Насосная пожаротушения, Правильная ли схема |
|
|
|
24.5.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Здравствуйте! Начал делать насосную для спринклерного пожаротушения и сразу же возник спор с начальницей по поводу принципиальной схемы. Начальница говорит что необходимо чтобы жокей был непосредственно соеденен с баком и поддерживал давление в нем. Я утверждаю что моя схема рабочая и ни чем отличаться принципиально не будет. Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу. Прикрепляю чертежик (задвижки до и после насосов и обратный клапан после насосов условно не показаны). Забор производится из резервуаров. Расположение оборудование не окончательное - хотелось бы узнать - правильная ли схема.
|
|
|
|
|
24.5.2010, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Неужели так все плохо, что никто не изъявляет желания высказать свое мнение?
|
|
|
|
|
24.5.2010, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Вы правы, Nicolas. Так делать можно.
|
|
|
|
|
24.5.2010, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
рабочая схема
|
|
|
|
|
24.5.2010, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Спасибо. И чтобы вы посоветовали мне привести в качестве аргумента для доказательства своей правоты? И еще такой вопрос: есть ли необходимость соединять жокей со вторым напорным и всасывающим трубопроводами (параллельно - на случай ремонта одного из участков системы), или это будет лишним?
|
|
|
|
|
24.5.2010, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 24.5.2010, 22:55)  Спасибо. И чтобы вы посоветовали мне привести в качестве аргумента для доказательства своей правоты? И еще такой вопрос: есть ли необходимость соединять жокей со вторым напорным и всасывающим трубопроводами (параллельно - на случай ремонта одного из участков системы), или это будет лишним? Опять же вы правы-лишним это не будет. По тем же соображениям невредно подключить бак ко второй части кольца. Что касается аргументов, то с начальницей нужно поделикатнее. Попробуйте такой аргумент: при данной схеме жокей-насос и бак успешно делают общее дело-поддерживают давление в системе, но не соприкасаются слишком близко.
Сообщение отредактировал BTS - 24.5.2010, 22:23
|
|
|
|
|
24.5.2010, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
А как быть с аргументацией решения?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Подскажите еще, пожалуйста. Нужен ли жокей в насосной, предназначенной для наружного пожаротушения?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 11:12)  Подскажите еще, пожалуйста. Нужен ли жокей в насосной, предназначенной для наружного пожаротушения? А для чего он вам там?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Цитата(anm @ 25.5.2010, 11:56)  А для чего он вам там? Вроде как не нужен, но сомнения есть. А для чего вобще нужен жокей? Ведь он не обеспечивает по расходу даже 1 спринклер. Для компенсации протечек что-ли?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
приямок вдоль резервуаров со всеми делами запорная арматура насосов зачем пневмобак когда у вас жокей?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Цитата(B747 @ 25.5.2010, 12:39)  приямок вдоль резервуаров со всеми делами запорная арматура насосов зачем пневмобак когда у вас жокей? Примок будет. Про запорную арматуру насосов писал в самом начале - не показана условно. Бак предохраняет систему от гидроудара. Давление в баке падает до определенного уровня - включается жокей, если жокей не выходит на потребный расход - включается рабочий насос. И все-таки: для чего нужен жокей? И нужен ли он в насосной для наружного пожаротушения?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 12:09)  Вроде как не нужен, но сомнения есть. А для чего вобще нужен жокей? Ведь он не обеспечивает по расходу даже 1 спринклер. Для компенсации протечек что-ли? Жокей-насос нужен для поддержания в системе постоянного давления. Естественно, он компенсирует возможные протечки (например через неплотные обратные клапаны и т.п.). Задача обеспечивать работу 1 спринклера перед ним не стоит. Кстати говоря, рабочий насос включается не по расходу, а если давление опускается ниже значения пуска жокея. Мембранный бак конечно защитит насос от гидроудара, но основная его задача-уменьшить частоту включения жокея при наличии протечек в обратных клапанах насосов.
Сообщение отредактировал BTS - 25.5.2010, 12:14
|
|
|
|
|
25.5.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Цитата(BTS @ 25.5.2010, 13:06)  Жокей-насос нужен для поддержания в системе постоянного давления. Естественно, он компенсирует возможные протечки (например через неплотные обратные клапаны и т.п.). Задача обеспечивать работу 1 спринклера перед ним не стоит. Кстати говоря, рабочий насос включается не по расходу, а если давление опускается ниже значения пуска жокея. Мембранный бак конечно защитит насос от гидроудара, но основная его задача-уменьшить частоту включения жокея при наличии протечек в обратных клапанах насосов. Спасибо за подробный ответ. Тогда получается, что в случае насосной для наружного пожаротушения (и для отдельной системы внутреннего пожаротушения с ПК) жокей тоже требуется?!
|
|
|
|
|
25.5.2010, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59)  Спасибо за подробный ответ. Тогда получается, что в случае насосной для наружного пожаротушения (и для отдельной системы внутреннего пожаротушения с ПК) жокей тоже требуется?! Если автоматического пожаротушения на объекте нет, а поддерживать постоянное заполнение стояков ВПВ зданий можно каким-то другим способом, то без жокея можно обойтись. Пуск пож. насоса будет осуществляться от кнопок в пож. шкафах..
|
|
|
|
|
25.5.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59)  Тогда получается, что в случае насосной для наружного пожаротушения (и для отдельной системы внутреннего пожаротушения с ПК) жокей тоже требуется?! В задании по автоматике, на насосную наружного пожаротушения, обычно прописываю про падения давления в системе и включения насосов. Ну и соответственно это все на пульт в диспетчерской и никаких жокеев )
|
|
|
|
|
25.5.2010, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
В моем случае питание насосной наружного пожаротушения (гидранты) будет осуществляться от подземных резервуаров - соответственно напор в системе поддерживать нечем. А почему я не могу поддерживать напор в системе рабочим насосом?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 20:23)  А почему я не могу поддерживать напор в системе рабочим насосом? Где-то в зарубежных нормах встречал прямой запрет на такое. Ну подумайте сами, зачем дергать мощный насос на пару секунд?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Согласен.
|
|
|
|
|
25.5.2010, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Если вы прописываете задание на включение основных насосов по падению давления значит жокей нужен. Вы заранее делаете систему наружного противопожарного водопровода с избыточным давлением.Остался вопрос-Зачем?
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата(Никитос @ 25.5.2010, 22:37)  Если вы прописываете задание на включение основных насосов по падению давления значит жокей нужен. Вы заранее делаете систему наружного противопожарного водопровода с избыточным давлением.Остался вопрос-Зачем? К кому комментарий и вопрос? )
Сообщение отредактировал anm - 26.5.2010, 10:10
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подумайте над тем что написали вы и я.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы в случае пожара? Приедут пожарники - подключатся к гидрантам, а напора нет.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 10:50)  А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы в случае пожара? Приедут пожарники - подключатся к гидрантам, а напора нет. См. СНиП 2.04.01-85 п.12.22
|
|
|
|
|
27.5.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Цитата(BTS @ 27.5.2010, 11:10)  См. СНиП 2.04.01-85 п.12.22 С кнопками возле пожарных кранов во внутрянке понятно. А вот как будет работать наружная сеть. Не установят же кнопки пуска пожарных насосов в колодцах с гидрантами?!
|
|
|
|
|
27.5.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42)  С кнопками возле пожарных кранов во внутрянке понятно. А вот как будет работать наружная сеть. Не установят же кнопки пуска пожарных насосов в колодцах с гидрантами?! возле световых указателей о месторасположении ПГ ставят вроде.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42)  С кнопками возле пожарных кранов во внутрянке понятно. А вот как будет работать наружная сеть. Не установят же кнопки пуска пожарных насосов в колодцах с гидрантами?! См СП8.13130.2009 раздел 10
|
|
|
|
|
28.5.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата(Никитос @ 26.5.2010, 11:48)  К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подумайте над тем что написали вы и я. Хм. Я вообще-то не делаю систему с избыточным давлением - выставляю рабочее давление и включение насосов при его падении. зачем избыточное выставлять то?
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Система В2 раздельная?
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19)  Система В2 раздельная? Только для наружного пожаротушения (гидранты)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|