ЧР насосов, ЧР оборотов насосов на КНС |
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 10:48
|
Guest Forum

|
Доброго всем времени суток. Подскажите возможно ли регулировать число оборотов двигателя фекального насоса со свободно-вихревым рабочим колесом. Есть сомнения что при снижении оборотов насос просто не будет осуществлять перекачку стоков
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.5.2010, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было).
|
|
|
|
|
26.5.2010, 11:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Зачем ЧР на КНС?
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 11:38
|
Guest Forum

|
А какие именно насосы Вы обкатывали, мы ни как не можем решить что же приобретать KSB или Flygt
Сообщение отредактировал AxDo - 26.5.2010, 11:40
|
|
|
|
|
26.5.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает. ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д.
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 11:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:12)  Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было). Дело в том что предложенные нам к поставке насосы имеют разную частоту вращения KSB 1500 об/мин а Flygt 3000 об/мин при этом у обоих подача 60 м3/ч а напор 16 м. +/- чуть-чуть, при суточном расходе стоков 1080 м3
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 11:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:46)  Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает. ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д. а мы решили сначала попробовать на мелкой КНС (отдельный микрорайон) прежде чем реконструировать клавную КНСку. А как у вас обстоят дела скажем в моменты min поступления стоков , у меня есть опасения что в процессе пусконаладки и настройки ЧР на минимально возможные обороты мы просто не сможем держать уровень
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 11:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30)  Зачем ЧР на КНС? А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили,
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 12:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30)  Зачем ЧР на КНС? ну и плюс ко всему ЧР пожно настроить как УПП, а от постановления правительства по созданию и реализации программ по энергосбережению ни куда не денешься... вот мы и решили провести реконструкцию - поставить новые насосы ультрозвуковой датчик и т.п. а поскольку мощности движков небольшие вместо УПП хотим поставить ЧР и "поюзать" всю эту систему на маленьклй КНС прежде чем браться за главную КНС где стоит 5 250 кВт агрегатов 1983 года впуска на такой же древней коммутационной аппаратуре, естестно без всяких мозгов и автоматизации... все регулирование осуществляет оператор, а ему надо платить зарплату....
|
|
|
|
|
26.5.2010, 15:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(AxDo @ 26.5.2010, 11:59)  А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили, А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти?
|
|
|
|
|
26.5.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:47)  А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти? Периодически блюдется, уже четыре года те Грундфосы пашут, проблем с сетью нет, канашка общесплавная.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 7:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Не забудьте спросить автоматчиков. частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам. внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким. заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
автор в космос летит???
или ему гамно (извиняюсь) качать??
Судя по тексту - собрался в космос
|
|
|
|
|
27.5.2010, 8:05
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
в человеке должно быть все прекрасно: и голова и ж...
когда (20 лет назад) первый раз столкнулся с частотным приводом, понял, какая это хорошая штука.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
1. Потребление электроэнергии прямопропорционально подаче и напору и обратнопропорционально КПД. Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите. Если есть желание выполнять закон по энергосбережению, то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). ЧП в КНС позволяет нивелировать ошибки в подборе и обеспечить гарантированный "мягкий пуск" 2. Минимальная частота (для канализационных насосов) зависит не только от рабочего колеса но и от конструкции двигателя. Выбирайте с маслянным охлаждением. 3. Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц)
|
|
|
|
|
27.5.2010, 9:09
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 8:41)  1.Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите. А ведь до вчерашнего дня я тоже так думал. Но это не так!
|
|
|
|
|
27.5.2010, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Думается мне,каскадное включение эффективнее будет.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Не народ, ЧР реально зачетная штука, куда лучше каскадного регулирования, уровень стоит как вкопанный, только насосы то взвоют то притихнут, то дополнительный запустится, экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 11:08)  экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. С экономией и окупаемостью, думаю будут проблемы. Как понял из пояснений, цель ЧП-поддержание постоянного уровня в яме. И при чем здесь меньшие потери в трубе. Известно, что в течение суток поток стоков не стабилен, т.е. имеется макс и мин. И где же здесь снижение потерь в трубе и меньший расход при сохранении максимума потока стоков? Известно, что КПД насосов имеет выраженный максимум на середине рабочей характеристики. ЧП, управляя насосом, смещает рабочую точку от раб. точки с макс. КПД, следовательно экономии нет. Основное преимущество - это снижение пусковых токов, но для этого имеются УПП, которые дешевле ЧП. Резервом по снижению затрат на перекачку стоков в КНС (не путайте экономию э/э), является изменение режима перекачки, который определяется максимумом стоков и размерами ямы. Для перекачки можно использовать постоянно работающий насос в режиме макс КПД при условии, что при максимальных стоках яма не перельется. Здесь вся фишка в использовании двигателя минимальной мощности, что в условиях двухставочного тарифа даст снижение платежей за э/э при исключении коммутационных режимов.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 11:03
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08)  Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен.
Прикрепленные файлы
Chast.jpg ( 348,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
27.5.2010, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 12:03)  Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен. Согласен с чем?
|
|
|
|
|
27.5.2010, 12:10
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 11:24)  Согласен с чем? Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили. Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08)  Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. Вот с этим я согласен!
|
|
|
|
|
27.5.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 13:10)  Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили.
Вот с этим я согласен! К сожалению, без расчетов в конкретном случае, у каждого может быть лишь мнение.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет?
|
|
|
|
|
27.5.2010, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 16:08)  Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет? Снижение потребления э/э в данном случае (постоянный уровень за счет регулирования в приемной камере) не очевиден. Если в сутки поступило 240 м3 стоков, то для их перекачки потребуется одинаковое кол-во э/э, как с применением ЧР, так и без него(изменение КПД и коммутационные потери не в счет).
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.5.2010, 15:40
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Берем за основу 240 куб.м, но не за сутки, а за 4 часа. Пусть насос №1 при Q=100куб.м/час развивает напор 30м, а насос №2 при Q=50куб.м /час - 7,5м. Эти два насоса установлены в КНС параллельно и работают на один напорный трубопровод. Именно такая подача будет уравновешена напорным трубопроводом, исходя из того, что потери в нем определяются из выражения H=SxQ2, если геометрическая высота подъема равна нулю. Теперь считаем: Потребление электроэнергии при работе насоса №1: N1=p x (Q/3600) x H / (102x k) x t = 1000x(100/3600)x30/(102x0,7)x2.4=28кВт-час Потребление электроэнергии при работе насоса №2: N2=1000x(50/3600)x7,5/(102x0,7)x4,8=7кВт-час. В обоих случаях перекачено одно и то же количество жидкости, а потребление электроэнергии естественно разное. Такое явление как раз и происходит в одном насосе с частотным преобразователем. Допускаю, что с уменьшением расхода происходит некоторое уменьшение к.п.д., но никак не в 4 раза.
Сообщение отредактировал Spok_only - 27.5.2010, 17:12
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
В продолжение предыдущего поста: Целесообразность устройства ЧП в КНС с целью экономии электроэнергии тем выше, чем меньше геометрическая высота подъема. При перекачке стоков на значительную высоту, экономия электроэнергии от такого мероприятия будет незначительна.
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 3:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 13:41)  то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц) не могу с Вами не согласиться, ...а я тут еще пытаюсь насосы поставить с вихревым колесом (у них самое низкое КПД), однако я всегда думал, точнее уверен, что на маленьких мощностях КПД не значит ничего, а у меня именно такая ситуация
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 3:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 20:47)  А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти? мне надо поднять рабочую среду из мокрой ямы и перекачать ее в колодец h=10м. а дальше самотечный коллектор, так что вопрос о скорости в напорном трубопроводе в моем случае можно опустить
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 3:59
|
Guest Forum

|
Цитата(nick2 @ 27.5.2010, 12:17)  Не забудьте спросить автоматчиков. частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам. внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким. заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют. посмотрите пожалуйста тему  ... дело в том что я сам инженер автоматизации и мне за радость взять хороший ЧР подключить кучу датчиков, хотя лучше формировать управляющий сигнал для ЧР в контроллере к которому с применением модуля ввода/вывода можно подключить еще больше всяких заманушек (хотя здесь нужен только ультрозвуковой датчик уровня, датчик температуры обмоток статора эл двигателя, ну и конечно положение запирающей арматуры с электроприводами, зачем усложнять), а давление и расходы ЧР не нужны, эти данные планируется выводить на экран главному диспетчеру чисто для информации, ну и ради накапливания архивов конечно, чтобы потом просмотреть, за пол годика скажем, и подумать где и что мы упустили и как можно привести все в идеал... б-р-р-р увлекся, прошу прощения, так вот я спрашивал о том в чем скажем так профан - про насос со свободно-вихревым колесом, я с таким еще не сталкивался, а попробовать очень хочется...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|