Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Недогрев нижних радиаторов в однотрубке
Вадим_К
сообщение 18.5.2010, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284



..Прошу помощи в разъяснении и направлении в нужное русло....зак сделал модернизацию СО...заменил радиаторы, и стояки сделал PP-R (ф25х3,4)...схему прилагаю...в итоге, сейчас в верхних пом-ях перегрев..в нижних холодно...где искать и с чего начинать...примечание к схемке...на приточку ветка перекрыта (задвижки 3,4), т.к. она не используется...элеватор не работает как он должен работать, перекрыта задвижка 7...зимой на вх. в тепловой пункт 65 С...(вых около 40 С) это слова обсл. персонала...к сожелению зимой там не удалось побывать, поэтому о давлении ничего не скажу..сейчас там был и на манометрах на вх и вых - давление на вх. 0,53 МПа, и 0,32 МПа на вых, но сейча работает ток ГВС..спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CO.pdf ( 17,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.5.2010, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:15) *
..Прошу помощи в разъяснении и направлении в нужное русло....зак сделал модернизацию СО...заменил радиаторы, и стояки сделал PP-R (ф25х3,4)...схему прилагаю...в итоге, сейчас в верхних пом-ях перегрев..в нижних холодно...где искать и с чего начинать...примечание к схемке...на приточку ветка перекрыта (задвижки 3,4), т.к. она не используется...элеватор не работает как он должен работать, перекрыта задвижка 7...зимой на вх. в тепловой пункт 65 С...(вых около 40 С) это слова обсл. персонала...к сожелению зимой там не удалось побывать, поэтому о давлении ничего не скажу..сейчас там был и на манометрах на вх и вых - давление на вх. 0,53 МПа, и 0,32 МПа на вых, но сейча работает ток ГВС..спасибо

Что бы посоветовать конкретно необходимы паметры теплоносителя на вводе(Т, Р, Н) и отопительную нагрузку.
Из замечаний по схеме отсутствуют баласировочные клапаны по параллельным нагрузкам, как до элеватора, так и после его. Если верх греется, а низ нет - следствие недостаточного цирк. расхода "элеватор не работает как он должен работат"- он может просто быть шунтирован контуром ГВС. Почитай про балансировку в СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим_К
сообщение 18.5.2010, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284



Цитата(KGP1 @ 18.5.2010, 16:33) *
Что бы посоветовать конкретно необходимы паметры теплоносителя на вводе(Т, Р, Н) и отопительную нагрузку.
Из замечаний по схеме отсутствуют баласировочные клапаны по параллельным нагрузкам, как до элеватора, так и после его. Если верх греется, а низ нет - следствие недостаточного цирк. расхода "элеватор не работает как он должен работат"- он может просто быть шунтирован контуром ГВС. Почитай про балансировку в СО.

..Тепловая нагрузка на здание около 200 кВт..температура теплоносителя на вводе в здание 60-65 С....действительно никаких балансиров нет...подключение радиаторов через запорную арматуру..."элеватор не работает как он должен работат" я имел ввиду что сопло "выкручено" перепуск заглушен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.5.2010, 16:07
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:15) *
..Прошу помощи в разъяснении и направлении в нужное русло....зак сделал модернизацию СО...заменил радиаторы, и стояки сделал PP-R (ф25х3,4)...схему прилагаю...в итоге, сейчас в верхних пом-ях перегрев..в нижних холодно...где искать и с чего начинать...примечание к схемке...на приточку ветка перекрыта (задвижки 3,4), т.к. она не используется...элеватор не работает как он должен работать, перекрыта задвижка 7...зимой на вх. в тепловой пункт 65 С...(вых около 40 С) это слова обсл. персонала...к сожелению зимой там не удалось побывать, поэтому о давлении ничего не скажу..сейчас там был и на манометрах на вх и вых - давление на вх. 0,53 МПа, и 0,32 МПа на вых, но сейча работает ток ГВС..спасибо


Это называется вертикальная разбалансировка, когда верх перегревается, а низ наоборот.
Можно поджать радиаторы верхних этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Танюлечка_!
сообщение 18.5.2010, 18:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54471



Цитата(Машинист @ 18.5.2010, 17:07) *
Это называется вертикальная разбалансировка, когда верх перегревается, а низ наоборот.
Можно поджать радиаторы верхних этажей.

поджимали...не помогает..воздух стравливали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 24.5.2010, 16:15
Сообщение #6


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Судя по всему, аффтар даже пол поменять пробовал Был Вадимкой, стал Таюлечкой.. laugh.gif Сорре, за оффтоп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Танюлечка_!
сообщение 24.5.2010, 16:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54471



Цитата(WhiteShark @ 24.5.2010, 17:15) *
Судя по всему, аффтар даже пол поменять пробовал Был Вадимкой, стал Таюлечкой.. laugh.gif Сорре, за оффтоп

))))....с разных компов заходил на форум))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 25.5.2010, 14:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:58) *
..Тепловая нагрузка на здание около 200 кВт..температура теплоносителя на вводе в здание 60-65 С....действительно никаких балансиров нет...подключение радиаторов через запорную арматуру..."элеватор не работает как он должен работат" я имел ввиду что сопло "выкручено" перепуск заглушен..

Все равно инфо мало. Если у Вас проглушен подмес элеватора, то перегрев верхних ОП вызван высокой температурой теплоносителя подаваемой в СО, а недогрев недостаточной циркуляцией в контуре отопления. Необходим расчет расхода ТФВ и в СО, исходя из факт темп графика теплоисточника и СО, напора на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2010, 14:33
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Перегрев верхних и недогрев нижних проблема типичная, причиной является сниженная в разы циркуляция по системе. Сопла вообще нет - значит и элеватора тоже как бы нет. Вот и всё. Решений два: повысительный насос перед элеватором или допнасос (циркуляционный уже) в систему.

Сообщение отредактировал HeatServ - 25.5.2010, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим_К
сообщение 20.7.2010, 14:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284



..нда уж...даже не знаю с чего начать...считать СО данного здания себе в ущерб, а без конкретных цифр циркул-ый насос и регул-ую арматуру не подобрать...может есть какие варианты, по упрощенке прикинуть ( у меня только ИД СО, цифр по потерям давления нет, или без гидравлического расчета СО не обойтись)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.7.2010, 17:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Перегрев верхних и недогрев нижних проблема типичная, причиной является сниженная в разы циркуляция по системе. Сопла вообще нет - значит и элеватора тоже как бы нет. Вот и всё. Решений два: повысительный насос перед элеватором или допнасос (циркуляционный уже) в систему.
Нет. Пустой ход.

Цитата
Это называется вертикальная разбалансировка, когда верх перегревается, а низ наоборот.
Можно поджать радиаторы верхних этажей.
Нет. Пустой ход.

Цитата
поджимали...не помогает..воздух стравливали...
Нет. Пустой ход.

Цитата
Что бы посоветовать конкретно необходимы параметры теплоносителя на вводе(Т, Р, Н) и отопительную нагрузку.
Из замечаний по схеме отсутствуют баласировочные клапаны по параллельным нагрузкам, как до элеватора, так и после его. Если верх греется, а низ нет - следствие недостаточного цирк. расхода "элеватор не работает как он должен работает"- он может просто быть шунтирован контуром ГВС. Почитай про балансировку в СО.
Нет. Пустой ход.

Прикрепленное изображение


Если уже "смонтировано", то только переделать узлы, что б заставить её работать.
Что бы работала на "пять баллов" - нагревательные приборы следует рассчитать как "проточно-регулируемые" (с альфа=1). Ну и дополнительно обязательно и только тогда дозировать поступление носителя по стоякам = создать для них "гидравлическое равенство"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.7.2010, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.7.2010, 12:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Вадим_К @ 20.7.2010, 15:43) *
..нда уж...даже не знаю с чего начать...считать СО данного здания себе в ущерб, а без конкретных цифр циркул-ый насос и регул-ую арматуру не подобрать...может есть какие варианты, по упрощенке прикинуть ( у меня только ИД СО, цифр по потерям давления нет, или без гидравлического расчета СО не обойтись)...

До проведения расчета проверьте причины проглушения подмеса. Обратите внимание на "короткие стояки" например отдельные врезки для нижних этажей. Такое обычно бывает, когда неудовлетворительное теплоснабжение, самоделкины с помощю слесарей врезаются в СО самостоятельно. Либо была замена труб для ОП лестничной клетки и т.д. Все малые цирк. кольца должны быть отбалансированы, можно кратковременно их отключить, но обязательно с подмеса снять проглушку, установить расчетное сопло и проверить напор перед элеватором.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.7.2010, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим_К
сообщение 21.7.2010, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284



благодарю за ответы...установив на подводах к ОП трехходовые (можно ли на подаче двухходовой с термоголовкой, если нет то почему?), и в нижних токах стояков балансировочные клапаны, есть вероятность привести систему к более менее рабочему состоянию...тогда какие действия в тепловом узле...что меняем, что добавляем?спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 27.7.2010, 7:31
Сообщение #14





Guest Forum






Я часто сталкивался с такой проблемой, когда дома переходят с элеваторов на питание по независимой схеме от теплообменника в ЦТП после реконструкции.

Ваша система раболтает с недостаточным протоком тепплоносителя...причём в РАЗЫ!!

Вам надо полностью открыть перемычку 7 и поставить циркуляционный насос на внутреннее кольцо (на мощность 200кВт вам нужен UPS 65-60 c расходом 20м3/ч и напором 4м)

Если увеличить циркуляцию в два раза от расчётной, то разница температуры теплоносителя между верхними и нижними радиаторами будет менее 10 градусов в пикове холода.
При этом нужно обеспечить приход нормативного количества теплоносителя от ЦТП, вероятно что вам и расхода на входе тоже не додают хронически.

В результате при графике 80/60 на входе ваше внутреннее кольцо будет работать на графике 68/60, что практически совпадёт с балансом расхода при работе бывшего элеватора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 9.8.2010, 18:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Такую схему СО вообще нельзя было проектировать. Нужна гидравлически устойчивая система. Сколько ни мучайтесь, у вас ничего не получится. От такой схемы надо было бежать, а не идти,как на фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.8.2010, 20:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Илья М)
Ваша система раболтает с недостаточным протоком тепплоносителя...причём в РАЗЫ!!
Вам надо полностью открыть перемычку 7 и поставить циркуляционный насос на внутреннее кольцо (на мощность 200кВт вам нужен UPS 65-60 c расходом 20м3/ч и напором 4м)
Если увеличить циркуляцию в два раза от расчётной, то разница температуры теплоносителя между верхними и нижними радиаторами будет менее 10 градусов в пикове холода.
При этом нужно обеспечить приход нормативного количества теплоносителя от ЦТП, вероятно что вам и расхода на входе тоже не додают хронически.
В результате при графике 80/60 на входе ваше внутреннее кольцо будет работать на графике 68/60, что практически совпадёт с балансом расхода при работе бывшего элеватора.

Нет. Пустой ход. Здесь иная причина.

Илья М! Померещилось, что аналитически мыслите Вы великолепно. Ошибся. Чертяка подшутил smile.gif .

Цитата
Нужна гидравлически устойчивая система.

Нет. Пустой ход.

Но "лозунг" верный. Сама по себе показанная топикстартером система устойчива. При условии, конечно, что стоякам было создано гидравлической равенство.

Причина пока главная одна и она только в этих "байпасных" узлах. Если её убрать, станут заметны другие, более мелкие.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.8.2010, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.8.2010, 23:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А ЭКМ по ходу у Вас увеличивается? Разница температур (верхний ОП/нижний ОП)в однотрубке - неизбежна.
Если считать нечем, то хотя бы ориентируйтесь на изменение теплоотдачи по уменьшению температурного напора.
В конце концов - добиваться нужно не выравнивания температур, а требуемой теплоотдачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 7:22
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Kult_Ra @ 9.8.2010, 21:51) *
Нет. Пустой ход. Здесь иная причина.

Илья М! Померещилось, что аналитически мыслите Вы великолепно. Ошибся. Чертяка подшутил smile.gif .


Мне тоже показалось, что вы трезво мыслящий участник форума....но после отклонения чужого предложения без должной мотивации, мне приходится в серьёз пересмотреть своё мнение...(((


Здесь напорную систему сделали самотёчной по факту, а самотёчная гравитационная система без перегрева на верхних этажах никогда и не работала.
Пока не поставите насос с избыточной циркуляцие по внутреннему контуру у вас ничего не улучшится, а байпасы на радиаторах при этом крайне необходимы, и их убирать никуда нельзя.
В моей практике такие системы реанимировались и в дальнейшем прекрасно работали всего лишь при установке циркуляционного насоса на внутреннем контуре и снятии сопротивления на байпасе элеватора.

Сообщение отредактировал Илья М - 10.8.2010, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 8:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Да,Илья М! rolleyes.gif Не серьёзен и провоцирую Вас подумать, почему такой стояк из четырёх таких узлов не будет "фунциклировать" [именно не прогрев нижних ОП], пока его узлы не переделаны его в проточно-регулируемые (замыкающие - через трехходовой кран или поставить "гарнитуры с управляемыми альфа затекания").

А уж потом размышлять дальше и Ваши слова потом вполне могут пригодиться автору темы.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 8:57
Сообщение #20





Guest Forum






Этот вопрос мною был продуман довольно давно.
Изложу специально для вас, Культ Ра.

При избыточной циркуляции по стоякам резко возрастают гидравлические потери по длине.
При этом одного линейного сопротивлениябайпаса становится достаточно, для обеспечения нужного протока через радиатор с узлом подключения на полнопроходных шаровых и нерегулируемым байпасом.

Если приведёшь конкретные цифры расходов по обсуждаемой схеме, то мы легко проверим мои заявления.

Для справок: по такой схеме и по моим проектам уже пять лет работают несколько зданий в Москве.
На одном мне даже побывать не удалось, так как всё запустилось как надо, а в качестве вопроса было надо ли ставить термостатический вентиль, или и без них можно ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ?
На другом здании появился несколько раз, так как пришлось объяснять смыс избыточной циркуляции и пониженного графика внутри кольца эксперту по ИТП на УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ 2 ГОДА СИСТЕМЕ!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 9:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Для справок: по такой схеме и по моим проектам уже пять лет работают несколько зданий в Москве.
И сколько же там узлов в стояке?

Ключевые слова для этой конкретной схемы - "стояк из четырёх" узлов с не регулируемым затеканием. 200% гарантии, что такое "строение", успешно работающее при "обычных" условиях ни в Москве, ни в Париже не существует.

Цитата
Если приведёшь конкретные цифры расходов по обсуждаемой схеме, то мы легко проверим мои заявления.
Вот Вы и возьмите любые конкретные цифры и получите ответ нехороший.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 9:36
Сообщение #22





Guest Forum






У меня все ответы хорошие...)))
При избыточной циркуляции можно даже ДВА радиатора оставить в стояке!
А если останется всего ОДИН радиатор на стояк, то схема выродится в лучевую схему с длинны колектором и короткими лучами, или в обычную двухтрубку с лежаками.

Это у вас пока все замечания на пустом месте, то есть без какой-либо мотивировки....(((

Конкретно в этом случае линейные потери на 0.5м байпасе при расходе в 400л/ч (4 радиатора по 100л/ч на радиатор) по трубе Ф25х3.5 составят дР=200мм.в.ст.
Такого напора вполне хватит для затекания нормативных 40...50л/ч в радиатор, даже без учёта дополнительной гравитационной тяги в приборе ( около 3мм.в.ст.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 9:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Как у Вас все напутано/намотано! Ужос! clap.gif

Цитата
Вот Вы и возьмите любые конкретные цифры и получите ответ нехороший.
Пока промолчите про "линейные потери", пож!
Вода 95-70, нагрузки сверху вниз: 1200, 900, 900, 1000, 1600 ватт.
Сделайте шутки ради: или тепловой расчёт (примитивно - определите число секций чугунного радиатора в каждом из четырёх) или определите "фактический теплосъём", если там уже стоят уже, к примеру "4 прибора по семь секций".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 10:03
Сообщение #24





Guest Forum






C какой стати у меня должен быть график 95/70 если мне нужна избыточна циркуляция с графиком смешивания до 75/70!

Ну, а для четырёх одинаковых радиаторов в моём случае фактические теплосъёмы составят 110%, 104%, 96%, 90%.
Разброс в 10% от номинала, что в рамках допустимой точности настройки.
Правда переразмеривать нужно радиаторы на 20% с графика 95/70 на 75/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 11:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Не это роль играет! Нехай буде 75/70 ! Ничего не изменится "идейно". Думайте аналитически, а не шаблонно!
Достаточно же определить расчётную поверхность только последнего по ходу прибора (или с егонного "теплосъем"). хи-хи!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 11:51
Сообщение #26





Guest Forum






Вы опять ответили пустым звоном на моё сообщение...(((

Как-то не интерсно с вами разговаривать получается при таком вашем отношении к аргументации...(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 10.8.2010, 11:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Чего вы "навалились" на Илья М, он вместо элеватора ставит насос и всего то, который работает с тем же коэффициентом смешивания!!!

Сообщение отредактировал BadMax - 10.8.2010, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 12:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



110%, 104%, 96%, 90%.
Это азбука и абстактно. И дитё это понимает! хи-хи

biggrin.gif "определить расчётную поверхность только последнего по ходу прибора (или с егонного "теплосъем") слабо в ваттах! smile.gif

Цитата
Для справок: по такой схеме и по моим проектам уже пять лет работают несколько зданий в Москве.
И сколько же там узлов в стояке?

Тоже слабо ответить!!!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 10.8.2010, 12:33
Сообщение #29





Guest Forum






Мне не слабо, но ВАШИ пустые отбрёхи меня всё больше начинают раздражать.

В моих проектах паралельно шли ветви с количеством узлов от ОДНОГО до ДВАДЦАТИ на ветвях до 50м длиной, а самы популярные диаметры стояка (лежака) Ду 32, 40 и 50 с потерями 100мм/м.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2010, 12:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
В моих проектах паралельно шли ветви с количеством узлов от ОДНОГО до
шести-семи это Вы лукавите (а точнее - брешете!), если узлы с "не регулируемым альфа. clap.gif "

"Потери" поминать пока и не надо бы. Не гипнотизирует!

и второе:
"определить расчётную поверхность только последнего по ходу прибора Теплоноситель вода 75/70°С. чугунный радиатор, мощность 1 секц 176 ватт.
В стояке с не регулируемыми по альфа узлами четыре приборных узла с нагрузками 1200, 900, 1000, 1600 ватт. Т помешения = 20°С
Сколько ж секций понадобится последнему, четвертому по ходу прибору?

У меня получилось более, чем 200 секций, а у Вас, хи-хи - "90%."? clap.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2010, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных