Отношение нагрузки теплого пола к радиаторному отоплению |
|
|
|
18.5.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215

|
Добрый день! поиском пользовался, но видимо криво... Вопрос вот в чем: Какое процентное или иное отношение нагрузки, существует между Теплым полом и Радиаторным отоплением? В инете нашел что 30% на радиаторы, а 70% на "теплый" можно, но сомневаюсь, кто то говорит, что не больше 1,2 кВт Проект Дет. сад з.ы. сильно не пинайте, понимаю что тема обсуждалась, но не нашел
Сообщение отредактировал ahmet-oren - 18.5.2010, 9:18
|
|
|
|
|
20.5.2010, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3669

|
Я в своей практике всегда принимаю 30-40% нагрузки на теплые полы, остальное на радиаторы, при таком варианте получается более экономично целесообразный шаг укладки труб (порядка 200-300 мм) и большая площадь контуров ТП.
|
|
|
|
|
20.5.2010, 17:08
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Считаете теплый пол, те теплопотери, что он недопокрыл - на радиаторы.
|
|
|
|
Гость_Agnostik_*
|
20.5.2010, 20:51
|
Guest Forum

|
Цитата(DimEntiuS @ 20.5.2010, 15:10)  шаг укладки труб (порядка 200-300 мм) и большая площадь контуров ТП. Слишком большой шаг берёте, оптимальный 150мм и не более 200мм. Что значит "большая площадь контуров"?
|
|
|
|
|
20.5.2010, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Цитата(ahmet-oren @ 18.5.2010, 8:18)  Какое процентное или иное отношение нагрузки, существует между Теплым полом и Радиаторным отоплением? Извините, но вопрос сродни вопросу о рекомендуемом содержании коньяка в кофе. Какие нибудь граничные условия есть? Макс. Тпола, Макс Традиаторов и т.д.?
|
|
|
|
|
20.5.2010, 23:13
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
На мой взгляд сравнение с кофе и коньяком не отображает всей полноты картины, я бы сравнис с попыткой прикрутить к холодильнику погодозависимый контроллер с датчиком наружной температуры, скажем в рамках раздела энергоэффективность - зимой ведь эффективность будет! Не важно, что продукты испортятся. Тоже и с полом, температура поверхности должна быть постоянной, а радиаторы доруливают температуру воздуха в помещении.
|
|
|
|
|
20.5.2010, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.5.2010, 22:13)  температура поверхности должна быть постоянной, а радиаторы доруливают температуру воздуха в помещении. Если так в задании прописано, то так и надо. Если нет, то вариантов куча.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Seifer @ 20.5.2010, 18:08)  Считаете теплый пол, те теплопотери, что он недопокрыл - на радиаторы. Согласен с Вами, считаю такой подход оптимальным использованием потенциала ТФВ. Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 0:13)  Тоже и с полом, температура поверхности должна быть постоянной, а радиаторы доруливают температуру воздуха в помещении. С Вами трудно согласиться, поскольку предложе6нный Вами вариант снижает возможностиь более полного потенциала использования низкопотенциального тепла. А это не энергоэффектино.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 9:22
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(KGP1 @ 21.5.2010, 9:30)  С Вами трудно согласиться, поскольку предложе6нный Вами вариант снижает возможностиь более полного потенциала использования низкопотенциального тепла. А это не энергоэффектино. Я считаю поддержание температуры поверхности пола в постоянном режиме - это комфортнее в отличии от системы с переменной температурой поверхности при постоянной температуре воздуха для обоих систем. Про потенциал не понял, разверните ответ, если не сложно.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Давайте не забывать исходные условия: детский сад! А это значит температура поверхности пола постоянная.... Но даже если не детсад, то регулирование температуры помещения и радиаторами и тёплым полом одновременно приведёт к тому, что приборы регулирования будут заняты компенсацией друг друга, а не поддержанием температуры помещения. (т.е. в уравнение теплового баланса вводятся две переменные, одна из которых с запоздалой реакцией - тёплые полы). Поэтому задаются одной постоянной (ТП) и одной переменной - радиаторы.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 10:22)  Я считаю поддержание температуры поверхности пола в постоянном режиме - это комфортнее в отличии от системы с переменной температурой поверхности при постоянной температуре воздуха для обоих систем. Про потенциал не понял, разверните ответ, если не сложно. Известны технические решения, в которых СО с использованием теплого пола представляет локальный контур, подключенный последовательно с высокотемпературным контуром (радиаторного отопления). Такое включение использует потенциал ТФВ, возвращаемой из радиаторной СО, и чем больше нагрузка теплого пола, тем больше теплосъем и меньше расход ТФВ. Режим постоянной температуры теплого пола при переменной отопительной нагрузке, ограничивает Q макс теплого пола на уровне Q мин отопительной нагрузки, что снижает эффективность использования потенциала ТФВ. Параллельное включение локальных контуров ТП и радиаторного отопления хоть и обеспечат указанный эффект, н в меньшей степени.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(KGP1 @ 21.5.2010, 9:57)  Такое включение использует потенциал ТФВ, возвращаемой из радиаторной СО, и чем больше нагрузка теплого пола, тем больше теплосъем и меньше расход ТФВ. Бред! Термостат радиатора закрылся, остывает и радиатор и пол. Температура помещения упала, термостат открылся, а пол за счёт своей инерции нагреется значительно позже..... Сопротивление системы возрастает вдвое.... Такое может применятся для местного подогрева полоски пола вдоль наружной стены и при коллекторном подключении радиатора - прокладывается одна петля обратки - и только в частных домах.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 10:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Seifer @ 20.5.2010, 18:08)  Считаете теплый пол, те теплопотери, что он недопокрыл - на радиаторы. Почти так. Одно но: если в помещении возможны значительные теплопритоки (например, большие окна на юг - инсоляция), долю радиаторов надо увеличить. Теплый пол - очень инертная система, оперативно снизить теплоотдачу не может. Цитата температура поверхности должна быть постоянной... Опять, не совсем так.  Все-таки доля погодозависимости в регулировке Т подачи должна быть. Иначе в межсесонье будет очень жарко.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 21.5.2010, 11:29)  Бред! Без коментариев! Думаю, что Вы не в теме.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Alex_ @ 21.5.2010, 11:34)  Почти так. Одно но: если в помещении возможны значительные теплопритоки (например, большие окна на юг - инсоляция), долю радиаторов надо увеличить. Теплый пол - очень инертная система, оперативно снизить теплоотдачу не может. Опять, не совсем так.  Все-таки доля погодозависимости в регулировке Т подачи должна быть. Иначе в межсесонье будет очень жарко. Согласен, что соотношение нагрузок, определяется многими дополнительными факторами: назначением помещений, динамикой изменения отопительной нагрузки и инерционностью отопительных приборов, но принцип эффективного использования ТФВ должен быть определяющим.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 11:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(KGP1 @ 21.5.2010, 10:57)  Параллельное включение локальных контуров ТП и радиаторного отопления хоть и обеспечат указанный эффект, н в меньшей степени. а я думал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется
|
|
|
|
|
21.5.2010, 11:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Alex_ @ 21.5.2010, 11:34)  Опять, не совсем так.  Все-таки доля погодозависимости в регулировке Т подачи должна быть. Иначе в межсесонье будет очень жарко. Чушь. Погодазависимость у котла должна быть, а темп пов пола постоянной и зимой и летом? А в межсезонье жарко как правило из-за ошибок в расчете, т.к. считают на статичный режим и завышают подачу дабы поменьше расход, потери да шаг, в результате в межсезонье Ж*** особенно при регулировке пропусками.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 12:12)  Чушь. Погодазависимость у котла должна быть, а темп пов пола постоянной и зимой и летом? А в межсезонье жарко как правило из-за ошибок в расчете, т.к. считают на статичный режим и завышают подачу дабы поменьше расход, потери да шаг, в результате в межсезонье Ж*** особенно при регулировке пропусками. А как быть, когда в СЦТ темп. график отпуска теплоты по совмещенной нагрузке имеет излом, а на практике еще и срезку? Очевидно, что в дипазоне температур нар. воздуха от +8 до -30 оС потребителю подается избыток теплоты и в целях снижения избытка потребления теплоты регулирование необходимо, в т.ч. и пропусками, но только в локальных контурах СО.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В принципе организация второго контура для низкотемпературных систем последовательно высокотемпературным возможна, но нет стимулов. Оплата за тепловую энергию по тепло счётчику учитывает разность температур. Снижение температуры обратки, потребителю не даёт никакой выгоды. Изменению правил оплаты за энергию и переходу на многотарифную систему будут сопротивлятся теплоснабжающие организации: за то же количество тепла при многотарифном способе получат меньше денег. Затраты при этом снизяться незначительно и чтобы получить ту же прибыль как при прежнем способе, ТСО придётся модернизировать свои системы - а это опять деньги.....
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 12:00)  а я думал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется Расход ТФВ при параллельном соединении тепловых нагрузок, имеющих СО с различными температурными графиками, всегда больше их последовательного соединения. А при параллельном соединении, чем больше тепловая нагрузка высокотемператунрой нагрузки, тем выше темп обратки, следовательно при одинаковой общей нагрузке расход ТФВ выше.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(KGP1 @ 21.5.2010, 10:57)  . Режим постоянной температуры теплого пола при переменной отопительной нагрузке, ограничивает Q макс теплого пола на уровне Q мин отопительной нагрузки, что снижает эффективность использования потенциала ТФВ. Режим пост. Т поверхности пола вообще далек от цифр Q мин. и Q макс. отопительной.И задача ТП в ДДУ- только поддержание Т пола в заданных нормированных пределах. Нагрузка хоть и снимается в нагрузки СО при расчетах,но задача ТП только такая. Да и аспекты СО в ДДУ несколько специфические по ограничению Т приборов и доступности и травмоопасности их. И вопросы эффективности тут весьма вторичны, как бы не хотелось их всунуть требуя "новаторских прогрессивных решений".
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 21.5.2010, 13:05)  Изменению правил оплаты за энергию и переходу на многотарифную систему будут сопротивлятся теплоснабжающие организации: за то же количество тепла при многотарифном способе получат меньше денег. Затраты при этом снизяться незначительно и чтобы получить ту же прибыль как при прежнем способе, ТСО придётся модернизировать свои системы - а это опять деньги..... Снижение Тобр. при одинаковой тепловой нагрузке снизит расход ТФВ с т/сети, что либо позволит снизить затраты на ее перекачку и повысить ээфективность выработки э/э, либо передать большее кол-во теплоты без изменения пропускной способности т/сети. Эта выгода позволит изменить тарифную политику ЭСО, да и энергетическую политику государства в целях стимулироавния потребителей перейти на использование низкопотенциального тепла. Однако, монополизм на рынке тепла мешает принять оперативные меры в этом направлении, а у государевых людей, видимо мозгов маловато для регулирования этого процесса в целях повышения энергоэффективности. Вот и ждут, когда СЦТ развалится, чтобы героически преодолеть возникшие трудности.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Можете говорить здесь что угодно, но если на теплый пол возлагается функция отопления (а так всегда получается, если он имеет значительную площадь и теплоотдачу), Т подачи должна иметь погодозависимую компенсацию. Мы перепробовали всевозможнейшие способы регулировок и включений - просто термостатическую, пропусками, псоледовательно, параллельно - все не то.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(инж323 @ 21.5.2010, 13:18)  Режим пост. Т поверхности пола вообще далек от цифр Q мин. и Q макс. Думая, что постоянная температура поля -это простоянная температура в трубах ТП привели меня к неправильным выводам, которые были поправлены Алексом.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.5.2010, 12:55
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вопли о развале и желание получить денег просто ни за что не есть прогрессивный взгляд на развитие и поддержку ЭСО. Подключения из обратки в обратку(например для снеготаялок) оплачивается аналогично, как при подключении к высокотемпературному теплоносителю. Т.е. этот абонент ставит у себя значительно большие установочные мощности тратя свои денежки и помогает ТСО снижать Т в обратке и получая оплачиваемую им низкотемпературную тепловую энергию. Простодушное незамечание этого не есть искреннее со стороны ТСО.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 12:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
2.6.4. Температура поверхности обогревательных приборов должна быть не более 80 °С моё мнение, в ДОУ СО через т/о, а межсезонье у пола электрическое. В том же санпине (2.6.5. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22 °С.) температура пов пола не ниже 22, поддерживаю их в весь период эксплуатации, полы вешаю через коллекторы на магистрали радиаторной СО параллельно.
|
|
|
|
|
21.5.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(инж323 @ 21.5.2010, 13:53)  Подключения из обратки в обратку(например для снеготаялок) оплачивается аналогично, как при подключении к высокотемпературному теплоносителю. Т.е. этот абонент ставит у себя значительно большие установочные мощности тратя свои денежки и помогает ТСО снижать Т в обратке и получая оплачиваемую им низкотемпературную тепловую энергию. Простодушное незамечание этого не есть искреннее со стороны ТСО. Этот пример не может быть отнесен к массовому теплоснабжению, поскольку отражает, лишь частные интересы одного потребителя для которого выгодно растопить снег по существующим тарифам на тепло. При своих интересах остается и ТСО. Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 13:57)  2.6.4. Температура поверхности обогревательных приборов должна быть не более 80 °С моё мнение, в ДОУ СО через т/о, а межсезонье у пола электрическое. В том же санпине (2.6.5. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22 °С.) температура пов пола не ниже 22, поддерживаю их в весь период эксплуатации, полы вешаю через коллекторы на магистрали радиаторной СО параллельно. А подключение СО зависимое или нет?
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.5.2010, 13:07
|
|
|
|
|
21.5.2010, 13:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я же написал СО через т/о т.е. независимое. Да и для зависимого вы на потребителя при таком требовании санпина, СО что на 80/70 проектировать будете?
|
|
|
|
|
21.5.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.5.2010, 14:12)  Я же написал СО через т/о т.е. независимое. Да и для зависимого вы на потребителя при таком требовании санпина, СО что на 80/70 проектировать будете? Такая схема есть у Данфоса. Ее недостатки указаны на форуме.
|
|
|
|
|
24.5.2010, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2010
Пользователь №: 58150

|
Характер использования ТП зависит от региона нашей великой и могучей страны и теплотехнических показателей здания. Приведу конкретный пример работы ТП в частном доме в г. Новороссийск. Здание утеплено по фасаду 50 мм пенопластом. Отопление полностью ТП без радиаторов. Первый этаж по пенопласту 50 мм около 60 кв.м плитка, второй этаж по пенопласту 30 мм около 110 кв.м ламинат. При температуре воздуха снаружи до -5 град. подача в пол имеет температуру не более +40 град., обратка +36 град., в доме тепло до +20, +22, но под ногами тепла практически не ощущаешь. Чуть теплее на плитке первого этажа. При падении температуры воздуха снаружи до -15, -17 градусов температура подачи возросла примерно до +53, +55 градусов. Однако поверхностная температура пола не изменилась.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|