек.
Мне важно, чтобы к вентиляции претензий не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 17.5.2010, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



Из СНиП 31-03-2001 производственные здания.
5.1 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м.

Из СНиП 31-04-2001 складские здания
5.7 Высота складских помещений назначается с учетом применяемой механизации складских процессов. Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.5.2010, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо большое! Это именно то, что нужно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 77
сообщение 22.5.2010, 8:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2007
Пользователь №: 9665



Здравствуйте Михаил а вы уверены что алкогольная продукция относится к лвж? чтото смущает 8ми кратный воздухообмен очень. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.5.2010, 9:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Заказчику это надо для того, чтобы показать компетентным органам. чтобы ему продлили лицензию на продажу алкоголя. Не хочу, чтобы проверяющие задавали каверзные вопросы.
Вентиляция ему нужна просто для сдачи - обычно она будет выключена.

Помещение будет отапливаться ГИИ - для них тоже нужен определенный воздухообмен.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 22.5.2010, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.5.2010, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Хочу узнать: а есть еще какие-нибудь нормы проектирования для складов алкогольной продукции? Интересует кратность воздухообмена для помещения хранения алкоголя в закрытой таре.
А то 8 крат - достаточно большие и бессмысленные расходы получаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.6.2010, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Нормы – нормами, а все-таки, хотелось бы знать – какие требования к хранению алкогольной продукции у Росалкогольрегулирования? Ни коллеги, ни заказчики, даже сами проверяющие, похоже, не знают, что именно надо. В их требованиях написано: «Помещение для опта должно быть оборудовано вентиляцией и противопожарной сигнализацией.» И все.
«Трясу» межрегиональное управление по Центральному федеральному округу (http://cfo.fsrar.ru/), а также управление по уральскому федеральному округу – ни ответа, ни привета. И звонил туда несколько раз, и письма в «приемную» отправлял – молчат. Также, интересует – надо ли кондиционирование и до какой температуры, отопление – водяное или с помощью ГИИ и до какой температуры, надо ли ВТЗ, есть ли особые требования к дымоудалению…
Поэтому, если кто-нибудь знает их требования – выложите, пожалуйста, их в эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.6.2010, 13:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сам спросил – сам отвечаю.
Звонил несколько сначала в управление росалкогольрегулирования в Екатеринбург, никто не ответил. Начал звонить в Москву.
В итоге, выяснил: какая-то вентиляция в складах должна быть. Какая – не знает никто, в том числе, проверяющие. Но, по их словам, «точно не вентилятор в стену». «Выбил» с них номер Санпина, его пункты привожу ниже:
СанПиН 2.3.4.704-98
2.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6.2. Для отопления зданий, удаленных от тепловых сетей предприятий или расположенных за пределами промплощадки (насосные системы канализации, водонапорные башни и т.п.), а также в отапливаемых помещениях, размещенных в контурах холодильников и складов, допускается в качестве источника тепла использовать электронагревательные приборы закрытого типа.
6.3. В неотапливаемых складах отопление следует устраивать лишь в подсобных помещениях для длительного пребывания обслуживающего персонала (в течение рабочего дня). Отопление складов следует предусматривать при необходимости поддержания в них определенной температуры, необходимой для режима хранения продуктов или материалов.
6.5. В производственных и вспомогательных зданиях и помещениях предусматривается естественная приточно - вытяжная и аварийная вентиляция в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
6.6. Воздухозабор должен осуществляться из мест, исключающих возможность загрязнения его вредными веществами.
6.7. Воздух, удаляемый вентиляционными системами, содержащий токсические вещества, должен быть подвергнут очистке перед выбросом его в атмосферу.

6.10. Необходимо предусматривать подачу звукового и светового сигналов, предупреждающих о превышении в воздушной среде помещений концентраций взрывоопасных и токсичных веществ, превышающих установленные нормативы. Газосигнализаторы должны автоматически блокироваться с аварийной вентиляцией.
6.11. На каждом предприятии вентиляционные системы должны испытываться на эффективность работы специализированной организацией с составлением акта не реже 1 раза в год.
6.12. В бытовых помещениях, туалетах, душевых, умывальниках и лабораториях следует иметь независимые системы общеобменной и местной вентиляции.
7.16. Складские помещения должны быть сухими, чистыми, отапливаемыми, оборудованными общеобменной вентиляцией (температура - не ниже 8 град. С, относительная влажность воздуха - 70 - 75%), оборудованными специальными помещениями для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции и обеспечены навесами для защиты от атмосферных осадков.

Планирую проектировать взрывозащищенное оборудование, размещать его на улице, воздухообмен принимать два крат. Также, аварийную взрывозащищенную вентиляцию, срабатывающую от газоанализаторов. Приток механический, вытяжку можно естественную – если здание типа арочника, а не несколько этажей.
Может быть, кому-нибудь пригодится концепция…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 12.6.2010, 0:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Думается мне, взрывозащищённое оборудование это перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.6.2010, 6:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сложность в том. что нет явно предъявляемых требований. «должна быть приточно-вытяжная вентиляция» - звучит очень расплывчато. Тоже думаю, что взрывозащищенное - перебор, потому что алкоголь в бутылках опасности не представляет. Даже если ящик разобьется, ничего страшного не произойдет. Но у меня достаточный опыт работы, поэтому лучше подстрахуюсь. Потому что проверяющие не знают точно, что должно быть, у кого-то втемяшится в голове что должно быть взрывозащищенное – например, краем уха где-то услышит – и откажут заказчику в лицензии… А спорить с проверяющими – себе дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smike
сообщение 15.6.2010, 10:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8957



Люди добрые, подскажите пожалуйста, какова должна быть кратность притока и вытяжки оптового склада ликероводочной продукции? Просмотрев форум, я нашел только информацию о складах готовой продукции на предприятиях ликероводочной промышленности (3-х кратный воздухообмен, вытяжка из нижней и верней зоны), для предприятий розничной торговли на складах вина и пива требуется 1-кратная вытяжка. А каковы должны быть параметры вентиляции для оптового склада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.6.2010, 17:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я эту тему "пробивал" и звонил в Росалкогольрегулирование в Москву.
Там сослались на Санпин

СанПиН 2.3.4.704-98
2.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6.2. Для отопления зданий, удаленных от тепловых сетей предприятий или расположенных за пределами промплощадки (насосные системы канализации, водонапорные башни и т.п.), а также в отапливаемых помещениях, размещенных в контурах холодильников и складов, допускается в качестве источника тепла использовать электронагревательные приборы закрытого типа.
6.3. В неотапливаемых складах отопление следует устраивать лишь в подсобных помещениях для длительного пребывания обслуживающего персонала (в течение рабочего дня). Отопление складов следует предусматривать при необходимости поддержания в них определенной температуры, необходимой для режима хранения продуктов или материалов.
6.5. В производственных и вспомогательных зданиях и помещениях предусматривается естественная приточно - вытяжная и аварийная вентиляция в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
6.6. Воздухозабор должен осуществляться из мест, исключающих возможность загрязнения его вредными веществами.
6.7. Воздух, удаляемый вентиляционными системами, содержащий токсические вещества, должен быть подвергнут очистке перед выбросом его в атмосферу.

6.10. Необходимо предусматривать подачу звукового и светового сигналов, предупреждающих о превышении в воздушной среде помещений концентраций взрывоопасных и токсичных веществ, превышающих установленные нормативы. Газосигнализаторы должны автоматически блокироваться с аварийной вентиляцией.
6.11. На каждом предприятии вентиляционные системы должны испытываться на эффективность работы специализированной организацией с составлением акта не реже 1 раза в год.
6.12. В бытовых помещениях, туалетах, душевых, умывальниках и лабораториях следует иметь независимые системы общеобменной и местной вентиляции.
7.16. Складские помещения должны быть сухими, чистыми, отапливаемыми, оборудованными общеобменной вентиляцией (температура - не ниже 8 град. С, относительная влажность воздуха - 70 - 75%), оборудованными специальными помещениями для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции и обеспечены навесами для защиты от атмосферных осадков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 1.7.2010, 20:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Михаил, а на основании чего в своем проекте вы принимаете кратность 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.7.2010, 7:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Имею дело с Заказчиками напрямую.
Разница в цене между 1 и 2 крат получается небольшая, а эффект - в два раза.
Все Заказчики уверяют, что вентилдяция только для проверяющих органов и работать будет только в их присутствии. "попадать" не хочется, делаю 2 крат.
Это только мое мнение, не претендую на неоспоримость.

По крайней мере - еще ни разу Заказчик не жаловался, если вентиляция дует сильнее, чем надо. А вот если не хватает и Заказчик жалуется - тут "малой кровью" не обойдешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 7.7.2010, 6:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



да это все понятно, но цифра 2 должна же подкрепляться нормативными документами ? я тож работаю с заказчиками напрямую но он с меня требуют все делать в соотвествии с нормами а я только 8 кратный воздухообмен смогу обосновать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2010, 6:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я узнавал где только мог - ЧЕТКОГО ответа мне даже сами проверяющие дать не могут.
Можно ссылаться на ВНТП 02-85, табл. 9 и СанПиН 2.3.4.704-98, п. 6.5, 7.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDDmitry
сообщение 18.7.2010, 11:24
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64766



Во ведь незадача, как же их вентилировать по нормам которых нет. 1 кратность и все. Других требований я не нашел, а 2 лучше чем 1 это не вариант ведь 3 лучше чем 2, взрывозащишенный вентилятор-а пары спирта взрывоопасны, по моему нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светунья
сообщение 24.11.2010, 12:45
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.6.2008
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 20074



Help...
И всё таки, на какие документы сослаться при оформлении проекта на склад алкогольной продукции (приток и вытяжка 1 крат)???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 8.2.2011, 17:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



тоже вот, обратились люди, вентиляшка смонтирована, нужен проект по факту, как нистранно кратность 1-1 приток-вытяжка, причем вентиляция примитивная 2 осевика на приток и 2 осевика на вытяжку.

с их слов что надзорные органы все устраивает, но нужен проект, ссылаться буду на общепринятые снипы и нормы smile.gif приведенные выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2011, 18:46
Сообщение #22





Guest Forum






Что же вы такие беспомощные-то...

ВНТП 35-93. Нормы технологического проектирования предприятий ликеро-водочной промышленности
ВНТП 04-94 Нормы технологического проектирования заводов по розливу вин
ПОТ РО 97300 07 95 Правила по хране труда при производстве спирта и ликеро-водочных изделий.

Здесь.

Сообщение отредактировал BUFF - 8.2.2011, 19:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 11.2.2011, 16:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Цитата(BUFF @ 8.2.2011, 18:46) *
Что же вы такие беспомощные-то...

ВНТП 35-93. Нормы технологического проектирования предприятий ликеро-водочной промышленности
ВНТП 04-94 Нормы технологического проектирования заводов по розливу вин
ПОТ РО 97300 07 95 Правила по хране труда при производстве спирта и ликеро-водочных изделий.

Здесь.


Я прошу извинить за мое невежество, но, я не проектировщик, жестянщик, но то же зацепила эта тема. Будем делать подобный, интересно разобраться. Нельзя ли все же для простых людей выдержки полезные сделать? Я в текстах этих документов мало что полезного по теме нашел. Видно просто не знаю что искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ferz_*
сообщение 29.3.2011, 2:12
Сообщение #24





Guest Forum






Если очень хочется на что-нибудь сослаться, но почему -то ничего нет под рукой, да и проверка на днях прийдет. А у Вас один крат!
Смело извещайте заказчика, что проверка свое все равно возьмет то, что им полагается, для этого они и существуют, на это они и существуют))) (во всех смыслах)
Распечатываем вырезки из приведенного выше ПОТ РО 97300 07 95 где черным по белому что на складах готовой продукции ликеро-водочного итд нужна только вытяжка с мех. побуждением, а приток и аварийка не требуется. Плюсом добавляем выдержки из предприятий общ пит где по складу хранения алкоголя ("кладовая винно-водочных изделий, помещения для хранения пива") Расчетная t ° С воздуха +12 приток - вытяжка -1 крат. И идем пить пиво.. Потому как если у Вас все работает и нет постоянного "подтока вредностей" (по разным причинам, а в норме этого нет), то один крат это нормальная эффективная вентиляция для данного помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.3.2011, 4:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если сошлемся на +12 С в кладовых вино-водочных изделий, то летом обязуют делать мощное кондиционирование, на больших помещениях (например, 48Х18Х7) - разорим заказчика. Думаю, именно эту норму, в данном случае, для проверяющих приводить не стоит .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks_dk
сообщение 29.3.2011, 12:06
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.2.2011
Пользователь №: 92140



Михаил, много мне показалось у вас лишнего. И про кратности, и про организацию воздухообмена. Буквально неделю назад сдал проект спирткомбината - от стадии брожения до выпуска готовой продукции. Имел большой опыт общения с технологами на производстве. Если описывать всю систему через форум - получится долго и неэффективно. Если есть аська, пишите, подскажу...

Сообщение отредактировал Gemini - 1.4.2011, 10:16
Причина редактирования: контактную инфу размещать в личке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gear023
сообщение 29.8.2011, 20:33
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34678



Добрый вечер всем. Прошу помогите разобраться)
Имеется склад готовой продукции винзавода, размеры 90мх28мх7,5м. Двое стандартных ворот для грузовых а/м (5х6м) с двух сторон. Склад сделан в форме буквы "П", внешнее покрытие плиты толщиной 70мм в сендвиче с металлом 0,7мм, каркас металлический. В складе будет хранится вино в ПЭТ и бутылочное шампанское.
Требуется кондиционирование данного помещения.
Хотелось бы узнать нормируемую скорость и температуру в таком типе помещений, необходимо ли организовывать тут вытяжку и приток, возможна ли рециркуляция воздуха.
Требуется ли тут дымоудаление и пожаротушение (какой тип нужен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kzkz
сообщение 30.8.2011, 9:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8712



Есть еще одна норма по складам алкогольной продукции..., там кажись t=14 или 16 град, и однократная естественная вытяжка....., но как называется нормативчик не помню, поюзай поиском он где-то тут есть ----ТОЧНЯК----я видел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kzkz
сообщение 30.8.2011, 16:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8712



вот тот нормативчик...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vntp__35_93.doc ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 527
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 30.8.2011, 17:01
Сообщение #30


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А если ещё в раздел Нормативных документов заглянуть и поиском поюзать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных