> Объединение вентшахт, Срочно помогите!!!
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 22.5.2006, 11:54
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите!!!
Объект - кафе. Три вытяжные системы: из зала, местная от плит, из сан/узлов. Врпрос: можно ли объединять три вентшахты в одну, чтобы не тянуть три "свечки"? Нет ли каких-нибудь ограничений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 22.5.2006, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



для всех трех помещений проектируется отдельные вытяжные системы, следовательно
и вытяжные воздуховоды тоже отдельные

как вариант можете попробовать объеденить все три вытяжки на выбросе в один
воздуховод, но надо поставить обратные клапана, чтоб не было перетечек. Также придется делать форкамеру для выравнивания давления, чтобы не передавливало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.5.2006, 14:02
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Ага и готовить толстые конверты для проверяющих органов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 22.5.2006, 14:12
Сообщение #4





Guest Forum






Если в кафе будут готовить жаркое и котлетки, хозяева замучаются чистить каналы от жира. А еще этот жир неплохо воспламеняется. Потому вытяжку от плит лучше делать отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 23.5.2006, 0:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

п 4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
- для посетителей;
- производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
- местных отсосов от посудомоечных машин;
- уборных и душевых с раздевалками;
- камер пищевых отходов;
- охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных