Сабж smile.gif
Есть автоматический редуцирующий пункт РП-10СА, где входное давление магистрального газопровода (свыше 1,2 МПа, 1-го класса), а выходное - распределительного (среднее, Г2 до 0,3 МПа), вопрос встал к каким же нормам он подчиняется...
Есть СТО ГАЗПРОМ РД 2.5-141-2005. ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, в котором прописаны термины и определения:
3.1.14) Газораспределительная станция (ГРС) - совокупность технологического оборудования для снижения давленая, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его в газораспределительную сеть;
3.7.2) Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - Технологические устройства, предназначенные для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
Примечание - ГРП - на территории городов, населенных пунктов промышленных и коммунальных предприятий ГРУ - внутри газифицируемых зданий;
3.7.4) Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - Технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях

Теперь мои мысли...))
Т.к. в пп 3.7.2 и 3.7.2 есть четкое определение, что данные установки используются в газораспределительных сетях, то шкаф РП-10СА к ним отнести нельзя, т.к. на входе у него магистральное давление, т.е. считаю, что этот шкаф относится к определению ГРС (точнее сказал бы, что несет функцию ГРС, только без подготовки газа под ГОСТовские параметры). Если кто-то в теме помогите ответить на этот вопрос... Иначе не понятно какие брать нормативные расстояния, как для ГРП/ШРП или же как для ГРС...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.5.2010, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Думаю, что если присутствует давление свыше 1,2МПа, то надо применять нормы для ГРС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KasPer_DV_*
сообщение 19.5.2010, 11:04
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 19.5.2010, 11:54) *
Думаю, что если присутствует давление свыше 1,2МПа, то надо применять нормы для ГРС.

Тоже так считаю, однако завод-изготовитель молчит, четкого определения в НТД нет и рук.гр. ничего не хочет слушать и утверждает, что расстояния от РП-10 до сооружений и т.д. никак не нормируются... Утверждает, что в СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" нет четкого определения нормативных расстояний для данного распределительного пункта... Но честно говоря, имхо, это бред. Как так, что шкаф с таким входным давлением (свыше 12 кгс/см2) никак не нормируется, если даже ГРПшки нормируются, а тут вроде того, что в воздухе зависла из-за отсутствия четкого определения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KasPer_DV_*
сообщение 19.5.2010, 13:59
Сообщение #4





Guest Forum






Тему считаю закрытой. Всем спасибо smile.gif Кому-нибудь пригодится, завод прислал ответ на e`mail.
"Редуцирующий пункт РП-10 относится к ГРС.
Ссылки на НД:
ОНТП 51-1-85 Магистральные газопроводы.Часть 1. Газопроводы
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования" (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных