> Отвод конденсата из кирпичных боровов и газоходов с принудительной тягой.
К.Д.
сообщение 20.5.2010, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день всем!

Подскажите пожалуйста, куда уходит конденсат из больших систем газоходов при наличии дымососа. Ставим КВ-ГМ-20 и у меня вопрос возник куда воду лить: Напорный патрубок у него вертикаль вверх и по идее надо предусматривать специальный карман для слива. Ну и общий вопрос - как отводится конденсат из надземных кирпичных боровов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 21.5.2010, 18:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



На больших котлах конденсат принципиально не должен образовываться: по паспорту температура газов для КВГМ 20 не ниже 155. Поэтому до и после дымососа конденсата не должно быть. В переходной период возможно образование конденсата в трубе - нужно просчитывать остывание газов.
Если пойти по пути буржуазии и на котел ставить свою трубу - конденсатообразование можно упредить, т.к. скорость и количество дымгазов будет не сильно меняться, в отличии от сборной трубы для нескольких котлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.5.2010, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(krizhevskyval @ 21.5.2010, 21:38) *
На больших котлах конденсат принципиально не должен образовываться: по паспорту температура газов для КВГМ 20 не ниже 155. Поэтому до и после дымососа конденсата не должно быть. В переходной период возможно образование конденсата в трубе - нужно просчитывать остывание газов.
Если пойти по пути буржуазии и на котел ставить свою трубу - конденсатообразование можно упредить, т.к. скорость и количество дымгазов будет не сильно меняться, в отличии от сборной трубы для нескольких котлов


Что в котле не будет это понятно, но газоходы до входа в боров уже 25...30м и труба общая. Уклон естественно от трубы, так что вопрос отсюда растет. Все уже существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.5.2010, 18:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(К.Д. @ 21.5.2010, 22:45) *
Что в котле не будет это понятно, но газоходы до входа в боров уже 25...30м и труба общая. Уклон естественно от трубы, так что вопрос отсюда растет. Все уже существует.

Как мы уже подсчитали точка росы дымовах газов при избытке воздуха 1,2 равна 61 град.,
если газоходы кирпичные или изолированые то конденсата не будет. Конденсат болезнь стальных не изолированных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных