> Воздухообмен в шлюзе при операционной
svoi
сообщение 27.5.2010, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Добрый день.
Нужен совет в следующем вопросе...Существут операционная со шлюзом.Какой воздухообмен нужно организовать в шлюзе (в каких нормах можной найти ответ на данный вопрос)? Встречал много схем решения данного случая:переточный воздух поступает из операционной в шлюз, часть его на вытяжку в шлюзе, часть на переток в коридор; организовывался приток и вытяжка в шлюзе в пропорции 2:1 (100м3/ч и 50 м3/ч). Схем много ...хотелось бы выделить что-то одно...

Сообщение отредактировал svoi - 27.5.2010, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 27.5.2010, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



у кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 27.5.2010, 12:00
Сообщение #3





Guest Forum






Вы же правильно пишите, воздух должен двигаться из операционной в смежные помещения.
СНиП 2.08.02-89*, табл. 26: удаление воздуха: 80% —асептические (20 % через наркозную, стерилизаци-онную и пр.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 27.5.2010, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Что воздух движется из операционной в шлюз это понятно, а дальше как? Он весь удаляется из шлюза или часть удаляется, часть в коридор? И как быть тогда с притоком в шлюз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 12:12
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Схем не так уж и много и право на жизнь у тех которые обеспечивают перепад давления 5-10Па между операционной и шлюзом и такой же перепад между шлюзом и коридором. Направление движения потока всегда должно быть от операционно в сторону коридора. Избыточное давление создается за счет дисбалланса приток-вытяжка и настраивается при наладке. Предположим 2кр избытка притока в операционной - 1кр в шлюзе - баланс в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных