Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
проектирую систему ГВС c цыркуляцией с пластмасовых труб Ekoplastik PN20

коеф теплопроводности Ekoplastik 0,22 Вт/(м "С)

при расчетах выходит, что теплопотери 1 метра труби любого диаметра составляют 4,1 Вт

Что то я не понимаю как ето может быть! helpsmilie.gif
По тугаю для стальних труб там темлопотери 1 метра труб различных диаметров разные! huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
vovan08
сообщение 25.5.2010, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вт/м2х0С может поэтому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
коеф теплопроводности Ekoplastik L( лямбда) 0,22 Вт/(м х 0С)


коеф теплопередачи К=L/S? Вт/(м2 х 0С)
S - толщина стенки трубы ( в зависемости от диаметра она разная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 25.5.2010, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



при чем здесь толщина?она уже в коэф. есть. вам нужна площадь поверхности трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я следую примеру расчета по Тугаю, там коеф теплопередачи умножают на Пи, на d, разницу температур и длинну!

коеф теплопередачи в справочнике для пластмас екопластик нету, есть только коеф теплопроводности через каторый я нашёл теплопередачу.....

Цитата
вам нужна площадь поверхности трубы
и куда мне ее подставлять?

Блин...запутался.....



Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.5.2010, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 25.5.2010, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Dima_UA @ 25.5.2010, 14:18) *
...там коеф теплопередачи умножают на Пи, на d, разницу температур и длинну!


все правильно, это и есть площадь, коэф, и разница температур. нужно выяснить как вы нашли коэф. теплопередачи и не сопротивление ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 11:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
Цитата
коеф теплопроводности Ekoplastik L( лямбда) 0,22 Вт/(м х 0С)


коеф теплопередачи К=L/S? Вт/(м2 х 0С)
S - толщина стенки трубы ( в зависемости от диаметра она разная)


вот ету формулу в нете нашёл......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 25.5.2010, 14:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



что то у тебя тема раздвоилась.
думаю если используешь уже расчитанные потери, не намного ошибешься, например такие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274