> спринклера на высотке, спринклера на высотке
aksser
сообщение 18.5.2010, 23:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Есть здание высотное оборудованное спринклерной системой пожаротушение + в догонку 16 этаж изначально проектировался как технический, поэтому спринклера туда не заводили, теперь же заказчик его полностью расчистил от коммникация и сделал себе что то типа помещения для души и тела ( спортзал, бильярдная, кинотеатр вообщем все в этом духе). Возник вопрос нужно ли теперь по этому 16 этажу разводить спринклера ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.5.2010, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если все этажи спринклированы, то нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 19.5.2010, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



а чем можно аргументировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.5.2010, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



тем что там появилась горючая загрузка и более 40% здания защищается АПТ

Сообщение отредактировал Young - 19.5.2010, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 19.5.2010, 12:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



СП 5
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
хотя бы этим..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.5.2010, 13:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Дело даже не в 40%. Изначально 16 этаж не был оборудован спринклерованием только потому, что был техническим этажом. Как только таковым быть перестал, то "будьте любезны".

Сообщение отредактировал BTS - 19.5.2010, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных