Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ЧР насосов, ЧР оборотов насосов на КНС
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем времени суток.
Подскажите возможно ли регулировать число оборотов двигателя фекального насоса со свободно-вихревым рабочим колесом.
Есть сомнения что при снижении оборотов насос просто не будет осуществлять перекачку стоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Сергей Гутман
сообщение 26.5.2010, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.5.2010, 11:30
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Зачем ЧР на КНС?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 11:38
Сообщение #4





Guest Forum






А какие именно насосы Вы обкатывали, мы ни как не можем решить что же приобретать KSB или Flygt

Сообщение отредактировал AxDo - 26.5.2010, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 26.5.2010, 11:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает.
ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 11:48
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:12) *
Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было).


Дело в том что предложенные нам к поставке насосы имеют разную частоту вращения KSB 1500 об/мин а Flygt 3000 об/мин при этом у обоих подача 60 м3/ч а напор 16 м. +/- чуть-чуть, при суточном расходе стоков 1080 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 11:54
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:46) *
Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает.
ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д.



а мы решили сначала попробовать на мелкой КНС (отдельный микрорайон) прежде чем реконструировать клавную КНСку. А как у вас обстоят дела скажем в моменты min поступления стоков , у меня есть опасения что в процессе пусконаладки и настройки ЧР на минимально возможные обороты мы просто не сможем держать уровень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 11:59
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) *
Зачем ЧР на КНС?



А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 12:11
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) *
Зачем ЧР на КНС?



ну и плюс ко всему ЧР пожно настроить как УПП, а от постановления правительства по созданию и реализации программ по энергосбережению ни куда не денешься... вот мы и решили провести реконструкцию - поставить новые насосы ультрозвуковой датчик и т.п. а поскольку мощности движков небольшие вместо УПП хотим поставить ЧР и "поюзать" всю эту систему на маленьклй КНС прежде чем браться за главную КНС где стоит 5 250 кВт агрегатов 1983 года впуска на такой же древней коммутационной аппаратуре, естестно без всяких мозгов и автоматизации... все регулирование осуществляет оператор, а ему надо платить зарплату....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.5.2010, 15:47
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(AxDo @ 26.5.2010, 11:59) *
А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили,

А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 26.5.2010, 16:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:47) *
А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти?

Периодически блюдется, уже четыре года те Грундфосы пашут, проблем с сетью нет, канашка общесплавная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.5.2010, 7:17
Сообщение #12


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Не забудьте спросить автоматчиков.
частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам.
внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким.
заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 27.5.2010, 7:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



автор в космос летит???

или ему гамно (извиняюсь) качать??

Судя по тексту - собрался в космос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.5.2010, 8:05
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



в человеке должно быть все прекрасно:
и голова и ж...

когда (20 лет назад) первый раз столкнулся с частотным приводом, понял, какая это хорошая штука.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 27.5.2010, 8:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



1. Потребление электроэнергии прямопропорционально подаче и напору и обратнопропорционально КПД. Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите. Если есть желание выполнять закон по энергосбережению, то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). ЧП в КНС позволяет нивелировать ошибки в подборе и обеспечить гарантированный "мягкий пуск"
2. Минимальная частота (для канализационных насосов) зависит не только от рабочего колеса но и от конструкции двигателя. Выбирайте с маслянным охлаждением.
3. Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2010, 9:09
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 8:41) *
1.Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите.

А ведь до вчерашнего дня я тоже так думал.
Но это не так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.5.2010, 9:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Думается мне,каскадное включение эффективнее будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 27.5.2010, 10:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Не народ, ЧР реально зачетная штука, куда лучше каскадного регулирования, уровень стоит как вкопанный, только насосы то взвоют то притихнут, то дополнительный запустится, экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.5.2010, 10:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 11:08) *
экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.

С экономией и окупаемостью, думаю будут проблемы. Как понял из пояснений, цель ЧП-поддержание постоянного уровня в яме. И при чем здесь меньшие потери в трубе. Известно, что в течение суток поток стоков не стабилен, т.е. имеется макс и мин. И где же здесь снижение потерь в трубе и меньший расход при сохранении максимума потока стоков?
Известно, что КПД насосов имеет выраженный максимум на середине рабочей характеристики. ЧП, управляя насосом, смещает рабочую точку от раб. точки с макс. КПД, следовательно экономии нет. Основное преимущество - это снижение пусковых токов, но для этого имеются УПП, которые дешевле ЧП. Резервом по снижению затрат на перекачку стоков в КНС (не путайте экономию э/э), является изменение режима перекачки, который определяется максимумом стоков и размерами ямы. Для перекачки можно использовать постоянно работающий насос в режиме макс КПД при условии, что при максимальных стоках яма не перельется. Здесь вся фишка в использовании двигателя минимальной мощности, что в условиях двухставочного тарифа даст снижение платежей за э/э при исключении коммутационных режимов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2010, 11:03
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08) *
Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.

Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Chast.jpg ( 348,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.5.2010, 11:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 12:03) *
Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен.

Согласен с чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2010, 12:10
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 11:24) *
Согласен с чем?

Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили.
Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08) *
Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.

Вот с этим я согласен!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.5.2010, 14:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 13:10) *
Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили.

Вот с этим я согласен!

К сожалению, без расчетов в конкретном случае, у каждого может быть лишь мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 27.5.2010, 15:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.5.2010, 15:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 16:08) *
Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет?

Снижение потребления э/э в данном случае (постоянный уровень за счет регулирования в приемной камере) не очевиден. Если в сутки поступило 240 м3 стоков, то для их перекачки потребуется одинаковое кол-во э/э, как с применением ЧР, так и без него(изменение КПД и коммутационные потери не в счет).

Сообщение отредактировал KGP1 - 27.5.2010, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2010, 17:07
Сообщение #26


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Берем за основу 240 куб.м, но не за сутки, а за 4 часа.
Пусть насос №1 при Q=100куб.м/час развивает напор 30м, а насос №2 при Q=50куб.м /час - 7,5м.
Эти два насоса установлены в КНС параллельно и работают на один напорный трубопровод. Именно такая подача будет уравновешена напорным трубопроводом, исходя из того, что потери в нем определяются из выражения H=SxQ2, если геометрическая высота подъема равна нулю.
Теперь считаем:
Потребление электроэнергии при работе насоса №1:
N1=p x (Q/3600) x H / (102x k) x t = 1000x(100/3600)x30/(102x0,7)x2.4=28кВт-час
Потребление электроэнергии при работе насоса №2:
N2=1000x(50/3600)x7,5/(102x0,7)x4,8=7кВт-час.
В обоих случаях перекачено одно и то же количество жидкости, а потребление электроэнергии естественно разное.
Такое явление как раз и происходит в одном насосе с частотным преобразователем. Допускаю, что с уменьшением расхода происходит некоторое уменьшение к.п.д., но никак не в 4 раза.

Сообщение отредактировал Spok_only - 27.5.2010, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2010, 17:54
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



В продолжение предыдущего поста:
Целесообразность устройства ЧП в КНС с целью экономии электроэнергии тем выше, чем меньше геометрическая высота подъема.
При перекачке стоков на значительную высоту, экономия электроэнергии от такого мероприятия будет незначительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 28.5.2010, 3:30
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 13:41) *
то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц)


не могу с Вами не согласиться, ...а я тут еще пытаюсь насосы поставить с вихревым колесом (у них самое низкое КПД), однако я всегда думал, точнее уверен, что на маленьких мощностях КПД не значит ничего, а у меня именно такая ситуация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 28.5.2010, 3:36
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 20:47) *
А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти?


мне надо поднять рабочую среду из мокрой ямы и перекачать ее в колодец h=10м. а дальше самотечный коллектор, так что вопрос о скорости в напорном трубопроводе в моем случае можно опустить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AxDo_*
сообщение 28.5.2010, 3:59
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(nick2 @ 27.5.2010, 12:17) *
Не забудьте спросить автоматчиков.
частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам.
внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким.
заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют.


посмотрите пожалуйста тему blink.gif ... дело в том что я сам инженер автоматизации и мне за радость взять хороший ЧР подключить кучу датчиков, хотя лучше формировать управляющий сигнал для ЧР в контроллере к которому с применением модуля ввода/вывода можно подключить еще больше всяких заманушек (хотя здесь нужен только ультрозвуковой датчик уровня, датчик температуры обмоток статора эл двигателя, ну и конечно положение запирающей арматуры с электроприводами, зачем усложнять), а давление и расходы ЧР не нужны, эти данные планируется выводить на экран главному диспетчеру чисто для информации, ну и ради накапливания архивов конечно, чтобы потом просмотреть, за пол годика скажем, и подумать где и что мы упустили и как можно привести все в идеал... б-р-р-р увлекся, прошу прощения, так вот я спрашивал о том в чем скажем так профан - про насос со свободно-вихревым колесом, я с таким еще не сталкивался, а попробовать очень хочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных