ZPavel
сообщение 17.5.2010, 21:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Вопрос к народу, кто использовал в работе ПЛК и панели от Mitsubishi? Как они в программировании и работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 18.5.2010, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



нормальное железо и софт.проблем нет особенных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.5.2010, 12:29
Сообщение #3


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Давным давно пользовал ПЛК - нареканий нет. Перестал, потому что выходные контакты в основном друг с другом связаны. Сейчас Zelio пользую. Там один выход - один контакт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 18.5.2010, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



mitsubishi один из монстров. железки дорогие но мощные и надёжные. это одна планка с siemens simatic или modicon, например.
с zelio сравнима mitsubishi alpha, для простых задачек самое то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.5.2010, 10:31
Сообщение #5


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Hatoy @ 18.5.2010, 20:03) *
...........................................................
с zelio сравнима mitsubishi alpha, для простых задачек самое то.


Для задач посерьёзней есть TWIDO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 19.5.2010, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Mitsubishi Alpha, не имеет сертификатов для работы в котельной. Непросто организовать диспетчеризацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 19.5.2010, 11:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



с диспетчеризацией все просто.цепляете ее к ОРС и разрисовываете как хотите.а по поводу сертификатов-какие вам нужны?работают они и в котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.5.2010, 11:36
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 19.5.2010, 14:37) *
Mitsubishi Alpha, не имеет сертификатов для работы в котельной. Непросто организовать диспетчеризацию.


С января 2010 года это уже не важно. Лишь бы допуск СРО был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 19.5.2010, 14:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(starshoy2001 @ 19.5.2010, 12:05) *
с диспетчеризацией все просто.цепляете ее к ОРС и разрисовываете как хотите.а по поводу сертификатов-какие вам нужны?

Я и говорю с диспетчеризацией все непросто.

1. Cертификат пожарной безопасности на контроллеры
2. Сертификат об утверждении типа средств измерений
3. Cертификат пожарной безопасности на контроллеры
4. Cертификат на применение контроллеров в качестве приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП) и приборов пожарных управления (ППУ) в системах газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, а также в системах противодымной защиты зданий и сооружений согласно НПБ 75-98
5. Сертификат о прохождении испытаний на электро-магнитную совместимость контроллеров измерительных

Мне понравилась у Alpha среда разработки, но мало готовых блоков, и цена у них немаленькая.

Цитата(Usach @ 19.5.2010, 12:36) *
С января 2010 года это уже не важно. Лишь бы допуск СРО был.


Разве оборудование в котельной все равно ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 19.5.2010, 14:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



коллега что может быть проще ОРС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 19.5.2010, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



В руководстве к Альфе прямо сказано - нельзя использовать с газовым оборудованием и вообще в приложениях, связанных с безопасностью. В то же время у альфы есть действующее до 2013 года разрешение на применение ростехнадзора.

Порадовал длинный список всяких сертификатов в Сообщении #9 - надо, не надо, всё в кучу. Ради понта что ли?

Сообщение отредактировал Hatoy - 19.5.2010, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 7:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Hatoy @ 19.5.2010, 16:24) *
Порадовал длинный список всяких сертификатов в Сообщении #9 - надо, не надо, всё в кучу. Ради понта что ли?

Какой сертификат не нужен при применении в котельной?
Объединение в сеть Alpha затруднительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 8:27
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



У меня простой вопрос: кому конкретно и кто конкретно должен предьявлять/вручать/показывать, например, сертификат по пож.безопасности на контроллер смонтированный в шкаф по проекту со штампом заказчика "в работу" и со всеми организациями согласованному?
И, кстати, осмеченным и ПРОПЛАЧЕННЫМ tongue.gif

Сообщение отредактировал Usach - 20.5.2010, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 9:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 20.5.2010, 9:27) *
У меня простой вопрос: кому конкретно и кто конкретно должен предьявлять/вручать/показывать, например, сертификат по пож.безопасности на контроллер смонтированный в шкаф по проекту со штампом заказчика "в работу" и со всеми организациями согласованному?
И, кстати, осмеченным и ПРОПЛАЧЕННЫМ tongue.gif

При создании проекта необходимо приложить сертификаты, для экспертизы, если например котлы мощностью более 100кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 9:08
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 20.5.2010, 13:06) *
При создании проекта необходимо приложить сертификаты, для экспертизы, если например котлы мощностью более 100кВт.


Позвольте, позвольте!!
Вопрос был Кто конкретно и КОМУ конкретно. По должности. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 9:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 20.5.2010, 10:08) *
Позвольте, позвольте!!
Вопрос был Кто конкретно и КОМУ конкретно. По должности. bestbook.gif

Показывать не надо, если работает, а если что случится, то инспектору ростехнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 9:35
Сообщение #17


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Так, так...
А кто конкретно должен показывать участковому инспектору Ростехнадзора, который принял установку, осуществлял надзор, а потом вдруг у него зачесалось увидеть исчо и очередной сертификат?? Уж не главный ли инженер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 9:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 20.5.2010, 10:35) *
Так, так...
А кто конкретно должен показывать участковому инспектору Ростехнадзора, который принял установку, осуществлял надзор, а потом вдруг у него зачесалось увидеть исчо и очередной сертификат?? Уж не главный ли инженер?

Я думаю ГИП проекта спрашивать будут и проектировщика подтянут. Перед принятием поднадзорного объекта ГИП на экспертизу приложит к проектам инструкции и сертификаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 9:49
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 20.5.2010, 13:42) *
Я думаю ГИП проекта спрашивать будут и проектировщика подтянут. Перед принятием поднадзорного объекта ГИП на экспертизу приложит к проектам инструкции и сертификаты.


А Вы не думаете, что ничего ГИП проекта приложить не может. Он же не закупает оборудование. Или Вы предлагаете ему паспорта и инструкции не из коробочки с контроллером а из интернета скачивать. Представляю такого ГИПа за работой biggrin.gif

Да и Вы уже определитесь КТО конкретно инспектору (ну, пускай это будет инспектор) это вручать будет. (или всё таки показывать...)

Сообщение отредактировал Usach - 20.5.2010, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 9:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 20.5.2010, 10:49) *
А Вы не думаете, что ничего ГИП проекта приложить не может. Он же не закупает оборудование. Или Вы предлагаете ему паспорта и инструкции не из коробочки с контроллером а из интернета скачивать. Представляю такого ГИПа за работой biggrin.gif

В коробочке есть инструкции, какие проблемы приложить? Проектировщик с чертежами инструкции приложит и ГИПу отдаст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 9:55
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 20.5.2010, 13:51) *
В коробочке есть инструкции, какие проблемы приложить? Проектировщик с чертежами инструкции приложит и ГИПу отдаст.


Что то у Вас телега поперёк лошади. Как же проектировщик приложит ведь пока он проект не согласует никто ничего не купит. А как же он согласует то без инструкций и сертификатов на контроллер, который ещё не купили???
Прям в двух соснах плутаете....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 10:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Usach @ 20.5.2010, 10:55) *
Что то у Вас телега поперёк лошади. Как же проектировщик приложит ведь пока он проект не согласует никто ничего не купит. А как же он согласует то без инструкций и сертификатов на контроллер, который ещё не купили???
Прям в двух соснах плутаете....

Я думаю что вы поняли что сертификаты нужны, любой производитель даст их заверенные копии если они есть, еще перед проектом. Спецификация в проекте написана, сертификаты приложить не труд.

Сообщение отредактировал Ликреонский - 20.5.2010, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.5.2010, 10:13
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ликреонский @ 20.5.2010, 14:02) *
Я думаю что вы поняли что сертификаты нужны, любой производитель даст их заверенные копии если они есть, еще перед проектом. Спецификация в проекте написана, сертификаты приложить не труд.


А кто говорит, что не нужны?
Вопрос только КОМУ и ЗАЧЕМ. И как это всё повлияет на сдачу котельной Ростехнадзору и повлияет ли вообще (что вряд ли).
Ладно. Флуд заканчиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 20.5.2010, 10:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Вернемся к сетевым возможностям Alpha. Если в сеть несколько контроллеров нужно соединить? Например: требуется снимать аналоговое значение (терморезистор), на большом расстоянии, что делать?
Или требуется многого входов/выходов, но в рамках одной программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 20.5.2010, 17:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



странно что вы не знаете про ASI у альфы.это ведь тоже сеть или нет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 21.5.2010, 6:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(starshoy2001 @ 20.5.2010, 18:07) *
странно что вы не знаете про ASI у альфы.это ведь тоже сеть или нет. rolleyes.gif

В каком стандарте идет передача?
Объединяются контроллеры в одной схеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 21.5.2010, 7:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



неясно зачем вы постите тему не зная сетевых протоколов.вам батенька на курсы надо сходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 21.5.2010, 9:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(starshoy2001 @ 21.5.2010, 8:11) *
неясно зачем вы постите тему не зная сетевых протоколов.вам батенька на курсы надо сходить.

Спасибо за совет.
Модуль расширения AS ведомый - это не сетевые возможности, а возможность расширения контроллера, объединение 2-х в один, дело хорошее, но не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 22.5.2010, 8:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



на мой взгляд в софте на панели не очень удобно, что он не видет напрямую названия переменных из программы ПЛК; приходится печатать "варлист" и вводить напрямую адреса регистров и битов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 22.5.2010, 9:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



видит все софт для панели .тока из GX DEVELOPER и IQWorks.а поскольку вы пользуетесь иековским софтом то и не видно ничего.железо то японское и заточено под японский софт. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных