ЧР насосов, ЧР оборотов насосов на КНС |
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 4:07
|
Guest Forum

|
Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 20:35)  Снижение потребления э/э в данном случае (постоянный уровень за счет регулирования в приемной камере) не очевиден. а как же NPSH насоса в моем случае равный 3,26м. (судя по техническому паспорту) я надеюсь смогу держать его постоянно и тем самым добиться того чтобы насос всегда был в своей рабочей точке - двигатель в номинале, расход эл. энергии оптимальный, разве не так? признаю что могу ошибаться, работать с насосным оборудованием пока только учусь, разъесните пожалуйста если есть подобный опыт
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 4:16
|
Guest Forum

|
Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:44)  Здесь вся фишка в использовании двигателя минимальной мощности, что в условиях двухставочного тарифа даст снижение платежей за э/э при исключении коммутационных режимов. у меня два выбора либо KSB c 6,5 кВт либо Flygt 13,4 КВт но посравнению с тем что стоит сейчас 30 кВт!!! куда уж меньше
|
|
|
|
|
28.5.2010, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 7:08)  экономия такая солидная вышла по электричеству .... Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. Странно... а что Вам сразу мешало подобрать нормальные насосы, которые создадут в трубе меньший расход?? Частотник на КНС это вредительство! Он допустим только на значительные мощности как плавный пуск... На меньших мощностях он дохрена кпд на колесах снижает. Всё вышесказанное - моё ИМХО!
|
|
|
|
|
28.5.2010, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Да что, Spok_only зря старается что-ли, расписывая и разрисовывая гидравлику, никто ничего так и не понял? Ладно, попробую объяснить попроще. Допустим у нас имеется КНС рассчитанная на некий расход Q, под него подобраны насосы и диаметр трубопровода на незаиляющую скорость, например такой приток на станцию происходит 1,5ч в сутки. Рассмотрим вариант когда приток на станцию Q/2, без частотного регулирования часовой приток перекачается за пол часа, сопротивление по длине примем за Н, с частотным регулированием тот же часовой приток перекачается за час, сопротивления по длине будут Н/4, т.к. скорость в двое меньше, да она будет меньше незаиляющей. Потребление электроэнергии Q*H*КПД*время, Н состоит из потерь по длине и геометрической высоты подъема, в этом примере мы имеем потери по длине вчетверо меньше чем без ЧР, а если рассмотреть вариант с Q/3, то они будут в 9 раз меньше. В описанном мною случае сеть была весьма длинная, а приток неравномерным, это и привело к такой солидной экономии, промывка сети от отложений происходила автоматически в часы максимального притока и во время дождей.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 9:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Задержка поставки! @ 28.5.2010, 7:23)  Частотник на КНС это вредительство! Почему так категорично? Цитата(Сергей Гутман @ 28.5.2010, 9:14)  подобраны насосы и диаметр трубопровода на незаиляющую скорость,....
сопротивления по длине будут Н/4, т.к. скорость в двое меньше, да она будет меньше незаиляющей.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
На мой субъективный взгляд,напорка после насосов с ЧР станет самотечкой. Если расход варьируется от Q/3 до Q то как может скорость быть незаиляющей? Может я немного не понимаю, но такой насос будет работать в рваном режиме а значит и трубопровод так же.
Эт моё мнение.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:35)  Если в сутки поступило 240 м3 стоков, то для их перекачки потребуется одинаковое кол-во э/э, как с применением ЧР, так и без него(изменение КПД и коммутационные потери не в счет). Это не так. http://nasosinfo.ru/node/12 подача центробежного насоса изменяется пропорционально частоте вращения рабочего колеса напор, развиваемый насосом, изменяется пропорционально квадрату частоты вращения рабочего колеса мощность, потребляемая насосом, изменяется пропорционально кубу частоты вращения рабочего колеса. Т.е. перекачав, к примеру, суточный сток за 12 часов работы насоса Вы потратите в 8 раз больше электроэнергии чем качая равномерно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.5.2010, 10:31
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Нет Серж, Ваша ссылка действительна для насоса не привязанного к конкретным условиям темы, а пост KGP1 именно о конкретике, и на мой взгляд он(и не только) прав. Более того, из тех цифирь системы что автор приводит - ЧР как мертвому припарка(за исключением плавного пуска). МММ.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
KGP1 не дал нужных цифр, а именно диаметра и длины трубопровода, расчетного расхода насоса и графика притока воды на станцию. ЧР не даст экономии при выполнении любого из двух условий: 1. Приток воды на станцию постоянный в течение суток. 2. Геометрическая высота подъема воды заметно больше потерь давления. Я бы может и сомневался в том что ЧР дает экономию эл-ва если бы своими глазами этого не видел.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Гутман, KGP1 дал цифирь с потолка но постоянную по суткам... а автор дает постоянную цифирь по напорному трубопроводу и минимальному напору. Все. Для построения графика и подбора насоса все есть. Строится график на номинал, строится с ЧР, и... - мертвому припарка Цитата Я бы может и сомневался в том что ЧР дает экономию эл-ва если бы своими глазами этого не видел. лично я это не оспариваю(см. вопрос Задержке), но не в данном случае
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57)  Гутман, KGP1 дал цифирь с потолка но постоянную по суткам... а автор дает постоянную цифирь по напорному трубопроводу и минимальному напору. Все. Для построения графика и подбора насоса все есть. Строится график на номинал, строится с ЧР, и... - мертвому припарка  Ах вона с какой стороны смотреть нужно было  , ну тогда с Вами просто не возможно не согласиться.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:05
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 10:21)  мощность, потребляемая насосом, изменяется пропорционально кубу частоты вращения рабочего колеса. Это правильно. Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 10:21)  Т.е. перекачав, к примеру, суточный сток за 12 часов работы насоса Вы потратите в 8 раз больше электроэнергии чем качая равномерно. А здесь ошибочка! Не в 8 раз, а 4! (1х12)/(0,125х24)=4
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 28.5.2010, 11:05)  Это правильно.
А здесь ошибочка! Не в 8 раз, а 4! (1х12)/(0,125х24)=4 1. Центробежным.2. Согласен.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 18:07)  Берем за основу 240 куб.м, но не за сутки, а за 4 часа. Пусть насос №1 при Q=100куб.м/час развивает напор 30м, а насос №2 при Q=50куб.м /час - 7,5м. Эти два насоса установлены в КНС параллельно и работают на один напорный трубопровод.
В обоих случаях перекачено одно и то же количество жидкости, а потребление электроэнергии естественно разное. Такое явление как раз и происходит в одном насосе с частотным преобразователем. Допускаю, что с уменьшением расхода происходит некоторое уменьшение к.п.д., но никак не в 4 раза. Думаю, что указанные насосы не работают одновременно. Если пререкачено одно и тоже кол-во жидкости, то почему бы не использовать из двух один насос меньшей производительности? Тогда причем сдесь ЧП?
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 11:27
|
Guest Forum

|
КОЛЛЕГИ!!! я ведь прекрасно понимаю что ставить частотник на такие движки какие будут применяться в моей системе особого смысла нет, но почему не сделать все красиво тем более что финансовый вопрос не так важен. МОЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС БЫЛ О НАСОСАХ СО СВОБОДНО-ВИХРЕВЫМИ КОЛЕСАМИ и возможности регулирования его оборотов с помощью ЧР только Сергей Гутман сказал что это не только возможно но и проверено (ему отдельное СПАСИБО за это)
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AxDo @ 28.5.2010, 11:27)  КОЛЛЕГИ!!! я ведь прекрасно понимаю что ставить частотник на такие движки какие будут применяться в моей системе особого смысла нет, но почему не сделать все красиво тем более что финансовый вопрос не так важен. МОЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС БЫЛ О НАСОСАХ СО СВОБОДНО-ВИХРЕВЫМИ КОЛЕСАМИ и возможности регулирования его оборотов с помощью ЧР только Сергей Гутман сказал что это не только возможно но и проверено (ему отдельное СПАСИБО за это) Принципиальное отличие вихревых от центробежных в том, что с ростом подачи у вихревых потребляемая мощность падает, а у центробежных растёт. Поэтому на вихревых возможно регулирование байпасом как тут пишут: http://www.rimos.ru/p/products/ArticleID/87/index.asp
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57)  Гутман, KGP1 дал цифирь с потолка но постоянную по суткам... а автор дает постоянную цифирь по напорному трубопроводу и минимальному напору. Уточняю обстоятельства. Приток в течение суток имеет макс и минимум, а подача в напорных трубопроводах постоянная. Автор дает пост уровень в яме(см. пост 8).
Сообщение отредактировал KGP1 - 28.5.2010, 11:43
|
|
|
|
|
28.5.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 12:37)  Принципиальное отличие вихревых от центробежных в том, что с ростом подачи у вихревых потребляемая мощность падает, а у центробежных растёт. Поэтому на вихревых возможно регулирование байпасом как тут пишут: http://www.rimos.ru/p/products/ArticleID/87/index.aspНе, автор спрашивал про центробежные насосы со свободно-вихревым рабочим колесом.
|
|
|
|
Гость_AxDo_*
|
28.5.2010, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Гутман @ 28.5.2010, 17:07)  Не, автор спрашивал про центробежные насосы со свободно-вихревым рабочим колесом. вот вот!!! я тоже вроде как понял что вихревой насос и насос со свободно-вихревым колесом это вовсе не одно и то же
|
|
|
|
|
7.6.2010, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Уже намекали!  Это КНС и снижение подачи насоса приведет к отложениям как в самой КНС, так и в напорных трубопроводах. У некоторых производителей насосов это приведет к отложениям внутри насоса (в системе охлаждения двигателя). В КНС нет задачи поддерживать постоянный уровень. Задача не допустить ПЕРЕЛИВ. Потребление электроэнергии равно подача (м3/ч) умножить на напор (м) разделить на 367 и на КПД. Изменение подачи у канализациолнных насосов при применении ПЧ может измеряться на сотни и даже тысячи м3/ч. Фактические величины напоров обычно невелики. Основную составляющую в напорах КНС составляет статический уровень. Доля сопротивления трубопроводов часто очень невелика. При изменении напора например с 8 м до 6 м экономия очень несущественна по сравнению с проблемами "заиливания". В КНС не целесообразность, а именно возможность применения ПЧ должна неоднократно просчитываться. И вот если это применение возможно, то только после этого можно посчитать экономию.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Ах, низкая скорость при частотном регулировании - плохо, периодическое отсутствие скорости без оного - хорошо, так что-ли? Насосные с напоркой в несколько километров - не редкость, соответственно экономия более чем солидная, проверено на практике, как минимум раз в день насосы выходят на максимальные обороты и промывают сеть, соответственно проблемы заиливания тоже нет, проверено на практике. Если говорить о возможности применения ПЧ, она есть всегда, в конце концов программно назначается время накопления стоков и промывки сети раз в сутки. А вот считать экономию действительно нужно, условия при которых ПЧ не даст экономического эффекта по сравнению с устройством плавного пуска уже описаны в #39.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09)  Основную составляющую в напорах КНС составляет статический уровень. Если можно, уточните.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(KGP1 @ 7.6.2010, 12:42)  Если можно, уточните. Пример: Поднять на 15 метров и прокачать на 100 метров. Суммарный напор насоса - 16-17 метров. Основная составляющая 15 м не зависит от подачи.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Сергей Гутман @ 7.6.2010, 11:17)  Ах, низкая скорость при частотном регулировании - плохо, периодическое отсутствие скорости без оного - хорошо, так что-ли? Совершенно верно. Когда скорость отсутствует полностью, то в осадок выпадет количество оставшееся в трубопроводе. При низких скоростях в осадок выпадает ВСЕ. Причем через пару часов уже и никакая промывка не поможет (проверено на практике  ) Цитата(Сергей Гутман @ 7.6.2010, 11:17)  Насосные с напоркой в несколько километров - не редкость, Для КНС - Это реальная редкость
|
|
|
|
|
8.6.2010, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:15)  Пример: Поднять на 15 метров и прокачать на 100 метров. Суммарный напор насоса - 16-17 метров. Основная составляющая 15 м не зависит от подачи. Спасибо понял, что Вы имели ввиду.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:25)  Совершенно верно. Когда скорость отсутствует полностью, то в осадок выпадет количество оставшееся в трубопроводе. При низких скоростях в осадок выпадает ВСЕ. Причем через пару часов уже и никакая промывка не поможет (проверено на практике  ) Интересно, у меня совсем другой опыт, у меня ничего в трубе при работе на пониженных частотах не откладывалось, видимо секрет в сухой установке насосов, а конкретней в наличии гусака на всасе, все что могло осесть в трубе оседало в резервуар еще при подъеме по по всасу  .
|
|
|
|
|
8.6.2010, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09)  Уже намекали!  Это КНС и снижение подачи насоса приведет к отложениям как в самой КНС, так и в напорных трубопроводах. У некоторых производителей насосов это приведет к отложениям внутри насоса (в системе охлаждения двигателя). У Вило серии TP например. Удивительно, но некоторые их еще и на хозбыт стоки закладывают ))
|
|
|
|
|
9.6.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(positioner @ 8.6.2010, 15:19)  У Вило серии TP например. Удивительно, но некоторые их еще и на хозбыт стоки закладывают )) При работе без ПЧ эти насосы практически идеальны. Корпус и рабочее колесо из композитного материала (коррозия и абразивный износ - нулевые) Канализационные насосы у которых двигатель охлаждается перекачиваемой средой имеются всех производителей. На таком оборудовании использоывать ПЧ нельзя.
|
|
|
|
|
9.6.2010, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Насосник @ 9.6.2010, 14:18)  Канализационные насосы у которых двигатель охлаждается перекачиваемой средой имеются всех производителей. На таком оборудовании использоывать ПЧ нельзя. Зачем же так категорично, у нас погружные грундфосы с рубашкой охлаждения работают уже 4 года без проблем на ПЧ. Я же объяснял, что оседание загрязнений в насос далеко не всегда возможно.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|