> Теплонапряженность в гор.цеху, мах.величина
987654321
сообщение 24.5.2010, 19:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте.
Воюю с технологом, напихал оборудования в гор.цех под самое не хочу, воздухообмены адские....
В ТСН 31-320-2000 есть ограничение 200 вт/м2, НО это нормативы Москвы и технолог явно пошлет... Нет ли "общероссийских" норм по мах.теплу. (вроде когда-то 140 Вт/м2 было)

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 25.5.2010, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Сам я из РБ, но д.б. и российские нормы. В частности что-то вроде наших "Санитарных правил для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое". Там действительно приводится цифра 200-210 Вт/м2. Однако, особенно при реконструкциях, этот норматив уже давно никто не соблюдает. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 25.5.2010, 10:47
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(987654321 @ 24.5.2010, 17:02) *
Здравствуйте.
Воюю с технологом, напихал оборудования в гор.цех под самое не хочу, воздухообмены адские....
В ТСН 31-320-2000 есть ограничение 200 вт/м2, НО это нормативы Москвы и технолог явно пошлет... Нет ли "общероссийских" норм по мах.теплу. (вроде когда-то 140 Вт/м2 было)

Спасибо.

Технолог скорее всего пошлет. Что бы снизить теплонапряженность активнее применяйте МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 25.5.2010, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



так применяю ))) воздухообмен 77 крат. Позиция СЭС 40крат и не более........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.5.2010, 13:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Выходите на Заказчика. Тут ситуация двух проектов. Один с меньшим количеством оборудования для экспертизы, второй фактический. Если Заказчик так не хочет, то пускай уменьшают количество оборудования, чудес-то не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 25.5.2010, 16:12
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(987654321 @ 25.5.2010, 10:28) *
так применяю ))) воздухообмен 77 крат. Позиция СЭС 40крат и не более........

На сколько удалось снизить воздухообмен местными отсосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных